• 연혁소방법
연혁법령 | 소방기술기준에관한규칙
  • 제1조(목적)
  • 제1조의2(정의)
  • 제2조(소화기구의 설치기준)
  • 제3조(소화기구의 감소)
  • 제4조(옥내소화전 설비의 설치기준)
  • 제5조(옥내소화전설비의 수원)
  • 제6조(옥내소화전설비의 가압송수장치)
  • 제7조(옥내소화전설비의 배관등<개정 1993.11.11>)
  • 제8조(옥내소화전설비의 함등)
  • 제9조(옥내소화전설비의 전원)
  • 제10조(옥내소화전설비의 제어반)
  • 제10조의2(옥내소화전설비의 배선등)
  • 제11조(옥내소화전방수구의 설치제외)
  • 제12조(스프링클러설비의 설치기준)
  • 제13조(스프링클러설비의 수원)
  • 제14조(스프링클러설비의 가압송수장치)
  • 제15조(폐쇄형 스프링클러 설비의 방호구역ㆍ유수검지장치 및 일제개방밸브)
  • 제16조(개방형 스프링클러 설비의 방수구역 및 일제개방밸브)
  • 제17조(스프링클러 배관)
  • 제18조(스프링클러설비의 음향장치 및 기동장치)
  • 제19조(스프링클러헤드)
  • 제20조(스프링클러설비의 송수구)
  • 제21조(스프링클러설비의 전원)
  • 제22조(스프링클러설비의 제어반)
  • 제22조의2(스프링클러설비의 배선등)
  • 제23조(스프링클러헤드의 설치제외)
  • 제24조(물분무소화설비의 설치기준)
  • 제25조(물분무소화설비의 수원)
  • 제26조(물분무 소화설비의 제어반)
  • 제27조(물분무소화설비의 가압송수장치)
  • 제28조(물분무소화설비의 배관등)
  • 제29조(물분무소화설비의 기동장치)
  • 제30조(물분무소화설비의 제어밸브등)
  • 제31조(물분무헤드)
  • 제32조(물분무소화설비의 배수설비)
  • 제33조(물분무소화설비의 전원)
  • 제34조(물분무소화설비의 설치제외)
  • 제35조(포소화설비의 설치기준)
  • 제35조의2(포소화설비의 종류등)
  • 제36조(포소화설비의 수원)
  • 제37조(포소화설비의 제어반)
  • 제38조(포소화설비의 가압송수장치)
  • 제39조(포 소화설비의 배관등)
  • 제40조(포소화약제의 저장탱크등)
  • 제41조(포소화약제의 혼합장치)
  • 제42조(포 소화설비의 개방밸브)
  • 제43조(포소화설비의 기동장치)
  • 제44조(포헤드 및 고정포방출구<개정 1993.11.11>)
  • 제45조(포소화설비의 전원)
  • 제46조(이산화탄소소화설비의 설치기준)
  • 제47조(이산화탄소 소화약제의 저장용기등)
  • 제48조(이산화탄소 소화약제)
  • 제49조(이산화탄소 소화설비의 기동장치)
  • 제50조(이산화탄소 소화설비의 제어반등)
  • 제51조(이산화탄소 소화설비의 배관등<개정 1993.11.11>)
  • 제52조(이산화탄소 소화설비의 선택밸브)
  • 제53조(이산화탄소 소화설비의 분사헤드)
  • 제54조(이산화탄소 소화설비의 화재감지기)
  • 제55조(이산화탄소 소화설비의 음향경보장치)
  • 제56조(이산화탄소 소화설비의 자동폐쇄장치)
  • 제57조(이산화탄소 소화설비의 비상전원)
  • 제58조(할로겐화합물 소화설비의 설치기준<개정 1993.11.11>)
  • 제59조(할로겐화합물 소화약제의 저장용기등<개정 1993.11.11>)
  • 제60조(할로겐화합물 소화약제<개정 1993.11.11>)
  • 제61조(할로겐화합물 소화설비의 배관<개정 1993.11.11>)
  • 제62조(할로겐화합물 소화설비의 분사헤드<개정 1993.11.11>)
  • 제62조의2(그 밖의 할로겐화합물의 종류)
  • 제63조(이산화탄소 소화설비의 준용)
  • 제64조(분말소화설비의 기준)
  • 제65조(분말소화약제의 저장용기)
  • 제66조(분말소화약제의 가압용가스용기)
  • 제67조(분말소화약제)
  • 제68조(분말소화설비의 배관)
  • 제69조(분말소화설비의 분사헤드)
  • 제70조(이산화탄소 소화설비의 준용)
  • 제71조(옥외소화전설비의 설치기준)
  • 제72조(옥외소화전설비의 수원)
  • 제73조(옥외소화전설비의 제어반)
  • 제74조(옥외소화전설비의 가압송수장치)
  • 제75조(옥외소화전설비의 배관등)
  • 제76조(옥외소화전설비의 소화전함)
  • 제76조의2(옥내소화전설비의 준용)
  • 제77조(동력소방펌프설비의 설치기준)
  • 제78조(동력소방펌프설비의 수원)
  • 제79조(동력소방펌프)
  • 제80조(수원 및 가압송수장치의 펌프등의 겸용<개정 1993.11.11>)
  • 제81조(자동화재탐지설비의 설치기준)
  • 제82조(경계구역)
  • 제83조(자동화재탐지설비의 수신기)
  • 제84조(자동화재탐지설비의 중계기)
  • 제85조(자동화재탐지설비의 감지기)
  • 제86조(자동화재탐지설비 면제의 제외)
  • 제87조(자동화재탐지설비의 음향장치)
  • 제88조(자동화재탐지설비의 발신기)
  • 제89조(자동화재탐지설비의 전원)
  • 제90조(자동화재탐지설비의 배선)
  • 제91조(누전경보기의 설치기준<개정 1993.11.11>)
  • 제92조(누전경보기의 설치방법등<개정 1993.11.11>)
  • 제93조(누전경보기의 수신기<개정 1993.11.11>)
  • 제94조(누전경보기의 전원<개정 1993.11.11>)
  • 제95조(자동화재속보설비의 설치기준)
  • 제96조(비상경보 설비의 설치기준)
  • 제96조의2(비상벨설비 또는 자동식사이렌설비)
  • 제96조의3(단독형화재경보기)
  • 제96조의4(비상방송설비의 설치기준)
  • 제97조(비상방송설비<개정 1993.11.11>)
  • 제98조(비상방송설비의 배선<개정 1993.11.11>)
  • 제99조(자동화재탐지설비의 준용)
  • 제99조의2(피난기구의 설치기준)
  • 제100조(피난기구의 적응 및 설치개수등<개정 1993.11.11>)
  • 제101조(피난기구의 설치제외)
  • 제102조(피난기구설치의 감소)
  • 제103조(유도등 및 유도표지의 설치기준)
  • 제103조의2(소방대상물별 유도등 및 유도표지의 종류)
  • 제104조(피난구 유도등)
  • 제105조(통로유도등)
  • 제106조(객석유도등)
  • 제107조(유도표지)
  • 제108조(유도등의 전원)
  • 제108조의2(비상조명등)
  • 제108조의3(유도등ㆍ유도표지 및 비상조명등의 제외)
  • 제109조(인명구조기구의 설치기준<개정 1993.11.11>)
  • 제110조(소화용수설비의 설치기준)
  • 제111조(소화수조등)
  • 제112조(소화용수의 가압송수장치)
  • 제112조의2(상수도소화용수설비)
  • 제113조(제연설비의 설치기준<개정 1993.11.11>)
  • 제114조(제연설비<개정 1993.11.11>)
  • 제115조(제연방식<개정 1993.11.11>)
  • 제116조(배출량 및 배출방식)
  • 제117조(배출구)
  • 제118조(공기유입방식 및 유입구)
  • 제119조(배출기 및 배출풍도)
  • 제119조의2(유입풍도등)
  • 제120조(제연설비의 전원 및 기동<개정 1993.11.11>)
  • 제121조(제연설비의 설치제외<개정 1993.11.11>)
  • 제121조의2(제연설비에 관한 기술기준의 고시)
  • 제122조(연결송수관설비의 기준)
  • 제123조(연결송수관설비의 송수구)
  • 제124조(연결송수관설비의 배관등)
  • 제125조(연결송수관설비의 방수구)
  • 제126조(연결송수관설비의 방수기구함)
  • 제127조(연결송수관설비의 가압송수장치)
  • 제128조(연결송수관설비의 전원 및 배선등)
  • 제130조(연결살수설비의 설치기준)
  • 제131조(연결살수설비의 송수구등)
  • 제132조(연결살수설비의 배관등)
  • 제133조(연결살수설비의 헤드)
  • 제133조의2(연결살수설비의 헤드의 설치제외)
  • 제134조(비상콘센트설비의 설치기준)
  • 제135조(비상콘센트설비의 전원 및 콘센트등<개정 1993.11.11>)
  • 제136조(비상콘센트의 보호함)
  • 제137조(비상콘센트설비의 배선)
  • 제138조(무선통신보조설비의 설치기준)
  • 제139조(무선통신보조설비의 누설동축케이블등)
  • 제140조(무선기기 접속단자)
  • 제141조(분배기등)
  • 제142조(증폭기)
  • 제144조(소방시설 설치ㆍ유지기준의 특례)
  • 제144조의2(소방시설세부기술기준의 적용원칙)
  • 제145조(위험물의 구분)
  • 제145조의2(제조소등의 정의)
  • 제146조(탱크의 용량)
  • 제146조의2(위험물제조소등의 시설적용)
  • 제147조(위험물제조소의 설치기준)
  • 제148조(위험물제조소의 안전거리<개정 1984.8.16>)
  • 제149조(위험물제조소의 보유공지)
  • 제150조(위험물제조소의 표지 및 게시판)
  • 제151조(위험물제조소의 건축물의 구조)
  • 제152조(위험물제조소의 채광ㆍ조명 및 환기설비<개정 1984.8.16>)
  • 제153조(위험물제조소의 배출설비)
  • 제154조(위험물제조소의 옥외시설의 바닥)
  • 제155조(위험물의 누출ㆍ비산방지)
  • 제156조(가열ㆍ냉각설비의 온도 측정장치)
  • 제157조(가열건조설비)
  • 제158조(압력계 및 안전장치)
  • 제159조(정전기 제거설비)
  • 제160조(위험물제조소의 피뢰설비)
  • 제161조(위험물제조소의 위험물취급탱크)
  • 제190조(제1호를 제외한다)
  • 제162조(위험물제조소의 배관)
  • 제163조(위험물제조설비의 금속의 사용제한)
  • 제164조(불연성가스등의 봉입장치등<개정 1993.11.11>)
  • 제165조(옥내저장소의 설치기준)
  • 제166조(옥내저장소의 안전거리<개정 1984.8.16>)
  • 제167조(옥내저장소의 보유공지)
  • 제168조(옥내저장소의 표지 및 게시판)
  • 제169조(옥내저장소의 건축물의 구조)
  • 제170조(옥내저장소의 채광ㆍ조명 및 환기설비<개정 1984.8.16>)
  • 제171조(옥내저장소의 배출설비)
  • 제172조(옥내저장소의 피뢰설비)
  • 제173조(지정유기과산화물의 옥내저장소<개정 1993.11.11>)
  • 제174조(옥외탱크저장소의 설치기준)
  • 제175조(옥외탱크저장소의 안전거리<개정 1984.8.16>)
  • 제176조(옥외탱크저장소의 보유공지)
  • 제177조(옥외탱크저장소의 표지 및 게시판)
  • 제178조(탱크의 외부구조등)
  • 제179조(탱크의 내진 및 내풍압구조)
  • 제180조(탱크의 이상내압방출구조)
  • 제181조(탱크의 통기장치)
  • 제182조(압력탱크의 안전장치)
  • 제183조(탱크의 자동계량장치)
  • 제184조(탱크의 주입구)
  • 제185조(옥외탱크저장소의 펌프설비)
  • 제186조(옥외탱크저장소의 배관 및 배수관)
  • 제187조(옥외탱크저장소의 금속사용제한)
  • 제188조(옥외탱크저장소의 보냉장치 및 불연성가스 봉입장치)
  • 제189조(옥외탱크저장소의 피뢰설비)
  • 제190조(옥외탱크저장소의 방유제)
  • 제191조(금수성 위험물의 옥외탱크저장소<개정 1993.11.11>)
  • 제192조(이황화탄소의 옥외탱크저장소)
  • 제193조(위험물옥내탱크저장소의 설치기준)
  • 제194조(옥내탱크저장소의 탱크전용실)
  • 제195조(옥내탱크저장소의 탱크등의 간격)
  • 제196조(탱크전용실의 탱크의 용량)
  • 제197조(탱크의 통기장치)
  • 제198조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용)
  • 제199조(지하탱크저장소의 설치기준)
  • 제200조(지하탱크저장소의 탱크)
  • 제201조(탱크의 매설)
  • 제202조(탱크의 구조)
  • 제203조(지하탱크저장소의 계량장치)
  • 제204조(배관)
  • 제205조(탱크실의 누유검사관)
  • 제206조(지하탱크저장소의 맨홀)
  • 제207조(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용)
  • 제208조(간이탱크저장소의 설치기준)
  • 제209조(간이탱크저장소의 설치장소)
  • 제210조(간이탱크저장소의 탱크의 수 및 용량)
  • 제211조(간이탱크저장소의 탱크의 설치방법)
  • 제212조(간이탱크저장소의 탱크의 구조)
  • 제213조(간이탱크저장소의 통기장치)
  • 제214조(간이탱크저장소의 주유설비)
  • 제215조(간이탱크저장소의 표지 및 게시판)
  • 제216조(이동탱크저장소의 설치기준)
  • 제217조(이동탱크저장소의 차고)
  • 제218조(이동탱크저장소의 탱크의 구조)
  • 제219조(이동탱크저장소의 탱크의 밸브)
  • 제220조(이동탱크저장소의 금속의 사용제한)
  • 제221조(이동탱크저장소의 결합금속구<개정 1993.11.11>)
  • 제222조(이동탱크저장소의 표지 및 게시판)
  • 제223조(진공방식 이동탱크저장소의 특례기준)
  • 제224조(콘테이너방식 이동탱크저장소)
  • 제225조(외국공인 이동탱크저장소의 특례기준)
  • 제226조(옥외저장소의 설치기준)
  • 제227조(옥외저장소의 설치장소)
  • 제228조(옥외저장소의 보유공지)
  • 제229조(옥외저장소의 표지 및 표시판)
  • 제229조의2(옥외저장소의 선반등 구조물)
  • 제230조(선박탱크저장소의 기준)
  • 제231조(선박탱크저장소의 탱크의 구조)
  • 제232조(선박내의 탱크<개정 1993.11.11>)
  • 제233조(주유취급소의 설치기준)
  • 제234조(주유취급소와 가연성가스시설과의 거리)
  • 제235조(주유취급소의 공지)
  • 제236조(주유취급소의 표지 및 게시판)
  • 제237조(주유취급소의 탱크)
  • 제207조의 규정(표지 및 게시판에 관한 규정을 제외한다)
  • 제238조(주유취급소의 고정주유설비)
  • 제239조(주유취급소의 위치ㆍ구조)
  • 제239조의2(주유취급소의 다른 용도의 제한등)
  • 제240조(주유취급소의 담 또는 벽)
  • 제241조(주유취급소의 캐노피)
  • 제243조(항공기 주유취급소의 특례기준)
  • 제244조(철도주유취급소의 특례기준)
  • 제245조(고속도로 주유취급소의 특례기준)
  • 제246조(자가용 주유취급소의 특례기준)
  • 제247조(석유판매취급소의 설치기준<개정 1993.11.11>)
  • 제248조(석유판매취급소의 위치<개정 1993.11.11>)
  • 제249조(석유판매취급소의 저장시설<개정 1993.11.11>)
  • 제250조(석유판매취급소의 표지 및 게시판<개정 1993.11.11>)
  • 제251조(석유판매취급소의 점포의 구조<개정 1993.11.11>)
  • 제252조(석유판매취급소의 작업실<개정 1993.11.11>)
  • 제258조의2(특수위험물판매취급소의 설치기준)
  • 제258조의3(특수위험물판매취급소의 시설 및 취급기준)
  • 제258조의4(특수위험물판매취급소의 점포의 구조)
  • 제258조의5(특수위험물판매취급소의 저장실)
  • 제258조의6(특수위험물판매취급소의 작업실)
  • 제258조의7(특수위험물판매취급소의 표지 및 게시판)
  • 제258조의8(이동판매취급소의 설치기준)
  • 제258조의9(이동판매취급소의 설치위치)
  • 제258조의10(이동탱크저장소등의 설치)
  • 제258조의11(저장취급소의 설치기준)
  • 제259조(일반취급소의 설치기준)
  • 제260조(위험물제조소에 관한 규정의 준용)
  • 제262조(발전소ㆍ변전소등의 특례기준)
  • 제263조(열처리공장등의 특례기준<개정 1993.11.11>)
  • 제263조의2(분무도장작업공장의 특례기준)
  • 제264조(보일러시설등의 특례기준)
  • 제265조(인화점이 높은 위험물을 취급하는 일반취급소의 특례기준)
  • 제266조(위험물제조소등의 소방시설의 적용기준)
  • 제267조(소화난이도에 따른 제조소등의 구분)
  • 제268조(현저하게 소화가 곤란한 제조소등의 소화설비기준)
  • 제269조(소화가 곤란한 제조소등의 소화설비기준)
  • 제270조(기타 제조소등의 소화설비기준)
  • 제271조(소요단위의 산정방법)
  • 제272조(경보설비의 적용기준)
  • 제272조의2(유해위험물의 보호시설등)
  • 제273조(공통기준)
  • 제274조(유별공통기준)
  • 제275조(저장의 기준)
  • 제276조(취급의 기준)
  • 제277조(운반용기의 기준)
  • 제278조(적재방법)
  • 제279조(운반방법)
  • 제280조(제조소등의 시설기준 적용의 일반특례)
  • 제285조(염소산염류등의 특례)
yourweb


 

 

소방기술기준에관한규칙

[시행 1993. 11. 11.] [내무부령 제597, 1993. 11. 11., 일부개정]

 

1장 총칙

1(목적) 이 규칙은 소방시설의 설치 및 유지에 관한 기술기준과 위험물제조소등의 기술기준등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1조의2(정의) 이 규칙에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 삭제 <1993. 11. 11.>

2. “연소할 우려가 있는 개구부라 함은 각 방화구획을 관통하는 컨베이어ㆍ에스컬레이터 또는 이와 유사한 시설의 주위로서 방화구획이 되어 있지 아니한 부분을 말한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

 

2장 소방시설

1절 소화설비

1관 소화기구

2(소화기구의 설치기준) 소방법(이하 이라 한다) 17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 소방법시행령(이하 이라 한다) 28조제1항의 규정에 의한 소화기구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 소방대상물에 따라 별표 1에 의하여 그에 적합한 종류의 것으로 할 것

2. 소방대상물에 따라 능력단위(소화기구의 소화능력을 나타내는 수치로서 소화기 및 소화약제에 의한 간이소화용구에 있어서는 법 제50조제2항의 규정에 의하여 내무부장관이 정하여 고시한 기술기준에 의하여 측정된 수치를, 그 밖의 간이소화용구에 있어서는 별표 2에 의한 수치를 말한다. 이하 같다)가 별표 3에 의한 기준이상의 것으로 할 것

3. 별표 4의 좌란에 정한 부속용도로 사용되는 부분에 대하여는 제2호의 규정에 의한 능력단위외에 별표 4의 우란에 정한 소화기구를 추가하여 설치할 것.

4. 소화기구는 각 층마다 설치하되, 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기구까지의 보행거리가 소형소화기에 있어서는 20미터, 대형소화기에 있어서는 30미터이내가 되도록 배치할 것.

5. 능력단위 2단위이상이 되도록 소화기구를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위수치의 합계수가 전체 능력단위 합계수의 2분의 1을 초과하지 아니하게 할 것. 다만, 알칼리금속ㆍ과산화물ㆍ알킬알루미늄 및 영 별표 3의 제3류 위험물을 취급하는 장소와 위험물 판매취급소의 작업실에 있어서 마른모래ㆍ팽창질석ㆍ팽창진주암 또는 분사식 자동확산 소화용구를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 소화기구(자동확산식소화용구를 제외한다)는 바닥으로부터 높이 1.5미터이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 소화기”, 마른모래에 있어서는 소화용 모래”, 팽창진주암 및 팽창질석에 있어서는 소화질석이라고 표시한 표지를 보기쉬운 곳에 게시할 것.

이산화탄소 또는 할로겐화합물(할론 1301을 제외한다)을 방사하는 소화기(분사식 자동확산소화용구를 제외한다)는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실 및 사무실로서 그 바닥면적이 20제곱미터미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만, 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1989. 4. 1., 1993. 11. 11.>

3(소화기구의 감소) 소화기구를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비ㆍ이산화탄소소화설비ㆍ할로겐화합물소화설비ㆍ분말소화설비ㆍ옥외소화전설비ㆍ동력소방펌프설비 또는 대형소화기를 설치한 경우에는 당해설비의 유효범위의 부분에 대하여는 제2조제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 소화기구의 3분의 2(대형소화기의 경우에는 2분의 1)를 감소할 수 있다. 다만, 지하층을 제외한 층수가 11층이상인 부분에는 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

대형소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비ㆍ이산화탄소소화설비ㆍ할로겐화합물소화설비ㆍ분말소화설비ㆍ옥외소화전설비 또는 동력소방펌프설비를 설치한 경우에는 당해설비의 유효범위안의 부분에 대하여는 대형 소화기를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

 

2관 옥내소화전설비

4(옥내소화전 설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제2항의 규정에 의한 옥내소화전설비는 제5조 내지 제11조 및 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

5(옥내소화전설비의 수원) 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(옥내소화전이 5개이상 설치된 경우에는 5)2.6세제곱미터를 곱한 양이상이 되도록 하여야 한다.

옥내소화전설비의 수원은 제1항의 규정에 의하여 산출된 유효수량중 3분의 1이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다)에 설치하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 옥상이 없는 건축물 또는 공작물

2. 지하층만 있는 건축물

3. 6조제2항의 규정에 의한 고가수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

옥내소화전설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 소방설비의 전용수조로 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 옥내소화전펌프의 후드밸브 또는 흡수배관의 흡수구(수직회전축펌프의 흡수구를 포함한다. 이하 같다)를 다른 설비(소방용설비외의 것을 말한다. 이하 같다)의 후드밸브 또는 흡수구보다 낮은 위치에 설치한 때

2. 6조제2항의 규정에 의한 고가수조로부터 옥내소화전설비의 입상배관에 물을 공급하는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 낮은 위치에 설치한 때

1항 및 제2항의 규정에 의한 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 옥내소화전설비용 수조를 설치하는 경우에는 옥내소화전설비의 후드밸브ㆍ흡수구 또는 입상배관의 급수구와의 다른 설비의 후드밸브ㆍ흡수구 또는 입상배관의 급수구와의 사이의 수량을 그 유효수량으로 한다. <신설 1993. 11. 11.>

옥내소화전설비용 수조는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 점검에 편리한 곳에 설치하여야 한다.

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

3. 수조의 외측에 수위계를 설치하여야 한다. 다만, 수조의 맨홀등을 통하여 수조안의 물의 양을 쉽게 알 수 있도록 표지를 한 때에는 그러하지 아니하다.

4. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치하여야 한다.

5. 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치하여야 한다.

6. 수조의 밑부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다.

7. 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 옥내소화전설비용 수조라고 표시한 표지를 하여야 한다. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

8. 옥내소화전펌프의 흡수배관 또는 옥내소화전설비의 입상배관과 수조의 접속부분에는 옥내소화전설비용 배관이라고 표시한 표지를 하여야 한다. 다만, 수조와 가까운 장소에 옥내소화전펌프가 설치되고 옥내소화전펌프에 제6조제1항제14호의 규정에 의한 표지를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

6(옥내소화전설비의 가압송수장치) 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

3. 소방대상물의 어느층에 있어서도 당해층의 옥내소화전(5개이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 1제곱센티미터당 1.7킬로그램이상이고, 방수량이 1분당 130리터이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 1제곱센티미터당 7킬로그램을 초과할 경우에는 호오스접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다.

4. 펌프의 1분당 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이 5개이상 설치된 경우에는 5)130리터를 곱한 양이상이 되도록 할 것

5. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예외로 한다.

6. 펌프의 토출측에는 압력계를, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다.

7. 가압송수장치에는 정격부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치할 것

8. 가압송수장치에는 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할 것

9. 기동장치로는 기동용수압개폐장치를 사용할 것. 다만, 아파트ㆍ업무시설ㆍ학교ㆍ전시시설ㆍ공장ㆍ창고시설 또는 종교시설등으로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함내에 설치할 수 있다.

10. 기동용 수압개폐장치를 사용할 경우 압력 챔버용적은 100리터이상의 것으로 할 것.

11. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음의 기준에 의한 물올림장치를 설치할 것

. 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것

. 탱크의 유효수량은 100리터이상으로 하되, 구경 15밀리미터이상의 급수배관에 의하여 당해 탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것

12. 기동용 수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음의 기준에 의한 충압펌프를 설치할 것. 다만, 옥내소화전이 각층에 1개씩 설치된 경우로서 소화용 급수펌프로도 상시 충압이 가능하고 다음 가목의 성능을 갖춘 경우에는 충압펌프를 별도로 설치하지 아니할 수 있다.

. 펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 1제곱센티미터당 2킬로그램이 더 크도록 할 것

. 펌프의 정격토출량은 1분당 60리터이하인 것을 사용할 것. 다만, 정격토출량이 1분당 60리터초과 200리터이하인 경우로서 펌프의 토출측 부근에 유효한 감압장치를 설치함으로써 하나의 옥내소화전만 개방하더라도 소화용 급수펌프가 자동적으로 작동될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

13. 내연기관을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합한 것으로 할 것

. 내연기관의 기동은 소화전함의 위치에서 원격조작이 가능하고, 기동을 명시하는 적색등을 설치할 것

. 제어반에 의하여 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것

14. 가압송수장치에는 옥내소화전펌프라고 표시한 표지를 하여야 한다. 이 경우 그 가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

고가수조의 자연낙차압력을 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 고가수조의 낙차압력(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 소화전 호오스 접결구까지의 수직거리를 말한다)은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+h+17m

H : 필요한 낙차(m)

h: 소방용호오스 마찰손실수두(m)

h: 배관의 마찰손실수두(m)

2. 고가수조에는 급수관 및 오버플로우관을 설치할 것

압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상으로 할 것

P=p+p+p+1.7kg/

P : 필요한 압력(kg/)

p: 소방용호오스의 마찰손실수두압(kg/)

P: 배관의 마찰손실수두압(kg/)

p: 낙차의 환산수두압(kg/)

2. 압력수조에는 수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치 및 압력저하 방지를 위한 자동식 에어콤푸레샤를 설치할 것

[7조에서 이동, 종전 제6조는 삭제<1993. 11. 11.>]

7(옥내소화전설비의 배관등<개정 1993.11.11>) 배관은 배관용탄소강 강관(KS D 3507) 또는 압력배관용탄소강 강관(KS D 3562)이나 이와 동등이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성을 가진 것으로 하여야 한다.

급수배관(수원으로부터 옥내소화전방수구에 급수하는 배관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 옥내소화전설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

펌프의 흡입측 배관은 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 1초당 3미터이하가 될 수 있는 크기이상으로 하여야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40밀리미터이상으로 하여야 하며, 주배관중 입상관의 구경은 50밀리미터이상으로 하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100밀리미터이상, 가지배관은 구경 65밀리미터이상의 것으로 하여야 한다.

펌프의 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하는 것으로 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 배관의 구경은 정격토출압력의 65퍼센트이하에서 정격토출량의 150퍼센트이상을 토출할 수 있는 크기이상으로 할 것.

2. 펌프 정격토출량의 150퍼센트이상을 측정할 수 있는 유량측정장치를 설치할 것. 다만, 펌프의 정격토출량이 1분당 200리터이하로서 노즐 및 소방용 호오스를 이용하여 쉽게 펌프성능시험을 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

가압송수장치의 체절운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20밀리미터이상의 배관에 체절압력미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다. <신설 1984. 8. 16.>

동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브(옥내소화전방수구를 제외한다)는 개폐표시형으로 하여야 한다. 이 경우 펌프의 흡입측배관에는 버터플라이밸브(볼형식의 것을 제외한다)외의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

기계실ㆍ공동구 또는 닥트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관표면 또는 배관의 보온재의 색상을 달리하는 방법등으로 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

옥내소화전설비에는 소방펌프자동차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치하여야 한다.

2. 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하여서는 아니된다. 다만, 스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 겸용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 지면으로부터 높이가 0.5미터이상 1미터이하의 위치에 설치하여야 한다.

4. 구경 65밀리미터의 쌍구형 또는 단구형으로 하여야 한다.

5. 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5밀리미터의 배수공) 및 체크밸브를 설치하여야 한다. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

[8조에서 이동<1993. 11. 11.>]

8(옥내소화전설비의 함등) 옥내소화전설비의 함은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 함의 재질은 두께가 1.5밀리미터이상의 강판으로 하고, 방식처리(불변강의 경우를 제외한다)를 할 것, 다만, 함의 문짝부분은 강판외의 불연재료로 할 수 있다.

2. 문짝의 면적은 0.5제곱미터이상으로 하여 밸브의 조작, 호오스의 수납등에 충분한 여유를 가질 수 있도록 할 것. 연결송수관의 방수구를 같이 설치하는 경우에도 또한 같다.

옥내소화전방수구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전방수구까지의 수평거리가 25미터이하가 되도록 할 것

2. 바닥으로부터의 높이가 1.5미터이하가 되도록 할 것

3. 호오스는 구경 40밀리미터이상의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것

표시등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15도이상의 범위안에서 부착지점으로부터 10미터이내의 어느곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등, 발광식표지 또는 축광식표지로 할 것

2. 가압송수장치의 시동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 내부 또는 그 직근에 설치하되 적색등으로 할 것

옥내소화전설비의 함에는 그 표면에 소화전이라고 표시한 표지를 하여야 한다.

[9조에서 이동<1993. 11. 11.>]

9(옥내소화전설비의 전원) 옥내소화전설비에는 그 소방대상물의 수전방식에 따라 다음 각호의 기준에 의한 상용전원회로의 배선을 설치하여야 한다.

1. 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다.

2. 특별고압수전 또는 고압수전일 경우에는 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다. 다만, 가압송수장치의 정격입력전압이 수전전압과 같은 경우에는 제1호의 기준에 의한다.

다음 각호의 1에 해당하는 소방대상물의 옥내소화전설비에는 비상전원을 설치하여야 한다. 다만, 2이상의 변전소(전기설비기술기준에관한규칙 제2조제2호의 규정에 의한 변전소를 말한다. 이하 이 장에서 같다)에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전원을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지하층을 제외한 층수가 7층이상으로서 연면적이 2천제곱미터이상인 것

2. 1호에 해당하지 아니하는 소방대상물로서 지하층의 바닥면적의 합계가 3천제곱미터이상인 것. 다만, 다음 각목의 부분의 바닥면적은 이를 기준면적에서 제외한다.

. 근린생활시설중 일반목욕장의 목욕실(욕조가 설치된 실을 말한다)과 정구장ㆍ탁구장ㆍ헬스클럽 또는 체육도장

. 관람집회및운동시설중 관람장ㆍ체육관 또는 운동장

. 교육연구시설

. 창고시설

. 차고ㆍ주차장

. 동식물관련시설

. 보일러실ㆍ기계실 또는 전기실

2항의 규정에 의한 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지설비(내연기관에 의한 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다)로서 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

2. 옥내소화전설비를 유효하게 20분이상 작동할 수 있어야 한다.

3. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 하여야 한다.

4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획하여야 하며, 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것을 두어서는 아니된다. 다만, 열병합발전설비에 있어서 필요한 기구나 설비는 그러하지 아니하다.

5. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치하여야 한다.

6. 그 밖의 비상전원의 설치기준에 관한 사항은 내무부장관이 정하여 고시한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

[10조에서 이동<1993.11.11>]

10(옥내소화전설비의 제어반) 옥내소화전설비에는 제어반을 설치하되, 감시제어반과 동력제어반으로 구분하여 설치하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 옥내소화전설비의 경우에는 감시제어반과 동력제어반으로 구분하여 설치하지 아니할 수 있다.

1. 9조제2항의 규정에 해당하지 아니하는 소방대상물에 설치되는 옥내소화전설비

2. 내연기관에 의한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비

3. 고가수조에 의한 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비

감시제어반의 기능은 다음 각호의 기능에 적합하여야 한다. 다만, 1항각호의1에 해당하는 경우에는 제3호 내지 제6호의 규정을 적용하지 아니한다.

1. 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 한다.

2. 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 한다.

3. 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 하고, 자동 및 수동으로 상용전원 또는 비상전원으로의 전환이 가능하여야 한다.

4. 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보되어야 한다.

5. 각 확인회로(기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로ㆍ수조 또는 물올림탱크의 감시회로를 말한다)마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있어야 한다.

6. 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험할 수 있어야 한다.

감시제어반은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

2. 감시제어반은 옥내소화전설비의 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전설비의 제어에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다.

3. 감시제어반은 다음 각목의 기준에 의한 전용실안에 설치하여야 한다. 다만, 1항각호의1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 다른 부분과 방화구획을 하여야 한다. 이 경우 전용실이 벽에는 기계실 또는 전기실등의 감시를 위하여 두께 7밀리미터이상의 망입유리(두께 16.3밀리미터이상의 접합유리 또는 두께 28밀리미터이상의 복층유리를 포함한다)로 된 4제곱미터미만의 붙박이창을 설치할 수 있다.

. 피난층 또는 지하 1층에 설치하여야 한다. 다만, 건축법시행령 제37조의 규정에 의한 특별피난계단이 설치되고 그 계단 출입구로부터 보행거리 5미터이내에 전용실이 출입구가 있는 경우에는 지상 2층에 설치하거나 지하 1층외의 지하층에 설치할 수 있다.

. 비상조명등 및 급ㆍ배기설비를 설치하여야 한다.

. 140조의 규정에 의한 무선기기 접속단자(영 제32조제5항의 규정에 의한 무선통신 보조설비가 설치된 특수장소에 한한다)를 설치하여야 한다.

. 바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적외에 화재시 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적이상으로 하여야 한다.

4. 3호의 규정에 의한 전용실에는 소방대상물의 기계ㆍ기구 또는 시설등의 제어 및 감시설비외의 것을 두어서는 아니된다.

동력제어반은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 앞면은 적색으로 하고 옥내소화전설비용 동력제어반이라고 표시한 표지를 설치하여야 한다.

2. 외함은 두께 1.5밀리미터이상의 강판 또는 이와 동등이상의 강도 및 내열성능이 있는 것으로 하여야 한다.

3. 그 밖의 동력제어반의 설치에 관하여는 제3항제1호 및 제2호의 기준을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

[종전 제10조는 제9조로 이동<1993.11.11>]

10조의2(옥내소화전설비의 배선등) 옥내소화전설비의 배선은 전기설비기술기준에관한규칙에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로배선은 내화배선으로 하여야 한다. 다만, 자가발전설비와 동력제어반이 동일한 실에 설치된 경우에는 자가발전기로부터 그 제어반에 이르는 전원회로배선은 그러하지 아니하다.

2. 상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선, 그 밖의 옥내소화전설비의 감시ㆍ조작 또는 표시등회로의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 하여야 한다. 다만, 감시제어반 또는 동력제어반안의 감시ㆍ조작 또는 표시등회로의 배선은 그러하지 아니하다.

1항의 규정에 의한 내화배선 및 내열배선에 사용되는 전선 및 설치방법은 별표 42의 기준에 의한다.

옥내소화전설비의 과전류차단기 및 개폐기에는 옥내소화전설비용이라고 표시한 표지를 하여야 한다.

옥내소화전설비용 전기배선의 양단 및 접속단자에는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 표지하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

11(옥내소화전방수구의 설치제외) 불연재료로 된 소방대상물 또는 그 부분으로서 다음 각호의 1에 해당하는 곳에는 옥내소화전방수구를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 냉장 또는 냉동창고의 냉장실 또는 냉동실

2. 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급 장소

3. 발전소ㆍ변전소등으로서 전기시설이 설치된 장소

4. 식물원ㆍ수족관 그 밖의 이와 비슷한 장소

5. 야외음악당ㆍ야외극장 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소

[전문개정 1993. 11. 11.]

 

3관 스프링클러 설비

12(스프링클러설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제3항의 규정에 의한 스프링클러설비는 제13조 내지 제23조 및 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

13(스프링클러설비의 수원) 스프링클러설비의 수원은 그 저수량이 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음 표의 소방대상물별 스프링클러헤드의 기준개수[스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 층(아파트의 경우에는 설치개수가 가장 많은 세대)에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준 개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다. 이하 같다]1.6세제곱미터를 곱한 양이상이 되도록 하여야 한다.

+-----------------------------------------------------------+-------------+

| 소 방 대 상 물 |스프링클러 헤|

| |드의 기준개수|

+-------+----------------------------+----------------------+-------------+

|지하층 |공장 또는 창고(랙크식 창고를|특수가연물을 저장ㆍ취 | 30 |

|을 제외|포함한다) |급하는 것 | |

|한 층수| +----------------------+-------------+

|10| |그 밖의 것 | 20 |

|이하인 +----------------------------+----------------------+-------------+

|소방대 |영 별표 1의 규정에 의한 근린|슈퍼마켓ㆍ도매시장ㆍ백| |

|상물 |생활시설ㆍ판매시설 또는 복합|화점ㆍ소매시장 또는 복| |

| |건축물 |합건축물(슈퍼마켓ㆍ도 | 30 |

| | |매시장ㆍ백화점 또는 소| |

| | |매시장이 설치된 복합건| |

| | |축물을 말한다) | |

| | +----------------------+ |

| | |그 밖의 것 | 20 |

| +----------------------------+----------------------+-------------+

| | 그 밖의 것 |헤드의 부착높이가 8| 20 |

| | |터이상의 것 | |

| | +----------------------+-------------+

| | |헤드의 부착높이가 8| 10 |

| | |터미만의 것 | |

+-------+----------------------------+----------------------+-------------+

| 아파트 | 10 |

+-----------------------------------------------------------+-------------+

| 지하층을 제외한 층수가 11층이상인 소방대상물(아파트를 제외| 30 |

| 한다) 또는 지하가 | |

+-----------------------------------------------------------+-------------+

| 비고 : 하나의 소방대상물이 2이상의 스프링클러헤드의 기준개수란에 해당 |

| 하는 때에는 기준개수가 많은 난을 기준으로 한다. 다만, 각 기준개수|

| 에 해당하는 수원을 별도로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |

+-------------------------------------------------------------------------+

2. 개방형 스프링클러 헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대방수 구역에 설치된 스프링클러 헤드의 개수가 30개이하일 경우에는 설치헤드수에 1.6제곱미터를 곱한 양이상으로 하고, 30개를 초과하는 경우에는 제15조제1항제2호 및 제3호의 규정에 의하여 산출된 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을 곱한 양이상이 되도록 할 것

그 밖의 스프링클러설비의 수원의 설치에 관하여는 제5조제2항 내지 제5항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비, “옥내소화전펌프스프링클러펌프, 5조제2항 및 제3항중 6조제214조제2으로, 5조제5항제8호중 6조제1항제1414조제1항제7로 본다. <신설 1993. 11. 11.>

14(스프링클러설비의 가압송수장치) 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 삭제 <1993. 11. 11.>

2. 가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드선단에 1제곱센티미터당 1킬로그램이상 12킬로그램이하의 방수압력이 될 수 있게 하는 크기일 것

3. 가압송수장치의 송수량은 1제곱센티미터당 1킬로그램의 방수압력 기준으로 1분당 80리터이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양이상의 것으로 할 것. 이 경우 속도 수두는 계산에 포함하지 아니할 수 있다.

4. 3호의 기준에 불구하고 가압송수장치의 1분당 송수량은 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 설비의 경우 제13조제1호의 규정에 의한 기준개수에 80리터를 곱한 양이상으로도 할 수 있다.

5. 3호의 기준에 불구하고 가압송수장치의 1분당 송수량은 제13조제2호의 개방형 스프링클러 헤드수가 30개이하의 경우에는 그 개수에 80리터를 곱한 양이상으로 할 수 있으나 30개를 초과하는 경우에는 제2호 및 제3호의 규정에 의한 기준에 적합하게 할 것

6. 충압펍프는 다음 각목의 기준에 의하여 설치할 것

. 펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고의 살수장치(일제 개방밸브의 경우는 그 밸브)의 자연압보다 적어도 1제곱센티미터당 2킬로그램이 더 크도록 할 것

. 펌프의 정격토출량은 1분당 60리터이하인 것을 사용할 것. 다만, 정격토출량이 1분당 60리터초과 200리터이하인 펌프로서 토출측 배관부근에 유효한 감압장치를 설치함으로써 하나의 살수장치 또는 일제개방밸브의 개방시 소화용 급수펌프가 자동적으로 작동될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 그 밖의 스프링클러설비의 가압송수장치의 설치에 관하여 제6조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호 내지 제8호ㆍ제10호ㆍ제11호ㆍ제13호 및 제14호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전펌프스프링클러펌프로 본다.

고가수조의 자연낙차압력을 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차압력(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직거리를 말한다)은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+10m

H : 필요한 낙차(m)

h: 배관의 마찰손실수두(m)

2. 고가수조에는 수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상으로 할 것

P=p+p+1 kg/

P : 필요한 낙차(kg/)

p: 낙차의 환산수두압(kg/)

p: 배관의 마찰손실수두압(kg/)

2. 압력수조에는 수위계ㆍ급수관ㆍ배수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치 및 압력저하 방지를 위한 자동식 에어콤프레샤를 설치할 것

[15조에서 이동, 종전 제14조는 삭제<1993. 11. 11.>]

15(폐쇄형 스프링클러 설비의 방호구역ㆍ유수검지장치 및 일제개방밸브) 폐쇄형 스프링 클러헤드를 사용하는 설비의 방호구역ㆍ유수검지장치 및 일제개방밸브는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 하나의 방호구역의 바닥면적은 3천제곱미터를 초과하지 아니할 것

2. 하나의 방호구역에는 1개이상의 유수검지장치 또는 일제개방밸브(이하 유수검지장치등이라 한다)를 설치할 것

3. 하나의 방호구역은 2개층에 미치지 아니하도록 하되, 1개층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개이하인 경우에는 3개층이내로 할 수 있다. 다만, 계단실형 아파트(주택건설기준등에관한규정 제16조제3항의 규정에 의한 계단실을 갖춘 아파트를 말한다. 이하 같다)로서 하나의 계단으로부터 출입할 수 있는 세대수가 층당 2세대이하인 경우에는 그 계단 및 그로부터 출입하는 모든 층의 세대를 하나의 방호구역으로 한다.

4. 유수검지장치등은 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치하여야 하며, 유수검지장치등을 실내에 설치하는 때에는 그 실에는 가로 0.5미터이상 세로 1미터이상의 출입문을 설치하고 그 출입문 상단에 유수검지장치실(또는 일제개방밸브실)”이라고 표시한 표지를 설치하여야 한다.

5. 유수검지장치등은 유수검지장치등을 지나서 흐르는 물만이 스프링클러헤드에 공급될 수 있도록 설치하여야 한다.

6. 자연낙차에 의한 압력수가 흐르는 배관상에 설치된 유수검지장치등은 화재시 물의 흐름을 검지할 수 있는 최소한의 압력이 얻어질 수 있도록 수조의 하단으로부터 낙차를 두어 설치하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

[16조에서 이동<1993. 11. 11.>]

16(개방형 스프링클러 설비의 방수구역 및 일제개방밸브) 개방형 스프링클러설비의 방수구역 및 일제개방밸브는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 하나의 방수구역은 2개층에 미치지 아니 할 것

2. 방수구역마다 일제개방밸브를 설치할 것

3. 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 50개이하로 할 것. 다만, 2개이상의 방수구역으로 나눌 경우에는 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 25개이상으로 할 것

4. 일제개방밸브의 설치위치 및 표지는 제15조제4호의 기준에 의할 것

[전문개정 1984. 8. 16.]

[17조에서 이동<1993. 11. 11.>]

17(스프링클러 배관) 급수배관(수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 배관을 말한다. 이하 같다)의 구경은 별표 5의 기준에 의한다. <개정 1993. 11. 11.>

가지배관의 배열은 토너멘트방식이 아니어야 하며, 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수(반자아래와 반자속 헤드를 하나의 가지배관상에 병설하는 경우에는 반자 아래의 헤드의 개수)8개이하로 하여야 한다.

습식 스프링클러설비의 교차관의 위치ㆍ청소구 및 가지배관의 헤드설치는 다음 각호의 기준에 의한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 교차배관은 가지배관 밑에 수평으로 설치하고, 그 구경은 제1항의 규정에 의하되, 최소구경이 40밀리미터이상이 되도록 할 것

2. 청소구는 교차배관 끝에 40밀리미터이상 크기의 개폐밸브를 설치하고, 호오스접결이 가능한 나사식 또는 고정배수 배관식으로 할 것. 이 경우 나사식의 개폐밸브는 옥내 소화전 호오스접결용의 것으로 하고, 나사보호용의 캡으로 마감하여야 한다.

3. 하향식헤드를 설치하는 경우에 가지배관으로부터 헤드에 이르는 헤드접속배관은 가지관상부에서 분기하여야 한다. 다만, 아파트에 설치하는 스프링클러설비의 경우에는 가지배관의 측면에서 분기할 수 있다.

일제개방밸브를 사용하는 스프링클러설비에 있어서 동밸브 2차측 배관의 기울기 및 부대설비는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 200분의 1이상 기울기로 할 것.

2. 개폐표시형 밸브를 설치할 것

3. 2호의 규정에 의한 밸브와 일제개방밸브 사이의 배관은 다음 각목과 같은 구조로 할 것

. 입상배수배관과 연결하고 동 연결배관상에는 개폐밸브를 설치할 것

. 자동배수장치 및 압력스위치를 설치할 것

. 나목의 규정에 의한 압력스위치는 수신부에서 일제개방밸브의 개방여부를 확인할 수 있게 설치할 것

유수검지장치를 사용하는 스프링클러 설비에는 동장치를 시험할 수 있는 시험장치를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결ㆍ설치할 것

2. 시험장치 배관의 구경은 25밀리미터로 하고, 그 끝에 개방형 헤드를 설치할 것. 이 경우 개방형 헤드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.

3. 시험배관의 끝에는 물받이통 및 배수관을 설치하여 시험중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 목욕실ㆍ변소 또는 그 밖의 곳으로서 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

배관에 설치되는 행가는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 가지배관에는 헤드의 설치지점 사이마다 1개이상의 행가를 설치하되, 상향식헤드의 경우에는 그 헤드와 행가 사이에 8센티미터이상의 간격을 둘 것. 다만, 헤드간의 거리가 3.5미터를 초과하는 경우에는 3.5미터이내마다 1개이상 설치할 것

2. 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개이상의 행가를 설치하되, 가지배관 사이의 거리가 4.5미터를 초과하는 경우에는 4.5미터이내마다 1개이상 설치할 것

3. 1호 내지 제2호의 수평주행배관에는 4.5미터이내마다 1개이상 설치할 것

입상배수배관의 구경은 50밀리미터이상으로 하여야 한다.

주차장의 스프링클러설비는 습식외의 방식으로 하여야 한다. 다만, 주차장이 벽등으로 차단되어 있고 출입구가 자동으로 열리고 닫히는 구조인 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1989. 4. 1.>

1. 동절기에 상시 난방이 되는 곳이거나 그 밖에 동결의 염려가 없는 곳

2. 스프링클러설비의 동결을 방지할 수 있는 구조 또는 장치가 된 것

급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브(일제개방밸브를 사용하는 설비의 경우에는 일제개방밸브로부터 스프링클러헤드쪽의 배관에 설치된 배수밸브를 포함한다)에는 그 밸브의 개폐상태를 감시제어반에서 확인할 수 있도록 내무부장관이 정하여 고시하는 스위치를 설치하여야 한다. 다만, 개폐밸브를 개방한 상태에서 자물쇠장치로 잠그고 그 열쇠를 관할소방서에 보관하는 때에는 그러하지 아니하다. <신설 1993. 11. 11.>

그 밖의 스프링클러설비 배관의 설치에 관하여는 제7조제1항 내지 제3항 및 제5항 내지 제10항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비, “옥내소화전방수구스프링클러헤드로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

[18조에서 이동<1993. 11. 11.>]

18(스프링클러설비의 음향장치 및 기동장치) 스프링클러설비에는 다음 각호의 기준에 의하여 음향장치를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 유수검지장치를 사용하는 설비에 있어서는 헤드가 개방되면 유수검지장치가 화재신호를 발신하고 그에 따라 음향장치가 경보되도록 하여야 한다.

2. 일제개방밸브를 사용하는 설비에는 화재감지기의 감지에 의하여 음향장치가 경보되도록 하여야 한다. 이 경우 화재감지기회로를 교차회로방식(하나의 일제개방밸브의 담당구역내에 2이상의 화재감지기회로를 설치하고 인접한 2이상의 화재감지기가 동시에 감지되는 때에 일제개방밸브가 개방ㆍ작동되는 방식을 말한다. 이하 이 관에서 같다)으로 하는 때에는 하나의 화재감지기회로가 화재를 감지하는 때에도 음향장치가 경보되도록 하여야 한다.

3. 음향장치는 유수검지장치등의 담당구역마다 설치하되 그 구역의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리는 25미터이하가 되도록 하여야 한다.

4. 음향장치는 경종 또는 사이렌(전자식 사이렌을 포함한다)으로 하되, 주위의 소음 및 다른 용도의 경보와 구별이 가능한 음색으로 하여야 한다. 이 경우 음향장치를 경종으로 설치하는 경우에는 유수검지장치등의 부근에 유수검지장치등이 개방되어 2차측에 유수가 있는 때 경보되는 사이렌을 1개이상 설치하여야 한다.

5. 그 밖의 음향장치의 설치에 관하여는 제87조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제2항의 규정을 준용한다.

삭제 <1993. 11. 11.>

스프링클러설비의 가압송수장치로서 펌프가 설치되는 경우에는 그 펌프의 작동은 다음 각호의 1의 기준에 적합하여야 한다.

1. 유수검지장치를 사용하는 설비에 있어서는 유수검지장치의 발신이나 수압개폐장치에 의하여 작동되거나 또는 이 두가지의 혼용에 의하여 작동될 수 있도록 할 것

2. 일제개방밸브를 사용하는 설비에 있어서는 화재감지기의 화재감지나 수압개폐장치에 의하여 작동되거나 또는 이 두가지의 혼용에 의하여 작동할 수 있도록 할 것

일제개방밸브의 작동은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 담당구역내의 화재감지기의 동작에 의하여 개방ㆍ작동될 것

2. 폐쇄형의 하향식헤드를 사용하는 설비의 경우에 화재감지기회로는 교차회로방식으로 하여야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 하향식헤드를 드라이펜던트형으로 설치한 때

. 화재감지기를 복합형감지기로 설치한 때

3. 일제개방밸브의 인근에서 수동기동(전기식 및 배수식)에 의하여도 개방ㆍ작동될 수 있게 할 것

4. 1호 및 제2호의 규정에 의한 화재감지기의 설치는 다음 각목의 기준에 의한다.

. 화재감지기는 열감지기ㆍ복합형감지기ㆍ연기감지기(축적형에 한한다) 또는 내무부장관이 정하여 고시하는 감지기로 설치하여야 한다.

. 화재감지기의 그 밖의 설치기준에 관하여는 제85조 및 제90조의 규정을 준용한다. 이 경우 교차회로방식에 있어서의 화재감지기의 설치는 각 화재감지기회로별로 설치하되, 각 화재감지기회로별 화재감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 제85조제3항제5호ㆍ제7호 내지 제9호 및 제11호의 규정에 의한 바닥면적의 2배로 한다.

5. 화재감지기회로에는 제88조의 기준에 의한 발신기를 설치하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

[19조에서 이동<1993. 11. 11.>]

19(스프링클러헤드) 스프링클러헤드는 소방대상물의 천정ㆍ반자ㆍ천정과 반자사이ㆍ닥트ㆍ선반 기타 이와 유사한 부분(폭이 1.2미터를 초과하는 것에 한한다)에 설치하여야 한다. 다만, 폭이 9미터이하인 실내에 있어서는 측벽에 설치할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

랙크식창고의 경우로서 영 별표 4의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 높이 4미터이하마다, 그 밖의 것을 취급하는 것에 있어서는 높이 6미터이하마다 스프링클러헤드를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

스프링클러헤드를 설치하는 천정ㆍ반자ㆍ천정과 반자사이ㆍ닥트ㆍ선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 다음 각호와 같이 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 무대부ㆍ영 별표 4의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 1.7미터이하

2. 랙크식 창고에 있어서는 2.5미터이하

3. 1호 및 제2호외의 소방대상물에 있어서는 2.1미터이하(내화구조로 된 경우에는 2.3미터이하)

무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부에 있어서는 개방형 스프링클러헤드를 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

폐쇄형 스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 따라 다음표에 의한 표시온도의 것으로 설치하여야 한다.

+------------------------+-------------------+

|설치장소의 최고 주위온도| 표 시 온 도 |

+------------------------+-------------------+

| 섭씨 39도미만 |섭씨 79도미만 |

+------------------------+-------------------+

| 섭씨 39도이상 섭씨 64 |섭씨 79도이상 섭씨 |

| 도 미만 |121도미만 |

+------------------------+-------------------+

| 섭씨 64도이상 섭씨 |섭씨 121도이상 섭씨|

| 106도미만 |162도미만 |

+------------------------+-------------------+

| 섭씨 106도이상 |섭씨 162도이상 |

+------------------------+-------------------+

스프링클러헤드는 다음 각호의 방법에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 살수가 방해되지 아니하도록 스프링클러헤드로부터 반경 60센티미터이상의 공간을 보유할 것.

2. 스프링클러헤드와 그 부착면(상향식헤드의 경우에는 그 헤드의 직상부의 천정ㆍ반자 또는 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)과의 거리는 30센티미터이하로 할 것. 다만, 천정ㆍ반자ㆍ선반등이 불연 재료로 된 경우에는 45센티미터이하로 할 수 있다.

3. 배관ㆍ행가 및 조명기구등 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 제2호의 규정에 불구하고 그로부터 밑으로 30센티미터이상의 거리를 둘 것

4. 스프링클러헤드의 반사판이 그 부착면과 평행하게 설치할 것. 다만, 측벽형헤드 또는 제6호의 규정에 의하여 연소할 우려가 있는 개구부에 설치하는 스프링클러헤드의 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 천정의 기울기가 10분의 3을 초과하는 경우에는 가지관을 천정의 마루와 평행되게 하고, 천정의 마루를 중심으로 한 최상부의 가지관 상호간의 거리는 가지관상의 스프링클러헤드 상호간의 거리의 2분의 1이하가 되게하여 스프링클러헤드를 설치하고, 천정의 최상부에 설치하는 스프링클러헤드는 그 부착면으로부터의 수직거리가 90센티미터이하가 되도록 할 것. 톱날지붕ㆍ둥근지붕 기타 이와 유사한 지붕의 경우에도 이에 준한다.

6. 연소할 우려가 있는 개구부에는 그 상하좌우에 2.5미터 간격으로(개구부의 폭이 2.5미터이하인 경우에는 그 중앙에) 스프링클러헤드를 설치하되, 스프링클러헤드와 개구부의 내측면으로부터의 직선거리는 15센티미터이하가 되도록 하여야 한다. 이 경우 사람이 상시 출입하는 개구부로서 통행에 지장이 있는 때에는 개구부의 상부 또는 측면(개구부의 폭이 9미터이하인 경우에 한한다)에 설치하되, 헤드 상호간의 간격은 1.2미터이하로 설치하여야 한다.

7. 삭제 <1984. 8. 16.>

8. 측벽형 스프링클러헤드를 설치하는 경우 폭 4.5미터미만인 실에 있어서는 긴변의 한쪽벽에 일렬로 설치하고, 폭이 4.5미터이상 9미터이하인 실에 있어서는 긴변의 양쪽에 각각 일렬로 설치하되, 마주보는 스프링클러헤드가 나란히꼴이 되도록 3.6미터이내마다 설치할 것

6항제2호의 규정에 불구하고 소방대상물의 보와 가장 가까운 스프링클러 헤드는 다음표의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

+----------------------+---------------------+

|스프링클러헤드의 반사 |스프링클러헤드의 반사|

|판중심과 보의 수평거리|판높이와 보의 하단 높|

| |이의 수직거리 |

+----------------------+---------------------+

|0.75미터미만 |보의 하단보다 낮을 것|

+----------------------+---------------------+

|0.75미터이상 1미터미만|0.1미터미만일 것 |

+----------------------+---------------------+

|1미터이상 1.5미터미만 |0.15미터미만일 것 |

+----------------------+---------------------+

|1.5미터이상 |0.3미터미만일 것 |

+----------------------+---------------------+

[20조에서 이동<1993. 11. 11.>]

20(스프링클러설비의 송수구) 스프링클러설비에는 소방펌프자동차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치하여야 한다.

2. 송수구로부터 스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실등의 장소에 설치하여야 한다.

3. 구경 65밀리미터의 쌍구형으로 할 것.

4. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것.

5. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3천제곱미터를 넘을 때마다 1개이상을 설치할 것(3개를 넘을 경우에는 3개로 한다).

6. 그 밖의 송수구의 설치에 관하여는 제7조제11항제3호ㆍ제5호의 규정을 준용한다.

[21조에서 이동<1993. 11. 11.>]

21(스프링클러설비의 전원) 스프링클러설비에는 제9조제1항의 기준에 의한 상용전원회로의 배선을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비로 본다.

스프링클러설비에는 자가발전설비 또는 축전지설비에 의한 비상전원을 설치하되, 차고ㆍ주차장으로서 스프링클러설비가 설치된 부분의 바닥면적(45조제2항제2호의 규정에 의한 차고ㆍ주차장의 바닥면적을 포함한다)의 합계가 1천제곱미터미만인 경우에는 비상전원수전설비로 설치할 수 있다. 다만, 2이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치하지 아니할 수 있다.

2항의 규정에 의한 비상전원중 자가발전설비 또는 축전지설비는 제9조제3항의 기준을, 비상전원수전설비는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

[22조에서 이동<1993.11.11>]

22(스프링클러설비의 제어반) 스프링클러설비에는 제어반을 설치하되, 감시제어반과 동력제어반으로 구분하여 설치하여야 한다.

감시제어반은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 각 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부를 확인할 수 있는 표시 및 경보기능이 있어야 한다.

2. 일제개방밸브를 개방시킬 수 있는 수동조작스위치를 설치하여야 한다.

3. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지는 각 경계회로별로 화재표시가 될 수 있어야 한다.

4. 다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있어야 한다.

. 기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로

. 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로

. 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로

. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기회로

. 17조제9항의 규정에 의한 개폐밸브의 개폐상태 확인회로

. 그 밖의 이와 비슷한 회로

5. 감시제어반과 자동화재탐지설비의 수신기를 별도의 장소에 설치하는 경우에는 이들 상호간에 동시 통화가 가능하도록 하여야 한다.

6. 그 밖의 감시제어반의 설치에 관하여는 제10조제1항ㆍ제2항제1호 내지 제4호ㆍ제6호 및 제3항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비로 본다.

동력제어반의 설치에 관하여는 제10조제4항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비로 본다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

[종전 제22조는 제21조로 이동<1993.11.11>]

22조의2(스프링클러설비의 배선등) 스프링클러설비에는 제10조의2의 기준에 의한 배선등을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비로 본다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

23(스프링클러헤드의 설치제외) 삭제 <1993. 11. 11.>

스프링클러설비를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서 다음 각호의 장소에는 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 계단실ㆍ경사로ㆍ승강기의 승강로ㆍ파이프닥트ㆍ목욕실ㆍ변소 기타 이와 유사한 장소

2. 통신기기실ㆍ전자기기실ㆍ기타 이와 유사한 장소

3. 발전실ㆍ변전실ㆍ변압기ㆍ기타 이와 유사한 전기설비가 설치되어 있는 장소

4. 병원의 수술실ㆍ응급처치실ㆍ기타 이와 유사한 장소

5. 천정(상층이 있는 경우에는 상층바닥 하단을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 및 반자가 불연재료로 되어 있고, 천정(상층이 있는 경우에 상층바닥 하단을 말한다. 이하 이 항에서 같다)과 반자사이의 거리가 2미터미만인 부분

6. 천정ㆍ반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천정과 반자사이의 거리가 1미터미만인 부분

7. 천정 및 반자가 불연재료외의 것으로 되어 있고 천정과 반자사이의 거리가 0.5미터미만인 부분

8. 펌프실ㆍ기계실(보일러실을 제외한다)ㆍ물탱크실 그 밖의 이와 비슷한 장소

9. 아파트의 세대별로 설치된 보일러실로서 환기구를 제외한 부분이 다른 부분과 방화구획되어 있는 보일러실

10. 현관 또는 로비등으로서 바닥으로부터 높이가 20미터이상인 장소

11. 냉장창고 또는 냉동창고의 냉장실 또는 냉동실

12. 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급장소

13. 불연재료로 된 소방대상물 또는 그 부분으로서 다음 각목의 1에 해당하는 장소

. 정수장ㆍ오물처리장 그 밖의 이와 비슷한 장소

. 펄프공장의 작업장ㆍ음료수공장의 세정 또는 충전하는 작업장 그 밖의 이와 비슷한 장소

. 불연성의 금속ㆍ석재등의 가공공장으로서 가연성물질을 저장 또는 취급하지 아니하는 장소

19조제6항제6호의 연소할 우려가 있는 개구부에 다음 각호의 기준에 의한 드렌처설비를 설치한 경우에는 당해 개구부에 한하여 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. <신설 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 드렌처헤드는 개구부 위측에 2.5미터이내마다 1개를 설치할 것

2. 제어밸브(일제개방밸브ㆍ개폐표시형밸브 및 수동조작부를 합한 것을 말한다. 이하 같다)는 소방대상물 층마다에 바닥면으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

3. 수원의 수량은 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 드렌처헤드의 설치개수에 1.6세제곱미터를 곱하여 얻은 수치이상이 되도록 할 것

4. 드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각각의 헤드선단에 방수압력이 1제곱센티미터당 1킬로그램이상, 방수량이 1분당 60리터이상이 되도록 할 것

5. 수원에 연결하는 가압송수장치는 점검이 쉽고 화재등의 재해로 인한 피해우려가 없는 장소에 설치할 것

 

4관 물분무등 소화설비

1항 물분무 소화설비

24(물분무소화설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제4항의 규정에 의한 물분무소화설비는 제25조 내지 제34조 및 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

25(물분무소화설비의 수원) 물분무소화설비의 수원은 그 저수량이 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 영 별표 4의 특수가연물을 저장 또는 취급하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적(50제곱미터를 초과할 경우에는 50제곱미터) 1제곱미터에 대하여 1분당 10리터로 20분간 방수할 수 있는 양이상으로 할 것

2. 차고 또는 주차장에 있어서는 그 바닥면적(50제곱미터를 초과할 경우에는 50제곱미터) 1제곱미터에 대하여 1분당 20리터로 20분간 방수할 수 있는 양이상으로 할 것

26(물분무 소화설비의 제어반) 물분부등 소화설비에는 제10조의 기준에 의한 제어반을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비물분무소화설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

27(물분무소화설비의 가압송수장치) 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 점검에 편리하고 화재등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

2. 펌프의 1분당 토출량은 준위험물 또는 특수가연물을 저장ㆍ취급하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 그 바닥면적(50제곱미터를 초과하는 경우에는 50제곱미터)10리터를 곱한 양이상 되도록 하고, 차고 또는 주차장에 있어서는 그 바닥면적(50제곱미터를 초과하는 경우에는 50제곱미터)20리터를 곱한 양이상이 되도록 할 것.

3. 펌프의 양정은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+h

H=펌프의 양정(m)

h=물분무헤드의 설계압력 환산수두(m)

h=배관의 마찰손실 수두(m)

4. 그 밖의 가압송수장치의 설치에 관하여는 제6조제1항제2호ㆍ제5호 내지 제8호ㆍ제10호 내지 제14호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비물분무소화설비, “옥내소화전펌프물분무소화설비펌프로 본다.

고가수조의 자연낙차압력을 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차압력(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 물분무헤드까지의 수직거리를 말한다)은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+h

H : 필요한 낙차(m)

h: 물분무헤드의 설계압력 환산수두(m)

h: 배관의 마찰손실 수두(m)

2. 고가수조에는 수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것

압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

P=p+p+p

P : 필요한 압력(kg/)

p: 물분무헤드의 설계압력(kg/)

p: 배관의 마찰손실 수두압(kg/)

p: 낙차의 환산수두압(kg/)

2. 압력수조에는 수위계ㆍ급수관ㆍ배수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치 및 압력저하방지를 위한 자동식 에어콤프레샤를 설치할 것

28(물분무소화설비의 배관등) 물분무소화설비의 배관의 설치에 관하여는 제7조제1항 내지 제3항ㆍ제5항 내지 제10항 및 제17조제9항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비물분무소화설비, “옥내소화전방수구스프링클러헤드물분무헤드로 본다.

물분무소화설비에는 제20조의 기준에 의한 송수구를 설치하여야 한다. 이 경우 스프링클러설비물분무소화설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

29(물분무소화설비의 기동장치) 물분무소화설비의 수동식기동장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 직접 조작 또는 원격조작에 의하여 각각의 가압송수장치 및 수동식 개방밸브 또는 가압송수장치 및 자동개방밸브를 개방할 수 있도록 설치할 것

2. 기동장치의 가까운 곳의 보기쉬운곳에 기동장치라고 표시한 표지를 할 것

자동식 기동장치는 자동화재탐지설비의 감지기의 작동 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 경보를 발하고, 가압송수장치 및 자동개방밸브를 기동할 수 있는 것으로 하여야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 수신기가 설치되어 있는 장소에 상시 사람이 근무하고 있고, 화재시 물분무소화설비를 즉시 작동시킬 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

30(물분무소화설비의 제어밸브등) 물분무소화설비의 제어밸브 기타 밸브는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 제어밸브는 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

2. 제어밸브의 가까운 곳의 보기쉬운곳에 제어밸브라고 표시한 표지를 할 것

자동 개방밸브 및 수동식 개방밸브는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식개방밸브는 화재시 용이하게 접근할 수 있는 곳의 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

2. 자동개방밸브 및 수동식개방밸브의 2차측 배관부분에는 당해방수구역외에 밸브의 작동을 시험할 수 있는 장치를 설치할 것

31(물분무헤드) 물분무헤드는 표준방사량으로 당해방호대상물의 화재를 유효하게 소화하는데 필요한 수를 적정한 위치에 설치하여야 한다.

고압의 전기기기가 있는 장소에 있어서는 전기의 절연을 위하여 전기기기와 물분무헤드 사이에 다음표에 의한 거리를 두어야 한다.

+--------+--------+--------+--------+

|전압(KV)|거리(cm)|전압(KV)|거리(cm)|

+--------+--------+--------+--------+

| 66이하 | 70이상 |154초과 |180이상 |

| | |181이하 | |

+--------+--------+--------+--------+

| 66초과 | 80이상 |181초과 |210이상 |

| 77이하 | |220이하 | |

+--------+--------+--------+--------+

| 77초과 |110이상 |220초과 |260이상 |

|110이하 | |275이하 | |

+--------+--------+--------+--------+

|110초과 |150이상 | | |

|154이하 | | | |

+--------+--------+--------+--------+

32(물분무소화설비의 배수설비) 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장에는 다음 각호의 기준에 의하여 배수설비를 하여야 한다.

1. 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10센티미터이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것

2. 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 40미터이하마다 집수관ㆍ소화핏트등 기름분리장치를 설치할 것

3. 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2이상의 기울기를 유지할 것

4. 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것

33(물분무소화설비의 전원) 물분무소화설비에는 제9조제1항의 기준에 의하여 상용전원회로의 배선을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비물분무소화설비로 본다.

물분무소화설비에는 자가발전설비 또는 축전지설비를 제9조제3항의 기준에 의하여 비상전원으로 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비물분무소화설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

34(물분무소화설비의 설치제외) 다음 각호의 장소에는 물분무소화설비를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 물에 심하게 반응하는 물질 또는 물과 반응하여 위험한 물질을 생성하는 물질을 저장 또는 취급하는 장소

2. 고온의 물질 및 증류범위가 넓어 끓어넘치는 위험이 있는 물질을 저장 또는 취급하는 장소

3. 운전시에 표면의 온도가 섭씨 260도이상으로 되는등 직접 분무를 하는 경우 그 부분에 손상을 입힐 우려가 있는 기계장치등이 있는 장소

 

2항 포소화설비

35(포소화설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제4항의 규정에 의한 포소화설비는 제35조의2 내지 제45조 및 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

35조의2(포소화설비의 종류등) 포소화설비의 종류는 홈워터스프링클러설비(홈워터스프링클러헤드를 사용하는 포소화설비를 말한다. 이하 같다)ㆍ홈헤드설비(홈헤드를 사용하는 포소화설비를 말한다. 이하 같다)ㆍ고정포방출설비(고정포방출구를 사용하는 설비를 말한다. 이하 같다)ㆍ호스릴포설비(호스릴포방수구ㆍ호스릴 및 이동식 포노즐을 사용하는 설비를 말한다. 이하 같다) 또는 포소화전설비(포소화전방수구ㆍ호스 및 이동식 포노즐을 사용하는 설비를 말한다. 이하 같다)로 하고, 소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비는 다음과 같다.

1. 영 별표 4의 특수가연물을 저장ㆍ취급하는 공장 또는 창고 : 홈워터스프링클러설비ㆍ홈헤드설비 또는 고정포방출설비

2. 차고 또는 주차장 : 홈헤드설비 또는 고정포방출설비. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 차고ㆍ주차장의 부분에는 호스릴포설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있다.

. 완전 개방된 옥상주차장 또는 고가 밑의 주차장등으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주등으로 둘러쌓인 부분

. 옥외로 통하는 개구부가 상시 개방된 구조의 부분으로서 그 개방된 부분의 합계면적이 당해차고 또는 주차장의 바닥면적의 15퍼센트이상인 부분

. 지상 1층으로서 방화구획되거나 지붕이 없는 부분

. 지상에서 수동 또는 원격조작에 의하여 개방이 가능한 개구부의 유효면적의 합계가 바닥면적의 20퍼센트이상(시간당 5회이상의 배연능력을 가진 배연설비가 설치된 경우에는 15퍼센트이상)인 부분

3. 위험물제조소등 : 홈헤드설비(제조소ㆍ일반취급소ㆍ옥내저장소 또는 옥내탱크저장소에 한한다)ㆍ고정포방출설비 또는 포소화전설비(옥외탱트저장소에 한한다)

4. 비행기 격납고 : 홈워터스프링클러설비ㆍ홈헤드설비 또는 고정포방출설비. 다만, 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상이고 비행기의 격납위치가 한정되어 있는 경우에는 그 한정된 장소외의 부분에 대하여는 호스릴포설비를 설치할 수 있다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

36(포소화설비의 수원) 포소화설비의 수원은 그 저수량이 소방대상물에 따라 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

1. 영 별표 4의 특수가연물을 저장ㆍ취급하는 공장 또는 창고 : 홈워터스프링클러설비 또는 홈헤드설비의 경우에는 홈워터스프링클러헤드 또는 홈헤드(이하 포헤드라 한다)가 가장 많이 설치된 층의 포헤드(바닥면적이 200제곱미터를 초과한 층에 있어서는 바닥면적 200제곱미터이내에 설치된 포헤드를 말한다)에서 동시에 표준방사량으로 10분간 방사할 수 있는 양이상으로, 고정포방출설비의 경우에는 고정포방출구가 가장 많이 설치된 방호구역안의 고정포방출구에서 표준방사량으로 10분간 방사할 수 있는 양이상으로 한다. 이 경우 하나의 공장 또는 창고에 홈워터스프링클러설비ㆍ홈헤드설비 또는 고정포방출설비가 함께 설치된 때에는 각 설비별로 산출된 저수량중 최대의 것을 그 특수장소에 설치하여야 할 수원의 양으로 한다.

2. 차고 또는 주차장 : 호스릴포설비 또는 포소화전설비의 경우에는 방수구의 설치개수(호스릴포방수구 또는 포소화전방수구가 5개이상 설치된 경우에는 5)6세제곱미터를 곱한 양이상으로, 홈헤드설비 또는 고정포방출설비의 경우에는 제1호의 기준을 준용한다. 이 경우 하나의 차고 또는 주차장에 호스릴포설비ㆍ포소화전설비ㆍ홈헤드설비 또는 고정포방출설비가 함께 설치된 때에는 각 설비별로 산출된 저수량중 최대의 것을 그 차고 또는 주차장에 설치하여야 할 수원의 양으로 한다.

3. 위험물제조소등(위험물 옥외탱크저장소를 제외한다) : 홈헤드설비ㆍ고정포방출설비 또는 포소화전설비의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

4. 위험물 옥외탱크저장소 : 각 탱크별로 별표 6의 규정에 의한 고정포방출구에 별표 7의 규정에 의한 위험물의 종류별로 고정포방출구의 종류별 방출량 및 방사시간을 곱하여 산출한 양중 최대의 것과 포소화전방수구가 가장 많이 설치된 방유제의 포소화전방수구수(포소화전이 3개이상 설치되는 경우에는 3)8세제곱미터를 곱한 양을 합한 양이상으로 한다.

5. 비행기격납고 : 홈워터스프링클러설비ㆍ홈헤드설비 또는 고정포방출설비의 경우에는 포헤드 또는 고정방출구가 가장 많이 설치된 비행기격납고의 포헤드 또는 고정방출구에서 동시에 표준방사량으로 10분간 방사할 수 있는 양이상으로 하되, 호스릴포설비를 함께 설치한 경우에는 호스릴포방수구가 가장 많이 설치된 격납고의 호스릴방수구수(호스릴포방수구가 5개이상 설치된 경우에는 5)6세제곱미터를 곱한 양을 합한 양이상으로 하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

37(포소화설비의 제어반) 포소화설비에는 제10조의 기준에 의한 제어반을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비포소화설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

38(포소화설비의 가압송수장치) 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 소화약제가 변질될 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

2. 펌프의 토출량은 포헤드ㆍ고정포방출구 또는 이동식 포노즐의 설계압력 또는 노즐의 방사압력의 허용 범위안에서 포 수용액을 방출 또는 방사할 수 있는 양이상이 되도록 할 것

3. 펌프의 양정은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+h+h+h

H : 펌프의 양정(m)

h: 방출구의 설계압력 환산수두 또는 노즐 선단의 방사압력 환산수두(m)

h: 배관의 마찰손실수두(m)

h: 낙차(m)

h: 소방용 호오스의 마찰손실수두(m)

32. 기동용 수압개폐장치를 기동장치로 사용하는 경우에는 다음의 각목의 기준에 의한 충압펌프를 설치하여야 한다. 다만, 호스릴포설비 또는 포소화전설비를 설치한 경우 소화용 급수펌프로 상시충압이 가능하고 1개의 호스릴포방수구 또는 포소화전방수구를 개방할 때에 급수펌프가 정지되는 시간없이 지속적으로 작동될 수 있고 다음 가목의 성능을 갖춘 경우에는 충압펌프를 별도로 설치하지 아니할 수 있다.

. 펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고위일제개방밸브ㆍ포소화전 또는 호스릴포방수구의 자연압보다 적어도 1제곱센티미터당 2킬로그램중이 더 크도록 하여야 한다.

. 펌프의 정격토출량은 1분당 60리터이하인 것으로 하여야 한다. 다만, 영 제23조의 규정에 의한 자체소방대를 두고 있는 위험물제조소등에 설치된 펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 그 밖의 가압송수장치의 설치에 관하여는 제6조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호 내지 제8호ㆍ제10호ㆍ제11호ㆍ제13호 및 제14호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비포소화설비로 본다.

고가수조의 자연낙차압력을 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 고가수조의 자연낙차압력(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 포헤드까지의 수직거리를 말한다)은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

H=h+h+h

H : 필요한 낙차(m)

h: 방출구의 설계압력 환산수두 또는 노즐 선단의 방사압력 환산수두(m)

h: 배관의 마찰손실수두(m)

h: 소방용 호오스의 마찰손실수두(m)

2. 고가수조에는 수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관 및 맨홀을 설치할 것.

압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 의하여 산출한 수치이상이 되도록 할 것

P=p+p+p+p

P : 필요한 압력(kg/)

p: 방출구의 설계압력 또는 노즐선단의 방사압력(kg/)

p: 배관의 마찰손실수두압(kg/)

p: 낙차의 환산수두압(kg/)

p: 소압용호오스의 마찰손실수두압(kg/)

2. 압력수조에는 수위계ㆍ급수관ㆍ배수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치 및 압력저하방지를 위한 자동식 에어콤프레샤를 설치할 것

가압송수장치에는 포헤드ㆍ고정방출구 또는 이동식 포노즐의 방사압력이 설계압력 또는 방사압력의 허용범위를 넘지 아니하도록 감압장치를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

가압송수장치는 다음 표에 의한 표준방사량을 방사할 수 있도록 하여야 한다.

+---------------------+-----------------------+

| 구 분 | 표 준 방 사 량 |

+---------------------+-----------------------+

|홈워터 스프링클러헤드|1분당 75리터이상 |

+---------------------+-----------------------+

|홈헤드ㆍ고정포방출구 |각 홈헤드ㆍ고정포방출구|

|또는 이동식 포노즐 |또는 이동식 포노즐의 설|

| |계압력에 의하여 방출되 |

| |는 소화약제의 양 |

+---------------------+-----------------------+

39(포 소화설비의 배관등) 송액관은 포의 방출 종료후 배관안의 액을 배출하기 위하여 적당한 기울기를 유지하도록 하고 그 낮은 부분에 배액밸브를 설치하여야 한다.

위험물 탱크의 경우에는 송액관과 탱크의 접합부분이 충격 또는 진동등에 의하여 영향을 받지 아니하도록 완충조치를 하여야 한다.

그 밖의 배관의 설치에 관하여는 제7조제1항 내지 제3항ㆍ제5항 내지 제10항 및 제17조제9항의 규정을 준용한다. 이 경우 급수배관송액관으로, “옥내소화전설비포소화설비, “옥내소화전방수구스프링클러헤드포헤드ㆍ고정포방출구 또는 이동식 포노즐로 본다.

포소화설비의 송수구의 설치에 관하여는 제20조의 규정을 준용한다. 이 경우 스프링클러설비포소화설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

40(포소화약제의 저장탱크등) 포소화약제의 저장탱크(용기를 포함한다. 이하 같다)는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하고 제41조의 규정에 의한 혼합장치와 배관등으로 연결하여 두어야 한다. 다만, 영 제23조의 규정에 의하여 자체소방대를 둔 제조소등에 설치하는 포소화전설비용 포소화약제의 저장탱크의 경우에는 혼합장치와 연결하여 두지 아니할 수 있고 제4호 내지 제6호의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 화재등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

2. 기온의 변동으로 포의 발생에 장애를 주지 아니하는 장소에 설치하여야 한다. 다만, 기온의 변동에 영향을 받지 아니하는 포소화약제의 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 포소화약제가 변질될 우려가 없고 점검에 편리한 장소에 설치하여야 한다.

4. 가압송수장치 또는 포 소화약제 혼합장치의 기동에 의하여 압력이 가해지는 것 또는 상시 가압된 상태로 사용되는 것에 있어서는 압력계를 설치하여야 한다.

5. 포 소화약제 저장량의 확인이 쉽도록 액면계 또는 계량봉등을 설치하여야 한다.

6. 가압식이 아닌 저장탱크는 그라스게이지를 설치하여 액량을 측정할 수 있는 구조로 하여야 한다.

삭제 <1993. 11. 11.>

포소화약제의 저장량은 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 고정포 방출구 방식에 있어서는 다음 각목의 양을 합한 양이상으로 할 것

. 고정포 방출구에서 방출하기 위하여 필요한 양

Q=A×Q1×T×S

Q : 포소화약제의 양()

A : 탱크의 액표 면적()

Q1 : 단위 포소화수용액의 양(/)

T : 방출시간()

S : 포소화약제의 사용농도

. 보조 소화전에서 방출하기 위하여 필요한 양

Q=N×S×8,000

Q : 포소화약제의 양()

N : 호오스 접결구수(3개이상의 경우는 3)

S : 포소화 약제의 사용농도

. 가장 먼 탱크까지의 송액관(내경 75밀리미터이하의 송액관을 제외한다)에 충전하기 위하여 필요한 양

2. 옥내 포 소화전 방식 또는 호스릴 방식에 있어서는 다음의 식에 의하여 산출한 양이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 200제곱미터미만인 건축물에 있어서는 그 75퍼센트로 할 수 있다.

Q=N×S×6,000

Q : 포소화약제의 양()

N : 호오스 결접구수(5개이상의 경우는 5)

S : 포소화약제의 사용농도

3. 포 헤드방식에 있어서는 하나의 방사구역안에 설치된 포 헤드를 동시에 개방하여 표준방사량으로 10분간 방사할 수 있는 양이상으로 할 것

41(포소화약제의 혼합장치) 포소화약제의 혼합장치는 포소화약제의 사용농도에 적합한 수용액으로 혼합할 수 있도록 다음 각호의 1에 해당하는 방식에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 펌프푸로포셔너방식

펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조정밸브에서 조정된 포ㆍ소화약제의 필요량을 포 소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식

2. 프레져 푸로포셔너방식

펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포소화약제 저장탱크에 대한 압력에 의하여 포소화약제를 흡입ㆍ혼합하는 방식

3. 라인 푸로포셔너방식

펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용에 의하여 포 소화약제를 흡입ㆍ혼합하는 방식

4. 프레져 사이드 푸로포셔너방식

펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용 펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식

42(포 소화설비의 개방밸브) 포 소화설비의 개방밸브는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 자동 개방밸브는 화재감지장치의 작동에 의하여 기계장치 또는 전기장치에 의하여 자동으로 개방되는 것으로 할 것

2. 수동식 개방밸브는 화재시 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치할 것

3. 1선택밸브(주 배관에서 각방호구역으로 절환되는 주 선택밸브)는 펌프실 또는 송액주 배관으로부터의 분기점에 설치할 것

4. 2선택밸브(방호대상물마다 절환되는 선택밸브)는 화재의 경우 안전하게 조작할 수 있는 곳에 설치할 것

5. 3선택밸브(하나의 탱크에 고정포 방출구가 2이상이 되는 경우 포방출구마다 설치하는 개폐밸브)는 방유제밖에 설치할 것. 다만, 방유제가 없는 경우에는 탱크로부터 다음의 거리를 두어야 한다.

+----------------------+-------------------+

| 탱 크 의 구 분 | 탱크와의 수평거리 |

+----------------------+-------------------+

|직경 15미터미만의 탱크| 15미터이상 |

+----------------------+-------------------+

|직경 15미터이상의 탱크| 탱크의 직경이상 |

+----------------------+-------------------+

6. 방호 대상물의 설치상황에 따라 제2선택밸브와 제3선택밸브는 서로 겸용할 수 있다.

7. 1선택밸브 및 제2선택밸브에는 그 종별 및 당해밸브가 제어하는 방호구역 또는 방호대상을 명기한 표지판을 부착할 것

43(포소화설비의 기동장치) 포소화설비의 수동식 기동장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 직접 조작 또는 원격조작에 의하여 가압송수장치ㆍ수동식개방밸브 및 소화약제 혼합장치를 기동할 수 있는 것으로 할 것

2. 2이상의 방사구역을 가진 포 소화설비에는 방사구역을 선택할 수 있는 구조로 할 것

3. 기동장치의 조작부는 화재시 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치하되, 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치하고, 유효한 보호장치를 설치할 것

4. 기동장치의 조작부 및 호오스 접결구에는 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 각각 기동장치의 조작부접결구라고 표시한 표지를 설치할 것

5. 차고 또는 주차장에 설치하는 포 소화설비의 수동식 기동장치는 방사구역마다 1개이상 설치할 것

6. 비행기 격납고에 설치하는 포 소화설비의 수동식 기동장치는 각 방사구역마다 2개이상을 설치하되, 그 중 1개는 각 방사구역으로부터 가장 가까운 곳 또는 조작에 편리한 장소에 설치하고, 1개는 화재감지수신기를 설치한 감시실등에 설치할 것

포 소화설비의 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비의 감지기의 작동 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치ㆍ일제개방밸브 및 포소화약제 혼합장치를 기동시킬 수 있도록 다음의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 수신기가 설치된 장소에 상시 사람이 근무하고 있고, 화재시 즉시 당해 조작부를 작동시킬 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음에 의할 것

. 표시온도가 섭씨 79도미만인 것을 사용하고, 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 20제곱미터이하로 할 것

. 부착면의 높이는 바닥으로부터 5미터이하로 하고, 화재를 유효하게 감지할 수 있도록 할 것

. 하나의 감지장치 경제구역은 하나의 층이 되도록 할 것

2. 감지기를 사용하는 경우에는 다음에 의할 것

. 감지기는 제85조의 규정에 의한 자동화재탐지설비의 감지기에 관한 기준에 준하여 설치할 것

. 열에 의하여 감지되는 것을 사용할 것

. 화재표시 및 경보장치는 제88조의 규정에 의한 자동화재탐지설비의 발신기에 관한 기준에 준하여 설치할 것

3. 동결우려가 있는 장소의 포소화설비의 자동식 기동장치는 자동화재탐지 설비와 연동으로 할 것

포소화설비의 기동장치에 설치하는 자동경보장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만, 자동화재탐지설비에 의하여 경보를 발할 수 있는 경우에는 음향경보장치를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 방사구역마다 일제개방밸브와 그 일제개방밸브의 작동여부를 발신하는 발신부를 설치할 것. 다만, 위험물제조소등외의 소방대상물에 설치되는 포소화설비에 있어서는 각 일제개방밸브에 설치되는 발신부 대신 1개층에 1개의 유수검지장치를 설치할 수 있다.

2. 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 수신부를 설치하되, 수신부에는 폐쇄형 스프링클러 헤드의 개방 또는 감지기의 작동여부를 알 수 있는 표시장치를 설치할 것

3. 하나의 소방대상물에 2이상의 수신부를 설치하는 경우에는 수신부가 설치된 장소 상호간에 동시 통화가 가능한 설비를 할 것

44(포헤드 및 고정포방출구<개정 1993.11.11>) 포헤드 및 고정포방출구는 포의 팽창비율에 따라 다음 표에 의한 것으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

+-----------------------------+---------------+

| 팽창비율에 의한 포의 종류 |포방출구의 종류|

+-----------------------------+---------------+

|팽창비가 20이하인 것(저 발포)|포 헤드 |

+-----------------------------+---------------+

|팽창비가 80이상 1,000미만인 |고발포용 고정포|

|(고발포) |방출구 |

+-----------------------------+---------------+

삭제 <1993. 11. 11.>

포 헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 홈 워터 스프링클러헤드는 소방대상물의 천정 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 8제곱미터마다 1개이상으로 하여 당해 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

2. 홈 헤드는 소방대상물의 천정 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 9제곱미터마다 1개이상으로 하여 당해방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

3. 홈 헤드는 소방대상물별로 그에 사용되는 포소화약제에 따라 1분당 방사량이 다음표에 의한 양이상이 되는 것으로 할 것

+---------------------+----------------+--------+

| | |바닥면적|

| 소 방 대 상 물 |포소화약제의종류|1제곱미 |

| | |터당방사|

| | |(이상)|

+---------------------+----------------+--------+

| |단백포 소화약제 |6.5리터 |

| +----------------+--------+

|차고 및 주차장 |합성계면활성제 |8.0리터 |

| |포소화약제 | |

| +----------------+--------+

| |수성막포소화약제|3.7리터 |

+---------------------+----------------+--------+

|위험물제조소ㆍ일반취 |단백포 소화약제 |6.5리터 |

|급소ㆍ옥내저장소ㆍ옥 +----------------+--------+

|내탱크저장소 또는 영 |합성계면활성제 |6.5리터 |

|별표 4의 특수가연물을|포소화약제 | |

|저장ㆍ취급하는 소방대+----------------+--------+

|상물 |수성막포 소화약 |6.5리터 |

| || |

+---------------------+----------------+--------+

|알코올류를 제조ㆍ저장|알코올형 포 소화|13리터 |

|또는 취급하는 소방대 |약제 | |

|상물 | | |

+---------------------+----------------+--------+

4.소방대상물의 보가 있는 부분의 포 헤드는 다음 표의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

+---------------------+----------------------+

|포 헤드와 보의 하단의|포 헤드와 보의수평거리|

|수직거리 | |

+---------------------+----------------------+

| 0 | 0.75m미만 |

+---------------------+----------------------+

| 0.1m미만 | 0.75m이상 1m미만 |

+---------------------+----------------------+

| 0.1m이상 0.15m미만 | 1m이상 1.5m미만 |

+---------------------+----------------------+

| 0.15m이상 0.30m미만| 1.5m이상 |

+---------------------+----------------------+

5. 포 헤드 상호간에는 다음의 기준에 의한 거리를 두도록 할 것

. 정방형으로 배치한 경우에는 다음의 식에 의하여 산정한 수치이하가 되도록 할 것

S=2r×cos45°

S : 포헤드 상호간의 거리(m)

r : 유효반경(2.1m)

. 장방형으로 배치한 경우에는 그 대각선의 길이가 다음의 식에 의하여 산정한 수치이하가 되도록 할 것

pt=2r

pt : 대각선의 길이(m)

r : 유효반경(2.1m)

6. 포헤드와 벽 방호구역의 경계선과는 제5호의 규정에 의한 거리의 2분의 1이하의 거리를 둘 것

위험물 옥외탱크저장소의 탱크안에 설치하는 고정포방출구는 다음 표에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

+--------------+--------------------------------+

| 탱크의 종류 | 포 방 출 구 |

+--------------+--------------------------------+

|콘루프 탱크 |형방출구ㆍ형방출구 또는 표면|

| |하 주입식 방출구 |

+--------------+--------------------------------+

|플루팅루프탱크|특형 방출구 |

+--------------+--------------------------------+

위험물의 옥외탱크 저장소에 설치하는 고정포방출구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 고정포 방출구는 탱크의 주위에 균등하게 설치하되, 탱크의 크기에 따라 별표 6에 의한 수이상이 되게 할 것. 다만, 표면하주입식 방출구를 설치하는 경우에는 그 성능에 따라 설치 개수를 달리할 수 있다.

2. 고정포방출구는 연소표면에 충분한 포를 방출할 수 있는 탱크의 측면에 고정하여 설치할 것

3. 포방출구에는 납ㆍ주석ㆍ유리ㆍ석면등 포의 방출에 의하여 용이하게 깨어질 수 있고, 위험물에 의하여 영향을 받지 아니하는 것으로 밀봉하여, 흘러넘친 위험물이 방출구 및 송액관내에 침입하는 것을 방지할 수 있도록 할 것

4. 고정포방출구에는 봉판의 점검 및 교체가 용이한 점검구를 설치하고, 탱크밖으로 방출시험이 가능한 구조로 할 것

위험물의 옥외탱크에 설치하는 고정포방출구의 1분당 방출량은 탱크안의 위험물의 액 표면적(특형 방출구에 있어서는 플루팅루프탱크의 측면과 굽도리판에 의하여 형성된 환상부분의 면적) 1제곱미터에 대하여 별표 7에 의한 양이상이 되도록 하고, 포수용액의 양은 고정포 방출구의 1분당 방출량을 별표 7에 의한 방사시간동안 방출할 수 있는 양이상이 되도록 하여야 한다.

고정포방출구를 설치한 위험물의 옥외탱크저장소에 설치하는 포소화전설비는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 포소화전은 탱크로부터 방유제안으로 누출된 위험물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 방유제 밖에 설치할 것. 다만, 방유제를 설치하지 아니하는 경우에는 방호대상물로부터 수평거리 15미터이상 떨어진 곳에 설치할 것

2. 포소화전은 당해소방대상물에 설치된 포소화전(3개이상 설치된 경우에는 3)을 동시에 사용하는 경우 1개의 포소화전마다 노즐선단의 방사압력이 1제곱센티미터당 3.5킬로그램이상이고, 1분당 400리터이상의 포수용액을 수평거리 15미터이상으로 20분이상 방사할 수 있는 것으로 할 것

3. 방유제의 각 부분(방유제의 외측으로부터 방유제의 내측으로 10미터까지의 부분을 말한다)으로부터 하나의 포소화전방수구까지의 수평거리가 40미터이내가 되도록 설치하여야 한다.

4. 포소화전에는 제8조제1항 및 제76조의 기준에 의한 포소화전함을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전옥외소화전은 각각 포소화전으로 본다.

5. 호오스는 길이 15미터이상의 것 2본이상으로 할 것

삭제 <1993. 11. 11.>

차고ㆍ주차장에 설치하는 호스릴포설비 또는 포소화전설비는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 소방대상물의 어느 층에 있어서도 그 층에 설치된 호스릴포방수구 또는 포소화전방수구(호스릴포방수구 또는 포소화전방수구가 5개이상 설치된 경우에는 5)를 동시에 사용할 경우 각 이동식 포노즐 선단의 포수용액 방사압력이 1제곱센티미터당 3.5킬로그램중이상이고 1분당 300리터이상(1개층의 바닥면적이 200제곱미터이하인 경우에는 230리터이상)의 포수용액을 수평거리 15미터이상으로 방사할 수 있도록 하여야 한다.

2. 저발포의 포소화약제를 사용할 수 있는 것으로 할 것

3. 호스릴 또는 호스를 호스릴포방수구 또는 포소화전방수구로 분리하여 비치하는 때에는 그로부터 3미터이내의 거리에 호스릴함 또는 호스함을 설치하여야 한다.

4. 호스릴함 또는 호스함은 바닥으로부터 높이 1.5미터이하의 위치에 설치하고 그 표면에는 포호스릴함(또는 포소화전함)”이라고 표시한 표지와 적색의 위치표시등을 설치하여야 한다.

5. 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스릴 포방수구까지의 수평거리는 15미터이하(포소화전방수구의 경우에는 25미터이하)가 되도록 하고 호스릴 또는 호스의 길이는 방호대상물의 각 부분에 포가 유효하게 뿌려질 수 있도록 하여야 한다.

고발포용 포방출구는 다음의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 전역방출방식의 고발포용 고정포방출구는 다음에 의할 것

. 개구부에 자동폐쇄장치(갑종 방화문ㆍ을종 방화문 또는 불연재료로된 문으로 포수용액이 방출되기 직전에 개구부가 자동적으로 폐쇄될 수 있는 장치를 말한다)를 설치할 것. 다만, 당해방호구역에서 외부로 새는 양이상의 포수용액을 유효하게 추가하여 방출하는 설비가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 고정포방출구(포발생기가 분리되어 있는 것에 있어서는 당해 포 발생기를 포함한다)는 소방대상물 및 포의 팽창비에 의한 종별에 따라 당해방호구역의 관포체적(당해 바닥면으로부터 방호대상물의 높이보다 0.5미터 높은 위치까지의 체적을 말한다) 1세제곱미터에 대하여 1분당 방출량이 다음표에 의한 양이상이 되도록 할 것

+----------+--------------------------+----------+

| | |1세제곱미 |

|소방대상물| 포 의 팽 창 비 |터에대한 |

| | |분당포수용|

| | |액방출량 |

+----------+--------------------------+----------+

|비행기격납|팽창비 80이상 250미만의 것| 2.00리터|

|+--------------------------+----------+

| |팽창비 250이상 500미만의것| 0.50리터|

| +--------------------------+----------+

| |팽창비 500이상 1,000미만의| 0.29리터|

| | | |

+----------+--------------------------+----------+

|차고 또는 |팽창비 80이상 250미만의 것| 1.11리터|

|주차장 +--------------------------+----------+

| |팽창비 250이상 500미만의 | 0.28리터|

| | | |

| +--------------------------+----------+

| |팽창비 500이상 1,000미만의| 0.16리터|

| | | |

+----------+--------------------------+----------+

|특수가연물|팽창비 80이상 250미만의 것| 1.25리터|

|을 저장 또+--------------------------+----------+

|는 취급하 |팽창비 250이상 500미만의것| 0.31리터|

|는 소방대 +--------------------------+----------+

|상물 |팽창비 500이상 1,000미만의| 0.18리터|

| || |

+----------+--------------------------+----------+

. 고정포방출구는 바닥면적 500제곱미터마다 1개이상으로 하여 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

. 고정포방출구는 방호 대상물의 최고부분보다 높은 위치에 설치할 것. 다만, 밀어올리는 능력을 가진 것에 있어서는 방호대상물과 같은 높이로 할 수 있다.

2. 국소방출방식의 고발포용 고정포방출구는 다음에 의할 것

. 방호대상물이 서로 인접하여 불이 쉽게 붙을 우려가 있는 경우에는 불이 옮겨붙을 우려가 있는 범위내의 방호 대상물을 하나의 방호 대상물로 하여 설치할 것

. 고정포방출구(포발생기가 분리되어 있는 것에 있어서는 당해 포 발생기를 포함한다)는 방호 대상물의 구분에 따라 당해 방호대상물의 높이의 3(1미터미만의 경우에는 1미터)의 거리를 수평으로 연장한 선으로 둘러쌓인 부분의 면적 1제곱미터에 대하여 1분당 방출량이 다음표에 의한 양이상이 되도록 할 것

+--------------------+---------------------+

| 방 호 대 상 물 |방호면적 1제곱미터에 |

| |대한 1분당 방출량 |

+--------------------+---------------------+

| 특수가연물 | 3리터 |

+--------------------+---------------------+

| 기타의 것 | 2리터 |

+--------------------+---------------------+

45(포소화설비의 전원) 포소화설비에는 제9조제1항의 기준에 의하여 상용전원회로의 배선을 설치하여야 한다. 이 경우 옥내소화전설비포소화설비로 본다.

포소화설비에는 자가발전설비 또는 축전지설비에 의한 비상전원을 설치하되, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 비상전원수전설비로 설치할 수 있다. 다만, 2이상의 변전소로부터 동시에 전력을 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 35조의22호단서의 규정에 의하여 호스릴포설비 또는 포소화전만을 설치한 차고ㆍ주차장

2. 홈헤드설비 또는 고정포방출설비가 설치된 부분의 바닥면적(스프링클러설비가 설치된 차고ㆍ주차장의 바닥면적을 포함한다)의 합계가 1천제곱미터미만인 것

2항의 규정에 의한 비상전원중 자가발전설비 또는 축전지설비는 제9조제3항의 기준에 의하여, 비상전원수전설비는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

 

3항 이산화탄소 소화설비

46(이산화탄소소화설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제4항의 규정에 의한 이산화탄소 소화설비는 제47조 내지 제57조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

47(이산화탄소 소화약제의 저장용기등) 이산화탄소 소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 적합한 장소에 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 방호구역외의 장소에 설치할 것. 다만, 캐비넷 내장형으로서 약제방사기능과 제어기능을 함께 갖추고 있는 것은 그러하지 아니하다.

2. 온도가 섭씨 40도이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치할 것

3. 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것

4. 갑종방화문 또는 을종방화문으로 구획된 실에 설치할 것

5. 용기의 설치장소에는 당해용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 할 것

이산화탄소 소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 저장용기의 충전비(용적과 소화약제의 중량과의 비율을 말한다)는 고압식에 있어서는 1.5이상 1.9이하, 저압식에 있어서는 1.1이상 1.4이하로 할 것

2. 저압식 저장용기에는 내압시험압력의 0.64배 내지 0.8배의 압력에서 작동하는 안전밸브와 내압시험압력의 0.8배 내지 내압시험압력에서 작동하는 봉판을 설치할 것

3. 저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 1제곱센티미터에 대하여 23킬로그램이상 19킬로그램이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

4. 저압식저장용기에는 용기내부의 온도가 섭씨 영하 18도이하에서 1제곱센티미터에 대하여 21킬로그램이상의 압력을 유지할 수 있는 자동냉동장치를 설치할 것

5. 저장용기는 1제곱미터에 대하여 250킬로그램이상의 내압시험에 합격한 것으로 할 것

이산화탄소 소화약제 저장용기의 개방밸브는 전기식ㆍ가스압력식 또는 기계식에 의하여 자동으로 개방되고 수동으로도 개방되는 것으로서 안전장치가 부착된 것으로 하여야 한다.

이산화탄소 소화설비에는 이산화탄소 소화약제 저장용기와 선택밸브 또는 개폐밸브 사이에 1제곱센티미터에 대하여 170킬로그램 내지 200킬로그램에서 작동하는 안전장치를 설치하여야 한다.

48(이산화탄소 소화약제) 이산화탄소 소화약제 저장량은 다음 각호의 기준에 의한 양으로 한다. 이 경우 동일한 소방대상물 또는 그 부분에 2이상의 방호구역이나 방호대상물이 있는 경우에는 각 방호구역 또는 방호대상물에 대하여 다음 각호의 기준에 의하여 산출한 저장량중 최대의 것에 의할 수 있다. <개정 1989. 4. 1., 1993. 11. 11.>

1. 전역방출방식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양이상으로 할 것.

. 특수가연물을 저장하거나 취급하는 소방대상물 또는 그 부분이나 전기실ㆍ통신기기실 및 전산기기실에 있어서는 방호구역의 체적(불연재료 내열성의 재료로 밀폐된 구조물이 있는 경우에는 그 체적을 감한 체적)1세제곱미터에 대하여 다음표에 의한 양

+------------------------------------+-------------------------------------+

| 소방대상물 또는 그 부분 | 방호구역의 체적 1세제곱미터당 소화약|

| | 제의 양 |

+------------------------------------+-------------------------------------+

| 전기실ㆍ통신기기실ㆍ전산기기실 | 1.2킬로그램 |

+------------------------------------+-------------------------------------+

|고무류ㆍ면화류ㆍ목모ㆍ대패밥ㆍ넝마ㆍ| |

|종이조각ㆍ사류 또는 볏짚류를 저장ㆍ | 2,7킬로그램 |

|취급하는 것 | |

+------------------------------------+-------------------------------------+

| 목재가공품 또는 톱밥을 저장ㆍ취급하| 2.0킬로그램 |

| 는것. | |

+------------------------------------+-------------------------------------+

| 합성수지류를 저장ㆍ취급하는 것 | 0.75킬로그램 |

+------------------------------------+-------------------------------------+

. “목의 규정에 의한 소방대상물 또는 그 부분외의 것에 있어서는 방호구역의 체적(불연재료나 내열성의 재료로 밀폐된 구조물이 있는 경우에는 그 체적을 감한 체적) 1세제곱미터에 대하여 다음표에 의한 양ㆍ다만, 다음표에 의하여 산출한 양이 동표에 의한 저장량의 최저한도의 양미만이 될 경우에는 그 최저한도의 양으로 한다.

+------------------+----------------+-------------+

| |방호구역의체적1 |소화약제저장 |

|방호 구역의 체적 |세제곱미터에대한|량의최저한도 |

| |소화약제의 양 | |

+------------------+----------------+-------------+

| 50세제곱미터미만| 1.00킬로그램 | |

+------------------+----------------+-------------+

| 50세제곱미터이상| 0.90킬로그램 | 50킬로그램 |

| 150세제곱미터미만| | |

+------------------+----------------+-------------+

| 150세제곱미터이상| 0.80킬로그램 | 135킬로그램 |

|1500세제곱미터미만| | |

+------------------+----------------+-------------+

|1500세제곱미터이상| 0.75킬로그램 |1,200킬로그램|

+------------------+----------------+-------------+

. 방호구역의 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우에는 가목 또는 나목에 의하여 산출한 양에 다음표에 의하여 산출한 양을 가산한 양

+-----------------------------------------------+--------------------------+

| 소방대상물 또는 그 부분 |가산량(개구부 면적 1제곱미|

| |터에 대한 소화약제의 양) |

+------------------------+----------------------+--------------------------+

| 전기실ㆍ통신기기실ㆍ전산기기실 | 10킬로그램 |

+-----------------------------------------------+--------------------------+

|특수 가연물을 저장ㆍ취급|고무류ㆍ면화류ㆍ목모ㆍ| |

|하는 소방대상물 또는 그 |대패밥ㆍ넝마ㆍ종이조각| 20킬로그램 |

|부분 |ㆍ사류 또는 볏짚류를 | |

| | 저장ㆍ취급하는 것 | |

| +----------------------+--------------------------+

| | 목재가공품 또는 톱밥 | 15킬로그램 |

| |을 저장ㆍ취급하는 것 | |

| +----------------------+--------------------------+

| | 합성수지류를 저장ㆍ취| 5킬로그램 |

| | 급하는 것 | |

+------------------------+----------------------+--------------------------+

| 기타 소방대상물 또는 그 부분 | 5킬로그램 |

+-----------------------------------------------+--------------------------+

. 4류위험물중 다음표에 의한 위험물을 저장ㆍ취급하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 나목 및 다목의 규정에 의하여 계산한 양에 다음표에 의한 기준수를 곱한 양

+--------------+------+------+------+------+------+

|저장ㆍ취급대상|이산화|에테르|에 틸|벤 젠|헥산및|

|위험물 |탄 소| |알 콜| |펜 탄|

+--------------+------+------+------+------+------+

| 기 준 수 | 2.6| 1.47| 1.35| 1.11| 1.03|

+--------------+------+------+------+------+------+

2. 국소방출방식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양에 고압식의 것에 있어서는 1.4, 저압식의 것에 있어서는 1.1을 각각 곱하여 얻은 양이상으로 할 것

. 영 별표 3의 제4류 위험물 및 영 별표 4의 특수가연물(1종 가연물 또는 제2종 가연물에 한한다)을 윗면이 개방된 용기에 저장하는 경우와 화재시 연소면이 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 경우에는 방호대상물의 표면적 1제곱미터에 대하여 13킬로그램

. 가목외의 경우에는 방호공간(방호대상물의 각부분으로부터 0.6미터의 거리에 의하여 둘러싸인 공간을 말한다. 이하같다)의 체적 1세제곱미터에 대하여 다음의 식에 의하여 산출한 양

(1) 1종 가연물 또는 제2종 가연물의 경우

a

Q=8-6----

A

Q : 방호공간 1세제곱미터에 대한 이산화탄소 소화약제의 양(kg/)

a : 방호 대상물 주위에 설치된 벽의 면적의 합계()

A : 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로 가정한 당해 부분의 면적)의 합계()

(2) 위험물의 경우

a

Q=16-12----

A

Q : 방호공간 1세제곱미터에 대한 이산화탄소 소화약제의 양(kg/)

a : 방호 대상물 주위에 설치된 벽의 면적의 합계()

A : 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로 가정한 당해 부분의 면적)의 합계()

3. 호오스릴 이산화탄소 소화설비에 있어서는 하나의 노즐에 대하여 90킬로그램이상으로 할 것

49(이산화탄소 소화설비의 기동장치) 이산화탄소 소화설비의 수동식기동장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 전역방출방식에 있어서는 방호구역마다, 국소방출방식에 있어서는 방호대상물마다 설치할 것

2. 당해 방호구역의 출입구부분등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것

3. 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치하고, 보호판등에 의한 보호장치를 설치할 것

4. 기동장치에는 그 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 이산화탄소 소화설비 기동장치라고 표시한 표지를 할 것

5. 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것

6. 기동장치의 방출용 스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것

이산화탄소 소화설비의 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 것으로서 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 자동식 기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조로 할 것

2. 전기식 기동장치로서 7본이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비에 있어서는 2본이상의 저장용기에 전자 개방밸브를 부착할 것

3. 가스압력식 기동장치는 다음의 기준에 의할 것1

. 기동용 가스용기 및 당해 용기에 사용하는 밸브는 1제곱센티미터에 대하여 250킬로그램이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것

. 기동용 가스용기에는 1제곱센티미터에 대하여 180킬로그램이상 250킬로그램이하의 압력에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

. 기동용 가스용기의 용적은 1리터이상으로 하고, 당해 용기에 저장하는 이산화탄소의 양은 0.1킬로그램이상으로하며, 충전비는 1.5이상으로 할 것

4. 기계식 기동장치에 있어서는 저장용기를 쉽게 개방할 수 있는 구조로 할 것.

이산화탄소 소화설비가 설치된 부분의 출입구등의 보기쉬운 곳에 소화약제의 방사를 표시하는 표시등을 설치하여야 한다.

50(이산화탄소 소화설비의 제어반등) 이산화탄소 소화설비의 제어반 및 화재표시반은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만, 자동화재탐지설비의 수신기의 제어반이 화재표시반의 기능을 가지고 있는 것에 있어서는 화재표시반을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 제어반은 수동기동장치 또는 감지기에서의 신호를 수신하여 음향경보장치의 작동, 소화약제의 방출 또는 지연 기타의 제어기능을 가진 것으로 하고, 제어반에는 전원표시등을 설치할 것

2. 화재표시반은 제어반에서의 신호를 수신하여 작동하는 기능을 가진 것으로 하되, 다음의 기준에 의하여 설치할 것

. 각 방호구역마다 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등과 이와 연동하여 작동하는 벨ㆍ부자등의 경보기를 설치할 것. 이 경우, 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등을 겸용할 수 있다.

. 수동식기동장치에 있어서는 그 방출용스위치의 작동을 명시하는 표시등을 설치할 것

. 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것

. 자동식 기동장치에 잇어서는 자동ㆍ수동의 절환을 명시하는 표시등을 설치할 것

3. 제어반 및 화재표시반의 설치장소는 화재에 의한 영향, 진동 및 충격에 의한 영향 및 부식의 우려가 없고 점검에 편리한 장소에 설치할 것

4. 제어반 및 화재표시반에는 당해회로도 및 취급설명서를 비치할 것

51(이산화탄소 소화설비의 배관등<개정 1993.11.11>) 이산화탄소 소화설비의 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 배관은 전용으로 할 것

2. 강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)중 이음이 없는 스케줄 80(저압식에 있어서는 스케줄 40)이상의 것 또는 이와 동등이상의 강도를 가진 것으로 아연도금등으로 방식처리된 것을 사용할 것

3. 동관을 사용하는 경우의 배관은 이음이 없는 동 및 동합금관(KS D 5301)으로서 고압식은 1제곱센티미터당 165킬로그램이상, 저압식은 1제곱센티미터당 37.5킬로그램이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것

배관의 구경은 다음 각호의 기준에 적합한 것으로 하여야 한다.

1. 이산화탄소의 소요량이 다음의 기준에 의한 시간내에 방사될 수 있는 것으로 할 것

. 특수가연물중 면화류ㆍ목모ㆍ대패밥ㆍ넝마ㆍ종이조각ㆍ사류 또는 볏짚류를 저장ㆍ취급하는 소방대상물에 있어서는 2

. 특수가연물중 고무류 목제 가공품 또는 톱밥을 저장ㆍ취급하는 소방대상물에 있어서는 7

. 기타 소방대상물에 있어서는 1

2. 분사헤드의 방출압력이 섭씨 21도에서 1제곱센티미터에 대하여 14킬로그램(저압식의 것에 있어서는 9킬로그램)이상이 되는 것으로 할 것.

내무부장관이 정하여 고시하는 소방대상물에 설치된 이산화탄소소화설비에는 옥외가스주입구를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 옥외가스주입구는 방호구역별로 설치하여야 한다.

2. 옥외가스주입구로부터 주배관에 이르는 주입배관은 선택밸브 2차측에서 분기하고 그 부근의 점검하기 쉬운 위치에 체크밸브를 설치하여야 한다.

3. 옥외가스주입구는 소방자동차의 통행이 쉬운 곳에 노출하여 설치하되, 주입구가 2이상인 때에는 이를 같은 장소에 설치하여야 한다.

4. 옥외가스주입구의 부근에는 방호구역별 안내도를 기재한 표지를 설치하여야 한다.

5. 옥외가스주입구의 접결구 및 나사의 규격은 내무부장관이 정하여 고시한다.

52(이산화탄소 소화설비의 선택밸브) 하나의 소방대상물 또는 그 부분에 2이상의 방호구역 또는 방호대상물이 있어 이산화탄소 저장용기를 공용하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여 선택밸브를 설치하여야 한다.

1. 방호구역 또는 방호대상물마다 설치할 것

2. 방호구역외의 장소에 설치할 것

3. 각 선택밸브에는 그 담당방호구역 또는 방호대상물을 표시할 것

53(이산화탄소 소화설비의 분사헤드) 전역방출방식의 이산화탄소 소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 방사된 소화약제가 방호구역의 전역에 균일하게 신속히 확산할 수 있도록 할 것

2. 분사헤드의 방사압력이 1제곱센티미터에 대하여 14킬로그램(저압식의 것에 있어서는 9킬로그램)이상의 것으로 할 것

3. 소방대상물 또는 그 부분에 설치된 이산화탄소 소화설비의 소화약제의 저장량을 소방대상물 또는 그 부분의 구분에 따라 다음 표에 의한 시간이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

+-------------------------------------+------+

| 소방대상물 또는 그 부분 | 시간 |

+-------------------------------------+------+

|특수가연물중 면화류ㆍ목모ㆍ대패밥ㆍ넝| 2|

|마ㆍ종이조각ㆍ사류 또는 볏짚류를 저장| |

|ㆍ취급하는 것 | |

+-------------------------------------+------+

|특수가연물중 고무류ㆍ목제가공품 또는 | 7|

|톱밥을 저장ㆍ취급하는 것 | |

+-------------------------------------+------+

|기타의 소방대상물 또는 그 부분 | 1|

+-------------------------------------+------+

국소방출방식의 이산화탄소 소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 소화약제의 방사에 의하여 가연물이 비산하지 아니하는 장소에 설치할 것

2. 이산화탄소 소화약제의 저장량은 30초이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

3. 성능 및 방사압력이 제1항제1호 및 제2호의 기준에 적합한 것으로 할 것

화재시 현저하게 연기가 찰 우려가 없는 장소로서 다음 각호의 1에 해당하는 장소에는 호오스릴 이산화탄소 소화설비를 설치할 수 있다.

1. 지상 1층 및 피난층에 있는 부분으로서 지상에서 수동 또는 원격조작에 의하여 개방할 수 있는 개구부의 유효면적의 합계가 바닥면적의 15퍼센트이상이 되는 부분

2. 전기설비가 설치되어 있는 부분 또는 다량의 화기를 사용하는 부분(당해 설비의 주위 5미터이내의 부분을 포함한다)의 바닥면적이 당해 설비가 설치되어 있는 구획의 바닥면적의 5분의 1미만이 되는 부분

호오스릴 이산화탄소 소화설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호오스접결구까지의 수평거리가 15미터이하가 되도록 할 것

2. 노즐은 섭씨 20도에서 하나의 노즐마다 1분당 60킬로그램이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것

3. 소화약제 저장용기는 호오스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

4. 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호오스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것

5. 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운곳에 표시등을 설치하고, 호오스릴 이산화탄소 소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것

54(이산화탄소 소화설비의 화재감지기) 이산화탄소 소화설비의 자동식 기동장치는 다음 각호의 기준에 의한 화재감지기를 설치하여야 한다.

1. 각 방호구역내의 화재감지기의 감지에 의하여 작동되도록 하여야 한다.

2. 화재감지기의 회로는 교차회로방식(하나의 방호구역내에 2이상의 화재감지기회로를 설치하고 인접한 2이상의 화재감지기가 동시에 감지되는 때에는 이산화탄소 소화설비가 작동하여 소화약제가 방출되는 방식을 말한다. 이하 이 관에서 같다)으로 설치하여야 한다. 다만, 화재감지기를 복합형감지기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 화재감지기는 열감지기ㆍ복합형감지기ㆍ연기감지기(축적형의 것에 한한다) 또는 내무부장관이 정하여 고시하는 화재감지기로 설치하여야 한다.

4. 교차회로내의 각 화재감지기회로별로 설치된 화재감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 제85조제3항제5호ㆍ제7호 내지 제9호ㆍ제11호의 규정에 의한 바닥면적의 2배로 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

55(이산화탄소 소화설비의 음향경보장치) 이산화탄소 소화설비의 음향경보장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 수동식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 그 기동장치의 조작과정에서, 자동식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 화재감지기와 연동하여 자동으로 경보를 발하는 것으로 할 것.

2. 소화약제의 방사개시후 1분이상까지 경보를 계속할 수 있는 것으로 할 것

3. 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획안에 있는 자에게 유효하게 경보할 수 있는 것으로 할 것

방송에 의한 경보장치를 설치할 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 증폭기 재생장치는 화재시 연소의 우려가 없고, 유지관리가 쉬운 장소에 설치할 것

2. 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 25미터이하가 되도록 할 것

3. 제어반의 복구스위치를 조작하여도 경보를 계속 발할 수 있는 것으로 할 것

56(이산화탄소 소화설비의 자동폐쇄장치) 이산화탄소 소화설비를 설치한 소방대상물 또는 그 부분에 대하여는 다음 각호의 기준에 의하여 자동폐쇄장치를 설치하여야 한다.

1. 환기장치를 설치한 것에 있어서는 이산화탄소가 방사되기 전에 당해 환기장치가 정지할 수 있도록 할 것

2. 개구부가 있거나 천정으로부터 1미터이상의 아래부분 또는 바닥으로부터 당해층의 높이의 3분의 2이내의 부분에 통기구가 있어 이산화탄소의 유출에 의하여 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것에 있어서는 이산화탄소가 방사되기 전에 당해 개구부 및 통기구를 폐쇄할 수 있도록 할 것

3. 자동폐쇄장치는 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 밖에서 복구할 수 있는 구조로 하고, 그 위치를 표시하는 표지를 할 것

57(이산화탄소 소화설비의 비상전원) 이산화탄소 소화설비(호스릴 이산화탄소 소화설비를 제외한다)에는 제9조제3항의 기준에 의한 비상전원을 설치하여야 한다. 이 경우 2항의 규정에 의한 비상전원비상전원으로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

 

4항 할로겐화합물 소화설비

58(할로겐화합물 소화설비의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항ㆍ볍 제30조제1항 및 영 제28조제4항의 규정에 의한 할로겐화합물 소화설비는 제59조 내지 제63조의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

59(할로겐화합물 소화약제의 저장용기등<개정 1993.11.11>) 할로겐화합물 소화약제의 저장용기는 제47조제1항 각호의 기준에 적합한 장소에 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

할로겐화합물 소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 축압식 저장용기의 압력은 온도 섭씨 20도에서 할론 1211을 저장하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 11킬로그램 또는 25킬로그램, 할론 1301을 저장하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 25킬로그램 또는 42킬로그램이 되도록 질소가스로 축압할 것

2. 저장용기의 충전비는 할론 2402를 저장하는 것중 가압식 저장용기에 있어서는 0.51이상 0.67미만, 축압식 저장용기에 있어서는 0.67이상 2.75이하, 할론 1211에 있어서는 0.7이상 1.4이하, 할론 1301에 있어서는 0.9이상 1.6이하로 할 것

3. 동일 집합관에 접속되는 용기의 소화약제 충전량은 동일충전비의 것이어야 할 것

가압용 가스용기는 질소가스가 충전된 것으로 하고, 그 압력은 섭씨 21도에서 1제곱센티미터에 대하여 25킬로그램 또는 42킬로그램이 되도록 하여야 한다.

할로겐화합물 소화약제 저장용기의 개방밸브는 제47조제3항의 규정에 준하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

가압식 저장용기에는 1제곱센티미터에 대하여 20킬로그램이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력조정장치를 설치하여야 한다.

하나의 구역을 담당하는 소화약제 저장용기의 소화약제량의 체적합계보다 그 소화약제 방출시 방출경로가 되는 배관(집합관 포함)의 내용적이 1.5배이상일 경우에는 당해 방호구역에 대한 설비는 별도 독립방식으로 하여야 한다. <신설 1984. 8. 16.>

60(할로겐화합물 소화약제<개정 1993.11.11>) 삭제 <1993. 11. 11.>

할로겐화합물 소화약제의 저장량은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 이 경우 동일한 소방대상물 또는 그 부분에 2이상의 방호구역 또는 방호대상물이 있는 경우에는 각 방호구역 또는 방호대상물에 대하여 다음 각호의 기준에 의하여 산출한 저장량중 최대의 것에 의할 수 있다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 전역방출방식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양이상으로 할 것

. 방호구역의 체적(불연재료나 내열성의 재료로 밀폐된 구조물이 있는 경우에는 그 체적을 제외한다) 1세제곱미터에 대하여 다음 표에 의한 양

+--------------------------------+--------+--------------------------------+

| 소방대상물 또는 그 부분 |소화약제| 방호구역의 체적 1세제곱미터당 |

| |의 종별 | 소화약제의 양 |

+--------------------------------+--------+--------------------------------+

|차고ㆍ주차장ㆍ전기실ㆍ통신기기실|할론1301| 0.32킬로그램이상 |

|ㆍ전산실 기타 이와 유사한 전기설| | 0.64킬로그램이하 |

|비가 설치되어 있는 부분 | | |

+-------------+------------------+--------+--------------------------------+

|영 별표 4|1종 가연물 또는 |할론2402| 0.40킬로그램이상 |

|특수가연물을 | 2종 가연물을 저| | 1.1킬로그램이하 |

|저장ㆍ취급하 |장ㆍ취급하는 것 |할론1211| 0.36킬로그램이상 |

|는 소방대상물| | | 0.71킬로그램이하 |

| 또는 그 부분| |할론1301| 0.32킬로그램이상 |

| | | | 0.64킬로그램이하 |

| +------------------+--------+--------------------------------+

| |고무류ㆍ목재가공품|할론1211| 0.60킬로그램이상 |

| |ㆍ톱밥ㆍ면화류ㆍ목| | 0.71킬로그램이하 |

| |모ㆍ대패밥ㆍ종이조|할론1301| 0.52킬로그램이상 |

| |각ㆍ사류 또는 볏짚| | 0.64킬로그램이하 |

| |류를 저장ㆍ취급하 | | |

| |는 것 | | |

| +------------------+--------+--------------------------------+

| | 합성수지류를 저장|할론1211| 0.36킬로그램이상 |

| |ㆍ취급하는 것 | | 0.71킬로그램이하 |

| | |할론1301| 0.32킬로그램이상 |

| | | | 0.64킬로그램이하 |

+-------------+------------------+--------+--------------------------------+

. 방호구역의 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우에는 목에 의하여 산출한 양에 다음표에 의하여 산출한 양을 가산한 양

+--------------------------------+--------+--------------------------------+

| 소방대상물 또는 그 부분 |소화약제|가산량(개구부의 면적 1제곱미터당|

| |의 종별 | 소화약제의 양) |

+--------------------------------+--------+--------------------------------+

|차고ㆍ주차장ㆍ전기실ㆍ통신기기실| | |

|ㆍ전산실 기타 이와 유사한 전기설|할론1301| 2.4킬로그램 |

|비가 설치되어 있는 부분 | | |

+-------------+------------------+--------+--------------------------------+

|특수 가연물을|1종 가연물 또는 |할론2402| 3.0킬로그램 |

|저장ㆍ취급하 |2종 가연물을 저 |할론1211| 2.7킬로그램 |

|는 소방대상물|장ㆍ취급하는 것 |할론1301| 2.4킬로그램 |

|또는 그 부분 +------------------+--------+--------------------------------+

| |고무류ㆍ목재가공품|할론1211| 4.5킬로그램 |

| |ㆍ톱밥ㆍ면화류ㆍ목|할론1301| 3.9킬로그램 |

| |모ㆍ대패밥ㆍ종이조| | |

| |각ㆍ사류또는 볏짚 | | |

| |류를 저장ㆍ취급하 | | |

| |는 것 | | |

| +------------------+--------+--------------------------------+

| |합성수지류를 저장 |할론1211| 2.7킬로그램 |

| |ㆍ취급하는 것 |할론1301| 2.4킬로그램 |

+-------------+------------------+--------+--------------------------------+

. 영 별표 3의 제4류 위험물중 이황화탄소ㆍ에테르ㆍ에틸알콜ㆍ벤젠ㆍ핵산 또는 펜탄을 저장ㆍ취급하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 가목 및 나목의 규정에 의한 영 별표 4의 특수가연물(1종 가연물 또는 제2종 가연물에 한한다)을 저장ㆍ취급하는 소방대상물의 저장량에 제48조제1호 라목의 규정에 의한 기준수를 곱한 양

2. 국소방출식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양에 할론 2402에 있어서는 1.1을 할론 1211 또는 할론 1301에 있어서는 1.25를 각각 곱하여 얻은 양이상으로 할 것

. 영 별표 3의 제4류 위험물 및 영 별표 4의 특수가연물(1종 가연물 또는 제2종 가연물에 한한다)을 윗면이 개방된 용기에 저장하는 경우와 화재시 연소면이 1면에 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 경우에는 다음표에 의한 양

+---------------+-----------------------------+

|소화약제의 종별|방호대상물의 표면적 1제곱미터|

| |에 대한 소화약제의 양 |

+---------------+-----------------------------+

| 할론 2402 | 8.8킬로그램 |

| 할론 1211 | 7.6킬로그램 |

| 할론 1301 | 6.8킬로그램 |

+---------------+-----------------------------+

. 가목외의 경우에는 방호공간의 체적 1세제곱미터에 대하여 다음의 식에 의하여 산출한 양

a

Q=X-Y---

A

Q : 방호공간 1세제곱미터에 대한 할로겐화합물소화약제의 양(kg/)

a : 방호대상물의 주위에 설치된 벽의 면적의 합계()

A : 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로 가정한 당해 부분의 면적)의 합계()

X Y : 다음표의 수치

+--------------+----------+----------+

|소화약제의종별| X의 수치 | Y의 수치 |

+--------------+----------+----------+

| 할론 2402 | 5.2 | 3.9 |

| 할론 1211 | 4.4 | 3.3 |

| 할론 1301 | 4.0 | 3.0 |

+--------------+----------+----------+

3. 호오스릴 할로겐화합물 소화설비에 있어서는 하나의 노즐에 대하여 다음 표에 의한 양이상으로 할 것

+---------------------+---------------+

| 소화약제의 종별 | 소화약제의 양 |

+---------------------+---------------+

| 할론 2402 또는 1211 | 50킬로그램 |

| 할론 1301 | 45킬로그램 |

+---------------------+---------------+

61(할로겐화합물 소화설비의 배관<개정 1993.11.11>) 할로겐화합물 소화설비의 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1984.8.16, 1993.11.11>

1. 전용으로 할 것

2. 강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)중 이음이 없는 스케줄 40이상의 것 또는 이와 동등이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금등에 의하여 방식처리된 것을 사용할 것

3. 동관을 사용하는 경우에는 이음이 없는 동 및 동합금관(KS D 5301)의 것으로서 고압식은 1제곱센티미터당 165킬로그램이상, 저압식은 1제곱센티미터당 37.5킬로그램이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것

4. 배관부속 및 밸브류는 강관 또는 동관과 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것으로 할 것

62(할로겐화합물 소화설비의 분사헤드<개정 1993.11.11>) 전역방출방식의 할로겐화합물 소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 53조제1항 각호의 기준에 의할 것

2. 할론 2402를 방출하는 분사헤드는 당해 소화약제가 무상으로 분무되는 것으로 할 것

3. 분사헤드의 방사압력은 할론 2402를 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 1킬로그램이상, 할론 1211을 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 2킬로그램이상, 할론1301을 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 9킬로그램이상으로 할 것

4. 60조제2항의 규정에 의한 기준저장량의 소화약제를 30초이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

국소방출방식의 할로겐화합물 소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 소화약제의 방사에 의하여 가연물이 비산하지 아니하는 장소에 설치할 것

2. 할론 2402를 방사하는 분사헤드는 당해 소화약제가 무상으로 분무되는 것으로 할 것

3. 분사헤드의 방사압력은 할론 2402를 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 1킬로그램이상, 할론 1211을 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 2킬로그램이상, 할론1301을 방사하는 것에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 9킬로그램이상으로 할 것

4. 60조제2항의 규정에 의한 기준저장량의 소화약제를 30초이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

화재시 현저하게 연기가 찰 우려가 없는 장소로서 제53조제3항 각호의 1에 해당하는 장소는 호오스릴 할로겐화합물 소화설비를 설치할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

호오스릴 할로겐화합물 소화설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호오스 접결구까지의 수평거리가 20미터이하가 되도록 할 것

2. 소화약제의 저장용기의 개방밸브는 호오스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것

3. 소화약제의 저장용기는 호오스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

4. 노즐은 섭씨 20도에서 하나의 노즐마다 1분당 다음 표에 의한 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것

+---------------+------------------------------+

|소화약제의 종별| 1분당 방사하는 소화약제의 양 |

+---------------+------------------------------+

| 할론 2402 | 45킬로그램 |

| 할론 1211 | 40킬로그램 |

| 할론 1301 | 35킬로그램 |

+---------------+------------------------------+

5. 소화약제 저장용기의 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 적색의 표시등을 설치하고, 호오스릴할로겐화합물 소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것

62조의2(그 밖의 할로겐화합물의 종류) 내부부장관은 할로겐화합물중 할론 1301”, “할론 2402”, “할론 1211”외에 소화약제로서 효과가 있다고 인정되는 물질에 대하여는 그 종류를 정하여 고시한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

63(이산화탄소 소화설비의 준용) 할로겐화합물 소화설비의 기동장치ㆍ제어반ㆍ옥외가스주입구ㆍ선택밸브ㆍ자동화재감지장치ㆍ음향경보장치ㆍ자동폐쇄장치 및 비상전원은 제49조ㆍ제50조ㆍ제51조제3항ㆍ제54조 내지 제57조의 규정에 준하여 설치하여야 한다. 이 경우 이산화탄소 소화설비할로겐화합물소화설비로 한다. <개정 1993. 11. 11.>

 

5항 분말소화설비

64(분말소화설비의 기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제4항의 규정에 의한 분말소화설비는 제65조 내지 제70조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

65(분말소화약제의 저장용기) 분말소화약제의 저장용기는 제47조제1항 각호의 기준에 적합한 장소에 설치하여야 한다.

분말소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 저장용기의 내용적은 다음표에 의할 것

+---------------------------+--------------------+

| 소화약제의 종별 |소화약제 1킬로그램당|

| |저장용기의 내용적 |

+---------------------------+--------------------+

|탄산수소나트륨을 주성분으로| 0.80리터 |

|한 분말(1종 분말) | |

+---------------------------+--------------------+

|탄산수소칼륨을 주성분으로 | 1.00리터 |

|한 분말(2종 분말) | |

+---------------------------+--------------------+

|인산염을 주성분으로 한 분말| 1.0리터 |

|(3종 분말) | |

+---------------------------+--------------------+

|탄산수소칼륨과 요소가 화합 | 1.25리터 |

|된 분말(4종 분말) | |

+---------------------------+--------------------+

2. 저장용기에는 가압식의 것에 있어서는 최고사용압력의 1.8배이하, 축압식의 것에 있어서는 용기의 내압시험 압력의 1.8배이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치할 것

3. 저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력이 되었을 때 주밸브를 개방하는 정압작동장치를 설치할 것

4. 저장용기의 충전비는 0.8이상으로 할 것

5. 저장용기 및 배관에는 잔류소화약제를 처리할 수 있는 청소장치를 설치할 것

6. 축압식의 분말소화설비는 사용압력의 범위를 표시한 지시압력계를 설치할 것

66(분말소화약제의 가압용가스용기) 분말소화약제의 가스용기는 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치하여야 한다.

분말소화약제의 가압용가스 용기를 3본이상 설치한 경우에 있어서는 2개이상의 용기에 전자개방밸브를 부착하여야 한다.

분말소화약제의 가압용가스 용기에는 1제곱센티미터에 대하여 25킬로그램이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치하여야 한다.

가압용 또는 축압용가스는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 가압용 또는 축압용 가스는 질소가스 또는 이산화탄소로 할 것

2. 가압용가스에 질소가스를 사용하는 것에 있어서의 질소가스는 소화약제 1킬로그램마다 40리터(섭씨 35도에서 1제곱미터에 대하여 0킬로그램의 압력상태에서 환산한 것)이상 이산화탄소를 사용하는 것에 있어서의 이산화탄소는 소화약제 1킬로그램에 대하여 20그램에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양이상으로 할 것

3. 축압용가스에 질소가스를 사용하는 것에 있어서의 질소가스는 소화약제 1킬로그램에 대하여 10리터(섭씨 35도에서 1제곱센티미터에 대하여 0킬로그램의 압력상태에서 환산한 것)이상, 이산화탄소를 사용하는 것에 있어서의 이산화탄소는 소화약제 1킬로그램에 대하여 20그램에 배관 청소에 필요한 양을 가산한 양이상으로 할 것

4. 배관의 청소에 필요한 양의 가스는 별도의 용기에 저장할 것

67(분말소화약제) 분말소화설비에 사용하는 소화약제는 제1종분말ㆍ제2종분말ㆍ제3종분말 또는 제4종분말로 하여야 한다. 다만, 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제는 제3종분말로 하여야 한다.

분말소화약제의 저장량은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. 이 경우 동일한 소방대상물 또는 그 부분에 2이상의 방호구역 또는 방호대상물이 있는 경우에는 각 방호구역 또는 방호대상물에 대하여 다음 각호의 기준에 의하여 산출한 저장량중 최대의 것에 의할 수 있다.

1. 전역방출방식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양이상으로 할 것

. 방호구역의 체적 1세제곱미터에 대하여 다음 표에 의한 양

+--------------------------+-----------------------+

| 소화약제의 종별 |방호구역의 체적 1세제곱|

| |미터에대한소화약제양 |

+--------------------------+-----------------------+

|1종 분말 | 0.60킬로그램 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 0.36킬로그램 |

|4종 분말 | 0.24킬로그램 |

+--------------------------+-----------------------+

. 방호구역의 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우에는 가목에 의하여 산출한 양에 다음표에 의하여 산출한 양을 가산한 양

+--------------------------+-------------------------------+

| 소화약제의 종별 |가산량(개구부의 면적1제곱미터에|

| |대한 소화약제의 양) |

+--------------------------+-------------------------------+

|1종 분말 | 4.5킬로그램 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 2.7킬로그램 |

|4종 분말 | 1.8킬로그램 |

+--------------------------+-------------------------------+

2. 국소방출방식에 있어서는 다음의 기준에 의하여 산출한 양에 1.1을 곱하여 얻은 양이상으로 할 것

. 4류 위험물 및 준위험물을 윗면이 개방된 용기에 저장하는 경우와 화재시 연소면이 1면에 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 경우에는 다음에 의한 양

+--------------------------+-------------------------------+

| 소화약제의 종별 |방호대상물의 표면적 1제곱미터에|

| |대한 소화약제의 양 |

+--------------------------+-------------------------------+

|1종 분말 | 8.8킬로그램 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 5.2킬로그램 |

|4종 분말 | 3.6킬로그램 |

+--------------------------+-------------------------------+

. 가목외의 경우에는 다음의 식에 의하여 산출한 양에 방호공간의 체적을 곱한 양

a

Q=X-Y----

A

Q : 방호공간 1세제곱미터에 대한 분말소화약제의 양(kg/)

a : 방호대상물의 주변에 설치된 벽면적의 합계()

A : 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로 가정한 당해 부분의 면적)의 합계()

X Y : 다음표의 수치

+--------------------------+--------+--------+

| 소화약제의 종별 |X의 수치|Y의 수치|

+--------------------------+--------+--------+

|1종 분말 | 5.2 | 3.9 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 3.2 | 2.4 |

|4종 분말 | 2.0 | 1.5 |

+--------------------------+--------+--------+

3. 호오스릴 분말소화설비에 있어서는 하나의 노즐에 대하여 다음표에 의한 양이상으로 할 것

+--------------------------+--------------+

| 소화 약제의 종별 |소화 약제의 양|

+--------------------------+--------------+

|1종 분말 | 50킬로그램 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 30킬로그램 |

|4종 분말 | 20킬로그램 |

+--------------------------+--------------+

68(분말소화설비의 배관) 분말소화설비의 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 전용으로 할 것

2. 강관을 사용하는 경우의 배관은 아연도금에 의한 배관용 탄소강관(KS D 3507)이나 이와 동등이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성을 가진 것으로 할 것. 다만, 축압식 분말소화설비에 사용하는 것 중 섭씨 20도에서 압력이 1제곱센티미터에 대하여 25킬로그램이상 42킬로그램이하인 것에 있어서는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)중 이음이 없는 스케줄 40이상의 것 또는 이와 동등이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금으로 방식처리된 것을 사용하여야 한다.

3. 동관을 사용하는 경우의 배관은 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것

4. 밸브류는 개폐위치 또는 개폐방향을 표시한 것으로 할 것

5. 배관의 관부속 및 밸브류는 배관과 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것으로 할 것

69(분말소화설비의 분사헤드) 전역방출방식의 분말소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 방사된 소화약제가 방호구역의 전역에 균일하고 신속하게 확산할 수 있도록 할 것

2. 67조의 규정에 의한 소화약제 저장량을 30초이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

국소방출방식의 분말소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 소화약제의 방사에 의하여 가연물이 비산하지 아니하는 장소에 설치할 것

2. 67조제2항의 규정에 의한 기준저장량의 소화약제를 30초이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것

화재시 현저하게 연기가 찰 우려가 없는 장소로서 제53조제3항 각호의 1에 해당하는 장소에는 호오스릴 분말소화설비를 설치할 수 있다.

호오스릴 분말소화설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 방호대상물의 각부분으로부터 하나의 호오스 접결구까지의 수평거리가 15미터이하가 되도록 할 것

2. 소화약제의 저장용기의 개방밸브는 호오스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것

3. 소화약제의 저장용기는 호오스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

4. 노즐은 하나의 노즐마다 1분당 다음표에 의한 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것

+--------------------------+-------------------+

| 소화약제의 종별 |1분당 방사하는 소화|

| |약제의 양 |

+--------------------------+-------------------+

|1종 분말 | 45킬로그램 |

|2종 분말 또는 제3종 분말| 27킬로그램 |

|4종 분말 | 18킬로그램 |

+--------------------------+-------------------+

5. 저장용기에는 그 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 적색의 표시등을 설치하고, 이동식 분말 소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것

70(이산화탄소 소화설비의 준용) 분말소화설비의 기동장치ㆍ제어반ㆍ옥외가스주입구ㆍ선택밸브 자동화재감지장치ㆍ음향경보장치ㆍ자동폐쇄장치 및 비상전원은 제49조ㆍ제50조ㆍ제51조제3항ㆍ제52조ㆍ제54조 내지 제57조의 규정에 준하여 설치하여야 한다. 이 경우 이산화탄소 소화설비분말소화설비로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

 

5관 옥외소화전설비

71(옥외소화전설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제5항의 규정에 의한 옥외소화전설비는 제72조 내지 제76조의2 및 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

72(옥외소화전설비의 수원) 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수(옥외소화전이 2개이상 설치된 경우에는 2)7세제곱미터를 곱한 양이상이 되도록 하여야 한다.

그 밖의 옥외소화전설비의 수원의 설치에 관하여는 제5조제2항 내지 제5항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비옥외소화전설비, “옥내소화전펌프옥외소화전펌프로 본다. <신설 1993. 11. 11.>

73(옥외소화전설비의 제어반) 옥외소화전설비에는 제10조의 규정에 의하여 제어반을 설치하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

74(옥외소화전설비의 가압송수장치) 옥외소화전설비의 가압송수장치는 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전(2개이상 설치된 경우에는 2개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 1제곱센티미터에 대하여 2.5킬로그램이상이고, 방수량이 1분당 350미터이상이 되는 성능의 것으로 하여야 한다.

그 밖의 가압송수의 설치에 관하여는 제6조제1항제1호 내지 제3호ㆍ제5호 내지 제14, 2항 및 제3항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전옥외소화전으로, “옥내소화전펌프옥외소화전펌프로 보고, 6조제1항제3호중 “1.7킬로그램“2.5킬로그램중으로, “130리터“350리터로 보며, 6조제2항제1호중 “17m”“25m”로 보고, 6조제3항중 “1.7kg/“2.5kgf/으로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

75(옥외소화전설비의 배관등) 삭제 <1993. 11. 11.>

호오스접결구는 소방대상물의 각부분으로부터 하나의 호오스접결구까지의 수평거리가 40미터이하가 되도록 설치하여야 한다.

호오스는 구경 65밀리미터의 것으로 하여야 한다.

그 밖의 옥외소화전설비의 배관의 설치에 관하여는 제7조제1항 내지 제3항 및 제6항 내지 제10항의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비옥외소화전설비로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

76(옥외소화전설비의 소화전함) 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5미터이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다. 다만, 영 제23조의 규정에 의한 자체소방대를 둔 제조소등에는 다음 각호의 기준에 의하여 소화전함을 설치할 수 있다.

1. 옥외소화전이 10개이하 설치된 때에는 옥외소화전마다 5미터이내의 장소에 1개이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

2. 옥외소화전이 11개이상 30개이하 설치된 때에는 11개의 소화전함을 각각 분산하여 설치하여야 한다.

3. 옥외소화전이 31개이상 설치된 때에는 옥외소화전 3개마다 1개이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

옥외소화전설비의 소화전함 표면에는 옥외소화전이라고 표시한 표지를 하고, 가압송수장치의 조작부 또는 그 부근에는 가압송수장치의 기동을 명시하는 적색등을 설치하여야 한다. 다만, 영 제23조의 규정에 의한 자체소방대를 둔 제조소등으로서 가압송수장치의 기동장치를 기동용 수압개폐장치로 사용한 경우에는 그 적색등을 설치하지 아니할 수 있다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

76조의2(옥내소화전설비의 준용) 8조제1항ㆍ제3항ㆍ제9조제1항 및 제10조의2의 규정은 옥외소화전설비의 소화전함의 규격ㆍ상용전원 및 배선의 설치에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비옥외소화전설비로 본다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

6관 동력소방펌프설비

77(동력소방펌프설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제28조제5항의 규정에 의한 동력소방펌프설비는 제78조 내지 제80조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

78(동력소방펌프설비의 수원) 동력소방펌프설비의 수원은 그 저수량이 제79조의 규정에 의한 규격방수량으로 20분간 방수할 수 있는 양이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 그 양이 20세제곱미터이상이 되는 경우에는 20세제곱미터로 할 수 있다.

동력소방펌프설비의 수원은 당해 소방대상물의 각 부분으로부터의 거리가 다음표에 의한 거리가 되도록 설치하여야 한다.

+-----------------+-------------------+

|규격방수량(/)|소방대상물의 각부분|

| |으로부터의 거리 |

+-----------------+-------------------+

|0.4미만 | 25미터이하 |

|0.4이상 0.5미만 | 40미터이하 |

|0.5이상 | 100미터이하 |

+-----------------+-------------------+

79(동력소방펌프) 옥외소화전설비를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 설치하는 동력소방펌프설비의 펌프는 1분당 방수량(이하 이 조에서 규격방수량이라 한다)0.4세제곱미터이상의 것으로 하여야 한다.

옥내소화전설비를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 설치하는 동력소방펌프설비의 펌프는 그 규격방수량이 0.2세제곱미터이상의 것으로 하여야 한다.

소형펌프차 또는 자동차에 의하여 견인되는 동력소방펌프는 수원으로부터 보행거리 100미터이내의 장소에, 기타의 동력소방펌프는 수원의 직근에 상시 비치하여야 한다.

 

7관 소화설비의 겸용

80(수원 및 가압송수장치의 펌프등의 겸용<개정 1993.11.11>) 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비ㆍ옥외소화전설비 및 동력소방펌프설비에 있어서 그 수원을 겸용하여 설치하는 경우의 저수량은 각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 이들 소화설비중 고정식 소화설비가 2이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우에는 각 고정식 소화설비에 필요한 저수량중 최대의 것이상으로 할 수 있다.

옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비 및 옥외소화전설비의 가압송수장치에 있어서 그 펌프를 겸용하여 설치하는 경우의 펌프의 토출량은 각 소화설비에 해당하는 토출량을 합한 양이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 이들 소화설비중 고정식 소화설비가 2이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있으며 각 소화설비에 지장이 없는 경우에는 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비 또는 옥외소화전설비의 가압송수장치의 토출량중 최대의 것이상으로 할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비 및 옥외소화전설비의 가압송수장치에 있어서 각 토출측배관과 일반급수용의 가압송수장치의 토출측 배관을 상호 연결하여 화재시 사용할 수 있다. 이 경우 연결배관에는 개ㆍ폐표시형밸브를 설치하여야 하며, 각 소화설비의 성능에 지장이 없도록 하여야 한다. <신설 1989. 4. 1., 1993. 11. 11.>

옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비ㆍ연결송수관비 또는 연결살수설비의 송수구를 겸용으로 설치하는 경우에는 스프링클러설비의 송수구의 설치기준에 의하되 각각의 소화설비의 기능에 지장이 없도록 하여야 한다. 다만, 옥내소화전설비의 연결살수설비의 송수구를 겸용으로 설치하는 경우에는 옥내소화전설비의 송수구의 설치기준에 의한다. <신설 1993. 11. 11.>

 

2절 경보설비

1관 자동화재탐지설비

81(자동화재탐지설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제29조제4항의 규정에 의한 자동화재탐지설비는 제82조 내지 제90조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

82(경계구역) 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 의하여 설정하여야 한다.

1. 하나의 경계구역이 2개이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

2. 하나의 경계구역이 2개이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500제곱미터이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

3. 하나의 경계구역의 면적은 600제곱미터이하로 하고 한변의 길이는 50미터이하로 할 것. 다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 1천제곱미터이하로 할 수 있다.

계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5미터이하로서 서로간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 이 항에서 같다)ㆍ경사로ㆍ엘리베이터권상기실ㆍ린넨슈트ㆍ파이프닥트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역는 높이 45미터이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 건축물에 수평거리 50미터의 범위안에 2이상의 계단ㆍ경사로등이 있는 경우에는 이를 하나의 경계구역으로 할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고ㆍ주차장 창고등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5미터미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.

스프링클러설비ㆍ물분무소화설비ㆍ포소화설비ㆍ이산화탄소 소화설비ㆍ할로겐화합물 소화설비ㆍ분말소화설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 당해 소화설비의 방사구역과 동일하게 설정할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

83(자동화재탐지설비의 수신기) 자동화재탐지설비의 수신기는 다음의 기준에 의하여 피(P)1급ㆍ피(P)2급ㆍ알(R)형 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 것이어야 한다. 이 경우 당해소방대상물에 가스 누설탐지설비가 설치되었을 때에는 지 피(G.P.)형 또는 지 알(G.R.)형의 수신기로 겸용하거나 가스누설탐지설비 수신부를 별도로 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 4층이상의 소방대상물에 있어서는 피(P)1급수신기 또는 알(R)형 수신기를 설치할 것

2. 소방대상물로서 연면적 350제곱미터를 초과하는 것에 있어서는 피(P)1급수신기ㆍ알(R)형 수신기 또는 회선수가 2이상인 피(P)2급수신기를 설치할 것

3. 수신기에 접속 할 수 있는 회선수가 하나인 소방대상물에 있어서는 피(P)1급 수신기 또는 피(P)2급수신기를 설치할 것

4. 1호 내지 제3호외의 소방대상물에 있어서는 피(P)1급수신기ㆍ피(P)2급수신기 또는 알(R)형 수신기를 설치할 것

자동화재탐지설비의 수신기는 소방대상물 또는 그 부분이 지하층ㆍ무창층등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내용적이 적은 장소 또는 감지기의 부착면과 실내바닥 사이의 거리가 가까운 장소로서 일시적으로 발생한 열기ㆍ연기 또는 먼지등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때에는 화재시에만 경보를 발할 수 있는 성능이상의 것(축적형감지기가 설치된 장소에는 감지기회로의 감시전류를 단속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식외의 것을 말한다)으로 설치하여야 한다. 다만, 85조제1항 단서의 규정에 의하여 감지기를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 1993. 11. 11.>

수신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하고 그 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것.

2. 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것

3. 수신기는 감지기ㆍ중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

4. 화재ㆍ가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기ㆍ중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

5. 하나의 표시등에는 하나의 경계구역이 표시되도록 할 것

6. 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8미터이상 1.5미터이하인 장소에 설치할 것

7. 하나의 소방대상물에 2이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기가 설치된 장소 상호간에 동시 통화가 가능한 설비를 설치할 것

84(자동화재탐지설비의 중계기) 자동화재탐지설비의 중계기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 수신기에서 직접감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것

2. 조작 및 점검에 편리하고 방화상 유효한 장소에 설치할 것

3. 수신기에 의하여 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 과전류 차단기를 설치하고 당해 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되는 것으로 하며, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있도록 할 것

중계기에는 회로도통시험 및 예비전원시험을 할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

85(자동화재탐지설비의 감지기) 자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에 따라 다음표에 의한 감지기를 설치하여야 한다. 다만, 지하층ㆍ무창층등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내용적이 적은 장소 또는 감지기의 부착면과 실내바닥과의 사이가 가까운 곳으로서 일시적으로 발생한 열기ㆍ연기 또는 먼지등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소(83조제2항본문의 규정에 의한 수신기를 설치한 장소를 제외한다)에는 복합형감지기 또는 축적형감지기를 설치하거나 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 감지기를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

+------------+------------------------------+

| 부착높이 | 감 지 기 의 종 류 |

+------------+------------------------------+

| 4미터미만 | 차동식스포트형 |

| | 차동식분포형 |

| | 보상식스포트형 |

| | 정온식스포트형 또는 감지선형 |

| | 이온화식 또는 광전식 |

| | 열복합형 |

| | 연기복합형 |

| | 열연기복합형 |

+------------+------------------------------+

| 4미터이상 | 차동식스포트형 |

| 8미터미만 | 차동식분포형 |

| | 보상식스포트형 |

| | 정온식스포트형 특종 또는 1|

| | 이온화식 1종 또는 2|

| | 광전식 1종 또는 2|

| | 열복합형 1종 또는 2|

| | 연기복합형 1종 또는 2|

| | 열연기복합형 1종 또는 2|

+------------+------------------------------+

| 8미터이상 | 차동식분포형 |

| 15미터미만 | 이온화식 1종 또는 2|

| | 광전식 1종 또는 2|

| | 연기복합형 1종 또는 2|

+------------+------------------------------+

| 15미터이상 | 이온화식 1종 또는 광전식 1|

| 20미터미만 | 연기복합형 1|

+------------+------------------------------+

| 20미터이상 | 내무부장관이 정하여 고시하는 |

| | 감지기 |

+------------+------------------------------+

다음 각호의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다. 다만, 18조제4항제4호ㆍ제29조제2항ㆍ제43조제2항ㆍ제54조ㆍ제63조 또는 제70조의 규정에 의한 화재감지기 또는 감지기가 설치된 장소, 1항단서의 규정에 의한 정온식 감지기가 설치된 장소에는 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16., 1989. 4. 1., 1991. 6. 3., 1993. 11. 11.>

1. 계단 및 경사로(15미터미만의 것을 제외한다)

2. 복도(30미터미만의 것을 제외한다)

3. 엘리베이터권상기실ㆍ린넨슈트ㆍ파이프닥트 기타 이와 유사한 장소

4. 천정 또는 반자의 높이가 15미터이상 20미터미만의 장소

5. 삭제 <1993. 11. 11.>

감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 삭제 <1993. 11. 11.>

2. 감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5미터이상 떨어진 위치에 설치할 것

3. 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

4. 보상식 스포트형감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 섭씨 20도이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

42. 정온식감지기는 주방ㆍ보일러실등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 섭씨 20도이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

5. 차동식스포트형ㆍ보상식스포트형 및 정온식스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 소방대상물에 따라 다음표에 의한 바닥면적마다 1개이상을 설치할 것

(단위:제곱미터)

+----------------------------------------+--------------------------------+

| | 감 지 기 의 종 류 |

| +---------+---------+------------+

| |차동식 |보상식 |정온식 |

| 부착높이 및 소방대상물의 구분 | 스포트형| 스포트형| 스포트형|

| +----+----+----+----+----+---+---+

| | 1| 2| 1| 2|특종|1|2|

+-----+----------------------------------+----+----+----+----+----+---+---+

|4미터|주요구조부를 내화 구조로 한 소방 | 90| 70| 90| 70| 70| 60| 20|

|미만 |대상물 또는 그 부분 | | | | | | | |

| +----------------------------------+----+----+----+----+----+---+---+

| |기타구조의 소방대상물 또는 그 부분| 50| 40| 50| 40| 40| 30| 15|

+-----+----------------------------------+----+----+----+----+----+---+---+

|4미터|주요구조부를 내화 구조로 한 소방 | 45| 35| 45| 35| 35| 30| |

|이상 |대상물 또는 그 부분 | | | | | | | |

|8미터+----------------------------------+----+----+----+----+----+---+---+

|미만 |기타구조의 소방대상물 또는 그 부분| 30| 25| 30| 25| 25| 15| |

+-----+----------------------------------+----+----+----+----+----+---+---+

6. 스포트형감지기는 45도이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

7. 공기관식 차동식 분포형 감지기는 다음의 기준에 의할 것

. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20미터이상이 되도록 할 것

. 공기관과 감지구역의 각변과의 수평거리는 1.5미터이하가 되도록 하고, 공기관 상호간의 거리는 6미터(주요 구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9미터)이하가 되도록 할 것

. 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

. 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100미터이하로 할 것

. 검출부는 5도이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

. 검출부는 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

8. 열전대식 차동식 분포형 감지기는 다음의 기준에 의할 것

. 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18제곱미터(주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물에 있어서는 22제곱미터)마다 1개이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72제곱미터(주요구조부가 내화구조로 된 소방대상물에 있어서는 88제곱미터)이하인 소방대상물에 있어서는 4개이상으로 하여야 한다.

. 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개이하로 할 것

9. 열반도체식 차동식 분포형 감지기는 다음의 기준에 의할 것

. 감지부는 그 부착높이 및 소방대상물에 따라 다음표에 의한 바닥면적마다 1개이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 다음 표에 의한 면적의 2배이하인 경우에는 2(부착높이가 8미터미만이고, 바닥면적이 다음표에 의한 면적이하인 경우에는 1)이상으로 하여야 한다.

(단위:제곱미터)

+-------------------------------------+-------------+

| |감지기의종류 |

|부착높이 및 소방대상물의 구분 +------+------+

| | 1| 2|

+----------+--------------------------+------+------+

| |주요구조부가 내화구조로 된| 65 | 36 |

| |소방대상물 또는 그 부분 | | |

|8미터미만 +--------------------------+------+------+

| |기타 구조의 소방대상물 | 40 | 23 |

| |또는 그 부분 | | |

+----------+--------------------------+------+------+

| |주요구조부가 내화구조로 된| 50 | 36 |

|8미터이상 |소방대상물 또는 그 부분 | | |

|15미터미만+--------------------------+------+------+

| |기타 구조의 소방대상물 | 30 | 23 |

| |또는 그 부분 | | |

+----------+--------------------------+------+------+

. 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개이상 15개이하가 되도록 할 것

10. 정온식 감지선형 감지기는 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 1종에 있어서는 3미터(주요 구조부가 내화구조로된 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 4.5미터)이하, 2종에 있어서는 1미터(주요 구조부가 내화구조로 된 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 3미터)이하가 되도록 설치할 것

11. 연기 감지기는 다음의 기준에 의하여 설치할 것

. 감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 의한 바닥면적마다 1개이상으로 할 것

(단위:제곱미터)

+--------------------+------------------+

| | 감지기의 종류 |

| 부 착 높 이 +----------+-------+

| |1종 및 2| 3|

+--------------------+----------+-------+

|4미터미만 | 150 | 50 |

+--------------------+----------+-------+

|4미터이상 20미터미만| 75 | |

+--------------------+----------+-------+

. 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30미터(3종에 있어서는 20미터)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15미터(3종에 있어서는 10미터)마다 1개이상으로 할 것

. 천정 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것

. 천정 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것

. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6미터이상 떨어진 곳에 설치할 것

12. 열복합형감지기의 설치에 관하여는 제4호 내지 제10호의 규정을, 연기복합형감지기의 설치에 관하여는 제11호의 규정을, 열연기복합형감지기의 설치에 관하여는 제5호 및 제11호 나목 내지 마목의 규정을 준용한다.

다음 각호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 천정 또는 반자의 높이가 20미터이상인 장소. 다만, 내무부장관이 정하여 고시하는 장소를 제외한다.

2. 헛간등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 의하여 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소

3. 부식성가스가 체류하고 있는 장소

4. 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

5. 목욕실ㆍ변소 기타 이와 유사한 장소

6. 파이프닥트등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5제곱미터이하인 것

7. 먼지ㆍ가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방등 평시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다)

8. 실내의 용적이 20세제곱미터이하인 소규모의 장소(차동식 및 연기감지기를 설치하는 장소에 한한다)

9. 기타 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

86(자동화재탐지설비 면제의 제외) 영 제33조제6항의 규정에 의하여 자동화재탐지설비의 면제대상 소방대상물 또는 그 부분에서 제외되는 것은 제85조제2항제1호 내지 제4호의 1에 해당하는 소방대상물 또는 그 부분으로 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

87(자동화재탐지설비의 음향장치) 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

2. 5(지하층을 제외한다)이상으로서 연면적이 3천제곱미터를 초과하는 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 2층이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여, 1층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 지하층에 한하여, 지하층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있도록 할 것

3. 지구음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25미터이하가 되도록 하고, 당해층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것. 다만, 97조 규정에 적합한 방송설비를 자동화재탐지설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다.

4. 하나의 소방대상물에 2이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향장치를 작동할 수 있도록 할 것

음향장치는 다음 각호의 기준에 의한 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 정격전압의 80퍼센트 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

2. 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1미터 떨어진 위치에서 90폰이상이 되는 것으로 할 것

3. 감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

88(자동화재탐지설비의 발신기) 자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 그 누름스위치는 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 높이에 설치할 것

2. 발신기를 설치하는 경우에는 감지기회로의 끝부분에 설치할 것

3. 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25미터이하가 되도록 할 것

발신기의 위치표시에 관하여는 제8조제3항제1호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비자동화재탐지설비의 발신기로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

89(자동화재탐지설비의 전원) 자동화재탐지설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류저압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2. 개폐기에는 자동화재탐지설비용이라고 표시한 표지를 할 것

자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

90(자동화재탐지설비의 배선) 배선은 전기설비기술기준에관한규칙에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 전원회로의 배선은 별표 42에 의한 내화배선에 의하고 그 밖의 배선(감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선을 제외한다)은 별표 42에 의한 내화배선 또는 내열배선에 의한다.

2. 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선은 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.

3. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 의할 것

. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것

. 동일층 발신기함 내부 또는 바닥으로부터 1.5미터이내의 전용함에 설치할 것

. 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것

4. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 하며, 그 밖의 설치에 관하여는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 의한다.

5. 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비기술기준에관한규칙이 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250볼트의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1메그오옴이상이 되도록 할 것

6. 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ닥트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 닥트로 본다) 몰드 또는 풀박스등에 설치할 것. 다만, 60볼트미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

7. (P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개이하로 할 것

8. 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50옴이하가 되도록 하여야 한다.

 

2관 누전경보기 <개정 1993. 11. 11.>

91(누전경보기의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제29조제3항의 규정에 의한 누전경보기는 제92조 내지 제94조의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

92(누전경보기의 설치방법등<개정 1993.11.11>) 누전경보기는 다음 각호의 방법에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

1. 경계전로의 정격전류가 60암페어를 초과하는 전로에 있어서는 1급누전경보기를, 60암페어이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60암페어를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60암페어이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.

2. 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것. 다만, 인입선의 형태 또는 소방대상물의 구조상 부득이한 경우에 있어서는 인입구에 근접한 옥내에 설치할 수 있다.

3. 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형의 것을 설치할 것

93(누전경보기의 수신기<개정 1993.11.11>) 누전경보기의 수신기는 옥내의 점검에 편리한 장소에 설치하되, 가연성의 증기ㆍ먼지등이 체류할 우려가 있는 장소의 전기회로에는 당해 부분의 전기회로를 차단할 수 있는 차단기구를 가진 수신기를 설치하여야 한다. 이 경우 차단기구의 부분은 당해 장소외의 안전한 장소에 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

누전경보기의 수신기는 다음 각호의 장소외의 장소에 설치하여야 한다. 다만, 당해 누전경보기에 대하여 방폭ㆍ방식ㆍ방습ㆍ방온ㆍ방진 및 정전기 차폐등의 방호조치를 한 것에 있어서는 그러하지 아니하다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 가연성의 증기ㆍ먼지ㆍ가스등이나 부식성의 증기ㆍ가스등이 다량으로 체류하는 장소

2. 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소

3. 습도가 높은 장소

4. 온도의 변화가 급격한 장소

5. 대전류회로ㆍ고주파 발생회로등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장소

음향장치는 수위실등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 하며, 그 음량 및 음색은 다른 기기의 소음등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 하여야 한다.

94(누전경보기의 전원<개정 1993.11.11>) 누전경보기의 전원은 전기설비기술기준에관한규칙에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.<개정 1984.8.16, 1993.11.11>

1. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각극에 개폐기 및 15암페어이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20암페어이하의 것으로 각극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것

2. 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 의하여 전원이 차단되지 아니하도록 할 것

3. 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것

 

3관 자동화재속보설비

95(자동화재속보설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제29조제5항의 규정에 의한 자동화재 속보설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전달되는 것으로 할 것

2. 누름스위치는 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 높이에 설치하고, 그 보기쉬운 곳에 누름스위치임을 표시한 표지를 할 것

수신반이 설치된 장소에 상시 통화 가능한 전화가 설치되어 있고, 감시인이 상주하는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

 

4관 비상경보설비 및 비상방송설비 <개정 1993. 11. 11.>

96(비상경보 설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제29조제1항의 규정에 의한 비상경보설비는 제96조의2 및 제96조의3의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

96조의2(비상벨설비 또는 자동식사이렌설비) 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 층마다 설치하여야 한다.

2. 복합형감지기(열복합형을 제외한다)ㆍ연기감지기(축적형에 한한다) 또는 내무부장관이 정하여 고시하는 감지기를 설치하여야 한다.

3. 감지기는 제85조제3항제5호ㆍ제7호 내지 제12호의 규정에 의한 바닥면적 2배마다 1개이상을 설치하여야 한다. 이 경우 자동화재탐지설비비상벨설비 또는 자동식사이렌설비로 본다.

4. 감지기의 그 밖의 설치기준에 관하여는 제85조 제1항ㆍ제3항제1호 내지 제4호ㆍ제6호 및 제4항의 규정을 준용한다.

비상벨설비 또는 자동식사인렌설비에는 다음 각호의 기준에 의하여 비상경보설비용 축전지를 설치하여야 한다.

1. 조작이 쉽고 부식성가스 또는 습기등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하되, 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 높이에 설치하여야 한다.

2. 감지기회로의 도통시험 및 작동시험을 할 수 있어야 한다.

그 밖의 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 설치에 관하여는 제87조제1항제1호ㆍ제3호ㆍ제2항ㆍ제88조ㆍ제89조ㆍ제90조제1호 내지 제6호 및 제8호의 규정을 준용한다. 이 경우 자동화재탐지설비비상벨설비 또는 자동식사인렌설비, “수신기비상경보설비용축전지로”, “내화배선내열배선으로 본다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

96조의3(단독형화재경보기) 단독형화재경보기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하되, 그 내부에 내무부장관이 정하여 고시하는 2차 전지가 설치된 것이어야 한다.

1. 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30제곱미터미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다)마다 설치하되, 바닥면적이 150제곱미터를 초과하는 경우에는 150제곱미터마다 1개이상 설치하여야 한다.

2. 최상층의 계단실의 천정(외기가 상통하는 계단실의 경우를 제외한다)에 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

96조의4(비상방송설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제29조제1항의 규정에 의한 비상방송설비는 제97조 내지 제99조의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

97(비상방송설비<개정 1993.11.11>) 비상방송설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1984.8.16, 1993.11.11>

1. 확성기의 음성입력은 3왓트(실내에 설치하는 것에 있어서는 1왓트)이상일 것

2. 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25미터이하가 되도록 하고, 당해층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

3. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것

4. 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8미터이상 1.5미터이하의 높이에 설치할 것

5. 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 당해 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

6. 증폭기 및 조작부는 수위실등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

7. 2층이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에, 1층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 지하층에, 지하층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 기타의 지하층에 우선적으로 경보를 발할 수 있도록 할 것.

8. 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것

9. 다른 전기회로에 의하여 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것

10. 하나의 소방대상물에 2이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 당해 소방대상물의 전구역에 방송을 할 수 있도록 할 것

11. 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 10초이하로 할 것

12. 삭제 <1984. 8. 16.>

98(비상방송설비의 배선<개정 1993.11.11>) 비상방송설비의 배선은 전기설비기술기준에관한규칙에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

1. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것.

2. 그 밖의 비상방송설비의 배선의 설치에 관하여는 제90조제1호ㆍ제5호 및 제6호의 규정을 준용한다. 이 경우 자동화재탐지설비비상방송설비로 본다.

99(자동화재탐지설비의 준용) 비상방송설비의 음향장치 및 전원은 제87조제1항제2호 내지 제4호ㆍ제2항 및 제89조의 규정을 준용한다. 이 경우 자동화재탐지설비비상방송설비로 제87조제2항제3호중 감지기자동화재탐지설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

99조의2(피난기구의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제30조제1항의 규정에 의한 피난기구는 제100조 및 제102조의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

3절 피난설비

1관 피난기구

100(피난기구의 적응 및 설치개수등<개정 1993.11.11>) 피난기구는 별표 8에 의하여 소방대상물별로 그에 적응하는 종류의 것으로 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

피난기구는 다음 각호의 기준에 의한 개수이상을 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 층마다 설치하되, 숙박시설ㆍ노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 500제곱미터마다, 위락시설ㆍ관람집회및운동시설ㆍ판매시설ㆍ전시시설로 사용되는 층 또는 복합용도의 층(하나의 층이 영 별표 1의 제1항 내지 제4항 또는 제8항 내지 제22항중 2이상의 용도로 사용되는 층을 말한다)에 있어서는 그 층의 바닥면적 800제곱미터마다, 그 밖의 용도의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 1천제곱미터마다 1개이상 설치하여야 한다.

2. 1호의 규정에 의한 피난기구외에 호텔 또는 관광숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)의 경우에는 객실(지하층 또는 피난층을 제외한다)마다 피난밧줄 또는 간이완강기를, 아파트(공동주택관리령 제7조의 규정에 해당하는 공동주택에 한한다)의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트구역마다 공기안전매트를 1개이상 설치하여야 한다.

피난기구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 피난기구는 계단ㆍ피난구 기타 피난 시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것.

2. 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 미끄럼봉ㆍ피난교ㆍ피난용트랩ㆍ호텔 객실에 설치되는 피난밧줄 또는 간이완강기 기타 피난상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

3. 소방대상물의 기둥ㆍ바닥ㆍ보 기타 구조상 견고한 부분에 볼트조임ㆍ매입ㆍ용접 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것

4. 삭제 <1984. 8. 16.>

5. 4층이상의 층에 피난사다리를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치하고, 당해고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치할 것

6. 완강기는 강하시 로프가 소방대상물과 접촉하여 손상되지 아니하도록 할 것

7. 완강기의 미끄럼봉 및 피난로프의 길이는 부착위치에서 지면 기타 강착면까지의 길이로 할 것

8. 미끄럼대는 안전한 강하속도를 유지하도록 하고, 전락방지를 위한 안전조치를 할 것

9. 구조대의 길이는 피난상 지장이 없고 안정한 강하속도를 유지할 수 있는 길이로 할 것

피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기쉬운 곳에 피난기구가 있다는 뜻을 표시한 발광식 또는 축광식표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

삭제 <1993. 11. 11.>

101(피난기구의 설치제외) 영 제33조제9항의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 소방대상물 또는 그 부분에는 피난기구를 설치하지 아니할 수 있다. 다만, 100조제2항제2호의 규정에 의하여 호텔ㆍ관광숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다) 또는 아파트에 설치되는 피난밧줄ㆍ간이완강기 또는 공기안전매트의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다음의 각목의 기준에 적합한 층

. 주요구조부가 내화구조로 되어 있어야 한다.

. 실내의 면하는 부분의 마감이 불연재료ㆍ준불연재료 또는 난연재료로 되어 있고 방화구획이 건축법시행령 제46조의 규정에 적합하게 구획되어 있어야 한다.

. 거실의 각 부분으로부터 직접 복도로 쉽게 통할 수 있어야 한다.

. 복도에 2이상의 특별피난계단 또는 피난계단이 건축법시행령 제37조의 규정에 적합하게 설치되어 있어야 한다.

. 복도의 어느 부분에서도 2이상의 방향으로 각각 다른 계단에 도달할 수 있어야 한다.

2. 다음 각목의 기준에 적합한 소방대상물중 그 옥상의 직하층 또는 최상층(관람집회 및 운동시설 또는 판매시설을 제외한다)

. 주요구조부가 내화구조로 되어 있어야 한다.

. 옥상의 면적이 1500제곱미터이상이어야 한다.

. 옥상으로 쉽게 통할 수 있는 창 또는 출입구가 설치되어 있어야 한다.

. 옥상이 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로(6미터이상의 것을 말한다. 이하 이 관에서 같다) 또는 공지(공원 또는 광장등으로서 내무부장관이 정하여 고시하는 것에 한한다. 이하 이 관에서 같다)에 면하여 설치되어 있거나 옥상으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 2이상의 피난계단 또는 특별피난계단이 건축법시행령 제37조의 규정에 적합하게 설치되어 있어야 한다.

3. 주요구조부가 내화구조이고 지하층을 제외한 층수가 4층이하이며 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하는 부분에 영 제2조제4호 각목의 기준에 적합한 개구부가 2이상 설치되어 있는 층(관람집회 및 운동시설ㆍ판매시설ㆍ노유자시설 또는 전시시설의 용도로 사용되는 층으로서 그 층의 바닥면적이 1천제곱미터이상인 것을 제외한다)

4. 편복도형 또는 계단형 아파트

5. 주요구조부가 내화구조로서 거실의 각 부분으로 직접 복도로 피난할 수 있는 학교(강의실 용도로 사용되는 층에 한한다)

6. 무인공장 또는 자동창고로서 사람의 출입이 금지된 장소(관리를 위하여 일시적으로 출입하는 장소를 포함한다)

[전문개정 1993. 11. 11.]

102(피난기구설치의 감소) 피난기구를 설치하여야 할 소방대상물중 다음 각호의 기준에 적합한 층에는 제100조제2항의 규정에 의한 피난기구의 2분의 1을 감소할 수 있다. 이 경우 설치하여야 할 피난기구의 수에 있어서 소수점이하의 수는 1로 한다.

1. 주요구조부가 내화구조로 되어 있을 것

2. 직통계단인 피난계단 또는 특별피난계단이 2이상 설치되어 있을 것

피난기구를 설치하여야 할 소방대상물중 주요구조부가 내화구조이고 다음 각호의 기준에 적합한 건널복도가 설치되어 있는 층에는 제100조제2항의 규정에 의한 피난기구의 수에서 당해 건널복도의 수의 2배의 수를 뺀 수로 한다.

1. 내화구조 또는 철골조로 되어 있을 것

2. 건널복도 양단의 출입구에 자동폐쇄장치를 한 갑종방화문(방화샷다를 제외한다)이 설치되어 있을 것

3. 피난ㆍ통행 또는 운반의 전용 용도일 것

피난기구를 설치하여야 할 소방대상물중 다음 각호에 기준에 적합한 노대가 설치된 거실의 바닥면적은 제100조제2항의 규정에 의한 피난기구의 설치개수 산정을 위한 바닥면적에서 이를 제외한다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 노대를 포함한 소방대상물의 주요구조부가 내화구조이어야 한다.

2. 노대가 거실의 외기에 면하는 부분에 피난상 유효하게 설치되어 있어야 한다.

3. 노대가 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하여 설치되어 있거나, 또는 거실부분과 방화구획되어 있거나 또는 노대에 지상으로 통하는 계단 그 밖의 피난기구가 설치되어 있어야 한다.

 

2관 유도등ㆍ유도표지 및 비상조명등 <개정 1993. 11. 11.>

103(유도등 및 유도표지의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제30조제3항의 규정에 의한 유도등 유도표지는 제103조의2 내지 제108조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

103조의2(소방대상물별 유도등 및 유도표지의 종류) 소방대상물별로 설치하여야 할 유도등 및 유도표지의 종류는 다음과 같다.

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| 구분 | |

| | 유도등 및 유도표지의 종류 |

| 소 방 대 상 물 | |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| . 무도유흥음식점ㆍ관람집회및운동시설 | 대형피난구유도등 |

| | 통로유도등 |

| | 객석유도등 |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| . 위락시설(무도유흥음식점을 제외한다)ㆍ판매 | 대형피난구유도등 |

| 시설ㆍ관광숙박시설ㆍ의료시설ㆍ통신촬영시설| 통로유도등 |

| ㆍ전시시설ㆍ여객자동차터미널 및 화물터미널| |

| ㆍ철도역사ㆍ공항시설ㆍ항만시설 및 종합여객| |

| 시설ㆍ지하가 | |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| . 다방ㆍ여관ㆍ모텔ㆍ오피스텔 또는 가목 및 나| 중형피난구유도등 |

| 목외의 지하층ㆍ무창층 및 11층이상의 부분 | 통로유도등 |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| . 다과점ㆍ여인숙ㆍ의원ㆍ노유자시설ㆍ업무시설| 소형피난구유도등 |

| ㆍ종교시설ㆍ교정시설ㆍ교육원ㆍ직업훈련소ㆍ| 통로유도등 |

| 학원ㆍ슈퍼마켓ㆍ대중음식점ㆍ기원ㆍ일반목욕| |

| 장ㆍ기숙사 | |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| . 그 밖의 것 | 피난구축광유도표지 |

| | 통로유도등 |

+-----------------------------------------------+---------------------------+

| 비고 : 소방서장은 소방대상물의 위치ㆍ구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형피|

| 난구유도등을 설치하여야 할 소방대상물에 중형피난구유도등 또는 소형 |

| 피난 구유도등을, 중형피난구유도등을 설치하여야 할 소방대상물에 소형|

| 피난구유도등을 설치하게 할 수 있다. |

+---------------------------------------------------------------------------+

[본조신설 1993. 11. 11.]

104(피난구 유도등) 피난구 유도등은 다음 각호의 장소에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2. 직통계단ㆍ직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3. 1호 및 제2호의 규정에 의한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4. 안전구획된 거실로 통하는 출입구

피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5미터이상의 곳에 설치하여야 한다.

피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 30미터의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 한다.

105(통로유도등) 통로유도등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구. 다만, 부속실을 경유하여 지상으로 통하는 경우에는 그 부속실의 출입구에 설치하여야 한다.

12. 복도통로유도등은 복도에, 거실통로유도등은 거실의 통로에, 계단통로유도등은 계단 및 경사로에 설치하여야 한다. 다만, 거실의 통로가 벽체등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다.

2. 복도통로유도등 또는 거실통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20미터마다 설치하고, 계단통로유도등은 각층의 경사로참 또는 계단참마다(1개층에 경사로참 또는 계단참이 2이상있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치하여야 한다.

3. 통행에 지장이 없도록 할 것

4. 복도통로유도등은 바닥으로부터 높이 1미터이하의 위치에 설치하여야 한다.

5. 주위에 이와 유사한 등화광고물ㆍ게시물등을 설치하지 아니할 것

조도는 통로유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5미터 떨어진 지점에서 측정하여 1룩스이상(바닥에 매설한 것에 있어서는 통로유도등의 직상부 1미터의 높이에서 측정하여 1룩스이상)이어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

통로유도등은 백색바탕에 녹색으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다. 다만, 계단에 설치하는 것에 있어서는 피난의 방향을 표시하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 의하여 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 하여야 한다.

106(객석유도등) 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어있는 부분에 있어서는 다음의 식에 의하여 산출한 수(소수점이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하고, 그 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2룩스이상이어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

객석의 통로의 직선부분의 길이(m)

설치개수=---------------------------------- - 1

4

객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 당해통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2룩스이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

107(유도표지) 유도표지는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15미터이하가 되는곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것

2. 피난구에 설치하는 유도표지는 바닥으로부터 높이 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

3. 주위에는 이와 유사한 등화ㆍ광고물ㆍ게시물등을 설치하지 아니할 것

4. 유도표지는 부착판등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니하도록 설치할 것

피난방향을 표시하는 통로유도등을 설치한 부분에 있어서는 유도표지를 설치하지 아니할 수 있다.

유도표지는 다음 각호의 기준에 적합한 것이어야 한다. <신설 1984. 8. 16.>

1. 방사성물질을 사용하는 유도표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

2. 유도표지는 주위 조도 0룩스에서 20분간 발광후 직선거리 20미터 떨어진 위치에서 보통시력으로 표시면의 문자 또는 화살표등을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 할 것

3. 유도표지의 표시면은 쉽게 변형ㆍ변질 또는 변색되지 아니할 것

4. 유도표지의 표지면의 휘도는 주위 조도 0룩스에서 20분간 발광후 1제곱미터당 3밀리 칸델라이상으로 할 것

5. 유도표지의 크기는 다음표에 의할 것

+-------------------------------+------------------+-----------------------+

| 종 류 | 가로와 세로의 비 | 가로의 길이(밀리미터) |

+--------------+----------------+------------------+-----------------------+

| 피난구 | 대형 | 1 1 | 400이상 |

| 유도표지 | | 2 1 | 600이상 |

| | | 3 1 | 1,000이상 |

| | | 4 1 | 1,000이상 |

| | | 5 1 | 1,000이상 |

| +----------------+------------------+-----------------------+

| | 중형 | 1 1 | 300이상 400미만 |

| | | 2 1 | 430이상 630미만 |

| | | 3 1 | 400이상 1,000미만 |

| | | 4 1 | 580이상 1,000미만 |

| +----------------+------------------+-----------------------+

| | 소형 | 1 1 | 210이상 300미만 |

| | | 2 1 | 300이상 430미만 |

| | | 3 1 | 360이상 500미만 |

+--------------+----------------+------------------+-----------------------+

| 복도통로 | 소형 | 3 1 | 250이상 350미만 |

| 유도표지 | | | |

+--------------+----------------+------------------+-----------------------+

108(유도등의 전원) 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.

비상전원은 축전지로 하고 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 20분이상 작동시킬 수 있는 것으로 하여야 한다.

배선은 전기설비기술기준령에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2. 유도등의 전기회로에는 점멸기(유도등의 축전지설비에 내장한 것 또는 3선식 배선에 의하여 상시 충전되어 있는 것을 제외한다)를 설치하지 아니할 것. 다만, 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

3항제2호의 규정에 의하여 3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당되는 때에 점등되도록 하여야 한다. <신설 1989. 4. 1.>

1. 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

2. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

3. 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

4. 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때

5. 자동소화설비가 작동되는 때

108조의2(비상조명등) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제30조제4항의 규정에 의한 비상조명등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도ㆍ계단 및 그 밖의 통로에 설치하여야 한다.

2. 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1룩스이상이 되도록 할 것

3. 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하고 당해 조명등을 20분이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장할 것

4. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등에는 제9조제3항의 규정에 의한 비상전원을 설치하여야 한다. 이 경우 2항의 규정에 의한 비상전원비상전원으로 본다.

5. 영 제33조제13항에서 내무부령으로 정하는 그 유도등의 유효범위안의 부분이라 함은 유도등의 조도가 바닥에서 1룩스이상이 되는 부분을 말한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

108조의3(유도등ㆍ유도표지 및 비상조명등의 제외) 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 피난구유도등을 설치하지 아니한다.

1. 바닥면적이 1천제곱미터미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구

2. 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구

3. 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20미터이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구

4. 출입구가 3이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30미터이하인 경우에는 주된 출입구 2개소외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구를 말한다). 다만, 공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ판매시설ㆍ숙박시설ㆍ노유자시설ㆍ의료시설 및 전시시설의 경우에는 그러하지 아니하다.

다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 통로유도등을 설치하지 아니한다.

1. 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 길이가 30미터미만인 복도 또는 통로

2. 1호에 해당하지 아니하는 복도 또는 통로로서 보행거리가 20미터미만이고 그 복도 또는 통로와 연결된 출입구 또는 그 부속실의 출입구에 피난구유도등이 설치된 복도 또는 통로

다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 객석유도등을 설치하지 아니한다.

1. 주간에만 사용하는 장소로서 채광이 충분한 객석

2. 거실등의 각 부분으로부터 하나의 거실출입구에 이르는 보행거리가 20미터이하인 객석의 통로로서 그 통로에 통로유도등이 설치된 객석

다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 유도표지를 설치하지 아니한다.

1. 유도등이 제103조의2 내지 제105조의 규정에 적합하게 설치된 출입구ㆍ복도ㆍ계단 및 통로

2. 108조의31호ㆍ제2호 및 제2항의 규정에 해당하는 출입구ㆍ복도ㆍ계단 및 통로

다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 비상조명등을 설치하지 아니한다.

1. 거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 15미터이내인 부분

2. 의원ㆍ경기장ㆍ아파트 및 기숙사ㆍ의료시설ㆍ학교의 거실

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

3관 인명구조기구

109(인명구조기구의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제30조제2항의 규정에 의한 인명구조기구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1989.4.1, 1993.11.11>

1. 방열복ㆍ공기호흡기(보조마스크를 포함한다) 및 인공소생기를 각 2개이상 비치하여야 한다.

2. 화재시 쉽게 반출 사용할 수 있는 장소에 비치할 것

 

4절 소화용수설비

110(소화용수설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제31조의 규정에 의한 소화용수설비는 제111조ㆍ재112조 및 제112조의 2의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

111(소화수조등) 소화수조소방펌프자동차가 채수구로부터 2미터이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

소화수조 또는 저수조의 저수량은 소방대상물의 연면적을 다음표에 의한 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점이하의 수는 1로 본다)20세제곱미터를 곱한 양이상이 되도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

+----------------------------------+---------------+

| 소 방 대 상 물 의 구 분 | 면 적 |

+----------------------------------+---------------+

|영 제17조제14목의 규정에 의|7500제곱미터|

|한 소방대상물 | |

+----------------------------------+---------------+

|영 제17조제14목의 규정에 의|12500제곱|

|한 소방대상물 |미터 |

+----------------------------------+---------------+

소화수조 또는 저수조는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6미터이상이거나 직경이 0.6미터이상인 것으로 하고, 소요수량이 80세제곱미터미만인 것에 있어서는 1개이상, 80세제곱미터이상인 것에 있어서는 2개이상을 설치하여야 하며, “흡관투입구라고 표시한 표지를 할 것

2. 소화용수설비에 설치하는 채수구에는 다음표에 의하여 소방용호오스 또는 소방용흡수관에 사용하는 구경 65밀리미터이상의 나사식 결합금속구를 설치할 것

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

| 소요수량 |20세제곱미터이상|40세제곱미터이상 |100세제곱미터이상|

| |40세제곱미터미만|100세제곱미터미만| |

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

|채수구의수| 1| 2| 3|

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

3. 채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5미터이상 1미터이하의 위치에 설치하고 채수구라고 표시한 표지를 할 것

소화용수설비를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서 유수의 양이 1분당 0.8세제곱미터이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 아니할 수 있다.

112(소화용수의 가압송수장치) 소화용수설비의 소화용수가 지면으로부터의 깊이가 4.5미터이상인 지하에 있는 경우에는 다음표에 의하여 가압송수장치를 설치하여야 한다.

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

| 소요수량 |20세제곱미터이상|40세제곱미터이상 |100세제곱미터이상|

| |40세제곱미터미만|100세제곱미터미만| |

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

|가압송수장| 1100리터이상| 2200리터이상 | 3300리터이상 |

|치의 1분당| | | |

|양수량 | | | |

+----------+----------------+-----------------+-----------------+

소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 1제곱센티미터에 대하여 1.5킬로그램이상이 되도록 하여야 한다.

그 밖의 소화용수설비의 설치에 관하여는 제6조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호 내지 제8호 및 제10호 내지 제14호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전소화용수설비로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

112조의2(상수도소화용수설비) 상수도소화용수설비는 수도법의 규정에 의한 기준외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1989. 4. 1., 1993. 11. 11.>

1. 호칭지름 75밀리미터이상의 수도배관에 호칭지름 100밀리미터이상의 소화전을 접속하여야 한다.

2. 1호의 규정에 의한 소화전은 소방자동차등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설치할 것

3. 1호의 규정에 의한 소화전은 소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140미터이하가 되도록 설치하여야 한다.

4. 삭제 <1993. 11. 11.>

소방본부장 또는 소방서장은 당해건축물의 대지경계선으로부터 180미터이내에 구경 75밀리미터이상인 상수도용 배수관이 설치되어 있지 아니한 경우에는 당해장소에 그 배수관이 설치될 때까지 상수도소화용수설비에 사용하는 소화전의 설치를 미루게 할 수 있다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

 

5절 소화활동설비 <개정 1993. 11. 11.>

1관 제연설비 <개정 1993. 11. 11.>

113(제연설비의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제32조의 규정에 의한 제연설비는 제114조 내지 제121조의2의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

114(제연설비<개정 1993.11.11>) 제연설비의 설치장소는 다음 각호에 의한 제연구역으로 구획하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 하나의 제연구역의 면적은 1천제곱미터이내로 할 것

2. 거실과 통로(복도를 포함한다. 이하 이 관에서 같다)는 상호 제연구획할 것.

3. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 40미터를 초과하지 아니할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 60미터까지로 할 수 있다.

4. 하나의 제연구역은 직경 40미터 원내에 들어갈 수 있을 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 그 직경을 60미터까지로 할 수 있다.

5. 하나의 제연구역은 2개이상층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획하여야 한다.

제연구역의 구획은 보ㆍ제연경계벽(이하 이 관에서 제연경계라 한다) 및 벽(화재시 자동으로 구획되는 가동벽ㆍ샷다ㆍ방화문을 포함한다. 이하 이 관에서 같다)으로 하되, 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 재질은 내화재 또는 불연재(화재시 쉽게 변형ㆍ파괴되는 것을 제외한다)로 할 것

2. 제연경계는 천정 또는 반자로부터 그 수직하단까지의 거리(이하 이 관에서 배연경계의 폭이라 한다)0.6미터이상이고, 바닥으로부터 그 수직하단까지의 거리(이하 이 관에서 수직거리라 한다)2미터이내이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2미터를 초과할 수 있다.

3. 제연경계벽은 배연시 기류에 의하여 그 하단이 쉽게 흔들리지 아니하여야 하며, 또한 가동식의 경우에는 급속히 하강하여 인명에 위해를 주지 아니하는 구조일 것

[전문개정 1984. 8. 16.]

115(제연방식<개정 1993.11.11>) 화재발생이 예상되는 제연구역(이하 이 관에서 예상제연구역이라 한다)에 대하여는 화재시 연기배출(이하 이 관에서 배출이라 한다)과 동시에 공기유입이 될 수 있게 하고, 배출구역이 거실일 경우에는 통로에 동시에 공기가 유입될 수 있도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 불구하고 통로와 인접하고 있는 거실의 바닥면적이 50제곱미터미만으로 구획(제연경계에 의한 구획은 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)되고 그 거실에 통로가 인접하여 있는 경우에는 화재시 그 거실에서 직접 배출하지 아니하고 인접한 통로의 배출만으로 갈음할 수 있다. 다만, 그 거실이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 거실에서 직접 배출하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

통로의 주요 구조부가 내화구조이며 마감이 불연재 또는 난연재료로 처리되고 가연성 내용물이 없는 경우에 그 통로는 예상제연구역으로 간주하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

116(배출량 및 배출방식) 거실의 바닥면적이 400제곱미터미만으로 구획(제연경계에 의한 구획을 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)된 예상제연구역에 대한 배출량은 다음 각호의 기준에 의한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 바닥면적 1제곱미터당 1분에 1세제곱미터이상으로 하되, 예상제연구역 전체에 대한 최저 배출량은 1시간당 5천세제곱미터이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 예상제연구역의 배출량은 이 기준량의 1.5배이상으로 하여야 한다.

2. 115조제2항의 규정에 의하여 바닥면적이 50제곱미터미만인 예상제연구역을 통로배출방식으로 하는 경우에는 통로보행중심선의 길이 및 수직거리에 따라 다음 표에서 정하는 기준량이상으로 할 것

+----------+---------------------+------------------------+----------------+

| 통로길이 | 수 직 거 리 | 배 출 량 | 비 고 |

+----------+---------------------+------------------------+----------------+

|40미터이하| 2미터이하 |1시간당 25천세제곱미터|벽으로 구획된 경|

| | | |우를 포함한다. |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| |2미터초과 2.5미터이하|1시간당 3만세제곱미터 | |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| |2.5미터초과 3미터이하|1시간당 35천세제곱미터| |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| | 3미터초과 |1시간당 45천세제곱미터| |

+----------+---------------------+------------------------+----------------+

|40미터초과| 2미터이하 | 1시간당 3만세제곱미터 |벽으로 구획된 경|

|60미터이하| | |우를 포함한다. |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| |2미터초과 2.5미터이하|1시간당 35천세제곱미터| |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| |2.5미터초과 3미터이하| 1시간당 4만세제곱미터 | |

| +---------------------+------------------------+----------------+

| | 3미터초과 | 1시간당 5만세제곱미터 | |

+----------+---------------------+------------------------+----------------+

바닥면적 400제곱미터이상인 거실인 예상제연구역의 배출량은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 예상제연구역이 직경 40미터인 원의 범위 안에 있을 경우에는 배출량이 1시간당 4만세제곱미터이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다음 표에 의한다.

+---------------------+----------------------------+

| 수 직 거 리 | 배 출 량 |

+---------------------+----------------------------+

| 2미터이하 |1시간당 4만천세제곱미터이상 |

| | |

+---------------------+----------------------------+

|2미터초과 2.5미터이하|1시간당 45천세제곱미터이상|

+---------------------+----------------------------+

|2.5미터초과 3미터이하| 1시간당 5만세제곱미터이상 |

+---------------------+----------------------------+

| 3미터초과 | 1시간당 6만세제곱미터이상 |

+---------------------+----------------------------+

2. 예상제연구역이 직경 40미터인 원의 범위를 초과할 경우에는 배출량이 1시간당 45천세제곱미터이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다음표에 의한다.

+---------------------+----------------------------+

| 수 직 거 리 | 배 출 량 |

+---------------------+----------------------------+

| 2미터이하 |1시간당 45천세제곱미터이상|

| | |

+---------------------+----------------------------+

|2미터초과 2.5미터이하| 1시간당 5만세제곱미터이상 |

+---------------------+----------------------------+

|2.5미터초과 3미터이하|1시간당 55천세제곱미터이상|

+---------------------+----------------------------+

| 3미터초과 |1시간당 65천세제곱미터이상|

+---------------------+----------------------------+

예상제연구역이 통로인 경우의 배연량은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 보행중심선의 길이가 40미터이내인 경우의 배출량은 1시간당 4만세제곱미터이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 제2항제1호의 표에 의한다.

2. 보행중심선의 길이가 40미터를 초과하는 경우의 배출량은 1시간당 45천세제곱미터이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 제2항제2호의 표에 의한다.

배출은 각 예상제연구역별로 제1항 내지 제3항에 의한 배출량이상을 배출하되, 2개이상의 예상제연구역이 설치된 소방대상물에서 배출을 각 예상지역별로 구분하지 아니하고 2개이상의 예상제연구역(이하 이 관에서 공동예상제연구역이라 한다)을 동시에 배출하고자 할 때의 배출량은 다음 각호에 의하여야 한다. 다만, 거실과 통로는 공동예상제연구역으로 할 수 없다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 공동예상제연구역안에 설치된 예상제연구역이 각각 벽으로 구획된 경우(제연구역의 구획중 출입구만을 제연경계로 구획한 경우를 포함한다)에는 각 예상제연구역의 배출량을 합한 것이상으로 할 것

2. 공동예상제연구역안에 설치된 예상제연구역이 각각 제연경계로 구획된 경우(예상제연구역의 구획중 일부가 제연경계로 구획된 경우를 포함하나 출입구부분만을 제연경계로 구획한 경우를 제외한다)에 배출량은 각 예상제연구역의 배출량중 최대의 것으로 할 것. 이 경우 공동제연예상구역이 거실일 때에는 그 바닥면적이 1천제곱미터이하이며, 직경 40미터 원안에 들어가야 하고, 공동제연예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40미터이하로 하여야 한다.

수직거리가 구획부분에 따라 다른 경우는 수직거리가 긴 것을 기준으로 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

117(배출구) 예상제연구역에 대한 배출구의 설치는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 바닥면적이 400제곱미터미만인 예상제연구역(통로인 예상제연구역을 제외한다)에 대한 배출구의 설치는 다음 각목의 기준에 적합하여야 한다.

. 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우의 배출구는 천정 또는 반자와 바닥사이의 중간 윗부분에 설치할 것

. 예상제연구역중 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우에는 천정ㆍ반자 또는 이에 가까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 당해예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이되도록 하여야 한다.

2. 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400제곱미터이상인 통로외의 예상제연구역에 대한 배출구의 위치는 다음 각목의 기준에 적합하여야 한다.

. 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우의 배출구는 천정ㆍ반자 또는 이에 가까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치한 경우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2미터이상이어야 한다.

. 예상제연구역중 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있을 경우에는 천정ㆍ반자 또는 이에 가까운 벽의 부분(제연경계를 포함한다)에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽 또는 제연경계에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 당해예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이되도록 설치하여야 한다.

예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10미터이내가 되도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

118(공기유입방식 및 유입구) 예상제연구역에 대한 공기유입은 유입풍도를 경유한 강제유입 또는 자연유입방식으로 하거나, 인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기(가압의 결과를 일으키는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 당해구역으로 유입되는 방식으로 할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

예상제연구역에 설치되는 공기유입구는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 바닥면적 400제곱미터미만의 거실인 예상제연구역(제연경계에 의한 구획을 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)에 대하여서는 바닥외의 장소에 설치하고 공기유입구와 배출구간의 직선거리는 5미터이상으로 할 것. 다만, 공연장ㆍ집회장ㆍ음식점ㆍ유기장의 용도로 사용되는 부분의 바닥면적이 200제곱미터를 초과하는 경우의 공기유입구는 제2호의 기준에 의한다.

2. 바닥면적이 400제곱미터이상의 거실인 예상제연구역(제연경계에 의한 구획을 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)에 대하여는 바닥으로부터 1.5미터이하의 높이에 설치하고 그 주변 2미터이내에는 가연성 내용물이 없도록 할 것

3. 1호 내지 제2호에 해당하는 것외의 예상제연구역(통로인 예상제연구역을 포함한다)에 대한 유입구는 다음 각목에 의할 것. 다만, 제연경계로 인접하는 구역의 유입공기가 당해예상제연구역으로 유입되게 한 때에는 그러하지 아니하다.

. 유입구를 벽에 설치할 경우에는 제2호의 기준에 의할 것.

. 유입구를 벽외의 장소에 설치할 경우에는 유입구 상단이 천정 또는 반자와 바닥사이의 중간 아랫부분보다 낮게 되도록 하고, 수직거리가 가장 짧은 제연경계 하단보다 낮게 되도록 설치할 것

공동예상제연구역에 설치되는 공기 유입구는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 공동예상 제연구역안에 설치된 각 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있을 때에는 제2항제2호의 규정에 의하여 설치할 것

2. 공동예상제연구역안에 설치된 각 예상제연구역의 일부 또는 전부가 제연경계로 구획되어 있을 때에는 공동예상제연구역안의 1개이상의 장소에 제2항제3호의 규정에 의하여 설치할 것

인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기를 당해 예상제연구역에 대한 공기유입으로 하는 경우에는 그 인접한 제연구역 또는 통로의 유입구가 제연경계하단보다 높은 경우에는 그 인접한 제연구역 또는 통로의 화재시 그 유입구는 다음 각호의 1의 기준에 적합할 것 <개정 1993. 11. 11.>

1. 각 유입구는 자동폐쇄될 것

2. 당해구역내에 설치된 유입풍도가 당해제연구획부분을 지나는 곳에 설치된 담파가 자동폐쇄될 것

예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 초속 5미터이하가 되도록 하고, 2항 내지 제4항의 유입구의 구조는 유입공기를 하향 60도이내로 분출할 수 있도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

예상제연구역에 대한 공기유입구의 크기는 당해 예상제연구역의 1분당 배출량 1세제곱미터에 대하여 35제곱센티미터이상으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

예상제연구역에 대한 공기유입량은 제116조제1항 내지 제4항의 규정에 의한 배출량이상이 되도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

119(배출기 및 배출풍도) 배출기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 배출기의 배출능력은 제116조제1항 내지 제4항의 배출량이상이 되도록 할 것

2. 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 석면등 내열성이 있는 것으로 할 것

3. 배출기의 전동기부분과 배풍기부분은 분리하여 설치하여야 하며, 배풍기부분은 유효한 내열처리를 할 것

배출풍도는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등이상의 내식성ㆍ내열성이 있는 것으로 하며, 내열성의 단열재로 유효한 단열 처리를 하고, 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라 다음표에 의한 기준이상으로 할 것

+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| 풍도단면의 긴|450밀리미터|450밀리미터|750밀리미터|1500밀리 |2250밀리 |

|변 또는 직경의|이하 |초과 |초과 |미터초과 |미터초과 |

|크기 | |750밀리미터|1500밀리 |2250밀리 | |

| | |이하 |미터이하 |미터이하 | |

+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| 강 판 두 께 |0.5밀리미터|0.6밀리미터|0.8밀리미터|1.0밀리미터|1.2밀리미터|

| |이상 |이상 |이상 |이상 |이상 |

+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

2. 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 초속 15미터이하로 하고 배출측 풍속은 초속 20미터이하로 할 것

[전문개정 1984. 8. 16.]

119조의2(유입풍도등) 유입풍도안의 풍속은 초속 20미터이하로 하여야 한다.

옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구는 비 또는 눈등이 들어가지 아니하도록 하고, 배출된 연기가 공기유입구로 순환유입되지 아니하도록 하여야 한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

120(제연설비의 전원 및 기동<개정 1993.11.11>) 제연설비의 비상전원의 설치에 관하여는 제9조제3항의 규정을 준용한다. 이 경우 2항의 규정에 의한 비상전원비상전원으로 본다. <개정 1993. 11. 11.>

가동식의 벽ㆍ제연경계벽ㆍ담파 및 배출기의 작동은 자동화재감지기와 연동되어야 하며, 예상제연구역(또는 인접장소) 및 제어반에서 수동으로 기동이 가능하도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

121(제연설비의 설치제외<개정 1993.11.11>) 제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 직접 외기로 통하는 배출구면적의 합계가 당해제연구역 바닥면적의 100분의 1이상이며, 배출구로부터 각부분의 수평거리가 30미터이내이고, 공기유입이 제118조의 기준에 적합할 경우(외기를 직접 자연유입할 경우에 유입구의 크기는 배출구의 크기이상)에는 제연설비를 설치 하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 공기조화설비가 제연설비시설기준에 적합하고 평상시의 공기조화기능이 화재시 자동적으로 즉시 제연기능으로 전환될 수 있는 경우에는 당해 공기조화설비로 제연설비를 갈음할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 변소ㆍ목욕실 또는 사람이 상주하지 아니하는 50제곱미터미만의 물품창고등으로 사용되는 부분에 대하여는 배출구ㆍ공기유입구의 설치 및 배출량 산정에서 이를 제외한다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1984. 8. 16.]

121조의2(제연설비에 관한 기술기준의 고시) 내무부장관은 그 밖의 제연설비의 설치에 관하여 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

2관 연결송수관설비

122(연결송수관설비의 기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제32조제2항의 규정에 의한 연결송수관설비는 제123조 내지 제129조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

123(연결송수관설비의 송수구) 연결송수관설비의 송수구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 삭제 <1993. 11. 11.>

2. 송수구는 연결송수관의 입상배관마다 1개이상을 설치하여야 한다. 다만, 하나의 건축물에 설치된 각 입상배관이 중간에 개폐밸브가 설치되지 아니한 배관으로 상호 연결되어 있는 경우에는 건축물마다 1개씩 설치할 수 있다.

3. 삭제 <1993. 11. 11.>

4. 송수구의 부근에는 자동배수밸브 또는 체크밸브를 다음 각목의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

. 습식의 경우에는 송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 순으로 설치하여야 한다.

. 건식의 경우에는 송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브ㆍ자동배수밸브의 순으로 설치하여야 한다.

5. 송수구에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 연결송수관설비송수구라고 표시한 표지를 설치하여야 한다.

6. 그 밖의 연결송수관설비의 송수구의 설치에 관하여는 제7조제11항제1호ㆍ제3호 및 제20조제1호 내지 제4호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비는 각각 연결송수관설비로 본다.

124(연결송수관설비의 배관등) 연결송수관설비의 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 주배관의 구경은 100밀리미터이상의 것으로 할 것

2. 지면으로부터의 높이가 31미터이상인 소방대상물 또는 지상 11층이상인 소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것

연결송수관설비의 배관은 주배관의 구경이 100밀리미터이상인 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비 또는 물분무소화설비의 배관과 겸용할 수 있다.

125(연결송수관설비의 방수구) 연결송수관설비의 방수구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 연결송수관설비의 방수구는 그 소방대상물의 층마다 설치하여야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 층에는 설치하지 아니할 수 있다.

. 아파트의 1층 및 2

. 소방자동차의 접근이 가능하고 소방대원이 소방자동차로부터 각 부분에 쉽게 도달할 수 있는 피난층

. 7조제11항의 규정에 적합한 송수구가 부설된 옥내소화전이 설치된 소방대상물(집회장ㆍ관람장ㆍ판매시설ㆍ공장ㆍ창고시설 또는 지하가를 제외한다)로서 다음의 1에 해당하는 층

(1) 지하층을 제외한 층수가 4층이하이고 연면적이 6천제곱미터미만인 소방대상물의 지상층

(2) 지하층의 층수가 2이하인 소방대상물의 지하층

2. 방수구는 아파트 또는 바닥면적이 1천제곱미터미만인 층에 있어서는 계단(계단이 2이상있는 경우에는 그 중 1개의 계단을 말한다)으로부터 5미터이내에, 연면적 1천제곱미터이상인 층(아파트를 제외한다)에 있어서는 각 계단(계단이 3이상 있는 층의 경우에는 그 중 2개의 계단을 말한다)으로부터 5미터이내에 설치하되, 그 방수구로부터 그 층의 각 부분까지의 수평거리가 다음 각목의 기준을 초과하는 경우에는 그 기준이하가 되도록 방수구를 추가하여 설치하여야 한다.

. 지하가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3천제곱미터이상인 것은 25미터

. 가목에 해당하지 아니하는 것은 50미터

3. 11층이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형으로 하여야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 층에는 단구형으로 설치할 수 있다.

. 아파트의 용도로 사용되는 층

. 스프링클러설비가 유효하게 설치되어 있고 방수구가 2개소이상 설치된 층

4. 방수구의 호오스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5미터이상 1미터이하의 위치에 설치할 것

5. 방수구는 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전방수구로서 구경 65밀리미터의 것으로 하여야 한다.

6. 방수구의 위치표시는 방수구의 상부에 설치하되, 10미터거리에서 쉽게 식별할 수 있는 적색등이나 발광식 또는 축광식 표지로 할 것

7. 방수구는 개폐기능을 가진 것으로 할 것

126(연결송수관설비의 방수기구함) 연결송수관설비의 방수기구함은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 방수기구함은 방수구가 가장 많이 설치된 층을 기준하여 3개층마다 설치하되, 그 층의 방수구마다 보행거리 5미터이내에 설치하여야 한다.

2. 방수기구함에는 길이 15미터의 호스와 방사형 관창을 다음 각목의 기준에 의하여 비치하여야 한다.

. 호스는 방수구에 연결하였을 때 그 방수구가 담당하는 구역의 각 부분에 유효하게 물이 뿌려질 수 있는 개수이상을 비치하여야 한다. 이 경우 쌍구형 방수구는 단구형 방수구의 2배이상의 개수를 설치하여야 한다.

. 방사형 관창은 단구형 방수구의 경우에는 1, 쌍구형 방수구의 경우에는 2개이상 비치하여야 한다.

3. 방수기구함에는 방수기구함이라고 표시한 표지를 하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

127(연결송수관설비의 가압송수장치) 높이 70미터이상의 소방대상물에는 다음 각호의 기준에 의하여 연결송수관설비의 가압송수장치를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 펌프의 토출량은 1분당 2400리터이상이 되는 것으로 할 것. 다만, 당해층에 설치된 방수구가 3개이상(방수구가 5개이상인 경우에는 5)인 것에 있어서는 1개마다 800리터를 가산한 양이 되는 것으로 할 것

2. 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 1제곱센티미터에 대하여 3.5킬로그램이상의 압력이 되도록 할 것

3. 가압송수장치는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 또는 수동스위치의 조작에 의하여 기동되도록 하여야 한다. 이 경우 수동스위치는 2개이상을 설치하되, 그 중 1개는 다음 각목의 기준에 의하여 송수구의 부근에 설치하여야 한다.

. 송수구로부터 5미터이내의 보기 쉬운 장소에 바닥으로부터 높이 0.8미터이상 1.5미터이하로 설치하여야 한다.

. 1.5밀리미터이상의 강판함에 수납하여 설치하되, 문짝은 불연재료로 설치할 수 있다.

. 전기설비기술기준에관한규칙에 의하여 접지하고 빗물등이 들어가지 아니하는 구조로 하여야 한다.

4. 그 밖의 가압송수장치의 설치에 관하여는 제6조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호 내지 제8호 및 제10호 내지 제14호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전펌프연결송수관펌프로 본다.

128(연결송수관설비의 전원 및 배선등) 연결송수관설비에 제127조의 규정에 의한 가압송수장치를 설치한 때에는 제9조제1항 및 제3항의 규정에 의한 상용전원회로의 배선 및 비상전원을 설치하여야 한다. 이 경우 제9조제1항중 옥내소화전설비연결송수관설비, 9조제3항중 2항의 규정에 의한 비상전원비상전원으로 본다.

연결송수관설비의 배선의 설치에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비연결송수관설비로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

129 삭제 <1993. 11. 11.>

 

3관 연결살수설비

130(연결살수설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제32조제3항의 규정에 의한 연결살수설비는 제131조 내지 제133조의2의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

131(연결살수설비의 송수구등) 연결살수설비의 송수구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치하여야 한다. 이 경우 가연성가스의 저장ㆍ취급시설에 설치하는 연결살수설비의 저장ㆍ취급시설에 설치하는 연결살수설비의 송수구는 그 방호대상물로부터 20미터이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 1.5미터이상 폭 2.5미터이상의 철근콘크리트벽으로 가려진 장소에 설치하여야 한다.

2. 송수구는 구경 65밀리미터의 쌍구형으로 하여야 한다. 다만, 하나의 송수구역에 부착하는 살수헤드의 수가 10개이하인 것에 있어서는 단구형의 것으로 할 수 있다.

3. 개방형헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치하여야 한다. 다만, 송수구역을 선택할 수 있는 선택밸브가 설치되어 있고 각 송수구역의 주요구조부가 내화구조로 되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 송수구의 부근에는 송수구역 일람표를 설치하여야 한다. 다만, 2항의 규정에 의한 선택밸브를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 그 밖의 송수구의 설치에 관하여는 제7조제11항제2호 및 제3호의 규정을 준용한다. 이 경우 옥내소화전연결살수설비로 본다.

연결살수설비의 선택밸브는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만, 송수구를 송수구역마다 설치한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 화재시 연소의 우려가 없는 장소로서 조작 및 점검이 쉬운 위치에 설치하여야 한다.

2. 자동개방밸브에 의한 선택밸브를 사용하는 경우에 있어서는 송수구역에 방수하지 아니하고 자동밸브의 작동시험이 가능하도록 하여야 한다.

3. 선택밸브의 부근에는 송수구역 일람표를 설치하여야 한다.

연결살수설비에는 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브 및 체크밸브를 다음 각목의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 폐쇄형헤드를 사용하는 설비의 경우에는 송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 순으로 설치하여야 한다.

2. 개방형헤드를 사용하는 설비의 경우에는 송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브ㆍ자동배수밸브의 순으로 설치하여야 한다.

3. 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

개방형헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서 하나의 송수구역에 설치하는 살수헤드의 수는 10개이하가 되도록 하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

132(연결살수설비의 배관등) 연결살수설비의 배관의 구경은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 연결살수설비전용헤드를 사용하는 경우에는 다음 표에 의한 구경이상으로 하여야 한다.

+----------------------+---+---+---+--------+--------+

|하나의 배관에 부착하는|1|2|3|4개 또는|6개이상 |

|살수헤드의 개수 | | | | 5|10개이하|

+----------------------+---+---+---+--------+--------+

|배관의 구경(mm) | 32| 40| 50| 65| 80|

+----------------------+---+---+---+--------+--------+

2. 스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 별표 5의 기준에 의한다.

폐쇄형헤드를 사용하는 연결살수설비의 주배관은 옥내소화전설비의 주배관(옥내소화전설비가 설치된 경우에 한한다) 및 수도배관(연결살수설비가 설치된 건축물안에 설치된 수도배관중 구경이 가장 큰 배관을 말한다) 또는 옥상에 설치된 수조(다른 설비의 수조를 포함한다)에 접속하여야 한다. 이 경우 연결살수설비의 주배관과 옥내소화전설비의 주배관ㆍ수도배관ㆍ옥상에 설치된 수조의 접속부분에는 체크밸브를 설치하되, 점검하기 쉽게 하여야 한다.

폐쇄형헤드를 사용하는 연결살수설비에는 다음 각호의 기준에 의한 시험배관을 설치하여야 한다.

1. 송수구의 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결ㆍ설치하여야 한다.

2. 시험배관의 구경은 25밀리미터로 하고 시험배관의 끝에는 물받이통 및 배수관을 설치하여 시험중 방사된 물이 바닥으로 흘러내리지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 목욕실ㆍ변소 또는 그 밖의 배수처리가 쉬운 장소의 경우에는 물받이통 또는 배수관을 설치하지 아니할 수 있다.

개방형헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서의 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 100분의 1이상의 기울기로 설치하고 주배관중 낮은 부분에는 자동배수밸브를 제131조제3항제3호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가지배관 또는 교차배관을 설치하는 경우에는 가지배관의 배열은 토너멘트방식이 아니어야 하며, 가지배관은 교차배관 또는 주배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한 쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개이하로 하여야 한다.

그 밖의 배관의 설치에 관하여는 제7조제1항ㆍ제8항 내지 제10항ㆍ제17조제3항ㆍ제6항 및 제8항의 규정을 준용하되, 17조제3항제2호 및 제3호의 규정은 폐쇄형헤드를 사용하는 연결살수설비에만 준용한다. 이 경우 옥내소화전설비스프링클러설비는 각각 연결살수설비로 보고, 17조제3항제2호중 교차배관주배관 또는 교차배관(교차배관을 설치하는 경우에 한한다)”으로 본다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

133(연결살수설비의 헤드) 연결살수설비의 헤드는 연결살수설비전용헤드 또는 스프링클러헤드로 설치하여야 한다.

건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 천정 또는 반자의 실내에 면하는 부분에 설치하여야 한다.

2. 천정 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리가 연결살수설비전용헤드의 경우은 3.7미터이하, 스프링클러헤드의 경우는 2.3미터이하로 하여야 한다. 다만, 살수헤드의 부착면과 바닥과의 높이가 2.1미터이하인 부분에 있어서는 살수헤드의 살수분포에 따른 거리로 할 수 있다.

3. 스프링클러헤드를 설치하는 경우는 제1호 및 제2호의 규정외에 제19조제5항 및 제6항의 규정을 준용한다.

가연성 가스의 저장ㆍ취급시설에 설치하는 연결살수설비의 헤드는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만, 지하에 설치된 가연성가스의 저장ㆍ취급시설로서 지상에 노출된 부분이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 연결살수설비 전용의 개방형헤드를 설치하여야 한다.

2. 가스저장탱크ㆍ가스홀더 및 가스발생기의 주위에 설치하되, 헤드상호간의 거리는 3.7미터이하로 하여야 한다.

3. 헤드의 살수범위는 가스저장탱크ㆍ가스홀더 및 가스발생기의  몸체의 중간 윗부분의 모든 부분이 포함되도록 하여야 하고 살수된 물이 흘러내리면서 살수범위에 포함되지 아니한 부분에도 모두 적셔질 수 있도록 하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

133조의2(연결살수설비의 헤드의 설치제외) 연결살수설비를 설치하여야 할 판매시설(도매시장ㆍ백화점ㆍ소매시장ㆍ슈퍼마켓 및 바닥면적이 150제곱미터이상인 지하층에 설치된 것을 제외한다)로서 주요구조부가 내화구조 또는 방화구조로 되어 있고 바닥면적이 500제곱미터미만으로 방화구획되어 있는 소방대상물 또는 그 부분에는 연결살수설비의 헤드를 설치하지 아니할 수 있다.

연결살수설비를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분으로서 제23조제2항 각호의 1에 해당하는 때에는 연결살수설비의 헤드를 설치하지 아니할 수 있다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

4관 비상콘센트설비

134(비상콘센트설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제32조제4항의 규정에 의한 비상콘센트설비는 제135조 내지 제137조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

135(비상콘센트설비의 전원 및 콘센트등<개정 1993.11.11>) 비상콘센트설비에는 다음 각호의 기준에 의한 전원을 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 상용전원회로의 배선은 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서, 특별고압수전 또는 고압수전인 경우에는 전력용변압기 2차측의 주차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다.

2. 지하층을 제외한 층수가 7층이상으로서 연면적이 2천제곱미터이상이거나 지하층의 바닥면적(차고ㆍ주차장ㆍ동식물관련시설ㆍ보일러실ㆍ기계실 또는 전기실의 바닥면적을 제외한다)의 합계가 3천제곱미터이상인 소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전기설비 또는 비상전원수전설비를 비상전원으로 설치하여야 한다. 다만, 2이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받은 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니할 수 있다.

3. 2호의 규정에 의한 비상전원중 자가발전설비는 제9조제3항의 기준에 의하여, 비상전원수전설비는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다.

비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1986. 7. 19., 1993. 11. 11.>

1. 비상콘센트설비의 전원회로는 3상교류 200볼트 또는 380볼트인 것과 단상교류 100볼트 또는 220볼트인 것으로서, 그 공급용량은 3상교류의 경우 3KVA이상인 것과 단상교류의 경우 1.5KVA이상인 것으로 할 것

2. 전원회로는 각층에 있어서 전압별로 2이상이 되도록 설치할 것. 다만, 전압별로 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.

3. 각층에 있어서는 전압별로 설치하는 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로에 접속한 것으로서 다른 설비의 회로의 사고에 의한 영향을 받지 아니하도록 되어 있는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

4. 전원으로부터 각층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것

5. 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것

6. 개폐기에는 비상콘센트라고 표시한 표지를 할 것

7. 비상콘센트용의 풀박스등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6밀리미터이상의 철판으로 할 것.

8. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개이상인 경우에는 3)의 공급용량을 합한 용량이상의 것으로 하여야 한다.

비상콘센트의 플럭접속기는 3상교류 200볼트 또는 3상교류 380볼트의 것에 있어서는 접지형3극 플럭접속기(KS C 8305)를 단상교류 100볼트 또는 단상교류 220볼트의 것에 있어서는 접지형 2극 플럭접속기(KS C 8305)를 사용하여야 한다. <개정 1986. 7. 19.>

비상콘센트의 플럭접속기의 칼받이의 접지극에는 접지공사를 하여야 한다.

비상콘센트는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층이상의 각 층마다 설치하여야 한다.

2. 바닥으로부터 높이 1미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치하여야 한다.

3. 비상콘센트의 배치는 제125조제2호의 규정을 준용한다. 이 경우 방수구비상콘센트로 본다.

136(비상콘센트의 보호함) 비상콘센트를 보호하기 위하여 비상콘센트보호함을 설치하여야 한다.

보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하여야 한다.

비상콘센트의 보호함에는 그 표면에 비상콘센트라고 표시한 표지를 하여야 한다.

비상콘센트의 보호함에는 그 상부에 적색의 표시등을 설치하여야 한다. 다만, 비상콘센트의 보호함을 옥내소화전함등과 접속하여 설치하는 경우에는 옥내소화전함등의 표시등과 겸용할 수 있다.

137(비상콘센트설비의 배선) 비상콘센트설비의 배선은 전기설비기술기준에관한규칙에서 정하는 것외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 전원회로의 배선은 내화배선으로, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 하여야 한다.

2. 1호의 규정에 의한 내화배선 및 내열배선에 사용하는 전선 및 설치방법은 별표 42의 기준에 의한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

 

5관 무선통신보조설비

138(무선통신보조설비의 설치기준) 법 제17조제1항ㆍ법 제30조제1항 및 영 제32조제5항의 규정에 의한 무선통신보조설비는 제139조 내지 제142조의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

139(무선통신보조설비의 누설동축케이블등) 무선통신보조설비의 누설동축케이블등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 소방전용주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것으로서 소방전용의 것으로 할 것. 다만, 소방대 상호간의 무선연락에 지장이 없는 경우에는 다른 용도와 겸용할 수 있다.

2. 누설동축케이블과 이에 접속하는 공중선 또는 동축케이블과 이에 접속하는 공중선에 의한 것으로 할 것

3. 누설동축케이블은 불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 의하여 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 하고, 노출하여 설치한 경우에는 피난 및 통행에 장애가 없도록 할 것

4. 누설동축케이블은 화재에 의하여 당해 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 4미터이내마다 금속제 또는 자기제등의 지지금구로 벽ㆍ천정ㆍ기둥등에 견고하게 고정시킬 것. 다만, 불연재료로 구획된 반자안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 누설동축케이블 및 공중선은 금속판등에 의하여 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것

6. 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 1.5미터이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 당해 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것

누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50옴으로 하고, 이에 접속하는 공중선ㆍ분배기 기타의 장치는 당해 임피던스에 적합한 것으로 하여야 한다.

140(무선기기 접속단자) 무선기기 접속단자는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소 또는 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치할 것

2. 단자는 한국공업규격에 적합한 것으로 하고, 바닥으로부터 높이 0.8미터이상 1.5미터이하의 위치에 설치할 것

3. 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300미터이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단지에서 5미터이상의 거리를 둘 것

4. 지상에 설치하는 단자를 보호하기 위하여 견고하고 함부로 개폐할 수 없는 구조의 보호함을 설치하고, 먼지ㆍ습기 및 부식등에 의하여 영향을 받지 아니하도록 조치할 것

5. 단자의 보호함의 표면은 적색으로 도색하고 무선기 접속단자라고 표시한 표지를 할 것

141(분배기등) 분배기ㆍ분파기ㆍ혼합기등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 먼지ㆍ습기 및 부식등에 의하여 기능에 이상을 가져오지 아니하도록 할 것

2. 임피던스는 50옴의 것으로 할 것

3. 점검에 편리하고 화재등의 재해로 의한 피해의 우려가 없는 장소에 설치할 것

142(증폭기) 증폭기를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2. 증폭기의 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치할 것

3. 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 당해 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것

 

6절 소방시설의 점검

143 삭제 <1993. 11. 11.>

 

7절 소화설비적용의 특례

144(소방시설 설치ㆍ유지기준의 특례) 영 제34조제1항의 규정에 의하여 총포ㆍ도검ㆍ화약류등단속법의 규정에 의한 총포ㆍ화약류의 제조소의 소화설비는 동법이 정하는 바에 의한다. <개정 1993. 11. 11.>

소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축ㆍ개축ㆍ수선되거나 용도변경되는 경우에 있어서 이 규칙이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 소방시설의 배관ㆍ배선등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 소방시설의 설치ㆍ유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

소방본부장 또는 소방서장은 소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ설비의 상황에 따라 유사한 소방시설로도 이 규칙에 의하여 당해 소방대상물에 설치하여야 할 소방시설의 기능을 수행할 수 있다고 인정되는 경우에는 그 효력 범위안에서 그 유사한 소방시설을 이 규칙에 의한 소방시설로 보고 소방시설의 설치ㆍ유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

144조의2(소방시설세부기술기준의 적용원칙) 소방시설의 설치ㆍ유지에 관한 기준중 이 규칙에서 정하지 아니한 것은 통상적인 설비의 목적 및 기술상의 원리에 의한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

 

3장 위험물

1절 총칙

145(위험물의 구분) 위험물은 갑종위험물과 을종위험물로 구분한다.

갑종위험물은 영 별표 3의 위험물중 다음 각호에 게기하는 것으로 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 1류 위험물중 염소산염류ㆍ과염소산염류 및 무기과산화물

2. 2류 위험물중 황린

3. 3류 위험물중 칼륨ㆍ나트륨ㆍ알킬알루미늄 및 알킬리튬

4. 4류 위험물중 특수인화물류ㆍ제1석유류ㆍ알코올류 및 제2석유류

5. 5류 위험물중 유기과산화물류 및 질산에스테르류

6. 6류 위험물 전부

을종위험물은 영 별표 3의 위험물중 갑종위험물에 해당하지 아니하는 것으로 한다. <개정 1993. 11. 11.>

삭제 <1993. 11. 11.>

145조의2(제조소등의 정의) 146조 내지 제285조의 규정에 의한 제조소는 영 제33조제1항의 규정에 의한 제조시설을 말하고, 주유취급소ㆍ제1종판매취급소ㆍ제2종판매취급소 및 일반취급소등의 취급소는 각각 영 제34조 각호의 규정에 의한 주유취급시설 제1종판매취급시설. 2종 판매취급시설 및 일반취급시설등의 취급시설을 말하며, 옥내저장소ㆍ옥외탱크저장소ㆍ옥내탱크저장소ㆍ지하탱크저장소ㆍ간이탱크저장소ㆍ이동탱크저장소ㆍ옥외저장소ㆍ선박탱크저장소등의 저장소는 각각 영 제34조의2 각호의 규정에 의한 옥내저장시설ㆍ옥외탱크저장시설ㆍ옥내탱크저장시설ㆍ지하탱크저장시설ㆍ간이탱크저장시설ㆍ이동탱크저장시설ㆍ옥외저장시설ㆍ선박탱크저장시설등의 저장시설을 말한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

146(탱크의 용량) 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크의 용량은 당해 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다. 다만, 이동탱크저장소의 탱크의 경우에는 내용적에서 공간용적을 뺀 용량이 자동차관리관계법령에 의한 최대적재량이하로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의한 탱크의 내용적은 다음 각호의 방법에 의하여 계산한다. <개정 1989. 4. 1.>

1. 타원형 탱크의 내용적

. 양쪽이 볼록한 것

[그림 생략]

. 한쪽은 볼록하고 다른 한쪽은 오목한 것

[그림 생략]

2. 원형 탱크의 내용적

. 횡으로 설치한 것

[그림 생략]

. 종으로 설치한 것

[그림 생략]

3. 기타의 탱크

탱크의 형태에 따라 수학적 계산방법에 의할 것

1항의 규정에 의한 탱크의 공간용적은 탱크용적의 100분의 5이상 100분의 10이하로 한다. 다만, 제조소ㆍ옥외탱크저장소ㆍ옥내탱크저장소 또는 일반취급소에서 위험물을 저장하거나 취급하는 탱크로서 물분무 소화설비ㆍ포 소화설비ㆍ이산화탄소 소화설비ㆍ할로겐화합물 소화설비 또는 분말 소화설비를 설치한 것에 있어서는 당해 소화설비의 소화약제 방출구로부터 0.3미터이상 1미터미만사이의 용적(액체위험물을 저장하는 탱크로서 소화약제 방출구가 탱크의 밑부분에 있는 경우에는 그 탱크용적의 100분의 5)으로 한다. <개정 1993. 11. 11.>

146조의2(위험물제조소등의 시설적용) 제조소 또는 취급소에 설치하는 제조시설ㆍ취급시설 또는 저장시설에 대하여 이 장의 규정을 적용함에 있어서는 시설별로 구분하여 적용한다. 다만, 보유공지의 기준을 적용함에 있어서 시설별로 중복되는 때에는 최대거리를 적용한다.

[본조신설 1984. 8. 16.]

 

2절 위험물제조소

147(위험물제조소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물제조소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제148조 내지 제164조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

148(위험물제조소의 안전거리<개정 1984.8.16>) 제조소(영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 제조소를 제외한다)는 다른 건축물등으로부터 당해 위험물의 제조ㆍ저장 또는 취급용도에 직접 사용되는 건축물의 외벽 또는 공작물(배관을 제외한다)의 외측(방화벽 또는 담이 있는 경우에는 그 벽 또는 담)까지의 사이에 다음 각호의 기준에 의한 수평거리(이하 안전거리라 한다)를 보유하여야 한다. 다만, 1호 가목ㆍ나목 및 제2호의 규정에 의한 건축물 기타 공작물이 당해 위험물제조소와 동일구내에 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16., 1989. 4. 1., 1991. 6. 3., 1993. 11. 11.>

1. 다음의 것에 대하여는 70미터이상

. 영 별표 1의 규정에 의한 관람집회 및 운동시설ㆍ노유자시설 및 의료시설로서 연면적 600제곱미터이상인 것

. 영 별표 1의 규정에 의한 교육연구시설중 학교로서 연면적 2천제곱미터이상인 것

. 영 별표 1의 규정에 의한 문화재

2. 1호에서 규정한 것외의 건축물 기타의 공작물로서 주거용도에 사용되는 것에 대하여는 10미터이상

3. 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법에 의한 가연성가스를 제조 또는 저장시설에 대하여는 20미터이상

4. 사용전압 7천볼트이상 35천볼트이하의 고압가공전선에 대하여는 3미터이상

5. 사용전압 35천볼트를 초과하는 고압가공전선에 대하여는 5미터이상

1항제1호 내지 제3호의 규정에 의한 건축물 기타의 공작물에 별표 10의 기준에 의하여 방화상 유효한 벽을 설치한 경우에는 별표 10의 기준에 의하여 안전거리를 단축할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

149(위험물제조소의 보유공지) 위험물을 취급하는 건축물 기타의 시설(위험물을 이송하기 위한 배관 기타 이와 유사한 시설을 제외한다)의 주위에는 그 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다.

+--------------------------+----------+

|취급하는 위험물의 최대수량|공지의너비|

+--------------------------+----------+

|지정수량의 10배미만 | 3미터이상|

+--------------------------+----------+

|지정수량의 10배이상 | 5미터이상|

+--------------------------+----------+

제조소의 작업공정이 다른 작업장의 작업공정과 연속되어 있어 건축물 기타의 공작물의 주위에 공지를 두게되는 경우 그 제조소의 작업에 현저한 지장이 생길 우려가 있고, 당해 제조소와 다른 작업장 사이에 다음의 기준에 의한 방화벽을 설치한 경우에는 제1항의 규정에 의한 공지를 보유하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 방화벽은 내화구조로 할 것. 다만, 취급하는 위험물이 영 별표 3의 제6류 위험물인 경우에는 불연재료로 할 수 있다.

2. 방화벽에 설치하는 출입구등의 개구부(작업공정상 필요한 창을 제외한다)는 가능한 한 최소로 하고, 갑종방화문을 설치할 것.

3. 방화벽의 양단 및 상단이 외벽 또는 지붕으로부터 50센티미터이상 돌출하도록 할 것

150(위험물제조소의 표지 및 게시판) 위험물제조소에는 보기쉬운 곳에 다음 각호의 기준에 의하여 위험물제조소라는 뜻을 표시한 표지를 설치하여야 한다.

1. 표지는 가로 0.6미터이상 세로 0.3미터이상의 것으로 할 것

2. 표지의 바탕은 백색으로, 문자는 흑색으로 할 것

위험물제조소의 보기쉬운 곳에 다음 각호의 기준에 의하여 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치하여야 한다.

1. 게시판은 가로 0.6미터이상, 세로 0.3미터이상의 것으로 할 것

2. 게시판에는 취급하는 위험물의 유별ㆍ품명 및 취급 최대수량과 위험물 보안 감독자의 성명을 기재할 것

3. 게시판의 바탕은 백색으로, 문자는 흑색으로 할 것

위험물의 제조소에는 제2항의 게시판외에 취급하는 위험물에 따라 다음 각호에 의한 주의사항을 표시한 게시판을 따로 설치하여야 한다. 이 경우 게시판의 크기는 가로 0.6미터이상, 세로 0.3미터이상의 것으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 알칼리금속외의 과산화물(무기산화물을 제외한다). 영 별표 3의 제4류 위험물 및 제5류 위험물에 있어서는 화기엄금

2. 알칼리금속의 과산화물 및 영 별표 3의 제3류 위험물에 있어서는 물기엄금

3. 영 별표 3의 제2류 위험물에 있어서는 화기주의

4. 영 별표 3의 제6류 위험물에 있어서는 물기주의

5. 1호 및 제3호 게시판은 적색바탕에 백색문자로, 2호 및 제4호의 게시판은 청색바탕에 백색문자로 할 것

151(위험물제조소의 건축물의 구조) 제조소중 위험물을 취급하는 건축물의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 지하층이 없도록 하여야 한다. 다만, 위험물을 취급하지 아니하는 지하층으로서 출입구 및 개구부가 그 건축물의 다른 층으로 통하는 복도, 계단 및 개구부와 떨어져 있고 위험물의 취급장소에서 새어나온 위험물이 지하층으로 흘러들어올 우려가 없는 구조로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 계단은 불연재로 하고, 연소의 우려가 있는 외벽은 내화구조로 할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 건축물에 있어서 위험물이 침윤될 우려가 있는 부분에 대하여는 아스팔트 기타 부식되지 아니하는 재료로 피복할 수 있다.

3. 지붕(작업공정상 제조기계시설등이 2층이상에 연결되어 설치된 경우에는 최상층의 지붕)은 가벼운 금속판 또는 불연재료로 덮을 것. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물(유황분 및 금속분을 제외한다) 생석회ㆍ영 별표 3의 제6류 위험물중 제4석유류ㆍ동식물유류 또는 영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 건축물의 지붕은 내화구조로 할 수 있다.

4. 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

5. 액체의 위험물을 취급하는 건축물의 바닥은 위험물이 침윤하지 못하는 재료를 사용하고, 적당한 경사를 두어 그 최저부에 저유설비를 설치할 것

152(위험물제조소의 채광ㆍ조명 및 환기설비<개정 1984.8.16>) 위험물을 취급하는 건축물에는 다음 각호의 기준에 의하여 위험물을 취급하는데 필요한 채광ㆍ조명 및 환기설비를 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 채광설비는 단열재료를 사용하고, 연소우려가 없는 장소에 설치하되 채광면적을 최소로 할 것

2. 환기설비는 다음의 기준에 의할 것

. 환기는 자연배기 방식으로 할 것

. 급기구는 바닥면적 150제곱미터마다 1개이상으로 하되, 그 크기는 800제곱센티미터이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 150제곱센티미터미만인 경우에는 다음의 크기로 하여야 한다.

+---------------+-------------------+

| 바닥면적 | 급기구의 면적 |

+---------------+-------------------+

|60제곱미터미만 |150제곱센티미터이상|

+---------------+-------------------+

|60제곱미터이상 |300제곱센티미터이상|

|90제곱미터미만 | |

+---------------+-------------------+

|90제곱미터이상 |450제곱센티미터이상|

|120제곱미터미만| |

+---------------+-------------------+

|120제곱미터이상|600제곱센티미터이상|

|150제곱미터미만| |

+---------------+-------------------+

. 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 동망등으로 인화방지망을 설치할 것

. 환기구는 지붕위 또는 지상 2미터이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루푸팬방식으로 설치할 것

3. 제조소안에 설치하는 전기설비는 전기설비기술기준에관한규칙의 규정에 의할 것

배출설비가 설치되어 유효하게 환기가 되는 건축물에는 환기설비를 하지 아니할 수 있다.

153(위험물제조소의 배출설비) 가연성의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 옥외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 다음 각호의 기준에 의하여 배출설비를 설치하여야 한다. <개정 1989. 4. 1.>

1. 배출설비는 국소방식으로 할 것. 다만, 다음의 경우에는 전역방식으로 할 수 있다.

. 위험물취급설비가 배관이음등으로만 된 경우

. 건축물의 구조ㆍ작업장소의 분포등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우

2. 배출설비는 배풍기ㆍ배출닥트ㆍ후-드등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 할 것

3. 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배이상인 것으로 할 것

4. 배출설비의 설치는 다음의 기준에 의할 것

. 급기구는 높은 곳에 설치하고, 가는눈의 동망등으로 인화방지망을 설치할 것

. 배출구는 지상 2미터이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하여야 하며, 배출닥트가 관통하는 벽부분의 바로 가까이에 화재시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 설치할 것

5. 배풍기는 강제 배기방식으로 하고, 옥내닥트의 내압이 대기압이상이 되지 아니하는 위치에 설치할 것

154(위험물제조소의 옥외시설의 바닥) 옥외에서 액체의 위험물을 취급하는 설비의 바닥은 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 바닥의 둘레에 높이 0.15미터이상의 턱을 설치하는 등 위험물이 외부로 흘러나가지 아니하도록 할 것

2. 바닥은 콘크리트 기타 불침윤재료로 하고, 1호의 턱이 있는 쪽이 낮게 경사지게 할 것

3. 바닥의 최저부에 저유설비를 할 것

4. 영 별표 3의 제4류위험물(물에 용해하는 성질의 것을 제외한다)을 취급하는 설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배수구에 흘러들어가지 아니하도록 유분리장치를 설치할 것

155(위험물의 누출ㆍ비산방지) 위험물을 취급하는 기계ㆍ기구 기타 설비에는 위험물이 새거나 넘치거나 비산하는 것을 방지할 수 있는 구조(플로트스위치ㆍ되돌림관ㆍ수막등)로 하여야 한다. 다만, 당해 설비에 위험물의 누출등으로 인한 재해를 방지할 수 있는 부대설비를 한 때에는 그러하지 아니하다.

156(가열ㆍ냉각설비의 온도 측정장치) 위험물을 가열하거나 냉각하는 설비 또는 위험물의 취급에 따라 온도변화가 생기는 설비에는 온도측정장치를 설치하여야 한다. 다만, 생석회를 취급하는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

157(가열건조설비) 위험물을 가열 또는 건조하는 설비는 직접 불을 사용하지 아니하는 구조로 하여야 한다. 다만, 당해 설비가 방화상 안전한 장소에 설치되어 있거나 화재를 방지할 수 있는 부대설비를 한 때에는 그러하지 아니하다.

158(압력계 및 안전장치) 위험물을 가압하는 설비 또는 그 취급에 따라 위험물의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 다음 각호의 규정에 의한 안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 4호의 파괴판은 위험물의 성질에 따라 안전밸브의 작동이 곤란한 가압설비에 한한다.

1. 자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 장치

2. 감압축에 안전밸브를 부착한 감압밸브

3. 안전밸브를 병용하는 경보장치

4. 파괴판

159(정전기 제거설비) 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

1. 접지에 의한 방법

2. 공기중의 상대습도를 70퍼센트이상으로 하는 방법

3. 공기를 이온화하는 방법

160(위험물제조소의 피뢰설비) 지정수량의 10배이상의 위험물을 취급하는 제조소(영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 위험물제조소를 제외한다)에는 피뢰침(KS C 9609)을 설치하여야 한다. 다만, 위험물제조소 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

이동탱크저장시설의 차고로서 위험물의 체류설비가 없고 벽체가 없는 경우와 대규모 건축물내에 있어서 위험물을 분산취급하고 돌침을 설치하기가 곤란한 경우에는 돌침을 생략할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

철골 또는 철근콘크리트조의 건축물 또는 철구조물 내부에 위험물을 수용할 경우에 있어서는 한국공업규격에 의한 간략법에 의할 수 있다.

161(위험물제조소의 위험물취급탱크) 위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크(제조공정에 직접 사용되는 탱크를 제외한다)는 제176조 내지 제189조의 규정에 의한 옥외탱크 저장소의 구조 및 설비기준에 의하여야 한다. <개정 1989. 4. 1.>

위험물제조소의 옥외에 있는 위험물취급탱크로서 액체위험물(이황화탄소를 제외한다)을 취급하는 것의 주위에는 다음 각호의 기준에 의하여 방유제를 설치하여야 한다.

1. 하나의 취급탱크 주위에 설치하는 방유제의 용량은 당해 탱크용량의 50퍼센트이상으로 하고, 둘이상의 취급탱크 주위에 하나의 방유제를 설치하는 경우 그 방유제의 용량은 당해탱크중 용량이 최대인 것의 50퍼센트에 나머지 탱크용량 합계의 10퍼센트를 가산한 양이상이 되게 할 것

2. 방유제의 기술상의 기준은 제190(1호를 제외한다)의 기준에 의한다.

위험물제조소의 옥내에 있는 위험물취급탱크(제조공정에 직접 사용되는 탱크를 제외한다)는 제178조ㆍ제183조 내지 제188조ㆍ제194조제2항ㆍ제195조ㆍ제197조 및 제198조의 규정에 의한 옥내탱크저장소의 구조 및 설비의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1989. 4. 1.>

위험물제조소의 지하에 있는 위험물취급탱크는 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

162(위험물제조소의 배관) 위험물제조소내의 위험물을 취급하는 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 강관 기타 이와 유사한 금속성으로 할 것.

2. 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.5배이상의 압력으로 내압시험을 하여 누설 기타의 이상이 없는 것으로 할 것. 이 경우 내압시험은 불연성의 액체 또는 기체로 하여야 한다.

3. 배관을 지상에 설치하는 경우에는 지진ㆍ풍압ㆍ지반침하ㆍ온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하되, 지면에 닿지 아니하도록 하고 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관의 경우는 그러하지 아니하다.

4. 배관을 지하에 설치하는 경우에는 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하거나 필요한 조치를 하고 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부분을 제외한다)에는 위험물 누설여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치하여야 한다.

163(위험물제조설비의 금속의 사용제한) 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 취급하는 설비는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘 또는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘 성분을 함유한 합금을 사용하여서는 아니된다.

164(불연성가스등의 봉입장치등<개정 1993.11.11>) 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 취급하는 설비에는 연소성 혼합기체의 생성에 의한 폭발방지를 위하여 불연성가스 또는 수증기를 봉입하는 장치를 설치하고, 상시 봉입하는 경우의 압력은 위험물을 취급하는 설비의 상용압력이하로 하여야 한다.

아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 취급하는 시설중 저장탱크에는 냉각장치 또는 저온을 유지하기 위한 장치를 하여야 한다. 다만, 지하탱크저장시설로서 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 온도를 저온으로 유지할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 1993. 11. 11.>

알킬알루미늄 또는 알킬리튬을 취급하는 설비에는 불활성 기체를 봉입할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

 

3절 위험물 저장소

1관 옥내저장소

165(옥내저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물 옥내저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제166조 내지 제173조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

166(옥내저장소의 안전거리<개정 1984.8.16>) 옥내저장소(영 별표 3의 지정유기과산화물의 옥내저장소를 제외한다)는 제148조의 규정에 준하여 다른 건축물등에 대한 안전거리를 두어야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 옥내저장소는 그러하지 아니하다.<개정 1984.8.16, 1993.11.11>

1. 영 별표 3의 제4석유류 또는 동식물유류를 지정수량의 20배미만을 저장 또는 취급하는 옥내저장소

2. 영 별표 3의 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소

3. 지정수량의 20배미만의 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소로서 다음의 기준에 적합한 것.

. 저장창고의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 지붕을 내화구조로 할 것

. 저장창고의 출입구에 갑종방화문을 설치할 것

. 저장창고에 창을 설치하지 아니할 것

167(옥내저장소의 보유공지) 옥내저장소(173조의 규정에 의한 지정과산화물의 옥내저장소를 제외한다)의 주위에는 그 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다.

+---------------------+-------------------------------+

| | 공 지 의 너 비 |

|저장 또는 취급하는 위+------------------+------------+

|험물의 최대 수량 |벽ㆍ기둥및바닥이 |기타의건축물|

| |내화구조로된건축물| |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 5배미만 | |0.5미터이상 |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 5배이상 |1미터이상 |1.5미터이상 |

| 20배미만 | | |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 20배이상 |2미터이상 |3미터이상 |

| 50배미만 | | |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 50배이상 |3미터이상 |5미터이상 |

| 100배미만 | | |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 100배이상 |5미터이상 |10미터이상 |

| 200배미만 | | |

+---------------------+------------------+------------+

|지정수량의 200배이상 |10미터이상 |15미터이상 |

+---------------------+------------------+------------+

지정수량의 20배를 초과하는 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소(영 별표 3의 제6류 위험물의 옥내저장소를 제외한다)를 동일구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 제1항의 규정에 의한 보유공지의 3분의 1이상으로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 3미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

지정수량의 5배이상 20배미만의 제4석유류 또는 동식물유류와 지정수량의 5배이상의 영 별표 3의 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소에 있어서는 제1항의 규정에 의한 보유공지의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 1미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

지정수량의 5배이상 20배미만의 제4석유류 또는 동식물유류나 지정수량의 5배이상의 영 별표 3의 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소를 동일구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 제3항의 규정에 의하여 산출된 너비의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 1미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

168(옥내저장소의 표지 및 게시판) 옥내저장소에는 그 보기쉬운 곳에 위험물 옥내저장소라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판 및 취급하는 위험물에 따른 주의사항을 표시한 게시판을 설치하여야 한다.

1항의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

169(옥내저장소의 건축물의 구조) 옥내저장소의 하나의 저장창고의 건축면적(연면적을 말한다)은 다음 각호의 기준면적이하로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 갑종위험물을 저장하는 창고는 1천제곱미터

2. 을종위험물을 저장하는 창고는 2천제곱미터

1항의 저장창고는 위험물저장을 전용으로 하며 지면에서 처마까지의 높이가 6미터이하인 단층 건축물로 하고 그 바닥은 지면보다 높게 하여야 한다. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물 또는 제4류 위험물중 제3석유류ㆍ제4석유류ㆍ동식물유류의 저장창고로서 다음 각호의 기준에 해당하는 경우에는 21미터이하로 할 수 있다. <신설 1993. 11. 11.>

1. 벽ㆍ기둥ㆍ보 및 바닥을 내화구조로 하여야 한다.

2. 창 및 출입구에 갑종방화문을 설치하여야 한다.

3. 피뢰침을 설치한 경우. 다만, 주위상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2항의 규정에 불구하고 단층이 아닌 건축물이 다음 각호의 기준에 적합한 경우에는 그 건축물의 1층에 을종위험물 또는 제6류 위험물(과염소산 및 과산화수소를 제외한다)의 저장창고를 설치할 수 있다. 이 경우 저장창고의 바닥은 지면보다 높게 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 벽ㆍ기둥ㆍ보 및 바닥을 내화구조로 할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 벽ㆍ기둥ㆍ보 및 바닥을 불연재료로 할 수 있다.

2. 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 을종방화문으로 할 수 있다.

3. 2층이상의 층의 바닥에는 개구부를 설치하지 아니할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물만을 저장하는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

4. 지붕은 내화구조로 할 것.

5. 삭제 <1993. 11. 11.>

저장창고의 벽ㆍ기둥 및 바닥은 내화구조로 하고, 보와 서까래는 불연재료로 하여야 한다. 다만, 을종위험물 또는 지정수량의 10배미만의 갑종위험물(셀룰로이드류의 위험물을 제외한다)의 저장창고에 있어서 연소의 우려가 없는 벽ㆍ기둥 및 바닥은 불연재료로 할 수 있고, 영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고에 있어서 위험물이 침윤될 우려가 있는 부분은 아스팔트 기타 부식하지 아니하는 재료로 피복할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

저장창고의 지붕은 가벼운 금속판 또는 불연재료로 하여야 한다. 다만, 셀룰로이드류의 위험물의 저장창고의 지붕은 가벼운 불연성 단열재료로 하고, 영 별표 3의 제2류 위험물(유황분 및 금속분을 제외한다)ㆍ영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고의 지붕은 내화구조로 할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

저장창고에는 반자를 설치하여서는 아니된다. 다만, 셀룰로이드류의 위험물의 저장창고에는 불연재료 또는 난연재료로 된 반자를 설치하고 반자와 지붕사이에 환기설비를 설치하여야 하며, 기타 온도의 유지가 필요한 위험물의 저장창고에는 당해 저장창고안의 온도를 적당하게 유지하기 위하여 불연재료 또는 난연재료로 된 반자를 설치할 수 있다.

저장창고의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 한다.

영 별표 3의 제2류 위험물중 철분ㆍ금속분ㆍ마그네슘ㆍ제3류 위험물ㆍ제4류의 갑종위험물 또는 제6류 위험물의 저장창고의 바닥은 물이 침투하지 아니하는 구조로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

액체위험물 저장창고의 바닥은 위험물이 침투하지 아니하는 재료를 사용하되, 적당하게 경사지게 하고, 그 최저부에 저유설비를 하여야 한다.

셀룰로이드류의 저장창고에는 통풍장치ㆍ냉방장치등을 설치하여 저장창고안의 온도가 30도이하를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

170(옥내저장소의 채광ㆍ조명 및 환기설비<개정 1984.8.16>) 옥내저장소의 저장창고에는 제152조의 규정에 준하여 채광ㆍ조명 및 환기설비를 설치하여야 한다.<개정 1984.8.16>

171(옥내저장소의 배출설비) 영 별표 3의 제4류의 갑종위험물의 저장창고에는 제153조의 규정에 준하여 배출설비를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

172(옥내저장소의 피뢰설비) 지정수량의 10배이상의 위험물의 저장창고(영 별표 3의 제6류 위험물의 저장창고를 제외한다)는 제160조의 규정에 준하여 피뢰침을 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

173(지정유기과산화물의 옥내저장소<개정 1993.11.11>) 영 별표 3의 지정유기과산화물의 옥내저장소는 다른 건축물등으로부터 당해 옥내저장소의 외벽(이에 상응하는 공작물의 외축을 포함한다)까지의 사이에 별표 12의 기준에 의한 안전거리를 두어야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

지정유기과산화물 저장창고의 주위에는 그 저장 또는 취급하는 지정유기과산화물의 최대수량에 따라 별표 13에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다. 다만, 지정유기과산화물의 옥내저장소를 동일 구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 별표 13에 의한 보유공지 너비의 3분의 2이상으로 할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

지정유기과산화물 저장창고는 바닥면적 300제곱미터이내마다 개구부가 없는 격벽으로 완전구획하되, 그 격벽은 두께 30센티미터이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나, 두께 40센티미터이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 격벽의 양측은 외벽으로부터 1미터이상, 상부는 지붕으로부터 50센티미터이상이 되도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

지정유기과산화물 저장창고의 외벽은 두께 20센티미터이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나, 두께 30센티미터이상의 보강콘크리트블록조로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

지정유기과산화물 저장창고의 지붕은 가벼운 불연성 단열재 기타 가벼운 불연재료로 하고, 그 안쪽은 다음 각호의 1에 해당하는 것으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 중도리 또는 서까래의 간격을 30센티미터이하로 할 것

2. 지붕의 내면에 한 변의 길이 45센티미터이하로 둥근 철강이나 경량형강등의 강철제 격자를 할 것

3. 지붕의 내면에 철망을 치고, 그 철망을 처마도리ㆍ보 또는 서까래에 고착시킬 것

지정유기과산화물 저장창고의 출입구에는 갑종방화문을 설치하고, 창은 바닥으로부터 2미터이상의 높이에 설치하되, 하나의 창의 면적은 0.4제곱미터이내로 하고, 1개면의 벽에 설치하는 창의 면적의 합계가 그 벽의 면적의 80분의 1이내가 되도록 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

 

2관 옥외탱크저장소

174(옥외탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 위험물 옥외탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제175조 내지 제192조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

175(옥외탱크저장소의 안전거리<개정 1984.8.16>) 옥외탱크저장소는 제148조의 규정에 준하여 다른 건축물등에 대한 안전거리를 두어야 한다.<개정 1984.8.16>

176(옥외탱크저장소의 보유공지) 옥외탱크저장소(위험물을 이송하는 배관 기타 이에 준하는 시설을 제외한다)의 주위에는 그 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 옥외저장탱크의 측면으로부터 다음표에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

+----------------------+----------------------+

|저장 또는 취급하는 | 공 지 의 너 비 |

|위험물의 최대저장량 | |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 500배미만 | 3미터이상 |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 500배이상 | 5미터이상 |

|1,000배미만 | |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 1,000배이상| 9미터이상 |

|2,000배미만 | |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 2,000배이상| 12미터이상 |

|3,000배미만 | |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 3,000배이상| 15미터이상 |

|4,000배미만 | |

+----------------------+----------------------+

|지정수량의 4,000배이상|당해 탱크의 최대지름과|

| |탱크의 높이 또는 길이 |

| |중 큰것과 같은 거리이 |

| |상이어야 한다. 다만, |

| |30미터초과의 경우에는 |

| |30미터이상으로 할 수 |

| |있고, 15미터미만의 경 |

| |우에는 15미터이상으로 |

| |하여야 한다. |

+----------------------+----------------------+

영 별표 3의 제6류 위험물외의 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소를 동일구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 제1항의 규정에 의한 보유공지의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 3미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

영 별표 3의 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소는 제1항의 규정에 의한 보유공지의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 1.5미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

영 별표 3의 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소를 동일구내에 2개이상 인접하여 설치하는 경우 그 인접하는 방향의 보유공지는 제3항의 규정에 의하여 산출된 너비의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다. 이 경우 보유공지의 너비는 1.5미터이상이 되어야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

177(옥외탱크저장소의 표지 및 게시판) 옥외탱크저장소에는 그 보기쉬운 곳에 위험물옥외탱크저장소라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판 및 취급하는 위험물에 따른 주의사항을 표시한 게시판을 설치하여야 한다.

1항의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치하여야 한다. 이 경우 옥외탱크저장소군에 있어서 제150조제2항에 준하는 게시판은 각 탱크마다 1개씩 설치하여야 하며, 150조제1항 및 제3항에 준하는 표지 및 게시판은 탱크군마다 1개씩 설치할 수 있다.

178(탱크의 외부구조등) 옥외탱크저장소의 탱크(고체위험물의 옥외저장탱크를 제외한다)는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판 또는 이와 동등이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성이 있다고 내무부장관이 인정하여 고시하는 것으로 틈이 없도록 제작하여야 한다.

옥외탱크저장소의 탱크중 압력탱크의 경우에는 수압시험(최대 상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 수압을 가하는 시험을 말한다. 이하 같다), 압력탱크외의 경우에는 충수시험(물외의 적당한 액체를 채우는 시험을 포함한다)을 실시하는 외에 용량 100만리터이상의 탱크에 있어서는 비파괴시험(방사선투과시험ㆍ초음파탐상시험ㆍ자기탐상시험 또는 침투탐상시험을 한국공업규격(KS B 6225)이 정하는 바에 따라 실시하는 것을 말한다. 이하 같다)을 실시하여야 한다.

2항의 규정에 의한 시험결과 수압시험에 있어서는 압력강하나 변형이 없어야 하고, 충수시험에 있어서는 새거나 변형이 없어야 하며, 비파괴시험에 있어서는 한국공업규격이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

탱크의 외면에는 탱크의 부식을 방지하기 위하여 도장을 하여야 한다. 이 경우 탱크의 저판을 지면에 접하여 설치하는 때에는 그 저판의 외면을 아스팔트샌드등의 방식재료로 보호하거나 이와 동등이상의 부식방지조치를 하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

179(탱크의 내진 및 내풍압구조) 옥외탱크저장소의 탱크는 다음 각호의 기준에 의한 진동력 및 풍압력에 견딜 수 있는 구조로 하여야 한다.

1. 탱크의 고정하중과 적재하중의 합계에 수평진도를 곱하여 계산한 진동력. 이 경우 수평진도는 0.3이상으로 하여야 한다.

2. 다음의 식에 의하여 산출된 속도압에 풍력계수(원형탱크에 있어서는 0.7, 기타의 탱크에 있어서는 1)를 곱하여 계산한 풍압력. 다만, 해안 또는 산정등 강풍을 직접 받을 우려가 있는 장소에 설치된 탱크에 있어서는 그 속도압은 1제곱미터에 대하여 300킬로그램으로 한다.

q=60 p

q:속도압(kg/)

p:지면으로부터의 높이(m)

옥외탱크저장소의 탱크는 다음 각호의 기준에 의하여 견고한 지면 또는 기초위에 고정시켜야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 진동력 또는 풍압력에 대한 대응력이 탱크의 측면ㆍ지주등 어느 한쪽에만 집중하지 아니하도록 할 것

2. 지주(영 별표 3의 제6류 위험물의 옥외저장탱크의 지주를 제외한다)는 철근콘크리트조ㆍ철골철근콘크리트조 기타 이와 동등이상의 성능이 있는 것으로 할 것

180(탱크의 이상내압방출구조) 옥외탱크저장소의 탱크는 위험물의 폭발등으로 탱크안의 압력이 이상 상승할 경우 내부의 가스 또는 증기를 상부로 방출할 수 있도록 하기 위하여 다음 각호의 1에 해당하는 구조로 하여야 한다.

1. 지붕판을 측판보다 얇게하고, 보강재등으로 접합하지 아니할 것

2. 지붕판과 측판의 접합을 측판 상호 또는 측판과 저판의 접합보다 약하게 할 것

181(탱크의 통기장치) 옥외탱크저장소의 압력탱크외의 탱크에는 통기관을 설치하되, 영 별표 3의 제4류 위험물의 탱크에 설치하는 통기관은 다음 각호의 기준에 의한 무판통기관 또는 대기판부착 통기관으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 무판통기관

. 통기관의 지름은 30밀리미터이상으로 할 것

. 통기관의 선단은 수평면에 대하여 45도이상 구부려 빗물등이 들어가지 아니하도록 할 것. 다만, 빗물등이 들어가지 아니하는 구조로 된 것은 그러하지 아니하다.

. 가는 눈의 동망등으로 인화방지망을 할 것

2. 대기판 부착통기관

. 1제곱센티미터에 대하여 100그램이하의 압력에서 작동할 수 있는 것으로 할 것

. 가는 눈의 동망등으로 인화방지망을 할 것

182(압력탱크의 안전장치) 옥외저장탱크중 압력탱크에 있어서는 제158조 각호의 규정에 의한 안전장치를 설치하여야 한다.

183(탱크의 자동계량장치) 지정수량의 5배이상의 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소의 탱크에는 위험물의 양이 자동적으로 측정될 수 있도록 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식 또는 방사선동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지(금속관으로 보호된 경질유리등으로 되어있고 게이지가 파손되었을 때 위험물의 유출을 자동적으로 정지할 수 있는 장치가 되어있는 것에 한한다)를 설치하여야 한다.

184(탱크의 주입구) 옥외탱크저장소중 액체위험물의 탱크주입구는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 화재예방에 편리한 위치에 설치할 것

2. 급유호오스 또는 급유관과 결합할 수 있도록 하고, 위험물이 새지 아니하도록 할 것

3. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것

4. 인화점이 섭씨 21도미만인 위험물의 탱크의 주입구에는 그 보기쉬운 곳에 탱크의 주입구라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치할 것

5. 4호의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치할 것

185(옥외탱크저장소의 펌프설비) 옥외탱크저장소의 펌프설비는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 펌프설비의 주위에는 3미터이상의 공지를 보유할 것. 다만, 방화상 유효한 격벽(건축물내에 설치하는 것에 있어서는 내화구조의 것에 한한다)을 설치하는 경우와 영 별표 3의 제6류의 위험물 또는 지정수량의 10배이하의 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 펌프설비와 탱크와의 사이에는 당해 옥외탱크저장소의 보유공지너비의 3분의 1이상의 거리를 둘 것

3. 펌프설비는 견고한 기초위에 고정할 것

4. 펌프 및 이에 부속하는 전동기를 설치하기 위한 건축물 기타 시설(이하 펌프실이라 한다)의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 서까래는 불연재료로 하고, 영 별표 3의 제6류 위험물을 취급하는 것에 있어서는 위험물이 침윤될 우려가 있는 부분은 아스팔트 기타 부식하지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.

5. 펌프실의 지붕은 석면판ㆍ가벼운 금속판 기타 가벼운 불연재료로 할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류의 위험물을 취급하는 것에 있어서는 내화구조로 할 수 있다.

6. 펌프실의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

7. 펌프실의 바닥은 콘크리트 기타 불침윤재료로 적당히 경사지게 하고, 그 둘레에 높이 0.2미터이상의 턱을 설치하며, 바닥의 최저부에는 저유설비를 설치할 것

8. 펌프실에는 위험물의 취급에 적당한 채광ㆍ조명 및 환기설비를 설치할 것

9. 펌프실외의 장소에 설치하는 펌프설비주위의 바닥은 콘크리트 기타 불침윤재료로 적당히 경사지게 하고, 그 둘레에 높이 0.15미터이상의 턱을 설치하여야 하며, 바닥의 최저부에는 저유설비를 설치할 것. 이 경우 영 별표 3의 제4류 위험물(수용성의 것을 제외한다)을 취급하는 펌프설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배수구에 흘러들어가지 아니하도록 저유시설과 유분리 장치를 하여야 한다.

10. 인화점이 섭씨 21도미만의 위험물탱크의 펌프설비에는 그 보기쉬운 곳에 펌프설비라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치할 것

11. 10호의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치할 것

186(옥외탱크저장소의 배관 및 배수관) 옥외탱크저장소의 배관은 제162조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

배관과 탱크와의 결합부분은 진동등에 의하여 손상을 받지 아니하도록 완충조치를 하여야 한다.

옥외탱크저장소의 배수관은 탱크의 측면판에 설치하여야 한다. 다만, 탱크와의 결합부분이 진동등에 의하여 손상을 받지 아니하도록 설치한 경우에는 탱크의 아랫부분에 설치할 수 있다.

187(옥외탱크저장소의 금속사용제한) 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 옥외탱크 저장소는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘 또는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘을 함유한 합금을 사용하여서는 아니된다.

188(옥외탱크저장소의 보냉장치 및 불연성가스 봉입장치) 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 옥외탱크저장소에는 냉각장치 기타 저온을 유지하지 위하여 필요한 보냉장치 및 연소성 혼합기체의 생성에 의한 폭발의 방지를 위하여 불연성가스 또는 수증기를 봉입하는 장치를 설치하고, 상시 봉입하는 경우의 압력은 탱크의 상용압력이하로 하여야 한다.

189(옥외탱크저장소의 피뢰설비) 지정수량의 10배이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소(영 별표 3의 제6류 위험물의 옥외탱크저장소를 제외한다)에는 제160조의 규정에 준하여 피뢰침(KS C 9609)을 설치하여야 한다. 다만, 옥외탱크저장소의 지붕과 벽이 모두 3.2밀리미터이상의 금속재로 되어 있고, 탱크에 한국공업규격에 적합한 접지시설을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993. 11. 11.>

190(옥외탱크저장소의 방유제) 영 별표 3중 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외한다)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에는 다음 각호의 기준에 의하여 방유제를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크의 용량이상, 2이상인 때에는 그 탱크중 용량이 최대인 것의 용량이상으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 방유제안에 2이상의 탱크가 설치되고 그 탱크중 지름이 45미터이상인 탱크가 있는 때에는 지름이 45미터이상인 탱크는 각각 다른 탱크와 분리될 수 있도록 다음 각목의 기준에 의한 간막이 둑을 설치하여야 한다.

. 간막이 둑의 높이는 0.3미터이상으로 하되, 방유제의 높이보다 0.2미터이상을 감한 높이로 하여야 한다.

. 간막이 둑은 철근콘크리트ㆍ철골철근콘크리트 또는 흙담으로 하여야 한다.

2. 방유제의 높이는 0.5미터이상 3미터이하로 하여야 한다.

3. 방유제의 면적은 8만제곱미터이하로 할 것

4. 하나의 방유제내의 탱크는 10(방유제내의 전탱크의 용량이 200킬로리터이하이고, 위험물의 인화점이 섭씨 70도이상 섭씨 200도미만인 경우에는 20)이하로 할 것. 다만, 인화점이 섭씨 200도이상일 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 방유제는 철근콘크리트ㆍ철골철근콘크리트 또는 흙담으로 하고, 새어나온 위험물이 방유제 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것

6. 방유제내에는 당해 방유제내에 설치된 탱크에 사용되는 배관외의 다른 배관을 설치하지 아니할 것

7. 방유제내에는 물을 배출시키기 위한 배수구를 설치하고, 그 외부에는 이를 개폐하는 밸브등을 설치할 것

8. 높이가 1미터를 넘는 방유제(1호의 규정에 의한 간막이 둑을 포함한다)의 안팎에 폭 1.5미터이상의 계단 또는 경사로(15도이하의 것을 말한다)30미터의 간격으로 설치하여야 한다.

9. 방유제의 2면이상(원형인 경우는 그 둘레의 2분의 1이상)은 자동차의 통행이 가능한 폭 2미터이상의 통로와 접하도록 하여야 한다.

10. 방유제는 탱크의 지름에 따라 그 탱크의 측면으로부터 다음 각호의 기준에 의한 거리를 확보하여야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 200도이상의 위험물을 저장ㆍ취급하는 것에 있어서는 그러하지 아니할 수 있다.

. 지름이 15미터미만인 경우에는 탱크의 높이의 3분의 1이상

. 지름이 15미터이상인 경우에는 탱크의 높이의 2분의 1이상

11. 방유제 또는 간막이 둑에는 배관을 설치할 수 없다. 다만, 그 방유제안의 탱크와 연결된 배관이 방유제 또는 간막이 둑을 관통하거나 넘어가는 것으로서 화재예방 또는 소화활동에 지장을 주지 아니하는 구조의 것은 그러하지 아니하다.

영 별표 3중 인화성 액체위험물외에 액체위험물의 옥외탱크저장소의 탱크주위에는 제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호 내지 제11호의 기준에 의하여 방유제 및 간막이 둑를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

191(금수성 위험물의 옥외탱크저장소<개정 1993.11.11>) 고체의 금수성물질의 옥외탱크저장소의 탱크에는 방수성의 불연재료로 피복하여야 한다.<개정 1993.11.11>

192(이황화탄소의 옥외탱크저장소) 이황화탄소의 옥외탱크저장소의 탱크는 벽 및 바닥의 두께가 0.2미터이상이고, 바닥이 새지 아니하는 철근콘크리트조의 수조에 넣어 물속에 설치하여야 한다. 이 경우 보유공지ㆍ통기장치 및 자동계량장치는 생략할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

 

3관 옥내탱크저장소

193(위험물옥내탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 옥내탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제194조 내지 제198조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

194(옥내탱크저장소의 탱크전용실) 옥내탱크저장소의 탱크는 단층건물의 탱크전용실에 설치하여야 한다. 다만, 영 별표 3의제2류 위험물중 황린ㆍ황화린ㆍ적린 및 덩어리 유황ㆍ제6류 위험물중 황산 및 질산 탱크는 단층이 아닌 건축물의 1층 또는 지하층의 탱크전용실에, 4류 위험물중 제2석유류ㆍ제3석유류ㆍ제4석유류 및 동식물유류의 탱크는 단층이 아닌 건축물의 1층 내지 5층 또는 지하층의 탱크전용실에 설치할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 벽ㆍ기둥 및 바닥을 내화구조로 하고, 보와 서까래를 불연재료로 할 것. 다만, 을종위험물의 탱크전용실에 있어서는 연소의 우려가 없는 외벽ㆍ기둥 및 바닥을 불연재료로 할 수 있고, 영 별표 3의 제6류 위험물의 탱크전용실에 있어서 위험물이 침윤될 우려가 있는 부분에 대하여는 내화구조 또는 불연재료에 갈음하여 아스팔트 기타 부식하지 아니하는 재료로 피복할 수 있다.

2. 지붕은 불연재로로 하고, 반자를 설치하지 아니할 것

3. 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것

4. 액체위험물 탱크전용실의 바닥은 콘크리트 기타 불침윤성 재료로 적당히 경사지게 하고, 그 최저부에 저유설비를 설치할 것

5. 모든 위험물이 누출되더라도 탱크전용실 밖으로 넘쳐 흐르지 아니하도록 0.2미터이상의 문턱을 설치할 것

단층이 아닌 건축물의 1층 내지 5층 또는 지하층에 설치하는 탱크전용실은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 서까래를 내화구조로 할 것. 다만, 영 별표 3의 제6류 위험물의 탱크전용실에 있어서 위험물이 침윤될 우려가 있는 부분에 대하여는 내화구조에 갈음하여 아스팔트 기타 부식하지 아니하는 재료로 피복할 수 있다.

2. 상층의 바닥을 내화구조로 할 것

3. 상층이 없는 부분에 대하여는 그 지붕을 불연재료로 하고 반자를 설치하지 아니할 것

4. 창을 설치하지 아니할 것. 다만, 생석회 또는 영 별표 3의 제6류 위험물의 탱크전용실에 있어서는 갑종방화문 또는 을종방화문이 있는 창을 설치할 수 있다.

5. 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 생석회 또는 영 별표 3의 제6류 위험물의 탱크전용실에 있어서는 을종방화문을 설치할 수 있다.

6. 바닥 및 문턱은 제2항제4호 및 제5호의 기준에 의할 것

195(옥내탱크저장소의 탱크등의 간격) 탱크와 탱크전용실의 벽(기둥등 돌출된 부분을 제외한다) 및 탱크 상호간에는 0.5미터이상의 간격을 두어야 한다. 다만, 탱크의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993. 11. 11.>

196(탱크전용실의 탱크의 용량) 하나의 탱크전용실에 설치하는 탱크의 용량(하나의 탱크전용실에 2이상의 탱크를 설치하는 경우에는 각 탱크의 용량의 합계)1층 또는 지하층의 경우에는 2만리터이하, 그밖의 층의 경우에는 1천리터이하가 되어야 한다. 다만, 영 별표 3의 제4류 위험물중 제4석유류 또는 동식물유류의 탱크를 1층에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

197(탱크의 통기장치) 옥내탱크저장소의 탱크중 압력탱크외의 것에 있어서는 통기장치를 설치하되, 영 별표 3의 제4류 위험물의 탱크에 설치하는 통기관은 다음 각호의 기준에 의한 무판 통기관으로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 통기관의 지름은 30밀리미터이상으로 할 것

2. 통기관의 선단은 수평면에 대하여 아래로 45도이상 구부려 빗물등이 들어가지 아니하도록 할 것. 다만, 빗물이 들어가지 아니하는 구조로 된 통기관의 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 가는 눈의 동망등으로 인화방지 장치를 할 것

4. 통기관의 선단은 건축물의 창 또는 출입구등의 개구부로부터 1미터이상 떨어진 곳의 옥외에 설치하되, 지면으로부터 4미터이상의 높이로 할 것

5. 통기관은 가스등이 체류하지 아니하도록 굴곡이 없도록 할 것

198(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) 옥내탱크저장소의 표지 및 게시판, 채광ㆍ조명 및 환기설비, 배출설비, 안전장치는 제150조ㆍ제152조ㆍ제153조 및 제158조 각호의 규정에 준하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

옥내탱크저장소의 탱크의 외부구조, 탱크의 부식방지조치, 자동계량장치 및 주입구, 펌프설비, 배관 및 배수관, 금속의 사용제한, 보냉장치 및 불연성가스 봉입장치는 제178조ㆍ제183조 내지 제188조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

 

4관 지하탱크저장소

199(지하탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 지하탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제200조 내지 제207조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

200(지하탱크저장소의 탱크) 지하탱크저장소의 탱크는 지면(건축물에 설치하는 경우에는 그 건축물의 최저부의 바닥) 밑에 설치된 탱크전용실에 설치하여야 한다. 다만, 영 별표 3의 제4류 위험물의 탱크를 다음 각호의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 탱크를 지하철ㆍ지하터미널 또는 지하가의 외벽으로부터 수평거리 10미터이상이 되는 곳에 설치할 것

2. 다음 각목의 1에 해당하는 기준에 의하여 탱크의 보호조치를 할 것

. 탱크의 외면에 방청 및 아스팔트 도장을 한 후 아스팔트루핑 및 철망으로 피복하고, 그 위에 두께 2센티미터이상의 몰탈을 도장할 것. 이 경우 아스팔트루핑ㆍ철망 및 몰탈은 다음의 기준에 적합한 것으로 하여야 한다.

(1) 아스팔트루핑은 한국공업규격 에프(KS F) 4902(35킬로그램)이상의 성능을 가진 것일 것

(2) 철망은 한국공업규격 에프(KS F) 4551이상의 성능을 가진 것일 것

(3) 몰탈에는 방수제를 혼합할 것. 다만, 몰탈을 도장한 표면에 방수제를 도장하는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 탱크의 외면에 두께 1센티미터이상이 되도록 방청 및 아스팔트 도장과 아스팔트루핑에 의한 피복을 할 것. 이 경우 아스팔트루핑은 한국공업규격 에프(KS F) 4902(35킬로그램)이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3. 지하에 매설한 탱크위에 두께가 0.3미터이상이고 길이 및 너비가 각각 당해탱크의 길이 및 너비보다 0.6미터이상이 되는 철근콘크리트조의 뚜껑을 덮을 것. 이 경우 뚜껑의 중량이 직접 당해탱크에 가하여지지 아니하도록 하여야 한다.

4. 탱크를 견고한 기초위에 고정시킬 것.

탱크실의 벽 및 바닥은 두께 0.3미터이상의 철근콘크리트조 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 구조로 하고, 적당한 방수조치를 하여야 하며, 뚜껑은 두께 0.3미터이상의 철근콘크리트조로 하고 방수조치를 하여야 한다. 다만, 탱크의 맨홀부분은 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16.>

201(탱크의 매설) 지하탱크저장소의 탱크는 그 본체 윗부분이 지면(건축물에 설치하는 경우에는 그 건축물의 최저부의 바닥)으로부터 0.6미터이상의 깊이가 되도록 매설하여야 한다.

탱크실을 설치하는 경우에는 그 상ㆍ하ㆍ좌ㆍ우의 내벽과 탱크와의 사이에 0.1미터이상의 간격을 두고, 탱크실내부에는 건조된 모래를 채워야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

2개이상의 탱크를 인접하여 설치하는 경우에는 그 상호간에 1미터이상의 간격을 두어야 한다. 다만, 2개이상의 탱크의 용량의 합계가 지정수량의 100배미만일 때에는 그 상호간의 간격을 0.5미터이상으로 할 수 있다.

202(탱크의 구조) 지하탱크저장소의 탱크는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판으로 틈이 없도록 제작하여야 하며, 압력탱크에 있어서는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로, 압력탱크외의 탱크에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 0.7킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

용량 100만리터이상의 탱크에 대하여는 제1항의 시험외에 제178조제2항 및 제3항의 규정에 의한 비파괴시험을 하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

탱크전용실에 설치하는 탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다.

203(지하탱크저장소의 계량장치) 액체위험물을 저장하는 지하탱크저장소의 탱크에는 위험물의 양이 자동적으로 측정될 수 있는 계량장치 또는 계량구를 설치하여야 한다.

204(배관) 지하탱크저장소의 배관은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 배관은 당해 탱크의 윗부분에 설치할 것. 다만, 영 별표 3의 제4류 위험물중 제2석유류로서 인화점이 섭씨 40도이상인 것. 3석유류, 4석유류 및 동식물유류의 탱크에 있어서 그 직근에 유효한 제어밸브를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 주입배관의 선단은 탱크안의 밑바닥으로부터 0.1미터이하에 달하도록 할 것. 다만, 인화점이 섭씨 71도이상인 것은 그러하지 아니할 수 있다.

3. 배관의 재질 및 방식조치는 제162조 각호의 기준에 준할 것

205(탱크실의 누유검사관) 액체위험물의 탱크실에는 탱크로부터 위험물이 새는 것을 검사하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합한 관을 탱크 1개에 대하여 4개이상을 적당한 곳에 설치하여야 한다.

1. 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.

2. 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것

3. 관은 탱크실의 바닥에 닿게할 것

4. 관의 밑부분으로부터 탱크의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.

5. 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열수 있도록 할 것

2개이상의 탱크를 0.5미터이상 1미터이하의 간격으로 설치한 경우에는 2개의 탱크사이에 설치하는 누유검사관을 공용할 수 있다.

206(지하탱크저장소의 맨홀) 지하탱크저장소에는 다음 각호의 기준에 의하여 맨홀을 설치하여야 한다.

1. 맨홀은 지면까지 올라오지 아니하고, 가능한한 낮게할 것

2. 탱크실을 설치하지 아니하는 경우는 다음의 기준에 의할 것

. 보호틀을 탱크에 용접할 것

. 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호통에 걸리지 아니하도록 설치하고, 빗물등이 침투하지 않도록 할 것

3. 배관이 보호틀을 통과하는 부분은 용접을 하는 등 침수를 방지하도록 할 것

207(위험물제조소 및 옥외탱크저장소에 관한 기준의 준용) 지하탱크저장소의 표지 및 게시판과 안전장치는 제150조 및 제158조 각호의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

지하탱크저장소의 탱크의 주입구 및 통기장치는 제184조 및 제197조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

 

5관 간이탱크저장소

208(간이탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 간이탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제209조 내지 제215조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

209(간이탱크저장소의 설치장소) 간이탱크저장소의 탱크는 옥외에 설치하여야 한다. 다만, 다음 각호의 기준에 적합한 전용실안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 194조제2항의 기준에 적합할 것

2. 152조 및 제153조의 규정에 준하여 채광ㆍ조명설비와 환기 또는 배출설비를 설치할 것

210(간이탱크저장소의 탱크의 수 및 용량) 하나의 간이탱크저장소에 설치하는 탱크는 3개이하로 하고, 동일한 위험물의 탱크를 2개이상 설치하여서는 아니된다.

간이탱크저장소의 1개의 탱크의 용량은 600리터이하로 하여야 한다.

211(간이탱크저장소의 탱크의 설치방법) 간이탱크저장소의 탱크는 움직이거나 넘어지지 아니하도록 지면 또는 가설대에 고정시키고, 옥외에 설치하는 경우에는 그 탱크의 주위에 너비 1미터이상의 공지를 두어야 하며, 전용실안에 설치하는 경우에는 탱크와 전용실의 벽과의 사이에 0.5미터이상의 간격을 두어야 한다.

212(간이탱크저장소의 탱크의 구조) 간이탱크저장소의 탱크는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판으로 틈이 없도록 제작하여야 하며, 1제곱센티미터에 대하여 0.7킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다.

213(간이탱크저장소의 통기장치) 간이탱크저장소의 탱크에는 다음 각호의 기준에 의한 무판통기관을 설치하여야 한다.

1. 통기관의 지름은 25밀리미터이상으로 할 것

2. 통기관은 옥외에 설치하되, 그 선단의 높이는 지상 1.5미터이상으로 할 것

3. 통기관의 선단은 수평면에 대하여 아래로 45도이상 구부려 빗물등이 들어가지 아니하도록 할 것

4. 가는 눈의 동망등으로 인화방지장치를 할 것

214(간이탱크저장소의 주유설비) 원동기 기타 기계설비등에 주유할 목적으로 간이탱크저장소를 설치하는 경우에는 제238조의 규정에 의한 주유설비를 하여야 한다.

215(간이탱크저장소의 표지 및 게시판) 간이탱크저장소에는 제150조의 규정에 준하여 표지 및 게시판을 설치하여야 한다.

 

6관 이동탱크저장소

216(이동탱크저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 이동탱크저장소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제217조 내지 제225조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

217(이동탱크저장소의 차고) 이동탱크저장소의 차고는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 옥외차고는 이동탱크저장소를 주차시키는 경우 그 주위에 0.5미터이상의 공지가 있도록 할 것

2. 옥내차고는 벽, 바닥, 보ㆍ서까래 및 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 한 건축물의 1층에 설치할 것

3. 차고는 화기를 사용하는 장소 및 인근건축물과 인화 또는 연소의 우려가 없도록 충분한 거리를 확보할 것. 다만, 148조제1항의 규정에 의하여 제조소 보안거리 기준에 방화상 유효한 벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

218(이동탱크저장소의 탱크의 구조) 이동탱크저장소의 탱크(아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 탱크를 제외한다)의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 탱크(맨홀 및 주입관의 뚜껑을 포함한다)는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판 또는 이와 동등이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성이 있다고 내무부장관이 인정하여 고시하는 것으로 위험물이 새지 아니하게 제작할 것

2. 압력탱크외의 탱크는 1제곱센티미터에 대하여 0.7킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니할 것

3. 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니할 것

아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 탱크의 구조는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 탱크(맨홀 및 주입관의 뚜껑을 포함한다)는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판으로 위험물이 새지 아니하게 제작하고, 불연성가스를 봉입할 수 있는 구조로 할 것.

2. 산화플로필렌의 탱크 및 보냉장치가 있는 아세트알데히드의 탱크는 1제곱센티미터에 대하여 0.7킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니할 것.

3. 보냉장치가 없는 아세트알데히드의 탱크는 1제곱센티미터에 대하여 1.3킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니할 것.

이동탱크저장소의 탱크의 용량은 2만리터이하(너비 8미터이상의 도로 또는 비행장등 특수지역만을 운행하는 이동탱크저장소의 탱크는 제외한다)로 하고, 그 내부에 4천리터이하마다 3.2밀리미터이상의 강철판으로 칸막이를 설치하여야 한다.

3항의 규정에 의한 칸막이로 구획된 각 부분마다 맨홀과 다음 각호의 기준에 의한 안전장치 및 방파판을 설치하여야 한다. 다만, 칸막이로 구획된 부분의 용량이 2천리터미만인 부분에는 방파판을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 안전장치

상용압력이 1제곱센티미터에 대하여 0.2킬로그램이하인 탱크에 있어서는 1제곱센티미터에 대하여 0.2킬로그램이상 0.24킬로그램이하의 압력에서, 상용압력이 1제곱센티미터에 대하여 0.2킬로그램을 초과하는 탱크에 있어서는 상용압력의 1.1배이하의 압력에서 작동하는 것으로 할 것

2. 방파판

. 두께 1.6밀리미터이상의 강철판으로 할 것

. 하나의 구획부분에 2개이상의 방파판을 이동탱크저장소의 진행방향과 평행으로 설치하되, 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 다르게 할 것

. 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대 수직 단면적의 50퍼센트이상으로 할 것. 다만, 수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1미터이하의 타원형일 경우에는 40퍼센트이상으로 할 수 있다.

맨홀ㆍ주입구 및 안전장치등이 탱크의 상부에 돌출되어 있는 탱크에 있어서는 다음 각호의 기준에 의하여 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치하여야 한다. 다만, 피견인자동차에 고정된 탱크에는 측면틀을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 측면틀

. 탱크 뒷부분의 입면도에 있어서 측면틀의 최외측과 탱크의 최외측을 연결하는 직선(이하 이조에서 최외측선이라 한다)의 수평면에 대한 내각이 75도이상이고, 최대수량의 위험물을 저장한 상태에 있을 때의 당해 탱크중량의 중심점과 측면틀의 최외측을 연결하는 직선과, 그 중심점을 지나는 직선중 최외측선과 직각을 이루는 직선과의 내각이 35도이상이 되도록 할 것

. 외부로부터의 하중에 견딜 수 있는 구조로 할 것

. 탱크상부의 네모퉁이에 당해 탱크의 전단 또는 후단으로부터 각각 1미터이내의 위치에 설치할 것

. 측면틀에 걸리는 하중에 의하여 탱크가 손상되지 아니하도록 측면틀의 부착부분에 받침판을 설치할 것

2. 방호틀

. 두께 2.3밀리미터이상의 강철판으로 산모양의 형상으로 하거나 이와 동등이상의 강도가 있는 형상으로 할 것

. 정상부분은 부속장치보다 50밀리미터이상 높게 하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것으로 할 것

탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다.

219(이동탱크저장소의 탱크의 밸브) 이동탱크저장소의 탱크의 밑에 배출밸브를 설치하는 경우에는 제218조제3항의 규정에 의한 각 칸막이마다 배출을 담당하는 1차밸브를 설치하는 외에 모든 칸막이의 배출을 담당하는 2차밸브를 추가하여 설치하여야 한다. 이 경우 1차밸브 및 2차밸브의 구조는 비상시에 이를 즉각 폐쇄할 수 있는 폐쇄장치로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의한 배출밸브는 비상시에 1차밸브를 폐쇄할 경우 그 칸막이의 배출을 중지시키고, 2차밸브를 폐쇄할 경우 1채밸브의 폐쇄여부와 관계없이 모든 칸막이의 배출을 중지시킬 수 있도록 설치하되, 배출밸브를 수동의 것으로 하는 때에는 수동식폐쇄장치를 작동시킬 수 있는 길이 15센티미터이상의 레바를 설치하여 앞으로 당김으로서 폐쇄장치가 작동될 수 있도록 하여야 하며, 레바의 가까운 곳에 레바라고 표시한 표지를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의하여 배출밸브를 설치하는 경우, 그 배출밸브에 대하여 외부로부터의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 장치를 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

탱크의 배관의 선단부에는 개폐밸브를 설치하여야 한다.

220(이동탱크저장소의 금속의 사용제한) 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 탱크의 설비는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘 또는 은ㆍ수은ㆍ동ㆍ마그네슘을 함유한 합금을 사용하여서는 아니된다.

221(이동탱크저장소의 결합금속구<개정 1993.11.11>) 이동탱크저장소의 액체위험물 탱크의 주유호오스는 탱크의 주입구와 결합할 수 있는 금속구를 사용하되, 그 결합금속구(영 별표 3의 제6류 위험물의 탱크의 것을 제외한다)는 놋쇠 기타 마찰등에 의하여 불꽃이 생기지 아니하는 재료로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의한 주유호스 및 탱크의 주입구의 규격은 내무부장관이 정하여 고시한다. <신설 1993. 11. 11.>

222(이동탱크저장소의 표지 및 게시판) 이동탱크저장소에는 그 보기쉬운 곳에 저장 또는 취급하는 위험물의 유별ㆍ품명 및 최대수량을 표시하고, 차량의 전후방의 보기 쉬운곳에 사각형(한 변의 길이가 0.6미터, 다른 변의 길이가 0.3미터)의 흑색바탕에 황색의 반사도료 기타 반사성이 있는 재료로 위험물이라고 표시한 표지를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

이동탱크저장소의 탱크외부에는 영 별표 3의 위험물의 종별로 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 도장을 하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

223(진공방식 이동탱크저장소의 특례기준) 제조소등에서 폐유의 회수등의 용도에 사용되는 진공방식의 이동탱크저장소는 제216조 내지 제222조의 기준외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 저장 또는 취급가능한 위험물은 제3석유류의 폐유에 한할 것

2. 감압장치의 배관 및 배관의 이음은 금속제일 것. 다만, 완충용이음은 내압 및 내유성이 있는 고무제품을, 배기통의 최상부는 합성수지제품을 사용할 수 있다.

3. 호오스 선단에는 돌등의 고형물이 혼입하지 아니하도록 망등을 설치할 것

224(콘테이너방식 이동탱크저장소) 자동차의 차체와 독립된 탱크를 고정장치등으로 차에 고정시키거나 당해탱크를 자동차에서 이탈시키는 콘테이너 방식의 것에 있어서는 이송시에는 이동탱크저장소로 보며, 차에서 이탈 저장할 때에는 옥외저장소로 보아 제227조 내지 제229조의 규정에 의한 기준을 적용한다.

225(외국공인 이동탱크저장소의 특례기준) 외국에서 공인된 이동탱크저장소로서 그 탱크가 안전관리상 제218조 내지 제221조에서 정하는 기준이상의 것이라고 인정될 경우에는 제218조 내지 제221조의 규정을 적용하지 아니한다.

 

7관 옥외저장소

226(옥외저장소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 옥외저장소의 설치기준은 제227조 내지 제229조의2와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

227(옥외저장소의 설치장소) 옥외저장소는 제148조의 규정에 준하여 다른 건축물등에 대한 안전거리를 두어야 한다. <개정 1984. 8. 16.>

옥외저장소는 습기가 없고 배수가 잘되는 장소에 설치하여야 한다.

옥외저장소에는 경계표시를 하여야 한다. 다만, 유황의 옥외저장소에는 그 주위에 높이 2미터이상의 담 또는 벽을 설치하여야 한다.

228(옥외저장소의 보유공지) 옥외저장소의 주위에는 그 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유하여야 한다. 다만, 영 별표 2의 제4류 위험물중 제4석유류와 제6류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥외저장소의 보유공지는 다음 표에 의한 공지너비의 3분의 1이상의 너비로 할 수 있다.

+------------------------------------+----------+

|저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량|공지의너비|

+------------------------------------+----------+

|지정수량의 10배미만 | 3미터이상|

+------------------------------------+----------+

|지정수량의 10배이상 20배미만 | 5미터이상|

+------------------------------------+----------+

|지정수량의 20배이상 50배미만 | 9미터이상|

+------------------------------------+----------+

|지정수량의 50배이상 200배미만 |12미터이상|

+------------------------------------+----------+

|지정수량의 200배이상 |15미터이상|

+------------------------------------+----------+

229(옥외저장소의 표지 및 표시판) 옥외저장소에는 그 보기쉬운 곳에 위험물옥외저장소라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판 및 취급하는 위험물에 따른 주의사항을 표시한 게시판을 설치하여야 한다.

1항의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

229조의2(옥외저장소의 선반등 구조물) 옥외저장소에 선반을 설치하고자 하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 선반은 불연재료로 하고 지반에 견고하게 고정하여야 한다.

2. 선반은 저장하는 위험물의 하중ㆍ풍력ㆍ지진등의 재해에 견딜 수 있는 안전한 구조로 하여야 한다.

3. 선반의 높이는 위험물을 적재한 상태에서 6미터를 초과하여서는 아니된다.

과산화수소 또는 과염소산을 저장하는 옥외저장소에는 차광막을 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

8관 선박탱크저장소

230(선박탱크저장소의 기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 선박탱크저장소의 설치기준은 제231조 및 제232조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

231(선박탱크저장소의 탱크의 구조) 선박탱크저장소의 탱크(맨홀을 포함한다)는 두께 3.2밀리미터이상의 강철판으로 틈이 없도록 제작하여야 하며, 1제곱센티미터에 대하여 0.7킬로그램의 압력으로 10분간의 수압시험을 하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다.

탱크에는 적당한 통기관을 설치하고, 가는 눈의 동망등으로 인화방지장치를 하여야 한다.

232(선박내의 탱크<개정 1993.11.11>) 선박내에 설치하는 탱크는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.<개정 1993.11.11>

1. 탱크의 주위에 0.5미터이상의 공간을 둘 것

2. 탱크를 설치하는 장소는 불연재료로 만들거나 피복하는 등의 구조로 할 것

3. 탱크를 설치한 부분은 기계실 기타 화기를 취급하는 장소와 구별하여 방화구획을 설치할 것

4. 탱크를 설치한 선박내의 펌프실 기타 가스가 발생하는 장소에는 유효한 환기설비를 하고 가는 눈의 동망등으로 인화방지장치를 할 것

5. 탱크를 장치한 저장실에는 새어나온 유류를 제거할 수 있는 장치를 할 것

 

4절 위험물 취급소

1관 주유취급소

233(주유취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 주유취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제234조 내지 제246조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

234(주유취급소와 가연성가스시설과의 거리) 주유취급소의 담 또는 벽(담 또는 벽이 없는 경우에는 대지경계선)으로부터 고압가스안전관리법ㆍ액화석유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법에 의한 가연성가스의 제조 또는 저장시설까지의 거리는 동법이 정하는 바에 의한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

235(주유취급소의 공지) 주유취급소의 고정주유설비(현수식 주유설비를 포함한다)중 자동차등에 직접 주유하기 위한 고정주유설비의 주위에는 주유를 받으려는 자동차등이 출입할 수 있도록 너비 15미터이상, 길이 6미터이상의 콘크리트로 포장한 공지를 보유하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의한 공지의 바닥은 주위 지면보다 높게하고, 그 표면을 적당하게 경사지게 하여 새어나온 기름 기타의 액체가 공지의 외부로 유출되지 아니하도록 배수구ㆍ저유설비 및 유분리시설을 하여야 한다.

236(주유취급소의 표지 및 게시판) 주유취급소에는 제150조의 규정에 준하여 위험물 주유취급소라는 뜻을 표시한 표지 및 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판을 설치하고, 황색바탕에 흑색문자로 주유중엔진정지라고 표시한 표지판과 적색바탕에 백색문자로 화기엄금이라고 표시한 게시판을 따로 설치하여야 한다.

237(주유취급소의 탱크) 주유취급소에는 다음 각호의 탱크를 지하에 매설하는 경우를 제외하고는 위험물을 저장하는 탱크를 설치할 수 없다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 자동차등에 직접 주유하기 위한 위험물탱크

2. 실소비자에게 등유 또는 보일러용 경유를 판매하기 위한 위험물탱크

3. 주유취급소의 자체 난방을 위한 위험물탱크

주유취급소에 설치하는 하나의 탱크의 용량은 제1항제1호 및 제2호의 경우에는 5만리터, 1항제3호의 경우에는 1만리터이하로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

주유취급소에 설치하는 탱크에는 최대저장용량이상의 위험물이 주입될 때 자동으로 그 주입구가 폐쇄되는 장치를 설치하고 통기관등 탱크의 외부로 개방된 부분은 위험물이 넘치지 아니하도록 자동폐쇄장치를 설치하여야 한다. 이 경우 자동폐쇄장치는 내무부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 설치하여야 한다. <신설 1993. 11. 11.>

1항제1호 내지 제3호의 규정에 의한 탱크의 설치기준은 제200조 내지 제207조의 규정(표지 및 게시판에 관한 규정을 제외한다)에 준한다. <개정 1993. 11. 11.>

238(주유취급소의 고정주유설비) 주유취급소에는 자동차등에 직접 주유하거나 실소비자에게 위험물을 판매할 수 있는 고정주유설비를 설치하여야 한다.

주유취급소의 고정주유설비는 하나의 탱크만으로부터 위험물을 공급받을 수 있도록 하고 유류가 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 하여야 한다.

고정주유설비의 주유관의 길이(선단의 개폐밸브를 포함한다)5미터(현수식의 경우에는 지면위 0.5미터의 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3미터)이내로 하고 그 선단에는 축적된 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

고정주유설비는 다음 각호의 기준에 의한 위치에 설치하여야 한다.

1. 도로경계선으로부터 4미터이상, 대지경계선 및 건축물의 벽으로부터 2미터(개구부가 없는 벽으로부터는 1미터)이상의 거리를 두어야 한다.

2. 자동차등에 위험물을 직접 주유하기 위한 고정주유설비는 실소비자에게 등유 또는 보일러용 경유를 판매하기 위한 고정주유설비와 4미터이상의 거리를 두어야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

239(주유취급소의 위치ㆍ구조) 주유취급소는 옥외 또는 단층건축물에 설치하여야 한다. 다만, 237조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의한 탱크는 옥외에만 설치하여야 한다.

주유취급소에 설치하는 건축물의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 하여야 한다.

주유취급소를 건축물안에 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 주유취급소로 사용되는 부분의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 상층의 바닥을 내화구조로 하고, 그 건축물에 상층이 없는 경우에는 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 하여야 한다.

2. 주유취급소로 사용되는 부분의 2개이상의 방면에는 벽을 설치하지 아니하여야 한다.

3. 주유취급소로 사용되는 부분에는 그 상층 및 하층으로 통하는 계단ㆍ통로 그 밖의 유류의 증기가 체류할 우려가 있는 구멍 또는 구덩이등을 설치하지 아니하여야 한다.

[전문개정 1993. 11. 11.]

239조의2(주유취급소의 다른 용도의 제한등) 주유취급소에는 주유취급에 필요한 업무 또는 사업을 위하여 사용되는 다음 각호의 건축물 또는 시설외에는 설치할 수 없다.

1. 자동차등에의 주유를 위하여 주유취급소에 출입하는 사람을 위한 간이음식점, 휴게실 또는 일상생활용품 및 자동차 부속용구판매를 위한 점포

2. 자동차부속용구판매점(자동차 장식품, 자동차용 위생ㆍ청소용품 그 밖의 유사한 물품을 판매하는 시설을 말한다)

3. 자동판매기

4. 자동차등의 세차시설

5. 자동차등의 점검ㆍ엔진오일등의 급유 및 간이정비시설

6. 주유취급소의 경영을 위한 자체 사무실

7. 주유취급소의 종사원등 주유취급업무와 관계되는 사람의 숙소

8. 그 밖의 주유취급에 필요한 시설로서 내무부장관이 정하여 고시하는 것

1항의 규정에 의하여 주유취급소안에 설치할 수 있는 건축물 및 시설의 구조는 제239조제2항 및 제3항의 규정에 의하는 외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 건축물 및 시설을 이용하는 사람이 제235조제1항이 규정에 의한 공지를 경유하여 출입하지 아니하는 구조로 하여야 한다.

2. 화기를 사용하는 건축물 또는 시설은 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 하고, 출입구는 안에서 밖으로 열 수 있도록 하며 높이 1미터이하의 부분에 있는 창등은 밀폐시켜 주유취급중 발생한 가연성증기가 흘러들어 오지 아니하도로 하여야 한다. 다만, 1항제4호 및 제5호의 시설을 옥외에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 1항제1호ㆍ제2호ㆍ제4호 및 제5호의 규정에 의한 건축물 또는 시설의 바닥면적의 합계는 300제곱미터이하로 하고 동 건축물 또는 시설의 이용객의 자동차등이 주유를 위하여 출입하는 다른 자동차등의 통행에 지장을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다.

4. 1항제1호 및 제2호의 건축물 또는 시설안에는 불꽃을 내며 연소하는 화기취급시설 및 기구를 설치하여서는 아니된다.

5. 사람과 자동차등의 통행에 지장이 없도록 하고 옥외에 설치한 때에는 고정주유설비로부터 4미터이상, 도로경계선으로부터 2미터이상의 거리를 두어야 한다.

건축물(영 별표 1의 특수장소중 위락시설ㆍ노유자시설ㆍ의료시설ㆍ아파트 및 기숙사ㆍ교육연구시설ㆍ숙박시설ㆍ판매시설 및 공장을 제외한다)이 다음 각호의 기준에 적합한 경우에는 제239조의 규정에 불구하고 동 건축물에 주유취급소(1층에 설치하는 것에 한한다) 또는 제1항 각호의 규정에 의한 건축물 또는 시설(1층 또는 2층에 설치하는 것에 한한다)을 설치할 수 있다.

1. 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 지붕이 내화구조인 경우

2. 주유취급소로 사용되는 부분의 직상층(고정주유설비에서 보이는 방향 및 제239조제3항제2호의 규정에 의하여 벽이 개방된 부분에 한한다)에 그 층의 바닥에 연하여 2미터이상 돌출한 내화구조의 캔틸레버를 설치한 경우

3. 출입구(주유취급소 및 제1항 각호의 건축물 또는 시설의 출입구를 제외한다)가 고정주유설비에서 보이지 아니하는 방향에 설치된 경우

4. 고정주유설비에서 보이는 방향 및 제239조제3항제2호의 규정에 의하여 벽이 개방된 부분의 상층에 설치된 창이 붙박이 창인 경우

5. 사람과 자동차의 통행에 지장이 없고 고정주유설비(239조제3항의 규정에 의하여 건축물안에 설치딘 경우를 제외한다)로부터 4미터이상 떨어진 경우

6. 건축물의 그 밖의 설치기준에 관하여는 제2항제1호 및 제2호본문의 규정을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

240(주유취급소의 담 또는 벽) 주유취급소(인근에 건축물이 없는 고속도로변이나 이와 유사한 도로변에 설치하는 것을 제외한다)의 주위에는 자동차등이 출입하는 쪽외의 부분에 높이 2미터이상의 방화상 유효한 담 또는 벽을 설치하되. 주유취급소에 면하는 방향에 개구부가 있는 건축물이 인근에 있는 경우에는 별표 14에서 정하는 바에 의한다. <개정 1993. 11. 11.>

[전문개정 1989. 4. 1.]

241(주유취급소의 캐노피) 옥외 주유취급소에 캐노피를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1. 캐노피의 면적은 주유취급소 공지면적의 2분의 1이하로 할 것

2. 배관이 캐노피 내부를 통과할 경우에는 1개이상의 점검구를 설치할 것

3. 캐노피 외부의 배관으로서 점검이 곤란한 장소에는 용접이음으로 할 것

4. 캐노피 외부의 배관이 일광열의 영향을 받을 우려가 있는 경우에는 단열재로 피복할 것

242 삭제 <1993. 11. 11.>

243(항공기 주유취급소의 특례기준) 비행장에서 항공기, 비행장에 소속된 차량등에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 내지 제236, 237조제1항 내지 제3, 238조제1항중 주유관의 길이에 관한 규정, 240조 및 제241조의 규정은 이를 적용하지 아니한다. <개정 1993. 11. 11.>

244(철도주유취급소의 특례기준) 철도 또는 궤도에 의하여 운행하는 차량에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 내지 제242조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

245(고속도로 주유취급소의 특례기준) 고속도로를 통행하는 차량에 주유하는 주유취급소에 대하여는 제234조 및 제237조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니하며, 237조제2항의 규정에 의한 전용탱크의 용량을 6만리터까지 할 수 있다.

246(자가용 주유취급소의 특례기준) 자가용 주유취급소에 대하여는 제234조 및 제235조제1항의 공지보유에 관한 규정은 이를 적용하지 아니한다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 삭제 <1984. 8. 16.>

2. 삭제 <1984. 8. 16.>

 

2관 석유판매취급소

247(석유판매취급소의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항의 규정에 의한 석유판매취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제248조 내지 제252조와 같다.<개정 1993.11.11>

248(석유판매취급소의 위치<개정 1993.11.11>) 석유판매취급소는 단층건축물 또는 건축물의 1층에 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

249(석유판매취급소의 저장시설<개정 1993.11.11>) 석유판매취급소에는 위험물의 저장시설을 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 규정에 의한 저장시설은 제194조 내지 제198조의 규정에 의한 옥내탱크저장소 또는 제200조 내지 제207조의 규정에 의한 지하탱크저장소의 설치기준에 준하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

250(석유판매취급소의 표지 및 게시판<개정 1993.11.11>) 석유판매취급소에는 그 보기쉬운 곳에 위험물 석유판매취급소라는 뜻을 표시한 표지를 설치하고, 방화에 관하여 필요한 사항을 기재한 게시판 및 취급하는 위험물에 따른 주의사항을 표시한 게시판을 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1항의 표지 및 게시판은 제150조의 규정에 준하여 설치하여야 한다.

251(석유판매취급소의 점포의 구조<개정 1993.11.11>) 석유판매취급소의 점포의 벽ㆍ보 및 반자는 내화구조 또는 불연재료로 하고, 위험물을 저장 또는 취급하는 곳과 다른 부분과의 사이에는 내화구조로 된 격벽을 설치하여야 한다. 다만, 농업협동조합이 경영하는 경우와 주유취급소가 설치되어 있지 아니한 면단위이하의 지역에 설치된 석유판매취급소에 있어서는 내화구조의 격벽을 불연재료로 설치할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

석유판매취급소의 점포에 상층이 있는 경우에는 그 상층의 바닥을 내화구조로 하고, 상층이 없는 경우에는 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

석유판매취급소의 위험물을 저장 또는 취급하는 부분의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 한다. 다만, 농업협동조합이 경영하는 경우와 주유취급소가 설치되어 있지 아니한 면단위이하의 지역에 설치된 석유판매취급소에 있어서는 갑종방화문 또는 을종방화문 대신 불연재료로 된 문으로 설치할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

252(석유판매취급소의 작업실<개정 1993.11.11>) 석유판매취급소에 고정주유설비 또는 유류펌프를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한 작업실안에 두어야 한다. 이 경우 고정주유설비는 제238조제3항의 규정에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

1. 바닥면적을 6평방미터이상 10평방미터이하로 할 것

2. 내화구조로 된 벽으로 구획할 것

3. 바닥에는 적당한 경사를 두고, 저유설비를 할 것

4. 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것

5. 출입구에는 바닥으로부터 0.1미터이상의 턱을 설치할 것

6. 내부에 체류한 증기를 지붕위로 방출할 수 있는 환기장치를 할 것

 

3관 삭제 <1993. 11. 11.>

253 삭제 <1993. 11. 11.>

254 삭제 <1993. 11. 11.>

255 삭제 <1993. 11. 11.>

256 삭제 <1993. 11. 11.>

257 삭제 <1993. 11. 11.>

258 삭제 <1993. 11. 11.>

 

3관의2 특수위험물판매취급소 <신설 1993. 11. 11.>

258조의2(특수위험물판매취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 특수위험물판매취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제258조의3 내지 제258조의7과 같다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의3(특수위험물판매취급소의 시설 및 취급기준) 특수위험물판매취급소는 단층 건축물 또는 건축물의 1층에 설치하여야 한다.

특수위험물판매취급소에는 점포ㆍ저장실 및 작업실을 두어야 한다. 다만, 점포안에 특수위험물을 저장할 경우에는 저장실을 따로 설치하지 아니할 수 있다.

특수위험물판매취급소는 위험물이 용기에 수납되어 있는 것만을 저장ㆍ취급하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의4(특수위험물판매취급소의 점포의 구조) 특수위험물판매취급소의 점포의 벽ㆍ보ㆍ바닥 및 천정은 내화구조로, 반자는 불연재료로 하고, 점포와 다른 부분과의 사이에는 내화구조로 된 격벽으로 구획하여야 한다.

특수위험물판매취급소의 점포에 상층이 있는 경우에는 그 상층의 바닥을 내화구조로 하고, 상층이 없는 경우에는 그 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 하여야 한다.

특수위험물판매취급소의 점포의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 한다.

특수위험물판매취급소의 점포에 창을 설치하는 경우에는 인접 건축물등으로 연소할 우려가 없는 부분에 설치하되, 망입유리로 하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의5(특수위험물판매취급소의 저장실) 특수위험물판매취급소의 저장실은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1. 특수위험물판매취급소의 점포와 동일한 건축물 또는 부지에 설치된 건축물에 두어야 한다.

2. 바닥면적은 75제곱미터미만이어야 한다.

3. 그밖의 저장실의 설치에 관하여는 제169조제3항 내지 제9항ㆍ제170조 및 제171조의 규정을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의6(특수위험물판매취급소의 작업실) 특수위험물판매취급소의 작업실은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 바닥면적은 6제곱미터이상 10제곱미터이하로 하여야 한다.

2. 내화구조로 된 벽으로 구획하여야 한다.

3. 액체위험물을 취급하는 작업실의 바닥은 그 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하고 적당한 경사와 저유설비를 하여야 한다.

4. 출입구에는 갑종방화문을 설치하여야 한다.

5. 출입구에는 바닥으로부터 0.1미터이상의 턱을 설치하여야 한다.

6. 내부에 체류한 증기를 지붕위로 방출할 수 있는 환기장치를 하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의7(특수위험물판매취급소의 표지 및 게시판) 특수위험물판매취급소의 표지 및 게시판의 설치에 관하여는 제150조의 규정을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

3관의3 이동판매취급소 <신설 1993. 11. 11.>

258조의8(이동판매취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 이동판매취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제258조의9 및 제258조의10과 같다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의9(이동판매취급소의 설치위치) 이동판매취급소는 그 이동판매취급소를 허가받은 주유취급소 또는 석유판매취급소의 부지안에 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

258조의10(이동탱크저장소등의 설치) 영 제15조제3호의 규정에 의한 이동판매취급소에는 이동탱크저장소를 설치하여야 한다.

1항의 규정에 의한 이동탱크저장소에는 주유설비를 설치하여야 한다.

주유설비는 유류가 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 하여야 하며, 주유관(선단의 개폐밸브를 포함한다)의 길이는 20미터이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 하여야 한다.

주유설비는 분당 토출량이 80리터이하의 것으로 하여야 한다.

이동탱크저장소의 차고ㆍ탱크의 구조ㆍ탱크의 밸브ㆍ결합금속구ㆍ표지 및 게시판의 설치에 관하여는 제217조 내지 제219조ㆍ제221조 및 제222조의 규정을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

3관의4 저장취급소 <신설 1993. 11. 11.>

258조의11(저장취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 저장취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제2항 및 제3항과 같다.

저장취급소에 설치할 수 있는 저장시설은 옥외탱크저장시설ㆍ지하탱크저장시설ㆍ간이탱크저장시설ㆍ옥외탱크저장시설 또는 이동탱크저장시설로 하여야 한다.

위험물을 용기 또는 이동탱크저장시설에 옮겨담기 위한 시설의 안전거리, 보유공지, 표지 및 게시판, 건축물의 구조, 채광ㆍ조명ㆍ환기설비, 배출설비, 옥외시설의 바닥, 위험물의 누출ㆍ비산방지, 정전기제거설비, 피뢰설비, 위험물취급탱크, 배관, 금속의 사용제한, 가스봉입장치등의 설치에 관하여는 제148조 내지 제155조 및 제159조 내지 제164조의 규정을 준용한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

 

4관 일반취급소

259(일반취급소의 설치기준) 법 제17조제1항의 규정에 의한 일반취급소의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준은 제260조 및 제262조와 같다. <개정 1993. 11. 11.>

260(위험물제조소에 관한 규정의 준용) 148조 내지 제164조의 규정은 이를 일반취급소에 준용한다. 다만, 위험물을 버너등으로 소비하는 난방전용보일러시설이 설치된 경우, 그 건축물이 내화구조로 된 것에 있어서는 제148조ㆍ제149조ㆍ제151조 및 제153조의 규정은 이를 준용하지 아니한다.

261 삭제 <1984. 8. 16.>

262(발전소ㆍ변전소등의 특례기준) 발전소ㆍ변전소등에 설치된 위험물을 수납하고 있는 기기류중 발전기의 윤활유 순환장치(냉각기ㆍ여과기등), 유입변압기ㆍ유입리액터ㆍ유입전압조정기ㆍ유입개폐기ㆍ유입차단기ㆍ유입커패시터ㆍ유입전력케이블 기타 이들의 부속장치로서 기기의 냉각ㆍ윤활ㆍ여과 또는 절연을 위하여 유류를 사용하는 것(유입전력케이블등으로 온도변화에 따라 기능의 팽창ㆍ수축을 조정하는 설비를 제외한다)에 대하여는 일반취급소에 관한 규정을 적용하지 아니한다. <개정 1993. 11. 11.>

발전소ㆍ변전소등에 대하여는 제148조ㆍ제149조ㆍ제151조제2호ㆍ제3호ㆍ제4호ㆍ제5호 및 제154조의 규정은 이를 준용하지 아니한다.

263(열처리공장등의 특례기준<개정 1993.11.11>) 열처리작업 또는 방전가공을 위한 위험물(인화점이 섭씨 70도이상인 제4류 위험물에 한한다)을 취급하는 곳(이하 이 조에서 열처리공장등이라 한다)으로 위험물의 최대취급량이 지정수량의 100배미만인 것에 있어서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제260조의 규정에 불구하고 그 안전거리는 위험물을 취급하는 설비가 설치된 건축물(건축물이 없는 경우에는 위험물 처리설비의 외측)로부터 별표 10의 제1호에 의하여 단축할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

위험물의 최대취급량이 지정수량의 10배미만인 열처리공장등에 있어서는 제260조의 규정에 불구하고 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 보유공지를 두지 아니할 수 있으며, 3호에 해당하는 경우에는 보유공지를 1미터이상으로, 4호에 해당하는 경우에는 보유공지를 2미터이상으로 할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 건축물의 구조가 내화구조 또는 불연구조이고, 그 안에 내화구조의 격벽이 설치되어 있으며, 개구부에 갑종방화문이 설치된 경우

2. 외벽이 내화구조로 되어 있고, 개구부에 갑종방화문이 설치된 경우

3. 외벽이 내화구조로 되어 있고, 개구부에 을종방화문이 설치된 경우

4. 외벽이 불연구조로 되어 있고, 개구부에 갑종방화문 또는 을종방화문이 설치된 경우

위험물의 최대취급량이 지정수량의 100배미만인 열처리공장등에 있어서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제260조의 규정에 불구하고 그 외벽을 내화구조로 하지 아니할 수 있다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 당해 외벽주위에 콘크리트조ㆍ콘크리트블럭조 기타 이와 동등이상의 방화성능이 있는 담을 설치한 경우

2. 위험물의 취급시설로부터 10미터이상 떨어진 경우

3. 공지를 보유하고 있고, 당해 외벽에 면한 다른 건축물등의 외벽이 내화구조이고, 그 출입구에 방화문이 설치된 경우

263조의2(분무도장작업공장의 특례기준) 도장ㆍ인쇄 또는 도포를 위한 위험물(영 별표 3의 제2류 위험물ㆍ제4류 위험물중 제1석유류 내지 제4석유류ㆍ알코올류 또는 동식물유류에 한한다)의 최대취급량이 지정수량 30배미만의 것을 취급하는 일반취급소가 다음 각호의 기준에 의하여 설치되는 경우에는 제148조ㆍ제149조 및 제151조의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 지하층이 없는 건축물이어야 한다.

2. 위험물을 취급하는 건축물의 부분은 다른 부분과 방화구획하여야 한다.

3. 액체위험물을 취급하는 부분의 바닥면적은 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하고 적당한 경사와 저유설비를 설치하여야 한다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

264(보일러시설등의 특례기준) 다음 각호의 기준에 적합한 일반취급소에 있어서는 제260조의 규정에 불구하고 그 안전거리ㆍ보유공지 및 외벽의 구조를 제2항 내지 제4항의 규정에 의할 수 있다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 위험물을 취급하는 주설비가 열처리로ㆍ건조로ㆍ보일러 기타 이와 유사한 것으로서 그 주설비에서 취급하는 위험물이 영 별표 3의 제4류 위험물중 인화점이 섭씨 40도이상인 제2석유류 또는 제3석유류일 것

2. 1호의 규정에 의한 주설비외의 설비에서 취급하는 위험물이 지정수량미만일 것

3. 1호 및 제2호의 규정에 의한 위험물취급 최대수량의 합계가 지정수량의 100배미만일 것

4. 위험물을 취급하는 주설비가 단층건축물 또는 옥외에 설치되어 있을 것. 다만, 당해 주설비가 설치된 부분과 기타의 부분이 방화구획으로 되어 있고, 개구부에 갑종방화문이 설치된 2층이상 건축물의 1층에 주설비가 설치된 경우와 당해 건축물이 위험물취급소 전용인 경우에는 그러하지 아니하다.

1항의 규정에 의한 일반취급소의 구조가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 안전거리를 두지 아니할 수 있다. <개정 1984. 8. 16.>

1. 외벽을 내화구조로 하고, 개구부에 갑종방화문이 설치된 경우

2. 외벽주위에 공지를 보유하고 있고, 다른 건축물등과의 연소의 우려가 있는 외벽이 불연재료로 되어 있으며, 개구부에 불연재료로 된 문이 설치된 경우

3. 주위에 콘크리트조 또는 콘크리트블럭조 기타 이와 동등이상의 방화성능이 있는 담이 설치된 경우

1항의 규정에 의한 일반취급소의 보유공지는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 다음 각목의 기준에 적합한 경우에는 보유공지를 두지 아니할 수 있다.

. 위험물취급시설과 외벽과의 사이에 내화구조로 된 격벽이 설치된 경우

. 건축물이 내화구조 또는 불연구조로 되어 있고, 외벽이 내화구조로 되어 있으며, 갑종방화문이 설치된 경우

. 실내에 있는 위험물취급시설의 취급량(2이상의 위험물취급시설이 5미터이내에 있는 경우에는 동일취급시설로 보고 그 취급량을 합산한 것)이 다음 표에 적합한 경우

+-------------+----------------+----------------+

| 외벽의 구조 | 최대취급량 |위험물취급시설과|

| | |외벽과의수평거리|

+-------------+----------------+----------------+

| 불연재의 구 | 지정수량미만 | 10미터 |

| 조와 방화문 +----------------+----------------+

| 설치 |지정수량10배이하| 13미터 |

| +----------------+----------------+

| |지정수량10배이상| 15미터 |

+-------------+----------------+----------------+

| 기타의 것 | 지정수량미만 | 20미터 |

| +----------------+----------------+

| |지정수량10배이하| 23미터 |

| +----------------+----------------+

| |지정수량10배이상| 25미터 |

+-------------+----------------+----------------+

2. 외벽이 불연구조로 되어 있고, 개구부에 불연재료로 된 문이 설치된 경우에는 3미터이상

3. 위험물의 취급수량이 지정수량의 10배미만인 경우 또는 외벽이 내화구조로 되어 있고 개구부에 불연재료로 된 문이 설치된 경우에는 1.5미터이상

다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 외벽을 불연재료로 할 수 있다.

1. 당해 외벽의 주위에 콘크리트블럭조등 방화상 유효한 담이 설치된 경우

2. 위험물취급시설과 당해 외벽과의 사이에 불연재료로 된 격벽이 설치되어 있고, 개구부에 불연재료로 된 문이 설치된 경우

3. 위험물취급시설과 외벽과의 사이의 수평거리가 10미터이상인 경우

4. 공지를 보유하고 있고, 당해 일반취급소의 외벽에 면한 다른 건축물의 외벽이 불연구조로 된 경우

265(인화점이 높은 위험물을 취급하는 일반취급소의 특례기준) 덩어리 유황(용융공정을 가지는 것을 제외한다), 인화점이 섭씨 130도이상인 영 별표 3의 제3석유류ㆍ제4석유류ㆍ동식물유류로서 그 취급에 있어서 가열 또는 방열이 수반되지 아니하는 것 또는 취급온도가 인화점보다 섭씨 130도이상 낮은 것으로서 그 최대취급량이 지정수량의 100배미만인 위험물을 취급하는 일반취급소로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 제260조의 규정에 불구하고 안전거리를 두지 아니할 수 있다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 주위에 콘크리트ㆍ콘크리트블럭조 기타 이와 동등이상의 방화성능이 있는 담이 설치된 경우

2. 외벽이 내화구조로 되어 있고, 개구부에 갑종방화문이 설치된 경우

3. 외벽의 주위에 공지를 보유하고 있고, 해당 외벽이 불연재료로 된 경우

1항의 규정에 의한 일반취급소로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 보유공지를 두지 아니할 수 있다.

1. 내화구조 또는 불연구조로 된 건축물로서 그 내부에 내화구조 또는 불연구조로 된 격벽이 설치되어 있고, 개구부에 방화문 또는 불연재료로 된 문이 설치된 경우

2. 외벽이 내화구조 또는 불연구조로 되어 있고, 개구부에 갑종방화문 또는 을종방화문이 설치된 경우

1항의 규정에 의한 일반취급소의 건축물에는 지하층을 둘 수 있고, 연소의 우려가 없는 부분은 난연재료 또는 준불연재료로 할 수 있으며, 위험물취급시설로부터 10미터이상 떨어져 있거나 연소의 우려가 없는 부분의 개구부의 문은 난연재료로 할 수 있다.

 

5절 위험물제조소등의 소방시설 적용기준

266(위험물제조소등의 소방시설의 적용기준) 법 제17조제1항 및 영 제18조제2항의 규정에 의한 위험물의 제조소 또는 취급소(이하 제조소등이라 한다)에 대한 소방시설의 적용기준은 제267조 내지 제274조와 같다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

267(소화난이도에 따른 제조소등의 구분) 위험물제조소등은 소화의 난이도에 따라 별표 15에 의하여 현저하게 소화가 곤란한 제조소등, 소화가 곤란한 제조소등 및 기타 제조소등으로 구분한다.

268(현저하게 소화가 곤란한 제조소등의 소화설비기준) 현저하게 소화가 곤란한 제조소등에는 별표 1에 의하여 당해 제조소등에 적응하는 소화설비를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 제조소ㆍ옥내저장소ㆍ옥외탱크저장소ㆍ옥내탱크저장소ㆍ옥외저장소 및 일반취급소에 있어서는 옥내소화전설비ㆍ옥외소화전설비ㆍ스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 설치하되, 제조소 및 일반취급소중 화재시 연기가 충만할 우려가 있는 것에 있어서는 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(호스릴포설비ㆍ포소화전설비를 제외한다)를 설치하고, 옥내저장소중 처마의 높이가 6미터이상의 단층 건물에 설치된 것에 있어서는 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(호스릴포설비를 제외한다)를 설치하며, 옥외탱크저장소중 유황등 가연성 고체를 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 물분무소화설비를, 영 별표 3의 제4류 위험물중 인화점이 섭씨 70도이상인 것을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 물분무소화설비 또는 포소화설비를, 그밖의 것에 있어서는 포소화설비를 설치하고, 옥내탱크저장소중 유황등 가연성고체를 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 물분무소화설비를, 그밖의 것에 있어서는 물분무등소화설비를 설치하며, 옥외저장소에 있어서는 옥외소화전설비ㆍ스프링클러소화설비ㆍ물분무등소화설비를 설치하여야 한다. 다만, 제조소 및 일반취급소로서 인화점이 섭씨 130도이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 대형소화기 및 그 위험물에 대한 소화기구의 소요단위(소화설비의 설치대상이 되는 건축물 그밖의 공작물의 규모 또는 위험물의 양을 기준으로 제271조의 규정에 의하여 산출한 단위를 말한다. 이하 같다)에 해당하는 능력단위의 소화기로 설치할 수 있고, 옥외탱크저장소중 유황등 가연성 고체를 섭씨 100도이상의 용융상태에서 저장ㆍ취급하는 것에 있어서는 소화설비를 설치하지 아니한다.

2. 가연성 증기 또는 가루ㆍ먼지등이 체류할 우려가 있는 부분에는 제1호의 규정에 의한 소화설비외에 대형소화기를 설치하고, 그 위험물에 대한 소화기구의 소요단위에 해당하는 능력단위의 소화기를 설치할 것. 다만, 1항의 단서의 규정에 의하여 대형소화기 및 소화기를 설치한 제조소 및 일반취급소의 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 영 별표 2의 제4류 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소 또는 옥내탱크저장소에 있어서는 능력단위 3단위이상의 소화기 2개이상을 설치할 것

4. 제조소ㆍ옥외탱크저장소 또는 일반취급소의 작업공정상 소화설비의 방사능력 범위가 그 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 전부에 미칠 수 없을 때에는 당해 위험물에 대한 소화기구의 소요단위에 해당하는 능력단위의 소화기를 설치할 것

269(소화가 곤란한 제조소등의 소화설비기준) 소화가 곤란한 제조소등에는 별표 1에 의하여 당해 제조소등에 적응하는 소화설비를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1989. 4. 1.>

1. 제조소ㆍ옥내저장소ㆍ옥외저장소 또는 일반취급소에 있어서는 대형소화기를 설치하되, 당해 위험물에 대한 소화기구의 소요단위의 5분의 1이상에 해당하는 능력단위의 것으로 할 것

2. 옥외탱크저장소 또는 옥내탱크저장소에 있어서는 대형소화기 및 능력단위 3단위이상의 소형소화기 각각 1개이상을 설치할 것

3. 삭제 <1993. 11. 11.>

270(기타 제조소등의 소화설비기준) 기타 제조소등에는 별표 1에 의하여 당해 제조소등에 적응하는 소화설비를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

1. 지하탱크저장소에 있어서는 능력단위 3단위이상의 소화기 2개이상을 설치할 것

2. 이동탱크저장소에 있어서는 능력단위 3단위이상의 소화기 2개이상을 설치할 것. 다만, 알킬알루미늄을 저장하는 이동탱크저장소에 있어서는 150리터이상의 건조사나 640리터이상의 팽창질석 또는 팽창진주암을 추가하여 설치하여야 한다.

3. 1호 및 제2호에 규정한 것외의 제조소등에 있어서는 당해 제조소등 및 위험물에 대한 소요단위에 해당하는 능력단위의 소화기를 설치할 것

4. 1호 및 제3호의 소화설비기준외에 석유판매취급소의 경우에는 옥내탱크저장소 및 작업실에, 특수위험물판매취급소에는 점포ㆍ저장실 및 작업실에 각각 1개이상의 자동확산소화용구를 설치하여야 한다.

271(소요단위의 산정방법) 268조 내지 제270조의 규정에 의한 소요단위는 다음의 기준에 의하여 산출한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 제조소 또는 취급소용 건축물로서 외벽이 내화구조로 된 것에 있어서는 연면적 100제곱미터를, 외벽이 내화구조가 아닌 것에 있어서는 연면적 50제곱미터를 각각 소요단위 1단위로 할 것

2. 저장소용 건축물로서 외벽이 내화구조로 된 것에 있어서는 연면적 150제곱미터를, 외벽이 내화구조가 아닌 것에 있어서는 연면적 75제곱미터를 소요단위 1단위로 할 것

3. 제조소등의 옥외에 있는 공작물은 외벽이 내화구조로 된 것으로 보고, 그 공작물의 수평최대면적에 대하여 제1호 및 제2호의 기준에 의하여 산출할 것

4. 위험물에 있어서는 지정수량의 10배를 소요단위 1단위로 할 것

272(경보설비의 적용기준) 지정수량의 10배이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등(이동탱크저장소를 제외한다)에는 다음 각호의 기준에 의하여 경보설비를 설치하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 옥내에서 지정수량의 100배이상의 위험물(6류 위험물을 제외한다)을 저장 또는 취급하는 제조소 또는 일반취급소, 지정수량의 100배이상의 제2류ㆍ제3류 또는 제5류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소 또는 지정수량의 200배이상의 제1류 또는 제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소에 있어서는 자동화재탐지설비를 설치할 것. 다만, 자동경보장치가 부착된 스프링클러설비 및 물분무등소화설비를 설치한 때에는 자동화재탐지설비를 설치한 것으로 본다.

2. 1항의 규정에 의한 제조소등외의 제조소등으로서 지정수량의 10배이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 자동화재탐지설비ㆍ비상경보설비ㆍ휴대용메거폰 또는 비상방송설비를 설치할 것

272조의2(유해위험물의 보호시설등) 영 별표 3에 규정된 위험물중 인체에 유해한 것으로서 내무부장관이 정하여 고시하는 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등중 다음 각호의 1에 해당하는 것에는 공기호흡기(보조 마스크를 포함한다) 2개이상과 내무부장관이 정하여 고시하는 제독장비를 화재시 쉽게 꺼내어 쓸 수 있는 장소에 비치하여야 한다.

1. 지정수량 10배이상을 제조하는 제조소

2. 영 제23조제1항의 규정에 의하여 자체소방대를 두어야 할 제조소등

[전문개정 1993. 11. 11.]

 

6절 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반기준

273(공통기준) 법 제15조제2항의 규정에 의한 위험물의 저장 또는 취급에 관한 공통기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 제조소등에 있어서는 허가를 받았거나 신고한 수량이상 또는 품명외의 위험물을 저장하거나 취급하여서는 아니된다.

2. 제조소등에 있어서는 함부로 화기를 취급하여서는 아니된다.

3. 제조소등의 위험물을 취급하는 곳에는 직원외의 자가 함부로 출입하지 못하도록 하여야 한다.

4. 제조소등에 있어서는 항시 정비 및 청소에 노력하고 함부로 불필요한 가연물을 방치하여서는 아니된다.

5. 위험물의 찌꺼기등은 11회이상 당해 위험물의 성질에 따라 안전한 장소에서 폐기하거나 기타의 안전한 방법으로 이를 처리하여야 한다.

6. 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물 기타 공작물이나 설비는 당해 위험물의 성질에 따라 차광 또는 환기를 하여야 한다.

7. 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물 안에 온도계, 습도계 기타의 계기를 비치하고 당해 위험물의 성질에 따라 적당한 온도 또는 습도를 유지하도록 하여야 한다.

8. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 당해 위험물이 새거나 넘치거나 비산하지 아니하도록 조치하여야 한다.

9. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 위험물의 변질, 이물의 혼입등으로 당해 위험물의 위험성이 증대되지 아니하도록 조치하여야 한다.

10. 위험물이 남아있거나 남아있을 우려가 있는 설비, 기계, 기구, 용기등을 수리할 경우에는 안전한 장소에서 위험물을 완전히 제거한 후 작업하여야 한다.

11. 위험물을 용기에 수납할 경우에는 그 용기는 당해 위험물의 성질에 적응하는 것으로 하고, 파손ㆍ부식ㆍ틈등이 생기지 아니하도록 하여야 한다.

12. 위험물이 수납된 용기를 저장 또는 취급할 때에는 함부로 넘어뜨리거나 떨어뜨리는 등 충격을 가하는 행위를 하여서는 아니된다.

13. 가연성의 액체ㆍ증기 또는 가스가 새거나 괼 우려가 있는 장소 또는 가연성의 작은 가루가 떠돌아다닐 우려가 있는 장소에서는 전선과 전기기구를 완전히 이어야하고 불꽃을 발하는 기계ㆍ기구ㆍ공구등을 사용하거나 마찰에 의하여 불꽃을 발하는 기계ㆍ기구ㆍ공구 등을 사용하거나 마찰에 의하여 불꽂을 발하는 신발을 신어서는 아니된다.

14. 위험물을 보호액속에 보존하는 경우에는 당해 위험물이 노출하지 못하도록 조치하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

274(유별공통기준) 법 제15조제2항의 규정에 의한 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기준중 위험물의 유별로 적용할 공통기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 영 별표 3의 제1류의 위험물은 가연물과의 접촉ㆍ혼합이나, 분해를 촉진하는 물품에의 접근 또는 재해발생의 위험이 있는 과열ㆍ충격ㆍ마찰등을 피하여야 하며, 알카리금속의 과산화물에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.

2. 영 별표 3의 제2류의 위험물은 산화제와의 접촉ㆍ혼합이나, 불티ㆍ불꽃ㆍ고온체에의 접근 또는 과열을 피하여야 하며, 철분ㆍ금속분 및 마그네슘에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하여야 한다.

3. 영 별표 3의 제3류 위험물중 자연발화성 물질에 있어서는 불티ㆍ불꽃 또는 고온체에의 접근ㆍ과열 또는 공기와의 접촉을 피하여야 하며, 금수성 물질에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.

4. 영 별표 3의 제4류의 위험물은 불티ㆍ불꽃ㆍ고온체에의 접근을 피하여야 하며, 증기발생을 억제하여야 한다.

5. 영 별표 3의 제5류의 위험물은 불티ㆍ불꽃ㆍ고온체에의 접근이나 과열ㆍ충격 또는 마찰등을 피하여야 한다.

6. 영 별표 3의 제6류의 위험물은 가연물과의 접촉이나, 분해를 촉진하는 물품에의 접근을 피하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

275(저장의 기준) 법 제15조제2항의 규정에 의한 위험물의 저장은 제273조 및 제274조의 규정에 의한 것외에 다음의 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 영 별표 3의 유별을 달리하는 위험물은 동일한 저장소(내화구조의 격벽으로 완전히 구획된 실이 2이상 있는 저장소에 있어서는 동일실)에 저장하여서는 아니된다. 다만, 1류 위험물(알칼리금속의 과산화물을 제외한다)ㆍ제5류 위험물 또는 제6류 위험물(과염소산ㆍ과산화수소에 한한다)을 저장하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 위험물을 옥내저장소에 저장할 경우에는 별표 16의 규정에 의한 용기에 수납하고 품명별로 구분하여 저장하되, 건축물의 내벽으로부터 0.5미터이상, 위험물의 품명별마다 0.5미터이상, 반자 또는 천정으로부터 3미터이상(4류 위험물중 제3석유류ㆍ제4석유류 또는 동식물유류의 경우는 1.5미터이상)의 간격을 두어야 한다.

3. 2호의 경우에 있어서 동일 품명의 위험물이라도 자연발화의 위험이 있는 위험물 또는 재해가 현저하게 증대할 위험이 있는 위험물을 다량 저장할 때에는 지정수량의 10배이하마다 구분하고 상호간 0.3미터이상의 간격을 두어야 한다.

4. 옥외저장탱크ㆍ옥내저장탱크ㆍ지하저장탱크 또는 간이저장탱크의 계량구는 계량할 때외는 폐쇄하여야 한다.

5. 옥외저장탱크ㆍ옥내저장탱크 또는 지하저장탱크의 주된 밸브(액체의 위험물을 이송하기 위하여 배관에 설치되어 있는 밸브중 탱크의 직근에 있는 것을 말한다)는 위험물을 이송할 때외에는 폐쇄하여야 한다.

6. 옥외저장탱크의 주위에 방유제가 있는 경우에는 그 배수구를 폐쇄하여 두고, 그 방유제의 내부에 괴어있는 유류 또는 물을 지체없이 배출하여야 한다.

7. 이동저장탱크 및 그 안전장치와 기타의 부속배관의 결합불량ㆍ변형 또는 주유호오스의 파손등으로 위험물이 새지 아니하도록 하고, 그 탱크의 배출밸브는 사용시외에는 완전히 폐쇄하여야 한다.

8. 피견인차에 고정된 이동저장탱크에 위험물을 저장할 때에는 그 피견인차에 견인자동차를 결합하여 두어야 한다.

9. 이동탱크저장소의 설치허가증은 운전석의 앞유리창에 부착하여야 한다. 다만, 콘테이너방식의 이동탱크의 경우에는 탱크의 뒷 경판의 보기쉬운 곳에 알루미늄제의 것으로 제작하여 부착하여야 한다.

10. 위험물중 알킬알루미늄 또는 알킬리튬을 저장하는 이동탱크저장소에는 긴급시의 연락처ㆍ응급조치에 관하여 필요한 사항을 기재한 서류 및 고무장갑ㆍ밸브등의 결합 공구와 확성기를 비치하여야 한다.

11. 위험물을 옥외저장소에 저장할 경우에는 별표16의 규정에서 정하는 바에 의하여 용기에 수납하고 품명별로 구분하고 품명별마다 0.5미터이상의 간격을 두어 저장하되, 용기를 겹쳐 쌓는 경우에는 바닥으로부터 3미터(4류 위험물중 제3석유류ㆍ제4석유류 또는 동식물유류의 경우에는 4미터)의 높이를 초과하여서는 아니된다. 다만, 영 별표 3의 제2류 위험물중 유황을 저장하는 경우와 콘테이너방식 이동저장탱크를 견인자동차로부터 분리시켜 콘테이너방식 이동저장탱크만을 옥외저장소에 저장할 경우에는 그러하지 아니하다.

12. 용기에 수납하지 아니하고 유황을 저장할 때에는 지면에 설치된 방화담 또는 벽의 안쪽에 그 방화담 또는 벽의 높이이하로 저장하고, 유황이 넘치거나 비산하는 것을 방지할 수 있도록 난연성 또는 불연성의 씨트로 덮어야 한다.

13. 옥외저장소에 저장하는 위험물의 용기를 겹쳐 쌓거나 선반에 쌓는 경우에는 위험물의 용기가 바닥에 굴러 떨어지지 아니하도록 하여야 한다.

에틸에테르ㆍ아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 저장에 관한 기준은 제273조ㆍ제274조 및 제1항에 규정된 것외에 다음의 기준에 의한다.

1. 옥외저장탱크ㆍ옥내저장탱크 또는 이동저장탱크에 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 저장하는 경우에는 그 탱크안에 불연성 가스를 봉인하여야 한다.

2. 옥외저장탱크 또는 옥내저장탱크중 압력탱크외의 탱크에 저장하는 에틸에테르, 아세트알데히드 또는 산화프로피렌의 온도는 에텔에테르 또는 산화프로필렌에 있어서는 섭씨 30도이하로, 아세트알데히드에 있어서는 섭씨 15도이하로 유지하여야 한다.

3. 옥외저장탱크 또는 옥내저장탱크중 압력탱크에 저장하는 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 온도는 섭씨 40도이하로 유지하여야 한다.

4. 보냉장치가 있는 이동저장탱크에 저장하는 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 온도는 당해 위험물의 비점이하로 유지하여야 한다.

5. 보냉장치가 없는 이동저장탱크에 저장하는 아세트알데히드 또는 산화프로필렌의 온도는 섭씨 40도이하로 유지하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

276(취급의 기준) 법 제15조제2항의 규정에 의한 위험물의 취급에 관한 기준은 제273조 및 제274조에 규정된 것외에 이 조에서 정하는 기준에 의하여야 한다. <개정 1993. 11. 11.>

위험물의 제조과정에서의 취급기준은 다음과 같다.

1. 증류공정에 있어서는 위험물을 취급하는 설비의 내부압력의 변동등에 의하여 액체 또는 증기가 새지 아니하도록 하여야 한다.

2. 추출공정에 있어서는 추출관의 내부압력이 이상 상승하지 아니하도록 하여야 한다.

3. 건조공정에 있어서는 위험물의 온도가 국부적으로 상승하지 아니하는 방법으로 가열 또는 건조시켜야 한다.

4. 분쇄공정에 있어서는 위험물의 분말이 현저하게 부유하고 있거나 위험물의 분말이 현저하게 기계ㆍ기구등에 부착되어 있는 상태로 그 기계ㆍ기구를 사용하여서는 아니된다.

위험물을 용기에 담는 경우에는 별표 16의 기준에 의하여야 하며, 방화상 안전한 장소에서 하여야 한다.

위험물을 소비하는 작업에 있어서의 취급기준은 다음과 같다.

1. 분사도장작업은 방화상 유효한 격벽등으로 구획된 안전한 장소에서 하여야 한다.

2. 열처리작업은 위험물이 위험한 온도에 달하지 아니하도록 하여야 한다.

3. 염색 또는 세척작업은 가연성 증기의 환기를 완전히 하고 폐액을 안전하게 처리하여야 한다.

4. 버어너를 사용하는 경우에는 버어너의 역화를 방지하고 석유류가 넘치지 아니하도록 하여야 한다.

위험물을 폐기하는 작업에 있어서의 취급기준은 다음과 같다.

1. 소각할 경우에는 안전한 장소에서 감시원의 감시하에 하되, 연소 또는 폭발에 의하여 타인에게 위해나 손해를 주지 아니하는 방법으로 하여야 한다.

2. 매몰할 경우에는 위험물의 성질에 따라 안전한 장소에서 하여야 한다.

3. 위험물은 해중 또는 수중에 유출시키거나 투하하여서는 아니된다. 다만, 타인에게 위해나 손해를 줄 우려가 없거나 재해 및 환경오염의 방지를 위하여 적당한 조치를 한 때에는 그러하지 아니하다.

주유취급소ㆍ판매취급소 또는 이동탱크저장소에서의 위험물의 취급기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 주유취급소의 위험물의 취급기준

. 자동차등에 주유할 때에는 고정주유설비를 사용하여 직접 주유하여야 한다.

. 자동차등이 주유할 때에는 자동차등의 원동기를 정지시켜야 한다.

. 자동차등의 일부 또는 전부가 주유취급소의 공지 밖에 나온 채로 주유하여서는 아니된다.

. 주유취급소의 전용탱크 또는 간이탱크에 위험물을 주입할 때에는 그 탱크에 접결되는 고정주유설비의 사용을 중지하여야 하며, 자동차등을 그 탱크의 주입구에 접근시켜서는 아니된다.

. 유분리장치에 고인 유류는 넘치지 아니하도록 수시로 퍼내어야 한다.

. 고정주유설비에 유류를 공급하는 배관은 전용탱크 또는 간이탱크로부터 고정주유설비에 직접 접결된 것이어야 한다.

. 자동차등에 주유할 때에는 정당한 이유없이 다른 자동차등을 그 주유취급소안에 주차시켜서는 아니된다. 다만, 재해발생의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 판매취급소의 위험물의 취급기준

. 판매취급소안에서는 위험물을 배합하여서는 아니된다. 다만, 특수위험물판매취급소안에서 유황ㆍ도료류ㆍ인쇄잉크ㆍ절연바니스와 제4류 위험물(경유 및 등유를 제외한다) 또는 제6(과염소산 및 과산화수소를 제외한다)를 작업실에서 배합하는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 삭제<1993. 11. 11.>

. 석유판매취급소에서 위험물을 판매할 때에는 위험물이 넘치거나 비산하는 계량기(액용되를 포함한다)를 사용하여서는 아니된다.

3. 이동탱크저장소 또는 이동판매취급소의 위험물의 취급기준

. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 액체의 위험물을 주입할 경우에는 그 탱크의 주입구에 이동저장탱크의 급유호오스를 견고하게 결합하여야 한다. 이 경우 펌프등 기계장치에 의하여 위험물을 주입하는 때에는 그 토출압력이 그 설비의 기준압력범위내로 유지하여야 한다.

. 이동저장탱크로부터 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 인화점이 섭씨 40도미만의 위험물을 주입할 때에는 이동탱크저장소의 원동기를 정지시켜야 한다.

. 휘발유ㆍ벤젠ㆍ기타 정전기에 의한 재해발생의 우려가 있는 액체의 위험물을 이동저장탱크에 저장하기 위하여 주입할 경우에는 주입관의 선단을 이동저장탱크안의 밑바닥에 밀착하여야 한다.

. 다목의 규정에도 불구하고 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 주입할 때 또는 등유나 경유를 저장하던 이동저장탱크에 휘발유를 주입할 때에는 다음의 기준에 따라 정전기등으로 인한 재해발생의 방지조치를 하여야 한다.

1) 탱크의 위로부터 주입관에 의하여 위험물을 주입할 때의 주입관내 위험물의 주입 속도는 탱크내 위험물의 액표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 1초에 대하여 1미터이하로 할 것

2) 탱크 밑바닥에 설치된 고정 주입배관을 이용하여 위험물을 주입할 때의 주입배관내의 위험물 주입 속도는 탱크내 위험물 액표면이 주입배관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 1초에 대하여 1미터이하로 할 것

3) 기타의 방법으로 위험물을 저장하고자 할 때에는 주입전에 탱크에 가연성증기가 없도록 조치하고, 안전한 상태인 것을 확인한 후에 주입할 것

. 이동저장탱크는 제217조의 규정에 의한 차고에 주차하여야 한다.

. 이동저장탱크를 차고에 주차시킬 때에는 완전한 빈 탱크이어야 한다.

. 위험물제조소등 설치자는 이동저장탱크의 운전자에 대하여 위험물취급안전에 관한 교육을 실시하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

277(운반용기의 기준) 법 제26조의 규정에 의한 위험물의 운반용기의 기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 운반용기의 재질은 금속판ㆍ유리ㆍ플라스틱ㆍ화이버ㆍ폴리에틸렌ㆍ합성수지 또는 나무로 하여야 한다.

2. 위험물을 수납 또는 운반하는 용기의 구조와 최대용적 및 중량은 별표 16의 기준에 의하되, 운반용기는 그 주입구에서 위험물이 샐 우려가 없도록 견고하게 하여야 한다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

278(적재방법) 법 제26조의 규정에 의한 위험물의 적재방법의 기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 위험물의 운반용기는 별표 16의 기준에 의하여 수납하여 적재하여야 한다. 다만, 덩어리 유황을 운반하기 위한 경우 또는 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위한 경우에 제277조 각호의 기준에 의하여 운반용기에 적재하는 때에는 그러하지 아니하다.

2. 위험물을 수납한 운반용기는 별표 16의 기준에 의하여 포장하여 적재하여야 한다. 다만, 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위하여 적재하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 위험물을 수납한 운반용기와 이를 포장한 외부에는 다음 각목의 기준에 의하여 위험물의 품명ㆍ수량등을 표시하여야 한다.

. 표시하여야 할 사항

1) 위험물의 품명

2) 위험물의 수량

3) 수납하는 위험물에 따라 나목의 규정에 의한 주의사항

. 위험물별 주의사항

1) 1류위험물중 염소산염류 및 과염소산염류에 있어서는 화기주의”, 알칼리금속의 과산화물에 있어서는 물기엄금충격주의”, 과망간산염류ㆍ과산화수소ㆍ초산암모니아수에 있어서는 취급주의”, 기타의 것에 있어서는 충격주의

2) 2류 위험물에 있어서는 화기주의

3) 3류 위험물중 자연발화성 물품에 있어서는 화기엄금 및 공기노출엄금”, 금수성 물품에 있어서는 물기엄금

4) 4류 위험물에 있어서는 화기엄금”. 다만, 4류 위험물에 해당하는 화장품으로서 그 운반용기 및 포장의 최대용적이 300밀리미터이하의 것에 있어서는 표시를 하지 아니할 수 있다.

5) 5류 위험물중 셀룰로이드류에 있어서는 화기엄금”, 디니트로나프탈린에 있어서는 화기주의”, 기타의 것에 있어서는 화기엄금충격주의

6) 6류 위험물중 과염소산ㆍ과산화수소 및 질산에 있어서는 가연물접촉주의”, 황산에 있어서는 물기주의

4. 위험물을 운반도중 그 위험물 또는 위험물을 수납한 운반용기가 떨어지거나 넘어지거나 그 용기의 포장이 파손되지 아니하도록 적재하여야 한다.

5. 운반용기는 수납구를 위로 향하게 적재하여야 한다.

6. 다음 각목의 위험물에 따라 일광의 직사 또는 빗물의 침투를 방지하기 위한 유효한 덮개를 하여 적재하여야 한다.

. 황린ㆍ에테르ㆍ이황화탄소ㆍ콜로디온ㆍ제1류 위험물중 갑종위험물ㆍ제5류 위험물 또는 제6류 위험물중 과염소산ㆍ과산화수소에 대하여는 차광성이 있는 덮개로 할 것

. 알칼리금속의 과산화물 및 제3류 위험물에 대하여는 방수성이 있는 덮개로 할 것

7. 위험물은 유별을 달리하는 위험물 또는 재해를 발생시킬 우려가 있는 물품과 함께 적재하여서는 아니된다. 다만, 지정수량의 5분의 1미만의 위험물을 적재하는 경우와 별표 17에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 고압가스안전관리법ㆍ액화석유가스의안전및사업관리법 또는 도시가스사업법의 적용을 받는 고압가스와 위험물은 함께 적재할 수 없다. 다만, 불연성가스와 제4류 위험물은 그러하지 아니하다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

279(운반방법) 법 제26조의 규정에 의한 위험물의 운반방법의 기준은 다음과 같다. <개정 1993. 11. 11.>

1. 위험물 또는 위험물을 수납한 용기가 현저하게 마찰 또는 동요를 일으키지 아니하도록 운반하여야 한다.

2. 지정수량이상의 위험물을 차량(이동저장탱크를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 운반할 때에는 다음 각목의 기준에 의한 표지를 하여야 한다.

. 크기는 가로 0.6미터, 세로 0.3미터이상의 판으로 할 것

. 바탕은 흑색으로 하고, 황색의 반사도료 기타 반사성이 있는 재료로 위험물이라고 표시할 것

. 표지는 차량의 전면 또는 후면의 보기쉬운 곳에 할 것

3. 지정수량이상의 위험물을 차량으로 운반하는 경우에 다른 차량에 바꾸어 싣거나 휴식ㆍ고장등으로 차량을 일시 정차시킬 때에는 안전한 장소를 택하고 운반하는 위험물의 안전에 주의하여야 한다.

4. 지정수량이상의 위험물을 차량으로 운반하는 경우에는 제270조제2호의 규정에 의한 소화설비로서 그 위험물에 적응한 것을 비치하여야 한다.

5. 위험물의 운반도중 위험물이 현저하게 새는 등 재해발생의 우려가 있는 경우에는 그 재해를 방지하기 위한 응급조치를 하고 가까운 소방관서 기타의 관계기관에 통보하여야 한다.

6. 위험물을 차량에 주입 또는 싣거나 내릴 때에는 다음 각호의 기준에 적합하게 하여야 한다.

. 작업개시부터 종류시까지 위험물안전관리자의 참여하에 취급하여야 한다.

. 소화기구등 소화설비를 준비하고 화재발생에 대비하여야 한다.

7. 위험물을 운반하는 자가 알킬알루미늄 또는 알킬리튬을 운반하고자 하는 경우에는 소방법시행규칙 제27조제1항의 규정에 의하여 기재한 서면을 관할소방서장에게 제출하고, 그 서면에 기재된 내용에 따라 운반하여야 한다. 다만, 화재 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 당해서면에 기재된 내용에 따르지 아니할 수 있다.

[전문개정 1984. 8. 16.]

280(제조소등의 시설기준 적용의 일반특례) 소방본부장 또는 소방서장은 제조소등의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준을 적용함에 있어서 위험물의 품목ㆍ수량ㆍ저장 및 취급방법과 주위의 상황을 판단하여 화재의 발생 및 연소의 우려가 현저하게 적거나 화재로 인한 피해를 최소한도로 줄일 수 있다고 인정되는 경우에는 제조소등의 위치ㆍ구조 및 설비의 기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

[본조신설 1993. 11. 11.]

281 삭제 <1984. 8. 16.>

282 삭제 <1984. 8. 16.>

283 삭제 <1984. 8. 16.>

284 삭제 <1984. 8. 16.>

 

7절 보칙

285(염소산염류등의 특례) 염소산염류ㆍ과염소산염류ㆍ질산염류ㆍ유황ㆍ철분ㆍ금속분ㆍ마그네슘ㆍ질산에스테르류ㆍ니트로화합물중 총포ㆍ도검ㆍ화약류단속법의 규정에 의한 화약류에 해당하는 것의 제조소등에 대하여는 제149조ㆍ제151조ㆍ제161조ㆍ제162조ㆍ제166조ㆍ제167조ㆍ제169조제1항 내지 제5항ㆍ제170조ㆍ제171조ㆍ제172조ㆍ제275조제1항제2호 및 제3호의 규정을 적용하지 아니한다. <개정 1984. 8. 16., 1993. 11. 11.>

 

부칙 <597, 1993. 11. 11.>

(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 83조제2항ㆍ제100조제2항 및 제275조제1항제9호의 개정규정은 공포후 3월이 지난 날부터, 10조의2ㆍ제85조제1항ㆍ제96조의2 및 제137조의 개정규정은 공포후 6월이 지난날부터, 9조제3항제6호ㆍ제17조제9항ㆍ제21조제3항ㆍ제45조제3항ㆍ제51조제3항ㆍ제90조제2호ㆍ제4호ㆍ제96조의3ㆍ제135조제1항제3호ㆍ제221조제2항ㆍ제222조제2항ㆍ제237조제3항ㆍ제272조의2ㆍ별표 42 및 별표 14의 개정규정은 각각 해당사항에 관한 내무부장관의 고시가 시행되는 날부터 시행한다.

(제조소등의 설치에 관한 경과조치) 이 규칙 시행당시 설치된 제조소등(소방법시행규칙 제6조제4항의 규정에 의하여 소방서장이 설치허가 또는 변경허가를 통지한 제조소등을 포함한다)은 이 개정규정에 적합하게 설치된 제조소등으로 본다. 다만, 이 규칙 시행후 당해 제조소등의 위치ㆍ구조 또는 설비를 변경하는 경우에는 그 변경하는 부분에 한하여 이 개정규정을 적용한다.

(주유취급소의 부대시설의 설치에 관한 적용례) 이 규칙 시행당시 제239조의21항제4호 또는 제5호의 규정에 의한 시설이 설치된 주유취급소(설치공사중인 주유취급소를 포함한다)에 대하여 제239조의22항제3호의 규정을 적용함에 있어서는 그 시설의 바닥면적을 확대하지 아니하는 경우에 한하여 제239조의22항제3호중 1항제1호ㆍ제2호ㆍ제4호 및 제51항제1호 및 제2로 본다.

 

[별표 1] 소방대상물및위험물별소화설비의적응성[2조제1항제1호및제268조관련]

[별표 2] 간이소화용구의능력단위[2조제1항관련]

[별표 3] 소방대상물별소화기구의능력단위기준[2조제1항제2호관련]

[별표 4] 부속용도별로추가하여야할소화기구[2조제1항관련]

[별표 42] 배선에사용되는전선의종류및공사방법[10조의22·90조제1호및제137조관련]

[별표 5] 스프링클러헤드수별급수관의구경

[별표 6] 옥외탱크저장소의고정포방출구수

[별표 7] 고정포방출구의방출량및방사시간

[별표 8] 소방대상물별피난기구의적응성[100조제1항관련]

[별표 9] 삭제 <1993.11.11>

[별표 10] 위험물제조소등의안전거리의단축기준[148조제2항관련]

[별표 11] 삭제 <1993.11.11>

[별표 12] 지정유기과산화물옥내저장소의안전거리[173조제1항관련]

[별표 13] 지정유기과산화물옥내저장소의보유공지[173조제2항관련]

[별표 14] 주유취급소의담또는벽의높이[240조관련]

[별표 15] 소화난이도에따른위험물제조소등의구분[267조관련]

[별표 16] 위험물의운반용기와수납방법[277조제2호관련]

[별표 17] 유별을달리하는위험물의혼재기준[278조제7]






[ 출처: 법제처 ]