■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제6호서식] <개정 2022.12.1.> | 소방시설등 외관점검표 | ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다. | 특정소방 대 상 물 | 기관명 | 대상물 구분 | 소재지 | 소방안전관리자 직위: 직급: 성명: 전화번호: | | 소방시설등 점검내역 | 점검월일 | 점검결과 | 점검자 | 확인자 | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 월 일 | [ ]양호 [ ]불량 | | (서명) | 비고 | ※ 확인자는 해당 공공기관 소방안전 관련 부서 또는 소방안전관리자가 선임된 부서의 책임자를 말합니다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
1. 소화기구 및 자동소화장치 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소화기(간이소화용구 포함) | 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화기 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화기의 변형‧손상 또는 부식이 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 자동확산소화기 | 견고하게 고정되어 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화기의 변형‧손상 또는 부식이 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 자동소화장치 | 수신부가 설치된 경우 수신부 정상(예비 전원, 음향장치 등) 여부 | | | | | | | | | | | | | 본체용기, 방출구, 분사헤드 등의 변형‧ 손상 또는 부식이 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부 | | | | | | | | | | | | | 감지부(또는 화재감지기) 및 차단장치 설치 상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
2. 옥내외 소화전 설비 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 수원 | 주된수원의 유효수량 적정여부 (겸용설비 포함) | | | | | | | | | | | | | 보조수원(옥상)의 유효수량 적정여부 | | | | | | | | | | | | | 수조 표시 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 가압송수장치 | 펌프 흡입측 연성계진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형손상 유무 | | | | | | | | | | | | | 송수구 | 송수구 설치장소 적정 여부 (소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소) | | | | | | | | | | | | | 배관 | 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 함 및 방수구 등 | 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 위치표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화전 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 제어반 | 펌프 별 자동수동 전환스위치 위치 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
3. (간이)스프링클러설비, 물분무소화설비, 미분무소화설비, 포소화설비 | (앞 쪽) | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 수원 | 주된수원의 유효수량 적정여부 (겸용설비 포함) | | | | | | | | | | | | | 보조수원(옥상)의 유효수량 적정여부 | | | | | | | | | | | | | 수조 표시 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 저장탱크(포소화설비) | 포소화약제 저장량의 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 가압송수장치 | 펌프 흡입측 연성계진공계 및 토출측 압력계 등 부송장치의 변형손상 유무 | | | | | | | | | | | | | 유수검지장치 | 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부 | | | | | | | | | | | | | 배관 | 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 준비작동식 유수검지장치 및 일제개방 밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정 | | | | | | | | | | | | | 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치 위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이통 및 배수관) 여부 | | | | | | | | | | | | | 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 기동장치 | 수동조작함(설치높이, 표시등) 설치 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
(뒤 쪽) | 제어밸브 등(물분무소화설비) | 제어밸브 설치 위치 적정 및 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 배수설비(물분무소화설비가 설치된 차고주차장) | 배수설비(배수구, 기름분리장치 등) 설치 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 헤드 | 헤드의 변형손상 유무 및 살수장애 여부 | | | | | | | | | | | | | 호스릴방식(미분무소화설비, 포소화설비) | 소화약제저장용기 근처 및 호스릴함 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 송수구 | 송수구 설치장소 적정 여부(소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소) | | | | | | | | | | | | | 제어반 | 펌프 별 자동수동 전환스위치 정상위치에 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
4. 이산화탄소, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 저장용기 | 설치장소 적정 및 관리 여부 | | | | | | | | | | | | | 저장용기 설치장소 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 소화약제 저장량 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 기동장치 | 기동장치 설치 적정(출입구 부근 등, 높이 보호장치, 표지 전원표시등) 여부 | | | | | | | | | | | | | 배관 등 | 배관의 변형·손상 유무 | | | | | | | | | | | | | 분사헤드 | 분사헤드의 변형·손상 유무 | | | | | | | | | | | | | 호스릴방식 | 소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 안전시설 등(이산화탄소소화설비) | 방호구역 출입구 부근 잘 보이는 장소에 소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부 | | | | | | | | | | | | | 방호구역 출입구 외부 인근에 공기호흡기 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
5. 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 수신기 | 설치장소 적정 및 스위치 정상 위치 여부 | | | | | | | | | | | | | 상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부 | | | | | | | | | | | | | 예비전원(축전지) 상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 감지기 | 감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부 (단독경보형감지기 포함) | | | | | | | | | | | | | 음향장치 | 음향장치(경종 등) 변형·손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 시각경보장치 | 시각경보장치 변형·손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 발신기 | 발신기 변형·손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 위치표시등 변형·손상 및 정상점등 여부 | | | | | | | | | | | | | 비상방송설비 | 확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리) 여부 | | | | | | | | | | | | | 조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부 | | | | | | | | | | | | | 자동화재속보설비 | 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
6. 피난기구, 유도등(유도표지), 비상조명등 및 휴대용비상조명등 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 피난기구 | 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리 상태 | | | | | | | | | | | | | 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부 | | | | | | | | | | | | | 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 유도등 | 유도등 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부 | | | | | | | | | | | | | 유도등의 변형 및 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 장애물 등으로 인한 시각장애 여부 | | | | | | | | | | | | | 유도표지 | 유도표지의 변형 및 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 설치 상태(쉽게 떨어지지 않는 방식, 장애물 등으로 시각장애 유무) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 비상조명등 | 비상조명등 변형·손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부 | | | | | | | | | | | | | 휴대용비상조명등 | 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 사용 시 자동으로 점등되는지 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
7. 제연설비, 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 제연구역의 구획 | 제연경계의 폭, 수직거리 적성 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 배출구, 유입구 | 배출구, 공기유입구 변형·훼손 여부 | | | | | | | | | | | | | 기동장치 | 제어반 각종 스위치류 표시장치(작동표시등 등) 정상 여부 | | | | | | | | | | | | | 외기취입구(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비) | 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등 으로부터 이격거리) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 설치구조(빗물·이물질 유입방지 등) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 제연구역의 출입문(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비) | 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부 | | | | | | | | | | | | | 수동기동장치(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비) | 기동장치 설치(위치,전원표시등 등) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
8. 연결송수관설비, 연결살수설비 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연결송수관설비 송수구 | 표지 및 송수압력범위 표지 적정 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 방수구 | 위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 방수기구함 | 호스 및 관창 비치 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | ‘방수기구함’ 표지 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 연결살수설비 송수구 | 표지 및 송수구역 일람표 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 송수구의 변형 또는 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 연결살수설비 헤드 | 헤드의 변형·손상 유무 | | | | | | | | | | | | | 헤드 살수장애 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
9. 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 지하구 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비상콘센트설비 콘센트 | 변형·손상·현저한 부식이 없고 전원의 정상 공급여부 | | | | | | | | | | | | | 비상콘센트설비 보호함 | ‘비상콘센트’표지 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 위치표시등 설치 및 정상 점등 여부 | | | | | | | | | | | | | 무선통신보조설비 무선기기접속단자 | 설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정여부 | | | | | | | | | | | | | 보호함 ‘무선기기접속단지’ 표지 설치 여부 | | | | | | | | | | | | | 지하구(연소방지설비 등) | 연소방지설비 헤드의 변형·손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 연소방지설비 송수구 1m 이내 살수구역 안내표지 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 방화벽 | 방화문 관리상태 및 정상기능 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] | 10. 기타사항 점검표 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 피난·방화시설 | 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손· 변경) 및 정상 기능 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 비상구 및 피난통로 확보 적정여부 (피난·방화시설 주변 장애물 적치 포함) | | | | | | | | | | | | | 방염 | 선처리 방염대상물품의 적합 여부 (방염성능시험성적서 및 합격표시 확인) | | | | | | | | | | | | | 후처리 방염대상물품의 적합 여부 (방염성능검사결과 확인) | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
11. 위험물 저장·취급시설 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 가연물 방치 여부 | | | | | | | | | | | | | 채광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무 | | | | | | | | | | | | | 위험물 종류에 따른 주의사항을 표시한 게시판 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 기름찌꺼기나 폐액 방치 여부 | | | | | | | | | | | | | 위험물 안전관리자 선임 여부 | | | | | | | | | | | | | 화재 시 응급조치 방법 및 소방관서 등 비상연락망 확보 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
12. 화기시설 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 화기시설 주변 적정(거리,수량,능력단위) 소화기 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리 확보 유무 | | | | | | | | | | | | | 가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 유무 | | | | | | | | | | | | | 채광 및 환기설비 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
13. 가연성 가스시설 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 「도시가스사업법」등에 따른 검사 실시 유무 | | | | | | | | | | | | | 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 가스누설경보기 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 | | | | | | | | | | | | | 환기설비 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 화재 시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브 설치상태 적정 여부 | | | | | | | | | | | | | 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
14. 전기시설 | 점 검 내 용 | ( 년도) 점검결과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 「전기사업법」에 따른 점검 또는 검사 실시 유무 | | | | | | | | | | | | | 개폐기 설치상태 등 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 규격 전선 사용 여부 | | | | | | | | | | | | | 전선의 접속 상태 및 전선피복의 손상 여부 | | | | | | | | | | | | | 누전차단기 설치상태 적정여부 | | | | | | | | | | | | | 방화환경조성 및 주의, 경고표시 설치 유무 | | | | | | | | | | | | | 전기 관련 기술자 등의 근무 여부 | | | | | | | | | | | | | ※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다. | 210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
[ 출처: 법제처 ]
|