위험물관리법 | 위험물안전관리법 시행규칙
  • 제1조(목적)
  • 제2조(정의)
  • 제3조(위험물 품명의 지정)
  • 제4조(위험물의 품명)
  • 제5조(탱크 용적의 산정기준)
  • 제6조(제조소등의 설치허가의 신청)
  • 제7조(제조소등의 변경허가의 신청)
  • 제8조(제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우)
  • 제9조(기술검토의 신청 등)
  • 제6조제1호(가목은 제외한다)
  • 제10조(품명 등의 변경신고서)
  • 제11조(군용위험물시설의 설치 등에 관한 서류 등)
  • 제12조(기초ㆍ지반검사에 관한 기준 등)
  • 제13조(충수ㆍ수압검사에 관한 기준 등)
  • 제14조(용접부검사에 관한 기준 등)
  • 제15조(암반탱크검사에 관한 기준 등)
  • 제16조(탱크안전성능검사에 관한 세부기준 등)
  • 제17조(용접부검사의 제외기준)
  • 제18조(탱크안전성능검사의 신청 등)
  • 제19조(완공검사의 신청 등)
  • 제20조(완공검사의 신청시기)
  • 제21조(변경공사 중 가사용의 신청)
  • 제22조(지위승계의 신고)
  • 제23조(용도폐지의 신고)
  • 제23조의2(사용 중지신고 또는 재개신고 등)
  • 제24조(처리결과의 통보)
  • 제25조(허가취소 등의 처분기준)
  • 제26조(과징금의 금액)
  • 제27조(과징금 징수절차)
  • 제28조(제조소의 기준)
  • 제29조(옥내저장소의 기준)
  • 제30조(옥외탱크저장소의 기준)
  • 제31조(옥내탱크저장소의 기준)
  • 제32조(지하탱크저장소의 기준)
  • 제33조(간이탱크저장소의 기준)
  • 제34조(이동탱크저장소의 기준)
  • 제35조(옥외저장소의 기준)
  • 제36조(암반탱크저장소의 기준)
  • 제37조(주유취급소의 기준)
  • 제38조(판매취급소의 기준)
  • 제39조(이송취급소의 기준)
  • 제40조(일반취급소의 기준)
  • 제41조(소화설비의 기준)
  • 제42조(경보설비의 기준)
  • 제43조(피난설비의 기준)
  • 제44조(소화설비 등의 설치에 관한 세부기준)
  • 제45조(소화설비 등의 형식)
  • 제46조(화재안전기준 등의 적용)
  • 제47조(제조소등의 기준의 특례)
  • 제48조(화약류에 해당하는 위험물의 특례)
  • 제49조(제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급의 기준)
  • 제50조(위험물의 운반기준)
  • 제51조(운반용기의 검사)
  • 제52조(위험물의 운송기준)
  • 제53조(안전관리자의 선임신고 등)
  • 제54조(안전관리자의 대리자)
  • 제55조(안전관리자의 책무)
  • 제56조(1인의 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 저장소 등)
  • 제57조(안전관리대행기관의 지정 등)
  • 제58조(안전관리대행기관의 지정취소 등)
  • 제59조(안전관리대행기관의 업무수행)
  • 제60조(탱크시험자의 등록신청 등)
  • 제61조(변경사항의 신고 등)
  • 제62조(등록의 취소 등)
  • 제63조(예방규정의 작성 등)
  • 제64조(정기점검의 횟수)
  • 제65조(특정ㆍ준특정옥외탱크저장소의 정기점검)
  • 제66조(정기점검의 내용 등)
  • 제67조(정기점검의 실시자)
  • 제68조(정기점검의 기록ㆍ유지)
  • 제69조(정기점검의 의뢰 등)
  • 제70조(정기검사의 시기)
  • 제71조(정기검사의 신청 등)
  • 제72조(정기검사의 방법 등)
  • 제73조(자체소방대의 설치 제외대상인 일반취급소)
  • 제74조(자체소방대 편성의 특례)
  • 제75조(화학소방차의 기준 등)
  • 제76조(소방검사서)
  • 제77조(이동탱크저장소에 관한 통보사항)
  • 제78조(안전교육)
  • 제79조(수수료 등)
  • 제1조 (시행일)
  • 제2조 (종전에 설치된 석유판매취급소의 시설기준 적용에 관한 특례)
  • 제3조 (제조소등의 최초의 정기점검에 관한 특례)
  • 제4조 (특정옥외탱크저장소의 구조안전점검 및 정기검사에 대한 특례)
  • 제5조 (특정옥외탱크저장소의 최초의 정기검사에 관한 특례)
  • 제6조 (완공검사필증의 교부에 관한 경과조치)
  • 제7조 (종전에 설치된 지중탱크가 있는 옥외탱크저장소에 관한 경과조치)
  • 제8조 (안전교육에 관한 경과조치)
  • 제9조 (안전관리대행기관에 관한 경과조치)
  • 제10조 (다른 법령과의 관계)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(다른 법령의 개정)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(적용례)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(서식 개정에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(제조소등의 변경허가 대상 확대에 따른 적용례)
  • 제3조(옥외탱크저장소 등의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준 등 변경에 따른 적용례)
  • 제4조(탱크시험자의 기술인력에 대한 안전교육에 관한 적용례)
  • 제1조(시행일)
  • 제3조(다른 법령의 개정)
  • 제1조(시행일)
  • 제6조(다른 법령의 개정)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(제조소등의 위치ㆍ구조 및 설비 등에 관한 적용례)
  • 제3조(예방규정의 작성기준에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(과징금의 부과기준에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(서식에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제3조(다른 법령의 개정)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(준특정옥외탱크저장소의 구조안전점검 시기에 관한 경과조치)
  • 제3조(준특정옥외탱크저장소의 정기검사 시기에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(중간정기검사에 관한 경과조치 등)
  • 제3조(화염방지장치 및 인화방지장치 설치에 관한 경과조치)
  • 제4조(경보설비의 설치에 관한 경과조치)
  • 제5조(실무교육에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제6조(다른 법령의 개정)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(행정처분 기준에 관한 적용례)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(주유취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준에 관한 경과조치)
  • 제1조(시행일)
  • 제2조(서식에 관한 경과조치)
  • 제3조(신고서의 처리기간에 관한 경과조치)
yourweb

 

10c3811964fd21c65bc65a8b98d8b5d0_1716386595_4749.png

 

위험물안전관리법 시행규칙

[시행 2024. 5. 20.] [행정안전부령 제482, 2024. 5. 20., 일부개정]

 

소방청(위험물안전과) 044-205-7482

 

1장 총칙

1(목적) 이 규칙은 위험물안전관리법및 동법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005. 5. 26.>

2(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2005. 5. 26., 2009. 9. 15., 2013. 2. 5., 2016. 1. 22.>

1. “고속국도도로법10조제1호에 따른 고속국도를 말한다.

2. “도로란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

. 도로법2조제1호에 따른 도로

. 항만법2조제5호에 따른 항만시설 중 임항교통시설에 해당하는 도로

. 사도법2조의 규정에 의한 사도

. 그 밖에 일반교통에 이용되는 너비 2미터 이상의 도로로서 자동차의 통행이 가능한 것

3. “하천이란 하천법2조제1호에 따른 하천을 말한다.

4. “내화구조건축법 시행령2조제7호에 따른 내화구조를 말한다.

5. “불연재료건축법 시행령2조제10호에 따른 불연재료 중 유리 외의 것을 말한다.

3(위험물 품명의 지정) ①「위험물안전관리법 시행령(이하 이라 한다) 별표 1 1류의 품명란 제10호에서 행정안전부령으로 정하는 것이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다. <개정 2005. 5. 26., 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 20.>

1. 과아이오딘산염류

2. 과아이오딘산

3. 크로뮴, 납 또는 아이오딘의 산화물

4. 아질산염류

5. 차아염소산염류

6. 염소화아이소사이아누르산

7. 퍼옥소이황산염류

8. 퍼옥소붕산염류

영 별표 1 3류의 품명란 제11호에서 행정안전부령으로 정하는 것이라 함은 염소화규소화합물을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

영 별표 1 5류의 품명란 제10호에서 행정안전부령으로 정하는 것이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 금속의 아지화합물

2. 질산구아니딘

영 별표 1 6류의 품명란 제4호에서 행정안전부령으로 정하는 것이란 할로젠간화합물을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 20.>

4(위험물의 품명) 3조제1항 및 제3항 각호의 1에 해당하는 위험물은 각각 다른 품명의 위험물로 본다.

영 별표 1 1류의 품명란 제11, 동표 제2류의 품명란 제8, 동표 제3류의 품명란 제12, 동표 제5류의 품명란 제11호 또는 동표 제6류의 품명란 제5호의 위험물로서 당해 위험물에 함유된 위험물의 품명이 다른 것은 각각 다른 품명의 위험물로 본다.

5(탱크 용적의 산정기준) 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크의 용량은 해당 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다. 이 경우 위험물을 저장 또는 취급하는 영 별표 2 6호에 따른 차량에 고정된 탱크(이하 이동저장탱크라 한다)의 용량은 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙에 따른 최대적재량 이하로 하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2016. 1. 22.>

1항의 규정에 의한 탱크의 내용적 및 공간용적의 계산방법은 소방청장이 정하여 고시한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1항의 규정에 불구하고 제조소 또는 일반취급소의 위험물을 취급하는 탱크 중 특수한 구조 또는 설비를 이용함에 따라 당해 탱크내의 위험물의 최대량이 제1항의 규정에 의한 용량 이하인 경우에는 당해 최대량을 용량으로 한다.

 

2장 제조소등의 허가 및 검사의 신청 등

6(제조소등의 설치허가의 신청) 위험물안전관리법(이하 이라 한다) 6조제1항 전단 및 영 제6조제1항에 따라 제조소등의 설치허가를 받으려는 자는 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 특별시장광역시장특별자치시장도지사 또는 특별자치도지사(이하 도지사라 한다)나 소방서장에게 제출하여야 한다. 다만, 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류에 갈음할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2007. 12. 3., 2008. 12. 18., 2010. 11. 8., 2016. 1. 22., 2024. 5. 20.>

1. 다음 각목의 사항을 기재한 제조소등의 위치구조 및 설비에 관한 도면

. 당해 제조소등을 포함하는 사업소 안 및 주위의 주요 건축물과 공작물의 배치

. 당해 제조소등이 설치된 건축물 안에 제조소등의 용도로 사용되지 아니하는 부분이 있는 경우 그 부분의 배치 및 구조

. 당해 제조소등을 구성하는 건축물, 공작물 및 기계기구 그 밖의 설비의 배치(제조소 또는 일반취급소의 경우에는 공정의 개요를 포함한다)

. 당해 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물, 공작물 및 기계기구 그 밖의 설비의 구조(주유취급소의 경우에는 별표 13 1호 각목의 규정에 의한 건축물 및 공작물의 구조를 포함한다)

. 당해 제조소등에 설치하는 전기설비, 피뢰설비, 소화설비, 경보설비 및 피난설비의 개요

. 압력안전장치누설점검장치 및 긴급차단밸브 등 긴급대책에 관계된 설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 개요

2. 당해 제조소등에 해당하는 별지 제3호서식 내지 별지 제15호서식에 의한 구조설비명세표

3. 소화설비(소화기구를 제외한다)를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 설계도서

4. 화재탐지설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 당해 설비의 설계도서

5. 50만리터 이상의 옥외탱크저장소의 경우에는 당해 옥외탱크저장소의 탱크(이하 옥외저장탱크라 한다)의 기초지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표, 지질조사자료 등 기초지반에 관하여 필요한 자료와 용접부에 관한 설명서 등 탱크에 관한 자료

6. 암반탱크저장소의 경우에는 당해 암반탱크의 탱크본체갱도(坑道) 및 배관 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질수리(水理)조사서

7. 옥외저장탱크가 지중탱크(저부가 지반면 아래에 있고 상부가 지반면 이상에 있으며 탱크내 위험물의 최고액면이 지반면 아래에 있는 원통세로형식의 위험물탱크를 말한다. 이하 같다)인 경우에는 해당 지중탱크의 지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질조사자료 등 지반에 관한 자료

8. 옥외저장탱크가 해상탱크[해상의 동일장소에 정치(定置)되어 육상에 설치된 설비와 배관 등에 의하여 접속된 위험물탱크를 말한다. 이하 같다]인 경우에는 당해 해상탱크의 탱크본체정치설비(해상탱크를 동일장소에 정치하기 위한 설비를 말한다. 이하 같다) 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서 및 공사공정표

9. 이송취급소의 경우에는 공사계획서, 공사공정표 및 별표 1의 규정에 의한 서류

10. 소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원(이하 기술원라 한다)이 발급한 기술검토서(영 제6조제3항의 규정에 의하여 기술원의 기술검토를 미리 받은 경우에 한한다)

7(제조소등의 변경허가의 신청) 법 제6조제1항 후단 및 영 제6조제1항에 따라 제조소등의 위치구조 또는 설비의 변경허가를 받으려는 자는 별지 제16호서식 또는 별지 제17호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 설치허가를 한 시도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다. 다만, 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2007. 12. 3., 2010. 11. 8., 2021. 7. 13.>

1. 제조소등의 완공검사합격확인증

2. 6조제1호의 규정에 의한 서류(라목 내지 바목의 서류는 변경에 관계된 것에 한한다)

3. 6조제2호 내지 제10호의 규정에 의한 서류 중 변경에 관계된 서류

4. 법 제9조제1항 단서의 규정에 의한 화재예방에 관한 조치사항을 기재한 서류(변경공사와 관계가 없는 부분을 완공검사 전에 사용하고자 하는 경우에 한한다)

8(제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우) 법 제6조제1항 후단에서 행정안전부령이 정하는 사항이라 함은 별표 12에 따른 사항을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

[전문개정 2006. 8. 3.]

9(기술검토의 신청 등) 영 제6조제3항에 따라 기술검토를 미리 받으려는 자는 다음 각 호의 구분에 따른 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)와 서류(전자문서를 포함한다)를 기술원에 제출하여야 한다. 다만, 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 제출하여야 하는 서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 서류의 제출을 갈음할 수 있다. <개정 2008. 12. 18., 2010. 11. 8., 2013. 2. 5.>

1. 영 제6조제2항제3호가목의 사항에 대한 기술검토 신청 : 별지 제17호의2서식의 신청서와 제6조제1(가목은 제외한다)부터 제4호까지의 서류 중 해당 서류(변경허가와 관련된 경우에는 변경에 관계된 서류로 한정한다)

2. 영 제6조제2항제3호나목의 사항에 대한 기술검토 신청 : 별지 제18호서식의 신청서와 제6조제3호 및 같은 조 제5호부터 제8호까지의 서류 중 해당 서류(변경허가와 관련된 경우에는 변경에 관계된 서류로 한정한다)

기술원은 제1항에 따른 신청의 내용이 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 적합하다고 인정되는 경우에는 기술검토서를 교부하고, 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 신청인에게 서면으로 그 사유를 통보하고 보완을 요구하여야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2013. 2. 5.>

1. 영 제6조제2항제3호가목의 사항에 대한 기술검토 신청 : 별표 4 부터 ⅩⅡ까지의 기준, 별표 16 ⅠㆍⅥㆍⅩⅠㆍⅩⅡ의 기준 및 별표 17의 관련 규정

2. 영 제6조제2항제3호나목의 사항에 대한 기술검토 신청 : 별표 6 부터 까지, ⅩⅡ ⅩⅢ의 기준과 별표 12 및 별표 17 . 소화설비의 관련 규정

[전문개정 2007. 12. 3.]

10(품명 등의 변경신고서) 법 제6조제2항에 따라 저장 또는 취급하는 위험물의 품명수량 또는 지정수량의 배수에 관한 변경신고를 하려는 자는 별지 제19호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 완공검사합격확인증을 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2021. 7. 13.>

11(군용위험물시설의 설치 등에 관한 서류 등) 영 제7조제1항 본문에서 행정안전부령이 정하는 서류라 함은 군사목적 또는 군부대시설을 위한 제조소등의 설치공사 또는 변경공사에 관한 제6조 또는 제7조의 규정에 의한 서류를 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

법 제7조제3항 후단에서 행정안전부령이 정하는 사항이라 함은 다음 각호의 사항을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 제조소등의 완공일 및 사용개시일

2. 탱크안전성능검사의 결과(영 제8조제1항의 규정에 의한 탱크안전성능검사의 대상이 되는 위험물탱크가 있는 경우에 한한다)

3. 완공검사의 결과

4. 안전관리자 선임계획

5. 예방규정(영 제15조 각호의 1에 해당하는 제조소등의 경우에 한한다)

12(기초지반검사에 관한 기준 등) 영 별표 4 1호 가목에서 행정안전부령으로 정하는 기준이라 함은 당해 위험물탱크의 구조 및 설비에 관한 사항 중 별표 6 의 규정에 의한 기초 및 지반에 관한 기준을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

영 별표 4 1호 나목에서 행정안전부령으로 정하는 탱크라 함은 지중탱크 및 해상탱크(이하 특수액체위험물탱크라 한다)를 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

영 별표 4 1호 나목에서 행정안전부령으로 정하는 공사라 함은 지중탱크의 경우에는 지반에 관한 공사를 말하고, 해상탱크의 경우에는 정치설비의 지반에 관한 공사를 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

영 별표 4 1호 나목에서 행정안전부령으로 정하는 기준이라 함은 지중탱크의 경우에는 별표 6 ⅩⅡ 2호 라목의 규정에 의한 기준을 말하고, 해상탱크의 경우에는 별표 6 ⅩⅢ 3호 라목의 규정에 의한 기준을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

법 제8조제2항에 따라 기술원은 100만리터 이상 옥외탱크저장소의 기초지반검사를 엔지니어링산업 진흥법에 따른 엔지니어링사업자가 실시하는 기초지반에 관한 시험의 과정 및 결과를 확인하는 방법으로 할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2008. 12. 18., 2013. 2. 5.>

13(충수수압검사에 관한 기준 등) 영 별표 4 2호에서 행정안전부령으로 정하는 기준이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 기준을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 100만리터 이상의 액체위험물탱크의 경우

별표 6 1호의 규정에 의한 기준[충수시험(물 외의 적당한 액체를 채워서 실시하는 시험을 포함한다. 이하 같다) 또는 수압시험에 관한 부분에 한한다]

2. 100만리터 미만의 액체위험물탱크의 경우

별표 4 1호 가목, 별표 6 1, 별표 7 1호 마목, 별표 8 6ㆍⅡ 146ㆍⅢ, 별표 9 6, 별표 10 1ㆍⅩ1호 가목, 별표 13 3, 별표 16 1호의 규정에 의한 기준(충수시험수압시험 및 그 밖의 탱크의 누설변형에 대한 안전성에 관련된 탱크안전성능시험의 부분에 한한다)

법 제8조제2항의 규정에 의하여 기술원은 제18조제6항의 규정에 의한 이중벽탱크에 대하여 제1항제2호의 규정에 의한 수압검사를 법 제16조제1항의 규정에 의한 탱크안전성능시험자(이하 탱크시험자라 한다)가 실시하는 수압시험의 과정 및 결과를 확인하는 방법으로 할 수 있다. <개정 2008. 12. 18.>

14(용접부검사에 관한 기준 등) 영 별표 4 3호에서 행정안전부령으로 정하는 기준이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 기준을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 특수액체위험물탱크 외의 위험물탱크의 경우 : 별표 6 2호의 규정에 의한 기준

2. 지중탱크의 경우 : 별표 6 ⅩⅡ 2호 마목4))의 규정에 의한 기준(용접부에 관련된 부분에 한한다)

법 제8조제2항의 규정에 의하여 기술원은 용접부검사를 탱크시험자가 실시하는 용접부에 관한 시험의 과정 및 결과를 확인하는 방법으로 할 수 있다. <개정 2008. 12. 18.>

15(암반탱크검사에 관한 기준 등) 영 별표 4 4호에서 행정안전부령으로 정하는 기준이라 함은 별표 12 의 규정에 의한 기준을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

법 제8조제2항에 따라 기술원은 암반탱크검사를 엔지니어링산업 진흥법에 따른 엔지니어링사업자가 실시하는 암반탱크에 관한 시험의 과정 및 결과를 확인하는 방법으로 할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2008. 12. 18., 2013. 2. 5.>

16(탱크안전성능검사에 관한 세부기준 등) 13조부터 제15조까지에서 정한 사항 외에 탱크안전성능검사의 세부기준방법절차 및 탱크시험자 또는 엔지니어링사업자가 실시하는 탱크안전성능시험에 대한 기술원의 확인 등에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다. <개정 2008. 12. 18., 2014. 11. 19., 2016. 1. 22., 2017. 7. 26.>

17(용접부검사의 제외기준) 삭제 <2006. 8. 3.>

영 제8조제1항제3호 단서의 규정에 의하여 용접부검사 대상에서 제외되는 탱크로 인정되기 위한 기준은 별표 6 2호의 규정에 의한 기준으로 한다.

[제목개정 2009. 3. 17.]

18(탱크안전성능검사의 신청 등) 법 제8조제1항에 따라 탱크안전성능검사를 받아야 하는 자는 별지 제20호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 해당 위험물탱크의 설치장소를 관할하는 소방서장 또는 기술원에 제출하여야 한다. 다만, 설치장소에서 제작하지 아니하는 위험물탱크에 대한 탱크안전성능검사(충수수압검사에 한한다)의 경우에는 별지 제20호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 해당 위험물탱크의 구조명세서 1부를 첨부하여 해당 위험물탱크의 제작지를 관할하는 소방서장에게 신청할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2007. 12. 3., 2008. 12. 18.>

법 제8조제1항 후단에 따른 탱크안전성능시험을 받고자 하는 자는 별지 제20호서식의 신청서에 해당 위험물탱크의 구조명세서 1부를 첨부하여 기술원 또는 탱크시험자에게 신청할 수 있다. <개정 2007. 12. 3., 2008. 12. 18.>

영 제9조제2항에 따라 충수수압검사를 면제받으려는 자는 별지 제21호서식의 탱크시험합격확인증에 탱크시험성적서를 첨부하여 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2009. 9. 15., 2021. 7. 13.>

1항의 규정에 의한 탱크안전성능검사의 신청시기는 다음 각호의 구분에 의한다.

1. 기초지반검사 : 위험물탱크의 기초 및 지반에 관한 공사의 개시 전

2. 충수수압검사 : 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 배관 그 밖의 부속설비를 부착하기 전

3. 용접부검사 : 탱크본체에 관한 공사의 개시 전

4. 암반탱크검사 : 암반탱크의 본체에 관한 공사의 개시 전

소방서장 또는 기술원은 탱크안전성능검사를 실시한 결과 제12조제14, 13조제1, 14조제1항 및 제15조제1항에 따른 기준에 적합하다고 인정되는 때에는 해당 탱크안전성능검사를 신청한 자에게 별지 제21호서식의 탱크검사합격확인증을 교부하고, 적합하지 않다고 인정되는 때에는 신청인에게 서면으로 그 사유를 통보해야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2021. 7. 13.>

영 제22조제2항제1호다목에서 행정안전부령으로 정하는 액체위험물탱크란 별표 8 에 따른 이중벽탱크를 말한다. <개정 2024. 5. 20.>

19(완공검사의 신청 등) 법 제9조에 따라 제조소등에 대한 완공검사를 받으려는 자는 별지 제22호서식 또는 별지 제23호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시도지사 또는 소방서장(영 제22조제2항제2호에 따라 완공검사를 기술원에 위탁하는 제조소등의 경우에는 기술원)에게 제출해야 한다. 다만, 첨부서류는 완공검사를 실시할 때까지 제출할 수 있되, 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2007. 12. 3., 2008. 12. 18., 2010. 11. 8., 2021. 7. 13., 2024. 5. 20.>

1. 배관에 관한 내압시험, 비파괴시험 등에 합격하였음을 증명하는 서류(내압시험 등을 하여야 하는 배관이 있는 경우에 한한다)

2. 소방서장, 기술원 또는 탱크시험자가 교부한 탱크검사합격확인증 또는 탱크시험합격확인증(해당 위험물탱크의 완공검사를 실시하는 소방서장 또는 기술원이 그 위험물탱크의 탱크안전성능검사를 실시한 경우는 제외한다)

3. 재료의 성능을 증명하는 서류(이중벽탱크에 한한다)

기술원은 영 제22조제2항제2호에 따라 완공검사를 실시한 경우에는 완공검사결과서를 소방서장에게 송부하고, 검사대상명접수일시검사일검사번호검사자검사결과 및 검사결과서 발송일 등을 기재한 완공검사업무대장을 작성하여 10년간 보관하여야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2009. 9. 15., 2024. 5. 20.>

영 제10조제2항의 완공검사합격확인증은 별지 제24호서식 또는 별지 제25호서식에 따른다. <개정 2021. 7. 13.>

영 제10조제3항에 따른 완공검사합격확인증의 재교부신청은 별지 제26호서식의 신청서에 따른다. <개정 2021. 7. 13.>

20(완공검사의 신청시기) 법 제9조제1항에 따른 제조소등의 완공검사 신청시기는 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2006. 8. 3., 2008. 12. 18., 2021. 7. 13.>

1. 지하탱크가 있는 제조소등의 경우 : 당해 지하탱크를 매설하기 전

2. 이동탱크저장소의 경우 : 이동저장탱크를 완공하고 상시 설치 장소(이하 상치장소라 한다)를 확보한 후

3. 이송취급소의 경우 : 이송배관 공사의 전체 또는 일부를 완료한 후. 다만, 지하하천 등에 매설하는 이송배관의 공사의 경우에는 이송배관을 매설하기 전

4. 전체 공사가 완료된 후에는 완공검사를 실시하기 곤란한 경우 : 다음 각목에서 정하는 시기

. 위험물설비 또는 배관의 설치가 완료되어 기밀시험 또는 내압시험을 실시하는 시기

. 배관을 지하에 설치하는 경우에는 시도지사, 소방서장 또는 기술원이 지정하는 부분을 매몰하기 직전

. 기술원이 지정하는 부분의 비파괴시험을 실시하는 시기

5. 1호 내지 제4호에 해당하지 아니하는 제조소등의 경우 : 제조소등의 공사를 완료한 후

21(변경공사 중 가사용의 신청) 법 제9조제1항 단서의 규정에 의하여 제조소등의 변경공사 중에 변경공사와 관계없는 부분을 사용하고자 하는 자는 별지 제16호서식 또는 별지 제17호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다) 또는 별지 제27호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 변경공사에 따른 화재예방에 관한 조치사항을 기재한 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 신청하여야 한다. <개정 2005. 5. 26.>

22(지위승계의 신고) 법 제10조제3항에 따라 제조소등의 설치자의 지위승계를 신고하려는 자는 별지 제28호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 완공검사합격확인증과 지위승계를 증명하는 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2021. 7. 13.>

23(용도폐지의 신고) 법 제11조에 따라 제조소등의 용도폐지신고를 하려는 자는 별지 제29호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 제조소등의 완공검사합격확인증을 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2021. 7. 13.>

1항의 규정에 의한 신고서를 접수한 시도지사 또는 소방서장은 당해 제조소 등을 확인하여 위험물시설의 철거 등 용도폐지에 필요한 안전조치를 한 것으로 인정하는 경우에는 당해 신고서의 사본에 수리사실을 표시하여 용도폐지신고를 한 자에게 통보하여야 한다. <개정 2006. 8. 3.>

23조의2(사용 중지신고 또는 재개신고 등) 법 제11조의21항에서 위험물의 제거 및 제조소등에의 출입통제 등 행정안전부령으로 정하는 안전조치란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. 탱크배관 등 위험물을 저장 또는 취급하는 설비에서 위험물 및 가연성 증기 등의 제거

2. 관계인이 아닌 사람에 대한 해당 제조소등에의 출입금지 조치

3. 해당 제조소등의 사용중지 사실의 게시

4. 그 밖에 위험물의 사고 예방에 필요한 조치

법 제11조의22항에 따라 제조소등의 사용 중지신고 또는 재개신고를 하려는 자는 별지 제29호의2서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 해당 제조소등의 완공검사합격확인증을 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 제출해야 한다.

2항에 따라 사용중지 신고서를 접수한 시도지사 또는 소방서장은 해당 제조소등에 대한 법 제11조의21항 본문에 따른 안전조치 또는 같은 항 단서에 따른 위험물안전관리자의 직무수행이 적합하다고 인정되면 해당 신고서의 사본에 수리사실을 표시하여 신고를 한 자에게 통보해야 한다.

[본조신설 2021. 10. 21.]

24(처리결과의 통보) 도지사가 영 제7조제1항의 설치변경 관련 서류제출, 6조의 설치허가신청, 7조의 변경허가신청, 10조의 품명 등의 변경신고, 19조제1항의 완공검사신청, 21조의 가사용승인신청, 22조의 지위승계신고, 23조제1항의 용도폐지신고 또는 제23조의22항의 사용 중지신고 또는 재개신고를 각각 접수하고 처리한 경우 그 신청서 또는 신고서와 첨부서류의 사본 및 처리결과를 관할 소방서장에게 송부해야 한다. <개정 2021. 10. 21.>

도지사 또는 소방서장이 영 제7조제1항의 설치변경 관련 서류제출, 6조의 설치허가신청, 7조의 변경허가신청, 10조의 품명 등의 변경신고, 19조제1항의 완공검사신청, 22조의 지위승계신고, 23조제1항의 용도폐지신고 또는 제23조의22항의 사용 중지신고 또는 재개신고를 각각 접수하고 처리한 경우 그 신청서 또는 신고서와 구조설비명세표(설치허가신청 또는 변경허가신청에 한한다)의 사본 및 처리결과를 관할 시장군수구청장에게 송부해야 한다. <개정 2021. 10. 21.>

[전문개정 2006. 8. 3.]

25(허가취소 등의 처분기준) 법 제12조의 규정에 의한 제조소등에 대한 허가취소 및 사용정지의 처분기준은 별표 2와 같다.

26(과징금의 금액) 법 제13조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도 등에 따른 과징금의 금액은 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 따라 산정한다.

1. 201621일부터 20181231일까지의 기간 중에 위반행위를 한 경우: 별표 3

2. 201911일 이후에 위반행위를 한 경우: 별표 32

[전문개정 2016. 1. 22.]

27(과징금 징수절차) 법 제13조제2항에 따른 과징금의 징수절차에 관하여는 국고금 관리법 시행규칙을 준용한다. <개정 2005. 5. 26., 2009. 3. 17., 2016. 1. 22.>

[제목개정 2009. 3. 17.]

 

3장 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준

28(제조소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 제조소에 관한 것은 별표 4와 같다.

29(옥내저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 옥내저장소에 관한 것은 별표 5와 같다.

30(옥외탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 옥외탱크저장소에 관한 것은 별표 6과 같다.

31(옥내탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 옥내탱크저장소에 관한 것은 별표 7과 같다.

32(지하탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 지하탱크저장소에 관한 것은 별표 8과 같다.

33(간이탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 간이탱크저장소에 관한 것은 별표 9와 같다.

34(이동탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 이동탱크저장소에 관한 것은 별표 10과 같다.

35(옥외저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 옥외저장소에 관한 것은 별표 11과 같다.

36(암반탱크저장소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 암반탱크저장소에 관한 것은 별표 12와 같다.

37(주유취급소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 주유취급소에 관한 것은 별표 13과 같다.

38(판매취급소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 판매취급소에 관한 것은 별표 14와 같다.

39(이송취급소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 이송취급소에 관한 것은 별표 15와 같다.

40(일반취급소의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준 중 일반취급소에 관한 것은 별표 16과 같다.

41(소화설비의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의하여 제조소등에는 화재발생시 소화가 곤란한 정도에 따라 그 소화에 적응성이 있는 소화설비를 설치하여야 한다.

1항의 규정에 의한 소화가 곤란한 정도에 따른 소화난이도는 소화난이도등급, 소화난이도등급및 소화난이도등급으로 구분하되, 각 소화난이도등급에 해당하는 제조소등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등과 그에 따라 제조소등별로 설치하여야 하는 소화설비의 종류, 각 소화설비의 적응성 및 소화설비의 설치기준은 별표 17과 같다.

42(경보설비의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의하여 영 별표 1의 규정에 의한 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등(이동탱크저장소를 제외한다)에는 화재발생시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 설치하여야 한다.

1항에 따른 경보설비는 자동화재탐지설비자동화재속보설비비상경보설비(비상벨장치 또는 경종을 포함한다)확성장치(휴대용확성기를 포함한다) 및 비상방송설비로 구분하되, 제조소등별로 설치하여야 하는 경보설비의 종류 및 설치기준은 별표 17과 같다. <개정 2020. 10. 12.>

자동신호장치를 갖춘 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 설치한 제조소등에 있어서는 제2항의 규정에 의한 자동화재탐지설비를 설치한 것으로 본다.

43(피난설비의 기준) 법 제5조제4항의 규정에 의하여 주유취급소 중 건축물의 2층 이상의 부분을 점포휴게음식점 또는 전시장의 용도로 사용하는 것과 옥내주유취급소에는 피난설비를 설치하여야 한다. <개정 2010. 11. 8.>

1항의 규정에 의한 피난설비의 설치기준은 별표 17과 같다.

44(소화설비 등의 설치에 관한 세부기준) 41조 내지 제43조의 규정에 의한 기준 외에 소화설비경보설비 및 피난설비의 설치에 관하여 필요한 세부기준은 소방청장이 정하여 고시한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

45(소화설비 등의 형식) 소화설비경보설비 및 피난설비는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률37조에 따라 소방청장의 형식승인을 받은 것이어야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2013. 2. 5., 2014. 11. 19., 2016. 8. 2., 2017. 7. 26., 2022. 12. 1.>

46(화재안전기준 등의 적용) 제조소등에 설치하는 소화설비경보설비 및 피난설비의 설치 기준 등에 관하여 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 기준 외에는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률2조제6호에 따른 화재안전기준 및 같은 법 제7조에 따른 내진설계기준에 따른다. <개정 2016. 8. 2., 2022. 12. 1., 2024. 5. 20.>

[전문개정 2013. 2. 5.]

[제목개정 2024. 5. 20.]

47(제조소등의 기준의 특례) 도지사 또는 소방서장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. <개정 2009. 3. 17.>

1. 위험물의 품명 및 최대수량, 지정수량의 배수, 위험물의 저장 또는 취급의 방법 및 제조소등의 주위의 지형 그 밖의 상황 등에 비추어 볼 때 화재의 발생 및 연소의 정도나 화재 등의 재난에 의한 피해가 이 장의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준에 의한 경우와 동등 이하가 된다고 인정되는 경우

2. 예상하지 아니한 특수한 구조나 설비를 이용하는 것으로서 이 장의 규정에 의한 제조소등의 위치구조 및 설비의 기준에 의한 경우와 동등 이상의 효력이 있다고 인정되는 경우

도지사 또는 소방서장은 제조소등의 기준의 특례 적용 여부를 심사함에 있어서 전문기술적인 판단이 필요하다고 인정하는 사항에 대해서는 기술원이 실시한 해당 제조소등의 안전성에 관한 평가(이하 이 조에서 안전성 평가라 한다)를 참작할 수 있다. <신설 2009. 3. 17.>

안전성 평가를 받으려는 자는 제6조제1호부터 제4호까지 및 같은 조 제7호부터 제9호까지의 규정에 따른 서류 중 해당 서류를 기술원에 제출하여 안전성 평가를 신청할 수 있다. <신설 2009. 3. 17.>

안전성 평가의 신청을 받은 기술원은 소방기술사, 위험물기능장 등 해당분야의 전문가가 참여하는 위원회(이하 이 조에서 안전성평가위원회라 한다)의 심의를 거쳐 안전성 평가 결과를 30일 이내에 신청인에게 통보하여야 한다. <신설 2009. 3. 17.>

그 밖에 안전성평가위원회의 구성 및 운영과 신청절차 등 안전성 평가에 관하여 필요한 사항은 기술원의 원장이 정한다. <신설 2009. 3. 17.>

48(화약류에 해당하는 위험물의 특례) 염소산염류과염소산염류질산염류철분금속분마그네슘질산에스터류나이트로화합물 중 총포도검화약류 등의 안전관리에 관한 법률에 따른 화약류에 해당하는 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소 등에 대해서는 별표 4 ⅡㆍⅣㆍⅨㆍⅩ 및 별표 5 124호부터 제8호까지1416ㆍⅡㆍⅢ을 적용하지 않는다. <개정 2005. 5. 26., 2016. 1. 22., 2020. 10. 12., 2024. 5. 20.>

 

4장 위험물의 저장 및 취급의 기준

49(제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급의 기준) 법 제5조제3항의 규정에 의한 제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급에 관한 기준은 별표 18과 같다.

 

5장 위험물의 운반 및 운송의 기준

50(위험물의 운반기준) 법 제20조제1항의 규정에 의한 위험물의 운반에 관한 기준은 별표 19와 같다.

51(운반용기의 검사) 법 제20조제3항 단서에서 행정안전부령이 정하는 것이란 별표 20에 따른 운반용기를 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2021. 6. 10.>

법 제20조제3항에 따라 운반용기의 검사를 받고자 하는 자는 별지 제30호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 용기의 설계도면과 재료에 관한 설명서를 첨부하여 기술원에 제출해야 한다. 다만, UN의 위험물 운송에 관한 권고(RTDG, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)에서 정한 기준에 따라 관련 검사기관으로부터 검사를 받은 때에는 그렇지 않다. <개정 2005. 5. 26., 2008. 12. 18., 2016. 8. 2., 2021. 6. 10.>

기술원은 제2항에 따른 검사신청을 한 운반용기가 별표 19 에 따른 기준에 적합하고 위험물의 운반상 지장이 없다고 인정되는 때에는 별지 제31호서식의 용기검사합격확인증을 교부해야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2021. 6. 10., 2021. 7. 13.>

기술원의 원장은 운반용기 검사업무의 처리절차와 방법을 정하여 운용해야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2013. 2. 5., 2016. 8. 2., 2021. 6. 10.>

기술원의 원장은 전년도의 운반용기 검사업무 처리결과를 매년 131일까지 시도지사에게 보고해야 하고, 도지사는 기술원으로부터 보고받은 운반용기 검사업무 처리결과를 매년 2월 말까지 소방청장에게 제출해야 한다. <신설 2016. 8. 2., 2017. 7. 26., 2021. 6. 10.>

52(위험물의 운송기준) 법 제21조제2항의 규정에 의한 위험물 운송책임자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 당해 위험물의 취급에 관한 국가기술자격을 취득하고 관련 업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 자

2. 법 제28조제1항의 규정에 의한 위험물의 운송에 관한 안전교육을 수료하고 관련 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자

법 제21조제2항의 규정에 의한 위험물 운송책임자의 감독 또는 지원의 방법과 법제21조제3항의 규정에 의한 위험물의 운송시에 준수하여야 하는 사항은 별표 21과 같다.

 

6장 안전관리자 등

53(안전관리자의 선임신고 등) 제조소 등의 관계인은 법 제15조제3항에 따라 안전관리자(기업활동 규제완화에 관한 특별조치법29조제13항 및 제32조제1항에 따른 안전관리자와 제57조제1항에 따른 안전관리대행기관을 포함한다)의 선임을 신고하려는 경우에는 별지 제32호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 해당 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. <개정 2015. 7. 17., 2016. 1. 22.>

1. 위험물안전관리업무대행계약서(57조제1항에 따른 안전관리대행기관에 한한다)

2. 위험물안전관리교육 수료증(78조제1항 및 별표 24에 따른 안전관리자 강습교육을 받은 자에 한한다)

3. 위험물안전관리자를 겸직할 수 있는 관련 안전관리자로 선임된 사실을 증명할 수 있는 서류(기업활동 규제완화에 관한 특별조치법29조제1항제1호부터 제3호까지 및 제3항에 해당하는 안전관리자 또는 영 제11조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 위험물의 취급에 관한 국가기술자격자가 아닌 사람으로 한정한다)

4. 소방공무원 경력증명서(소방공무원 경력자에 한한다)

1항에 따라 신고를 받은 담당 공무원은 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 행정정보를 확인하여야 한다. 다만, 신고인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 그 서류(국가기술자격증의 경우에는 그 사본을 말한다)를 제출하도록 하여야한다. <개정 2010. 11. 8.>

1. 국가기술자격증(위험물의 취급에 관한 국가기술자격자에 한한다)

2. 국가기술자격증(기업활동 규제완화에 관한 특별조치법29조제1항 및 제3항에 해당하는 자로서 국가기술자격자에 한한다)

[전문개정 2007. 12. 13.]

54(안전관리자의 대리자) 법 제15조제5항 전단에서 행정안전부령이 정하는 자란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2016. 1. 22., 2016. 8. 2., 2017. 7. 26.>

1. 법 제28조제1항에 따른 안전교육을 받은 자

2. 삭제 <2016. 8. 2.>

3. 제조소등의 위험물 안전관리업무에 있어서 안전관리자를 지휘감독하는 직위에 있는 자

55(안전관리자의 책무) 법 제15조제6항에 따라 안전관리자는 위험물의 취급에 관한 안전관리와 감독에 관한 다음 각 호의 업무를 성실하게 수행하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3., 2016. 1. 22.>

1. 위험물의 취급작업에 참여하여 당해 작업이 법 제5조제3항의 규정에 의한 저장 또는 취급에 관한 기술기준과 법 제17조의 규정에 의한 예방규정에 적합하도록 해당 작업자(당해 작업에 참여하는 위험물취급자격자를 포함한다)에 대하여 지시 및 감독하는 업무

2. 화재 등의 재난이 발생한 경우 응급조치 및 소방관서 등에 대한 연락업무

3. 위험물시설의 안전을 담당하는 자를 따로 두는 제조소등의 경우에는 그 담당자에게 다음 각목의 규정에 의한 업무의 지시, 그 밖의 제조소등의 경우에는 다음 각목의 규정에 의한 업무

. 제조소등의 위치구조 및 설비를 법 제5조제4항의 기술기준에 적합하도록 유지하기 위한 점검과 점검상황의 기록보존

. 제조소등의 구조 또는 설비의 이상을 발견한 경우 관계자에 대한 연락 및 응급조치

. 화재가 발생하거나 화재발생의 위험성이 현저한 경우 소방관서 등에 대한 연락 및 응급조치

. 제조소등의 계측장치제어장치 및 안전장치 등의 적정한 유지관리

. 제조소등의 위치구조 및 설비에 관한 설계도서 등의 정비보존 및 제조소등의 구조 및 설비의 안전에 관한 사무의 관리

4. 화재 등의 재해의 방지와 응급조치에 관하여 인접하는 제조소등과 그 밖의 관련되는 시설의 관계자와 협조체제의 유지

5. 위험물의 취급에 관한 일지의 작성기록

6. 그 밖에 위험물을 수납한 용기를 차량에 적재하는 작업, 위험물설비를 보수하는 작업 등 위험물의 취급과 관련된 작업의 안전에 관하여 필요한 감독의 수행

56(1인의 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 저장소 등) 영 제12조제1항제3호에서 행정안전부령이 정하는 저장소라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 저장소를 말한다. <개정 2005. 5. 26., 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 10개 이하의 옥내저장소

2. 30개 이하의 옥외탱크저장소

3. 옥내탱크저장소

4. 지하탱크저장소

5. 간이탱크저장소

6. 10개 이하의 옥외저장소

7. 10개 이하의 암반탱크저장소

영 제12조제1항제5호에서 행정안전부령이 정하는 제조소등이라 함은 선박주유취급소의 고정주유설비에 공급하기 위한 위험물을 저장하는 저장소와 당해 선박주유취급소를 말한다. <개정 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

57(안전관리대행기관의 지정 등) ①「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법40조제1항제3호의 규정에 의하여 위험물안전관리자의 업무를 위탁받아 수행할 수 있는 관리대행기관(이하 안전관리대행기관이라 한다)은 다음 각호의 1에 해당하는 기관으로서 별표 22의 안전관리대행기관의 지정기준을 갖추어 소방청장의 지정을 받아야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 법 제16조제2항의 규정에 의한 탱크시험자로 등록한 법인

2. 다른 법령에 의하여 안전관리업무를 대행하는 기관으로 지정승인 등을 받은 법인

안전관리대행기관으로 지정받고자 하는 자는 별지 제33호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방청장에게 제출하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1. 삭제 <2006. 8. 3.>

2. 기술인력 연명부 및 기술자격증

3. 사무실의 확보를 증명할 수 있는 서류

4. 장비보유명세서

2항의 규정에 의한 지정신청을 받은 소방청장은 자격요건기술인력 및 시설장비보유현황 등을 검토하여 적합하다고 인정하는 때에는 별지 제34호서식의 위험물안전관리대행기관지정서를 발급하고, 2항제2호의 규정에 의하여 제출된 기술인력의 기술자격증에는 그 자격자가 안전관리대행기관의 기술인력자임을 기재하여 교부하여야 한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

소방청장은 안전관리대행기관에 대하여 필요한 지도감독을 하여야 한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

안전관리대행기관은 지정받은 사항의 변경이 있는 경우에는 그 사유가 있는 날부터 14일 이내에 별지 제35호서식의 위험물안전관리대행기관 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 구분에 따른 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방청장에게 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 20.>

1. 영업소의 소재지, 법인명칭 또는 대표자를 변경하는 경우

. 삭제 <2006. 8. 3.>

. 위험물안전관리대행기관지정서

2. 기술인력을 변경하는 경우

. 기술인력자의 연명부

. 변경된 기술인력자의 기술자격증

3. 삭제 <2024. 5. 20.>

안전관리대행기관은 휴업재개업 또는 폐업을 하려는 경우에는 휴업재개업 또는 폐업하려는 날 1일 전까지 별지 제35호의2서식의 위험물안전관리대행기관 휴업재개업폐업 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 위험물안전관리대행기관지정서(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방청장에게 제출해야 한다. <신설 2024. 5. 20.>

2항에 따른 신청서 또는 제5항제1호에 따른 신고서를 제출받은 경우에 담당공무원은 법인 등기사항증명서를 제출받는 것에 갈음하여 그 내용을 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. <신설 2006. 8. 3., 2007. 12. 3., 2010. 11. 8., 2024. 5. 20.>

58(안전관리대행기관의 지정취소 등) ①「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법40조제3항의 규정에 의하여 소방청장은 안전관리대행기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 별표 2의 기준에 따라 그 지정을 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 정지를 명하거나 시정하게 할 수 있다. 다만, 1호부터 제3호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 때에는 그 지정을 취소하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2024. 5. 20.>

1. 허위 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 때

2. 탱크시험자의 등록 또는 다른 법령에 의하여 안전관리업무를 대행하는 기관의 지정승인 등이 취소된 때

3. 다른 사람에게 지정서를 대여한 때

4. 별표 22의 안전관리대행기관의 지정기준에 미달되는 때

5. 57조제4항의 규정에 의한 소방청장의 지도감독에 정당한 이유 없이 따르지 아니하는 때

6. 57조제5항에 따른 변경 신고를 연간 2회 이상 하지 아니한 때

62. 57조제6항에 따른 휴업 또는 재개업 신고를 연간 2회 이상 하지 아니한 때

7. 안전관리대행기관의 기술인력이 제59조의 규정에 의한 안전관리업무를 성실하게 수행하지 아니한 때

소방청장은 안전관리대행기관의 지정업무정지 또는 지정취소를 한 때에는 이를 관보에 공고하여야 한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

안전관리대행기관의 지정을 취소한 때에는 지정서를 회수하여야 한다.

59(안전관리대행기관의 업무수행) 안전관리대행기관은 안전관리자의 업무를 위탁받는 경우에는 영 제13조 및 영 별표 6의 규정에 적합한 기술인력을 당해 제조소등의 안전관리자로 지정하여 안전관리자의 업무를 하게 하여야 한다.

안전관리대행기관은 제1항의 규정에 의하여 기술인력을 안전관리자로 지정함에 있어서 1인의 기술인력을 다수의 제조소등의 안전관리자로 중복하여 지정하는 경우에는 영 제12조제1항 및 이 규칙 제56조의 규정에 적합하게 지정하거나 안전관리자의 업무를 성실히 대행할 수 있는 범위내에서 관리하는 제조소등의 수가 25를 초과하지 아니하도록 지정하여야 한다. 이 경우 각 제조소등(지정수량의 20배 이하를 저장하는 저장소는 제외한다)의 관계인은 당해 제조소등마다 위험물의 취급에 관한 국가기술자격자 또는 법 제28조제1항에 따른 안전교육을 받은 자를 안전관리원으로 지정하여 대행기관이 지정한 안전관리자의 업무를 보조하게 하여야 한다. <개정 2006. 8. 3., 2009. 3. 17.>

1항에 따라 안전관리자로 지정된 안전관리대행기관의 기술인력(이하 이항에서 기술인력이라 한다) 또는 제2항에 따라 안전관리원으로 지정된 자는 위험물의 취급작업에 참여하여 법 제15조 및 이 규칙 제55조에 따른 안전관리자의 책무를 성실히 수행하여야 하며, 기술인력이 위험물의 취급작업에 참여하지 아니하는 경우에 기술인력은 제55조제3호 가목에 따른 점검 및 동조제6호에 따른 감독을 매월 4(저장소의 경우에는 매월 2) 이상 실시하여야 한다. <개정 2006. 8. 3., 2009. 3. 17.>

안전관리대행기관은 제1항의 규정에 의하여 안전관리자로 지정된 안전관리대행기관의 기술인력이 여행질병 그 밖의 사유로 인하여 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 안전관리대행기관에 소속된 다른 기술인력을 안전관리자로 지정하여 안전관리자의 책무를 계속 수행하게 하여야 한다.

60(탱크시험자의 등록신청 등) 법 제16조제2항에 따라 탱크시험자로 등록하려는 자는 별지 제36호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3., 2008. 12. 18., 2013. 2. 5.>

1. 삭제 <2006. 8. 3.>

2. 기술능력자 연명부 및 기술자격증

3. 안전성능시험장비의 명세서

4. 보유장비 및 시험방법에 대한 기술검토를 기술원으로부터 받은 경우에는 그에 대한 자료

5. 원자력안전법에 따른 방사성동위원소이동사용허가증 또는 방사선발생장치이동사용허가증의 사본 1

6. 사무실의 확보를 증명할 수 있는 서류

1항에 따른 신청서를 제출받은 경우에 담당공무원은 법인 등기사항증명서를 제출받는 것에 갈음하여 그 내용을 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. <신설 2006. 8. 3., 2007. 12. 3., 2010. 11. 8.>

도지사는 제1항의 신청서를 접수한 때에는 15일 이내에 그 신청이 영 제14조제1항의 규정에 의한 등록기준에 적합하다고 인정하는 때에는 별지 제37호서식의 위험물탱크안전성능시험자등록증을 교부하고, 1항의 규정에 의하여 제출된 기술인력자의 기술자격증에 그 기술인력자가 당해 탱크시험기관의 기술인력자임을 기재하여 교부하여야 한다. <개정 2006. 8. 3., 2009. 9. 15.>

61(변경사항의 신고 등) 탱크시험자는 법 제16조제3항의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 중요사항을 변경한 경우에는 별지 제38호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각호의 구분에 따른 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시도지사에게 제출하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3.>

1. 영업소 소재지의 변경 : 사무소의 사용을 증명하는 서류와 위험물탱크안전성능시험자등록증

2. 기술능력의 변경 : 변경하는 기술인력의 자격증과 위험물탱크안전성능시험자등록증

3. 대표자의 변경 : 위험물탱크안전성능시험자등록증

4. 상호 또는 명칭의 변경 : 위험물탱크안전성능시험자등록증

1항에 따른 신고서를 제출받은 경우에 담당공무원은 법인 등기사항증명서를 제출받는 것에 갈음하여 그 내용을 전자정부법36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. <신설 2006. 8. 3., 2007. 12. 3., 2010. 11. 8.>

도지사는 제1항의 신고서를 수리한 때에는 등록증을 새로 교부하거나 제출된 등록증에 변경사항을 기재하여 교부하고, 기술자격증에는 그 변경된 사항을 기재하여 교부하여야 한다. <개정 2006. 8. 3.>

62(등록의 취소 등) 법 제16조제5항의 규정에 의한 탱크시험자의 등록취소 및 업무정지의 기준은 별표 2와 같다.

도지사는 법 제16조제2항에 따라 탱크시험자의 등록을 받거나 법 제16조제5항에 따라 등록의 취소 또는 업무의 정지를 한 때에는 이를 특별시광역시특별자치시도 또는 특별자치도(이하 라 한다)의 공보에 공고하여야 한다. <개정 2016. 1. 22.>

도지사는 탱크시험자의 등록을 취소한 때에는 등록증을 회수하여야 한다.

 

7장 예방규정

63(예방규정의 작성 등) 법 제17조제1항에 따라 영 제15조 각 호의 어느 하나에 해당하는 제조소등의 관계인은 다음 각 호의 사항이 포함된 예방규정을 작성하여야 한다. <개정 2015. 7. 17.>

1. 위험물의 안전관리업무를 담당하는 자의 직무 및 조직에 관한 사항

2. 안전관리자가 여행질병 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우 그 직무의 대리자에 관한 사항

3. 영 제18조의 규정에 의하여 자체소방대를 설치하여야 하는 경우에는 자체소방대의 편성과 화학소방자동차의 배치에 관한 사항

4. 위험물의 안전에 관계된 작업에 종사하는 자에 대한 안전교육 및 훈련에 관한 사항

5. 위험물시설 및 작업장에 대한 안전순찰에 관한 사항

6. 위험물시설소방시설 그 밖의 관련시설에 대한 점검 및 정비에 관한 사항

7. 위험물시설의 운전 또는 조작에 관한 사항

8. 위험물 취급작업의 기준에 관한 사항

9. 이송취급소에 있어서는 배관공사 현장책임자의 조건 등 배관공사 현장에 대한 감독체제에 관한 사항과 배관주위에 있는 이송취급소 시설 외의 공사를 하는 경우 배관의 안전확보에 관한 사항

10. 재난 그 밖의 비상시의 경우에 취하여야 하는 조치에 관한 사항

11. 위험물의 안전에 관한 기록에 관한 사항

12. 제조소등의 위치구조 및 설비를 명시한 서류와 도면의 정비에 관한 사항

13. 그 밖에 위험물의 안전관리에 관하여 필요한 사항

예방규정은 산업안전보건법25조에 따른 안전보건관리규정과 통합하여 작성할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2020. 10. 12.>

영 제15조 각 호의 어느 하나에 해당하는 제조소등의 관계인은 예방규정을 제정하거나 변경한 경우에는 별지 제39호서식의 예방규정제출서에 제정 또는 변경한 예방규정 1부를 첨부하여 시도지사 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. <개정 2009. 9. 15.>

 

8장 정기점검

64(정기점검의 횟수) 법 제18조제1항의 규정에 의하여 제조소등의 관계인은 당해 제조소등에 대하여 연 1회 이상 정기점검을 실시하여야 한다.

65(특정준특정옥외탱크저장소의 정기점검) 법 제18조제1항에 따라 옥외탱크저장소 중 저장 또는 취급하는 액체위험물의 최대수량이 50만리터 이상인 것(이하 특정준특정옥외탱크저장소라 한다)에 대해서는 제64조에 따른 정기점검 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 이내에 1회 이상 특정준특정옥외저장탱크(특정준특정옥외탱크저장소의 탱크)의 구조 등에 관한 안전점검(이하 구조안전점검이라 한다)을 해야 한다. 다만, 해당 기간 이내에 특정준특정옥외저장탱크의 사용중단 등으로 구조안전점검을 실시하기가 곤란한 경우에는 별지 제39호의2서식에 따라 관할소방서장에게 구조안전점검의 실시기간 연장신청(전자문서에 의한 신청을 포함한다)을 할 수 있으며, 그 신청을 받은 소방서장은 1(특정준특정옥외저장탱크의 사용을 중지한 경우에는 사용중지기간)의 범위에서 실시기간을 연장할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2008. 12. 18., 2017. 12. 29., 2020. 10. 12., 2021. 7. 13.>

1. 특정준특정옥외탱크저장소의 설치허가에 따른 완공검사합격확인증을 발급받은 날부터 12

2. 70조제1항제1호에 따른 최근의 정밀정기검사를 받은 날부터 11

3. 2항에 따라 특정준특정옥외저장탱크에 안전조치를 한 후 제71조제2항에 따라 구조안전점검시기 연장신청을 하여 해당 안전조치가 적정한 것으로 인정받은 경우에는 제70조제1항제1호에 따른 최근의 정밀정기검사를 받은 날부터 13

1항제3호에 따른 특정준특정옥외저장탱크의 안전조치는 특정준특정옥외저장탱크의 부식 등에 대한 안전성을 확보하는 데 필요한 다음 각 호의 어느 하나의 조치로 한다. <개정 2017. 12. 29., 2021. 7. 13.>

1. 특정준특정옥외저장탱크의 부식방지 등을 위한 다음 각 목의 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 내부의 부식을 방지하기 위한 코팅[유리입자(글래스플레이크)코팅 또는 유리섬유강화플라스틱 라이닝(lining: 침식 및 부식 방지를 위해 재료의 접촉면에 약품재 등을 대는 일)에 한한다] 또는 이와 동등 이상의 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 애뉼러 판(annular plate) 및 밑판 외면의 부식을 방지하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 애뉼러 판 및 밑판의 두께가 적정하게 유지되도록 하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크에 구조상의 영향을 줄 우려가 있는 보수를 하지 아니하거나 변형이 없도록 하는 조치

. 구조물이 현저히 불균형하게 가라앉는 현상(이하 부등침하라 한다)이 없도록 하는 조치

. 지반이 충분한 지지력을 확보하는 동시에 침하에 대하여 충분한 안전성을 확보하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 유지관리체제의 적정 유지

2. 위험물의 저장관리 등에 관한 다음 각 목의 조치

. 부식의 발생에 영향을 주는 물 등의 성분의 적절한 관리

. 특정준특정옥외저장탱크에 대하여 현저한 부식성이 있는 위험물을 저장하지 아니하도록 하는 조치

. 부식의 발생에 현저한 영향을 미치는 저장조건의 변경을 하지 아니하도록 하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 애뉼러 판 및 밑판의 부식율(애뉼러 판 및 밑판이 부식에 의하여 감소한 값을 판의 경과연수로 나누어 얻은 값)이 연간 0.05밀리미터 이하일 것

. 특정준특정옥외저장탱크의 애뉼러 판 및 밑판 외면의 부식을 방지하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 애뉼러 판 및 밑판의 두께가 적정하게 유지되도록 하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크에 구조상의 영향을 줄 우려가 있는 보수를 하지 아니하거나 변형이 없도록 하는 조치

. 현저한 부등침하가 없도록 하는 조치

. 지반이 충분한 지지력을 확보하는 동시에 침하에 대하여 충분한 안전성을 확보하는 조치

. 특정준특정옥외저장탱크의 유지관리체제의 적정 유지

1항제3호의 규정에 의한 신청은 별지 제40호서식 또는 별지 제41호서식의 신청서에 의한다.

[제목개정 2017. 12. 29.]

66(정기점검의 내용 등) 제조소등의 위치구조 및 설비가 법 제5조제4항의 기술기준에 적합한지를 점검하는데 필요한 정기점검의 내용방법 등에 관한 기술상의 기준과 그 밖의 점검에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

67(정기점검의 실시자) 제조소등의 관계인은 법 제18조제1항의 규정에 의하여 당해 제조소등의 정기점검을 안전관리자(65조의 규정에 의한 정기점검에 있어서는 제66조의 규정에 의하여 소방청장이 정하여 고시하는 점검방법에 관한 지식 및 기능이 있는 자에 한한다) 또는 위험물운송자(이동탱크저장소의 경우에 한한다)로 하여금 실시하도록 하여야 한다. 이 경우 옥외탱크저장소에 대한 구조안전점검을 위험물안전관리자가 직접 실시하는 경우에는 점검에 필요한 영 별표 7의 인력 및 장비를 갖춘 후 이를 실시하여야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26.>

1항에도 불구하고 제조소등의 관계인은 안전관리대행기관(65조에 따른 특정준특정옥외탱크저장소의 정기점검은 제외한다) 또는 탱크시험자에게 정기점검을 의뢰하여 실시할 수 있다. 이 경우 해당 제조소등의 안전관리자는 안전관리대행기관 또는 탱크시험자의 점검현장에 참관해야 한다. <개정 2009. 3. 17., 2017. 12. 29., 2021. 7. 13.>

68(정기점검의 기록유지) 법 제18조제1항에 따라 제조소등의 관계인은 정기점검 후 다음 각 호의 사항을 기록해야 한다. <개정 2021. 7. 13.>

1. 점검을 실시한 제조소등의 명칭

2. 점검의 방법 및 결과

3. 점검연월일

4. 점검을 한 안전관리자 또는 점검을 한 탱크시험자와 점검에 참관한 안전관리자의 성명

1항의 규정에 의한 정기점검기록은 다음 각호의 구분에 의한 기간 동안 이를 보존하여야 한다.

1. 65조제1항의 규정에 의한 옥외저장탱크의 구조안전점검에 관한 기록 : 25(동항제3호에 규정한 기간의 적용을 받는 경우에는 30)

2. 1호에 해당하지 아니하는 정기점검의 기록 : 3

69(정기점검의 의뢰 등) 제조소등의 관계인은 법 제18조제1항의 정기점검을 제67조제2항의 규정에 의하여 탱크시험자에게 실시하게 하는 경우에는 별지 제42호서식의 정기점검의뢰서를 탱크시험자에게 제출하여야 한다.

탱크시험자는 정기점검을 실시한 결과 그 탱크 등의 유지관리상황이 적합하다고 인정되는 때에는 점검을 완료한 날부터 10일 이내에 별지 제43호서식의 정기점검결과서에 위험물탱크안전성능시험자등록증 사본 및 시험성적서를 첨부하여 제조소등의 관계인에게 교부하고, 적합하지 아니한 경우에는 개선하여야 하는 사항을 통보하여야 한다.

2항의 규정에 의하여 개선하여야 하는 사항을 통보 받은 제조소등의 관계인은 이를 개선한 후 다시 점검을 의뢰하여야 한다. 이 경우 탱크시험자는 정기점검결과서에 개선하게 한 사항(탱크시험자가 직접 보수한 경우에는 그 보수한 사항을 포함한다)을 기재하여야 한다.

탱크시험자는 제2항의 규정에 의한 정기점검결과서를 교부한 때에는 그 내용을 정기점검대장에 기록하고 이를 제68조제2항 각호의 규정에 의한 기간동안 보관하여야 한다.

 

9장 정기검사

70(정기검사의 시기) 법 제18조제3항에 따른 정기검사(이하 정기검사라 한다)를 받아야 하는 특정준특정옥외탱크저장소의 관계인은 다음 각 호의 구분에 따라 정밀정기검사 및 중간정기검사를 받아야 한다. 다만, 재난 그 밖의 비상사태의 발생, 안전유지상의 필요 또는 사용상황 등의 변경으로 해당 시기에 정기검사를 실시하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 때에는 소방서장의 직권 또는 관계인의 신청에 따라 소방서장이 따로 지정하는 시기에 정기검사를 받을 수 있다. <개정 2009. 3. 17., 2017. 12. 29., 2020. 10. 12., 2021. 7. 13., 2021. 10. 21.>

1. 정밀정기검사 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 1

. 특정준특정옥외탱크저장소의 설치허가에 따른 완공검사합격확인증을 발급받은 날부터 12

. 최근의 정밀정기검사를 받은 날부터 11

2. 중간정기검사 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 1

. 특정준특정옥외탱크저장소의 설치허가에 따른 완공검사합격확인증을 발급받은 날부터 4

. 최근의 정밀정기검사 또는 중간정기검사를 받은 날부터 4

삭제 <2009. 3. 17.>

1항제1호에 따른 정밀정기검사(이하 정밀정기검사라 한다)를 받아야 하는 특정준특정옥외탱크저장소의 관계인은 제1항에도 불구하고 정밀정기검사를 제65조제1항에 따른 구조안전점검을 실시하는 때에 함께 받을 수 있다. <개정 2017. 12. 29., 2020. 10. 12.>

71(정기검사의 신청 등) 정기검사를 받아야 하는 특정준특정옥외탱크저장소의 관계인은 별지 제44호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 기술원에 제출하고 별표 25 8호에 따른 수수료를 기술원에 납부해야 한다. 다만, 2호 및 제4호의 서류는 정기검사를 실시하는 때에 제출할 수 있다. <개정 2005. 5. 26., 2007. 12. 3., 2008. 12. 18., 2017. 12. 29., 2020. 10. 12., 2021. 7. 13.>

1. 별지 제5호서식의 구조설비명세표

2. 제조소등의 위치구조 및 설비에 관한 도면

3. 완공검사합격확인증

4. 밑판, 옆판, 지붕판 및 개구부의 보수이력에 관한 서류

65조제1항제3호에 따른 기간 이내에 구조안전점검을 받으려는 자는 별지 제40호서식 또는 별지 제41호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 정기검사를 신청하는 때에 함께 기술원에 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2020. 10. 12.>

70조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 정기검사 시기를 변경하려는 자는 별지 제45호서식의 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 정기검사 시기의 변경을 필요로 하는 사유를 기재한 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2005. 5. 26., 2020. 10. 12.>

기술원은 제72조제4항의 소방청장이 정하여 고시하는 기준에 따라 정기검사를 실시한 결과 다음 각 호의 구분에 따른 사항이 적합하다고 인정되면 검사종료일부터 10일 이내에 별지 제46호서식의 정기검사합격확인증을 관계인에게 발급하고, 그 결과보고서를 작성하여 소방서장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 10. 12., 2021. 7. 13.>

1. 정밀정기검사 대상인 경우: 특정준특정옥외저장탱크에 대한 다음 각 목의 사항

. 수직도수평도에 관한 사항(지중탱크에 대한 것은 제외한다)

. 밑판(지중탱크의 경우에는 누액방지판을 말한다)의 두께에 관한 사항

. 용접부에 관한 사항

. 구조설비의 외관에 관한 사항

2. 70조제1항제2호에 따른 중간정기검사 대상인 경우: 특정준특정옥외저장탱크의 구조설비의 외관에 관한 사항

기술원은 정기검사를 실시한 결과 부적합한 경우에는 개선해야 하는 사항을 신청자 및 소방서장에게 통보하고 개선할 사항을 통보받은 관계인은 개선을 완료한 후 별지 제44호서식의 신청서를 기술원에 다시 제출해야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2020. 10. 12., 2024. 5. 20.>

정기검사를 받은 제조소등의 관계인과 정기검사를 실시한 기술원은 정기검사합격확인증 등 정기검사에 관한 서류를 해당 제조소등에 대한 차기 정기검사시까지 보관해야 한다. <개정 2008. 12. 18., 2020. 10. 12., 2021. 7. 13.>

72(정기검사의 방법 등) 정기검사는 특정준특정옥외탱크저장소의 위치구조 및 설비의 특성을 고려하여 안전성 확인에 적합한 검사방법으로 실시해야 한다. <개정 2017. 12. 29., 2021. 7. 13.>

특정준특정옥외탱크저장소의 관계인이 제65조제1항에 따른 구조안전점검 시에 제71조제4항제1호 각 목에 따른 사항을 미리 점검한 후에 정밀정기검사를 신청하는 때에는 그 사항에 대한 정밀정기검사는 전체의 검사범위 중 임의의 부위를 발췌하여 검사하는 방법으로 실시한다. <개정 2017. 12. 29., 2020. 10. 12.>

특정옥외탱크저장소의 변경허가에 따른 탱크안전성능검사를 하는 때에 정밀정기검사를 같이 실시하는 경우 검사범위가 중복되면 해당 검사범위에 대한 어느 하나의 검사를 생략한다. <개정 2020. 10. 12.>

1항부터 제3항까지의 규정에 따른 검사방법과 판정기준 그 밖의 정기검사의 실시에 관하여 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다. <개정 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2020. 10. 12.>

 

10장 자체소방대

73(자체소방대의 설치 제외대상인 일반취급소) 영 제18조제1항제1호 단서에서 행정안전부령으로 정하는 일반취급소란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 일반취급소를 말한다. <개정 2005. 5. 26., 2006. 8. 3., 2009. 3. 17., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2017. 7. 26., 2020. 10. 12.>

1. 보일러, 버너 그 밖에 이와 유사한 장치로 위험물을 소비하는 일반취급소

2. 이동저장탱크 그 밖에 이와 유사한 것에 위험물을 주입하는 일반취급소

3. 용기에 위험물을 옮겨 담는 일반취급소

4. 유압장치, 윤활유순환장치 그 밖에 이와 유사한 장치로 위험물을 취급하는 일반취급소

5. 광산안전법의 적용을 받는 일반취급소

74(자체소방대 편성의 특례) 영 제18조제3항 단서의 규정에 의하여 2 이상의 사업소가 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있는 경우에는 당해 모든 사업소를 하나의 사업소로 보고 제조소 또는 취급소에서 취급하는 제4류 위험물을 합산한 양을 하나의 사업소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량으로 간주하여 동항 본문의 규정에 의한 화학소방자동차의 대수 및 자체소방대원을 정할 수 있다. 이 경우 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있는 각 사업소의 자체소방대에는 영 제18조제3항 본문의 규정에 의한 화학소방차 대수의 2분의 1 이상의 대수와 화학소방자동차마다5인 이상의 자체소방대원을 두어야 한다.

75(화학소방차의 기준 등) 영 별표 8 비고의 규정에 의하여 화학소방자동차(내폭화학차 및 제독차를 포함한다)에 갖추어야 하는 소화능력 및 설비의 기준은 별표 23과 같다.

포수용액을 방사하는 화학소방자동차의 대수는 영 제18조제3항의 규정에 의한 화학소방자동차의 대수의 3분의 2 이상으로 하여야 한다.

 

11장 질문검사 등

76(소방검사서) 법 제22조제1항의 규정에 의한 출입검사 등을 행하는 관계공무원은 법 또는 법에 근거한 명령 또는 조례의 규정에 적합하지 아니한 사항을 발견한 때에는 그 내용을 기재한 별지 제47호서식의 위험물제조소등 소방검사서의 사본을 검사현장에서 제조소등의 관계인에게 교부하여야 한다. 다만, 도로상에서 주행중인 이동탱크저장소를 정지시켜 검사를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

77(이동탱크저장소에 관한 통보사항) 도지사, 소방본부장 또는 소방서장은 법 제26조제3항의 규정에 의하여 이동탱크저장소의 관계인에 대하여 위험물의 저장 또는 취급기준 준수명령을 한 때에는 다음 각호의 사항을 당해 이동탱크저장소의 허가를 한 소방서장에게 통보하여야 한다.

1. 명령을 한 시도지사, 소방본부장 또는 소방서장

2. 명령을 받은 자의 성명명칭 및 주소

3. 명령에 관계된 이동탱크저장소의 설치자, 상치장소 및 설치 또는 변경의 허가번호

4. 위반내용

5. 명령의 내용 및 그 이행사항

6. 그 밖에 명령을 한 시도지사, 소방본부장 또는 소방서장이 통보할 필요가 있다고 인정하는 사항

 

12장 보칙

78(안전교육) 안전교육은 법 제28조제1항 및 영 제20조 각 호의 사람을 대상으로 하는 교육(이하 실무교육이라 한다)과 영 제22조제1항제1호가목나목의 사람을 대상으로 하는 교육(이하 강습교육이라 한다)으로 구분한다. <개정 2024. 5. 20.>

1항에 따른 안전교육의 과정기간과 그 밖의 교육의 실시에 관한 사항은 별표 24와 같다. <개정 2024. 5. 20.>

기술원 또는 소방기본법40조에 따른 한국소방안전원(이하 안전원이라 한다)은 매년 교육실시계획을 수립하여 교육을 실시하는 해의 전년도 말까지 소방청장의 승인을 받아야 하고, 해당 연도 교육실시결과를 교육을 실시한 해의 다음 연도 131일까지 소방청장에게 보고하여야 한다. <개정 2016. 8. 2., 2017. 7. 26., 2019. 1. 3.>

소방본부장은 매년 10월말까지 관할구역 안의 실무교육대상자 현황을 안전원에 통보하고 관할구역 안에서 안전원이 실시하는 안전교육에 관하여 지도감독하여야 한다. <개정 2019. 1. 3.>

79(수수료 등) 법 제31조의 규정에 의한 수수료 및 교육비는 별표 25와 같다.

1항의 규정에 의한 수수료 또는 교육비는 당해 허가 등의 신청 또는 신고시에 당해 허가 등의 업무를 직접 행하는 기관에 납부하되, 도지사 또는 소방서장에게 납부하는 수수료는 당해 시도의 수입증지로 납부하여야 한다. 다만, 도지사 또는 소방서장은 정보통신망을 이용하여 전자화폐전자결제 등의 방법으로 이를 납부하게 할 수 있다.

80 삭제 <2013. 2. 5.>

 

부칙 <242, 2004. 7. 7.>

1 (시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2 (종전에 설치된 석유판매취급소의 시설기준 적용에 관한 특례) 이 규칙 시행당시 종전의 소방법에 의하여 설치된 석유판매취급소로서 옥내탱크저장시설을 둔 석유판매취급소는 이 규칙 별표 16 의 규정에 의한 옮겨 담는 일반취급소로 허가받은 것으로 본다.

도지사, 소방본부장 또는 소방서장은 종전 소방법에 의하여 설치된 석유판매취급소의 설비 중 위험물을 이동저장탱크에 옮겨 담는 작업을 하는 취급소가 이 규칙에 의한 일반취급소의 기준에 적합하지 아니하여 화재예방상 그 위치구조 또는 설비의 수리개조 또는 이전이 필요하다고 인정하는 때에는 법 제14조제2항의 규정에 의하여 필요한 명령을 할 수 있다.

3 (제조소등의 최초의 정기점검에 관한 특례) 이 규칙 시행 당시 종전의 소방법에 의하여 설치허가를 받은 제조소등의 관계인은 제64조 본문의 규정에 불구하고 당해 제조소등에 대한 최초의 정기점검을 2005529일까지 실시하여야 한다.

4 (특정옥외탱크저장소의 구조안전점검 및 정기검사에 대한 특례) 내무부령 제667호 소방법시행규칙중개정령(19951229 개정) 10조의41항의 규정에 의하여 누설점검을 실시한 특정옥외탱크저장소에 대한 최초의 구조안전점검 및 정기검사는 당해 누설점검을 실시한 날부터 7년 이내에 실시하여야 한다.

종전의 소방법 제17조의2 및 동법시행규칙 제10조의5의 규정에 의한 구조안전점검(이하 이 항에서 종전의 구조안전점검이라 한다)을 실시한 특정옥외탱크저장소에 대한 이 규칙에 의한 최초의 구조안전점검은 종전의 구조안전점검에 합격한 날(종전의 소방법시행규칙에 의하여 점검시기를 연장하여 실시한 경우에는 연장하기 전의 점검시기. 이하 이 항에서 같다)부터 11년 이내에 실시하여야 하고, 최초의 정기검사는 종전의 구조안전점검에 합격한 날부터 10년이 되는 날의 전후 1년 이내에 받아야 한다.

1항 및 제2항의 규정에 의한 구조안전점검의 실시기간 연장은 제65조제1항 단서의 규정에 의한다.

1항 및 제2항이 규정에 의한 정기검사시기의 변경은 제70조제1항 단서 및 동조 제3항의 규정에 의한다.

5 (특정옥외탱크저장소의 최초의 정기검사에 관한 특례) 이 규칙 시행 당시 종전의 소방법에 의하여 설치허가를 받은 특정옥외탱크저장소의 관계인은 당해 특정옥외탱크저장소에 대한 최초의 정기검사를 완공검사에 합격한 날부터 12년 이내에 받아야 한다.

6 (완공검사필증의 교부에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 소방법에 의하여 제조소등을 설치하고 있는 자는 20041231일까지 종전의 제조소등의 설치허가증을 반납하고 별지 제24호서식 또는 별지 제25호서식의 완공검사필증을 교부받아야 한다.

7 (종전에 설치된 지중탱크가 있는 옥외탱크저장소에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 이미 설치된 제30조 및 별표 6 ⅩⅡ의 규정에 의한 지중탱크가 있는 옥외탱크저장소의 관계인은 당해 옥외탱크저장소의 설치현황 및 유지관리에 관한 시설관리계획서를 20041231일까지 당해 옥외탱크저장소의 설치장소를 관할하는

소방서장에게 제출하여야 한다.

1항의 규정에 의한 옥외탱크저장소의 관계인이 당해 옥외탱크저장소의 설치현황 및 유지관리에 관한 시설관리계획서를 제출한 경우에는 법 제6조제1항의 규정에 의한 허가 및 법 제9조의 규정에 의한 완공검사를 받은 것으로 본다.

8 (안전교육에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 소방법 제20조제1항 단서의 규정에 의하여 위험물취급에 관한 교육을 받은 자는 이 규칙에 의한 위험물운송자 강습교육을 받은 것으로 본다.

9 (안전관리대행기관에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 소방법시행규칙의 규정에 의하여 안전관리대행기관으로 지정을 받은 자는 이 규칙 제57조의 규정에 의하여 안전관리대행기관으로 지정을 받은 것으로 본다.

10 (다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방법시행규칙 또는 소방기술기준에관한규칙 또는 그 규정을 인용하고 있는 경우 이 규칙 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 규칙 또는 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

 

부칙 <283, 2005. 5. 26.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <340, 2006. 8. 3.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <405, 2007. 12. 3.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <407, 2007. 12. 13.> (행정정보 공동이용 확대를 위한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <47, 2008. 12. 18.> (소방산업의 진흥에 관한 법률 시행규칙)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(다른 법령의 개정) 부터 까지 생략

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

6조제10호 중 소방기본법45조의 규정에 의한 한국소방검정공사(이하 "공사"라 한다)소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원(이하 "기술원"이라 한다), “공사기술원으로 한다.

9조제1항 각 호 외의 부분 본문, 16, 18조제1항 본문 및 같은 조 제2, 19조제1항 각 호 외의 부분 본문, 51조제2항 본문, 65조제1항제3, 71조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 제78조제3항 중 공사를 각각 기술원으로 한다.

9조제2항 각 호 외의 부분, 12조제5, 13조제2, 14조제2, 15조제2, 18조제5, 19조제2, 51조제3, 71조제4항 및 제6항 중 공사는을 각각 기술원은으로 한다.

19조제1항제2호 중 공사기술원으로, “공사가기술원이로 하고, 20조제4호나목 및 다목 중 공사가를 각각 기술원이로 하며, 51조제4항 중 공사의 사장기술원의 원장으로 하고, 60조제1항제4호 중 공사로부터기술원으로부터로 하며, 71조제5항 중 공사는기술원은으로, “공사기술원으로 한다.

별표 24 1호 실무교육의 교육기관란, 같은 별표 제2호나목, 같은 별표 제4호 및 제5호 중 공사를 각각 기술원으로 하고, 별표 25 4호 각 목 외의 부분 단서 중 공사가기술원이로 한다.

별지 제1호서식 비고란의 제7호가목 중 소방기본법45조에 따른 한국소방검정공사가소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원이로 하고, 같은 서식 첨부서류란의 제9호 중 소방기본법 제45조의 규정에 의한 한국소방검정공사가소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원이, “공사기술원으로 하며, 별지 제16호서식 비고란의 제8호가목 중 소방기본법45조에 따른 한국소방검정공사가소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원이로 하고, 같은 서식 첨부서류란의 제10호 중 소방기본법 제45조의 규정에 의한 한국소방검정공사가소방산업의 진흥에 관한 법률14조에 따른 한국소방산업기술원이, “공사기술원으로 한다.

별지 제17호의2서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제18호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제20호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제22호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제30호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제40호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제41호서식 뒤쪽의 처리기관란, 별지 제44호서식 뒤쪽의 처리기관란 중 한국소방검정공사를 각각 한국소방산업기술원으로 한다.

별지 제21호서식, 별지제24호서식, 별지 제31호서식 및 별지 제46호서식 중 한국소방검정공사사장을 각각 한국소방산업기술원장으로 한다.

 

부칙 <70, 2009. 3. 17.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(적용례) 별표 8 6호 및 제16호의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 위험물안전관리법 제6조제1항에 따른 허가를 신청하는 것부터 적용한다.

 

부칙 <105, 2009. 9. 15.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <170, 2010. 11. 8.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <297, 2012. 5. 31.> (개인정보 보호를 위한 공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(서식 개정에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 2012831일까지 이 규칙에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.

 

부칙 <345, 2013. 2. 5.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(제조소등의 변경허가 대상 확대에 따른 적용례) 별표 12의 개정규정은 이 규칙 시행 후 제조소등의 위치구조 또는 설비를 변경하려는 경우부터 적용한다.

3(옥외탱크저장소 등의 위치구조 및 설비의 기준 등 변경에 따른 적용례) 별표 6, 별표 13 및 별표 18의 개정규정은 이 규칙 시행 후 법 제6조제1항에 따라 설치허가 또는 변경허가를 신청하는 경우부터 적용한다.

4(탱크시험자의 기술인력에 대한 안전교육에 관한 적용례) 별표 24의 개정규정은 이 규칙 시행 후 새로이 탱크시험자의 기술인력이 되는 사람부터 적용한다.

 

부칙 <3, 2013. 3. 23.> (소방방재청과 그 소속기관 직제 시행규칙)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2 생략

3(다른 법령의 개정) 부터 까지 생략

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

3조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 같은 조 제4, 8, 11조제1, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 12조제1항부터 제4항까지, 13조제1항 각 호 외의 부분, 14조제1항 각 호 외의 부분, 15조제1, 18조제6, 51조제1, 54조 각 호 외의 부분, 56조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 및 제73조 각 호 외의 부분 중 행정안전부령을 각각 안전행정부령으로 한다.

부터 까지 생략

 

부칙 <73, 2014. 6. 23.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <1105, 2014. 11. 19.> (국민안전처와 그 소속기관 직제 시행규칙)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제6조에 따라 개정되는 부령 중 이 규칙 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 총리령 또는 부령을 개정한 부분은 각각 해당 총리령 또는 부령의 시행일부터 시행한다.

2 부터 제5조까지 생략

6(다른 법령의 개정) 부터 까지 생략

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

3조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 같은 조 제4, 8, 11조제1, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 12조제1항부터 제4항까지, 13조제1항 각 호 외의 부분, 14조제1항 각 호 외의 부분, 15조제1, 18조제6, 51조제1, 54조 각 호 외의 부분, 56조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 및 제73조 각 호 외의 부분 중 안전행정부령을 각각 총리령으로 한다.

5조제2, 16, 44, 45, 57조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 조 제34, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분, 58조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 항 제5, 같은 조 제2, 66, 67조제1항 전단, 71조제4, 72조제4항 및 제78조제13항 중 소방방재청장을 각각 국민안전처장관으로 한다.

별표 2 2호나목(5)의 위반사항란, 별표 42호 전단, 별표 62호나목1), 같은 목 2)의 각 세목 외의 부분 및 같은 2)의 가)), 같은 호 다목라목바목, 같은 표 34, 같은 표 3호나목1), 같은 목 2)의 각 세목 외의 부분 및 가)), 같은 호 다목부터 마목까지, 같은 표 4, 같은 표 123호나목, 같은 표 2호가목, 같은 호 나목 후단, 같은 호 다목, 같은 표 3호 각 목 외의 부분 후단, 같은 표 4, 같은 표 2호나목다목, 같은 표 3호 후단, 같은 표 4, 같은 표 XII 2호가목 세목 외의 부분, 같은 호 라목 2)의 나)))), 같은 호 마목2), 같은 목 4))부터 라)까지, 같은 호 자목 본문, 같은 호 차목, 같은 호 카목 본문, 같은 표 XII 3, 별표 8 6호 후단, 같은 표 2호나목1)) 후단, 같은 표 6, 별표 10 1호가목, 같은 표 2, 같은 표 3, 별표 13 1호아목, 같은 표 3호 각 목 외의 부분, 같은 표 1, 별표 15 5, 같은 표 5호나목6호나목20호나목21, 같은 표 5, 별표 18 5호사목3), 같은 표 1호가목, 별표 19 3호가목 단서, 같은 호 나목 세목 외의 부분 단서, 같은 목 6), 같은 표 45호 및 제6호가목 본문단서, 같은 호 나목 본문단서, 같은 표 2호사목6호나목, 같은 표 8호 각 목 외의 부분 단서, 같은 표 13호 각 목 외의 부분 단서, 같은 호 라목, 별표 24 5호 표 외의 부분 전단, 별표 25 3호 가목 하단 표의 기초지반검사부터 이중벽탱크검사까지의 수수료란, 같은 호 나목 하단 표 의 기초지반검사부터 이중벽탱크검사까지의 수수료란, 같은 표 제4호 각 목 외의 부분 단서 및 같은 표 제8호부터 제10호까지 중 소방방재청장을 각각 국민안전처장관으로 한다.

별표 6 XII 2호 마목3) 단서 중 소방방재청국민안전처장관으로 한다.

별지 제33호 서식 중 소방방재청장국민안전처장관으로, 같은 서식 처리절차란 중 소방방재청장(위험물담당부서)”국민안전처(위험물담당부서)”로 한다.

별지 제34호 서식 중 소방방재처장국민안전처장관으로 한다.

별지 제35호 서식 중 소방방재청장국민안전처장관으로, 같은 서식 처리절차란 중 소방방재청장(위험물담당부서)”국민안전처(위험물담당부서)”로 한다.

부터 까지 생략

 

부칙 <1178, 2015. 7. 17.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 6 21호의 개정규정은 201611일부터 시행한다.

2(제조소등의 위치구조 및 설비 등에 관한 적용례) 별표 6 21, 같은 표 1, 별표 8 89호 및 별표 13 2호의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제조소등의 설치허가 또는 변경허가를 신청하는 경우부터 적용한다.

3(예방규정의 작성기준에 관한 경과조치) 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등의 경우로서 이 규칙 시행 당시 예방규정을 정하여 제출한 제조소등의 경우에는 20161231일까지 제63조제1항제4호의 개정규정에 맞게 예방규정을 변경하여야 한다.

 

부칙 <1243, 2016. 1. 22.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 26조제1호 및 별표 3의 개정규정은 201621일부터 시행하고, 26조제2호 및 별표 32의 개정규정은 201911일부터 시행한다.

2(과징금의 부과기준에 관한 경과조치) 201621일 전의 위반행위에 대한 과징금의 부과기준에 관하여는 제26, 별표 3 및 별표 32의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

 

부칙 <1247, 2016. 1. 27.> (법령서식 일괄 개정을 위한 119구조구급에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 이 규칙 시행 이후 3개월 간 이 규칙에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.

 

부칙 <1306, 2016. 8. 2.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 19 2호의 개정규정은 201711일부터 시행한다.

 

부칙 <2, 2017. 7. 26.> (소방청과 그 소속기관 직제 시행규칙)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제3조에 따라 개정되는 총리령 중 이 영 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 총리령을 개정한 부분은 각각 해당 총리령의 시행일부터 시행한다.

2 생략

3(다른 법령의 개정) 부터 까지 생략

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

3조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 같은 조 제4, 8, 11조제1, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 12조제1항부터 제4항까지, 13조제1항 각 호 외의 부분, 14조제1항 각 호 외의 부분, 15조제1, 18조제6, 51조제1, 54조 각 호 외의 부분, 56조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 및 제73조 각 호 외의 부분 중 총리령을 각각 행정안전부령으로 한다.

5조제2, 16, 44, 45, 51조제5, 57조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 조 제34, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분, 58조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 항 제5, 같은 조 제2, 66, 67조제1항 전단, 71조제4, 72조제4항 및 제78조제13항 중 국민안전처장관을 각각 소방청장으로 한다.

별표 2 2호나목(5), 별표 4 2호 전단, 별표 6 2호나목1), 같은 목 2)의 가)부터 다)까지 외의 부분, 같은 2)의 가)), 같은 호 다목라목바목, 같은 의 제34, 같은 표 3호나목1), 같은 목 2)의 가) 및 나) 외의 부분, 같은 2)의 가)), 같은 호 다목부터 마목까지, 같은 의 제4, 같은 표 12, 같은 의 제3호나목, 같은 의 제21, 같은 표 2호가목부터 다목까지, 같은 의 제3호 각 목 외의 부분 후단, 같은 의 제4, 같은 표 2호나목다목, 같은 의 제3호 후단, 같은 의 제4, 같은 표 3, 같은 표 XII 2호가목 1) 2) 외의 부분, 같은 호 라목2))))), 같은 호 마목2), 같은 목 3) 단서, 같은 목 4))부터 라)까지, 같은 호 자목 본문, 같은 호 차목, 같은 호 카목 본문, 같은 XII의 제3, 별표 8 6호 후단, 같은 표 2호나목1)) 후단, 같은 의 제6, 별표 10 1호가목, 같은 표 2, 같은 표 12, 별표 13 1호아목, 같은 의 제3호 각 목 외의 부분, 같은 표 1, 별표 15 5, 같은 표 5호나목, 같은 의 제6호나목, 같은 의 제20호나목, 같은 의 제21, 같은 표 5, 별표 18 5호사목3), 같은 표 1호가목, 별표 19 3호가목 단서, 같은 호 나목 1)부터 6)까지 외의 부분 단서, 같은 목 6), 같은 의 제45, 같은 의 제6호가목 본문단서, 같은 호 나목 본문단서, 같은 표 2호사목, 같은 의 제6호나목, 같은 의 제8호 각 목 외의 부분 단서, 같은 의 제13호 각 목 외의 부분 단서, 같은 호 라목, 별표 24 5호 표 외의 부분 전단, 별표 25 3호 가목 표의 기초지반검사부터 이중벽탱크검사까지의 수수료란, 같은 호 나목 표의 기초지반검사부터 이중벽탱크검사까지의 수수료란, 같은 표 제4호 각 목 외의 부분 단서 및 같은 표 제8호부터 제10호까지 중 국민안전처장관을 각각 소방청장으로 한다.

별지 제33호서식, 별지 제34호서식 앞쪽 및 별지 제35호서식 중 국민안전처장관을 각각 소방청장으로 한다.

별지 제33호서식의 처리절차란 및 별지 제35호서식의 처리절차란 중 국민안전처를 각각 소방청으로 한다.

부터 까지 생략

 

부칙 <32, 2017. 12. 29.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(준특정옥외탱크저장소의 구조안전점검 시기에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 설치된 옥외탱크저장소 중 저장 또는 취급하는 액체위험물의 최대수량이 50만리터 이상 100만리터 미만인 것(이하 준특정옥외탱크저장소라 한다)의 관계인은 제65조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 각 호에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 기간 안에 구조안전점검을 받아야 한다.

1. 이 규칙 시행 전에 토양환경보전법13조제3항에 따른 누출검사에 합격한 준특정옥외탱크저장소의 경우: 누출검사 결과통보를 받은 날부터 8

2. 1호에 따른 준특정옥외탱크저장소 외의 준특정옥외탱크저장소의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 기간

. 1987년 이전에 최초로 완공검사에 합격한 경우: 20181231

. 1988년부터 1997년까지의 기간 동안 최초로 완공검사에 합격한 경우: 2019630

. 1998년부터 2005년까지의 기간 동안 최초로 완공검사에 합격한 경우: 20191231

. 2006년부터 2008년까지의 기간 동안 최초로 완공검사에 합격한 경우: 20201231

1항에 따른 구조안전점검의 실시기간 연장에 관하여는 제65조제1항 각 호 외의 부분 단서의 개정규정에 따른다.

3(준특정옥외탱크저장소의 정기검사 시기에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 설치된 준특정옥외탱크저장소의 관계인은 제70조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 각 호에도 불구하고 부칙 제2조제1항 각 호의 구분에 따른 기간 안에 법 제18조제2항에 따른 정기검사를 받아야 한다.

1항에 따른 정기검사 시기의 변경에 관하여는 제70조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 조 제3항의 개정규정에 따른다.

 

부칙 <88, 2019. 1. 3.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <206, 2020. 10. 12.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 별표 25 2호가목 및 같은 목 비고 제12호의 개정규정: 202111

2. 65조제1, 70조제13, 71조제14, 72조제23, 별지 제44호서식 앞쪽, 별지 제45호서식 앞쪽 및 별지 제46호서식의 개정규정: 202131

3. 42조제2, 별표 6 7호가목3) 및 별표 17 1호부터 제3호까지의 개정규정: 202171

2(중간정기검사에 관한 경과조치 등) 부칙 제1조제2호에 따른 시행일 당시 종전의 제70조제1항에 따른 정기검사를 받은 특정준특정옥외탱크저장소는 제70조제1항제1호의 개정규정에 따른 정밀정기검사를 받은 것으로 본다.

부칙 제1조제2호에 따른 시행일 전에 설치된 특정준특정옥외탱크저장소의 관계인은 제70조제1항제2호의 개정규정에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 기한 내에 제70조제1항제2호의 개정규정에 따른 중간정기검사를 받아야 한다.

1. 201411일 전에 최초 완공검사 또는 최근 정밀정기검사에 합격한 경우: 20211231

2. 201411일부터 20161231일까지의 기간 동안 최초 완공검사 또는 최근 정밀정기검사에 합격한 경우: 20221231

3. 201711일부터 20191231일까지의 기간 동안 최초 완공검사 또는 최근 정밀정기검사에 합격한 경우: 20231231

부칙 제1조제2호에 따른 시행일 전에 설치된 특정준특정옥외탱크저장소의 관계인은 해당 특정준특정옥외탱크저장소의 정밀정기검사 기간이 202011일부터 20221231일까지인 경우에는 제2항에도 불구하고 해당 기간 내에 정밀정기검사를 받고 합격하면 제2항제1호에 따른 중간정기검사를 받지 않을 수 있다.

3(화염방지장치 및 인화방지장치 설치에 관한 경과조치) 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 전에 법 제6조제1항 본문에 따른 설치허가를 받은 옥외탱크저장소의 경우에는 별표 6 7호가목3)의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 해당 옥외탱크저장소에 대해서 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 이후 법 제6조제1항 단서에 따른 변경허가(이 규칙 별표 12 3호마목부터 사목까지, 거목 및 서목에 해당하는 변경허가는 제외한다) 또는 정밀정기검사를 신청하는 경우에는 별표 6 7호가목3)의 개정규정에 따른다.

4(경보설비의 설치에 관한 경과조치) 부칙 제1조제3호에 따른 시행일에 법 제6조제1항 본문에 따른 설치허가를 받은 옥외탱크저장소의 경우에는 별표 17 1호마목의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 해당 옥외탱크저장소에 대해서 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 이후 법 제6조제1항 단서에 따른 변경허가(이 규칙 별표 12 3호마목부터 사목까지, 거목 및 서목에 해당하는 변경허가는 제외한다) 또는 정밀정기검사를 신청하는 경우에는 별표 17 1호마목의 개정규정에 따른다.

5(실무교육에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 제조소등의 안전관리자로 선임되어 있거나 위험물운송자로 종사하고 있는 사람이 종전의 별표 24 1호에 따른 실무교육을 받지 않은 경우에는 별표 24 1호의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행일부터 6개월 이내에 실무교육을 받아야 한다.

이 규칙 시행 당시 제조소등의 안전관리자로 선임되어 있거나 위험물운송자로 종사하고 있는 사람이 종전의 별표 24 1호에 따른 실무교육을 받은 경우에는 그 실무교육을 받은 날에 별표 24 1호의 개정규정에 따라 선임된 날 또는 종사한 날부터 6개월 이내에 받아야 하는 실무교육을 받은 것으로 본다.

 

부칙 <254, 2021. 6. 10.>

이 규칙은 2021610일부터 시행한다.

 

부칙 <268, 2021. 7. 13.> (어려운 법령용어 정비를 위한 13개 법령의 일부개정에 관한 행정안전부령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

 

부칙 <284, 2021. 10. 21.>

이 규칙은 20211021일부터 시행한다.

 

부칙 <360, 2022. 12. 1.> (소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

2 부터 제5조까지 생략

6(다른 법령의 개정) 부터 까지 생략

위험물안전관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

45조 중 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률36소방시설 설치 및 관리에 관한 법률37로 한다.

46조 중 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률소방시설 설치 및 관리에 관한 법률로 한다.

생략

7 생략

 

부칙 <373, 2023. 1. 5.> (소상공인 경제회복 지원을 위한 2개 법령의 일부개정에 관한 행정안전부령)

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(행정처분 기준에 관한 적용례) 1조 및 제2조의 개정규정은 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대하여 이 규칙 시행 이후 행정처분을 하는 경우에도 적용한다.

 

부칙 <409, 2023. 6. 29.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

2(주유취급소의 위치구조 및 설비의 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 전기자동차용 충전설비가 설치된 주유취급소는 별표 13 1호아목2)4) 및 같은 목 5))의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

 

부칙 <482, 2024. 5. 20.>

1(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 15 5호마목의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행하고, 별표 16 3 1호마목2호마목, 4 1호마목2호마목 및 별표 17 1호 비고 제6호의 개정규정은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

2(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 사용 중인 서식은 이 규칙에 따른 서식(별지 제35호서식은 제외한다)과 함께 계속하여 사용할 수 있다. 이 경우 이 규칙에 따라 개정된 부분은 수정하여 사용해야 한다.

3(신고서의 처리기간에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 제출된 신고서의 처리기간에 대해서는 별지 제29호의2서식 및 별지 제35호의2서식의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

 

 

 

  • 추천 0
  • 비추천 0